Mała. Mam wrażenie, że nie lubisz czytać. Ile razy można pisać o tym i tym samym.Jeżeli żadna z uwag tutaj zawartych nie pasuje do Twojego komina, to masz niedrożny odcinek komina od czopucha do miejsca gdzie stała ta Twoja angielka. Jeżeli i to nie jest przyczyną,to wołaj mistrza kominiarskiego. W chwili obecnej sprawa Twoja przypomina konkurs wiedzy kominiarskiej na odległość.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-311499
Udostępnij na innych stronach

Poczytałem sobie poprzednie posty Małej 28. Angielka to nie kocioł c.o. Szukamy przyczyny jak igły w stogu siana, a tutaj jest wyjątkowo mały przekrój komina. Jeżeli dobrze pamiętam to Mała napisałaś,że komin ma 20x14 cm.A więc ma 280 cm 2,a nie 400-minimalny wymiar dla kotła c.o. Podejrzewam, że ma nie 20 x 14,a 14x14 cm.Tak 25 lat temu zazwyczaj budowano. Czy mylę się Mała 28 ?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-311511
Udostępnij na innych stronach

To wyjasnijmy kilka spraw. Komin na pewno ma przekrój 20*14. Wcale nie twierdzę że angielka to kocioł. Tylko powiedziałam, że do tej pory ona była w kuchni na parterze podłączona do tego komina. Teraz jest zamontowany kocioł (który ma atest) w piwnicy. Myśleliśmy, że powodem dymienia jest zapchany komin, zła pogoda lub brak ciągu w kominie, ponieważ nigdy jeszcze nie był on używany od samej piwnicy oraz przez ostatnie trzy tygodnie w ogóle nie było palone, ponieważ był remont.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-311553
Udostępnij na innych stronach

Kiedyś widziałem taki przypadek. Komin budowany był cegła na cegłę.Czyli miał otwór 27x27 cm.Wysokość ponad 10m. Kocioł z górnym spalaniem-Zębiec.Moc coś około 30 kW. Kotły te wymagają wyjątkowo małego ciągu kominowego. Wykonawca dwa dni walczył z ciągiem. Inwestycja była państwowa.Nie mógł sprzedać roboty przez ten ciąg. Dopiero kominiarz stwierdził,że komin ma przewężenie. I to jakie. Nie uwierzyłbym gdybym tego nie widział.W środkowej części komin miał wymiar 6x6 cm !!!!!!!!!!!!!! Dlatego sądzę,że po tych wszelkich Twoich niepowodzeniach z kominem jedynym ratunkiem jest kumaty kominiarz.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-311567
Udostępnij na innych stronach

Hmmm Dzięki za wszystkie rady. Wszystko sie wyjaśniło. Bio miąłeś racje wystarczyła gazeta i komin złapał ciag teraz jest wszystko w porządku. Kocioł działa bez zarzutu. Dzieki za radę.

 

Tylk czy moge prosic o wyjasnienie tej rożnicy ciśnień między tym w kominie a na zewnątrz, jaki to ma związek i mechanizm działania?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-311589
Udostępnij na innych stronach

Ciąg kominowy powstaje wskutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i spalin.Można go sobie wyliczyć znając wysokość komina h oraz ciężar właściwy powietrza i spalin czyli Yp i Ysp. Równanie na siłę ciągu jest takie:H=h(Yp-Ysp). Mała 28.Traktuj to tylko jako ciekawostkę :)

Do orientacji wstepnej mozna przyjąć wielkość wytwarzanego ciagu wg takiego wzoru:

H=0,4xh temperatura spalin 175-200 stC

 

H=0,5xh - " - " - 250 stC

 

H=0,55xh - " - " - 275-300 stC

 

H-ciąg komina w mm sł.H2O (mm słupa wody) 1 mm sł H2O = 10 Pa

h-wysokość komina w metrach

Masz Mała 28 w DTR kotła podaną wartość ciągu kominowego dla swojego kotła. Znasz wysokość komina.Przyjmij srednia temperaturę spalin np.250 stC.i oblicz ciąg.Porównaj z DTR i bedziesz wiedziała czy komin ma prawidłowy ciąg.Wartość Twojego komina może być większa(wartość ciągu).Kiepsko jest jak jest mniejsza. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-312427
Udostępnij na innych stronach

Dzieki bio :D . To może jako ciekawostkę wytłumaczysz jakie znaczenie dla ciągu komina ma pogoda?? Ja rozumiem że im na podwórku jest zimniej tym jest lepszy ciąg (większa różnica temperatur spalin i powietrza zewnetrznego), ale w innym temacie zostalo poruszone ciśnienie atmosferyczne które tez podobno odziaływuje na ciąg komina. Z opowiadań starych ludzi :wink: wynika że przy deszczowej pogodzie komin słabo ciągnie jakie są tego przyczyny i zjawiska???
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-312618
Udostępnij na innych stronach

Przy deszczowej pogodzie i np w południe ;)

Próbując rozpalić piec (kuchnię węglową, piec kaflowy) w samo południe np w czerwcu w upalny dzień - nie ma praktycznie szans, ale w ten sam dzień (nawet w deszczu) tylko z samego rana - przez cały dzień będzie się dobrze palić. Z autopsji wiem że tak jest i to nie tylko w starych kamienicach na mieście ale również w prywatnych domach. Dużo ma też do powiedzenia ukształtowanie terenu i sąsiedztwo w jakim stoi dom ;)

Widzę że problem się już rozwiązał wiec życzę udanego eksploatowania i ciepełka jak najdłużej. Tylko nie zapomnij o wizytach kominiarza, dzięki któremu będziesz mogła spać spokojnie (taka dygresyjka ;) - conajmniej raz w roku, conajmniej)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-313485
Udostępnij na innych stronach

Na to pytanie powinien odpowiedzieć meteorolog. Nie sądzę, żeby cisnienie jako takie miało tutaj decydujace znaczenie. Bardzo często z niskim ciśnieniem jest psia bezwietrzna pogoda. Jest wilgotno, pada deszcz,brak wiatru. Wilgotne powietrze wypełnia wszystko.Komin,kocioł,pomieszczenie kotłowni. Trudno jest w takich warunach rozpalic kocioł.Komin nie dość,że zapowietrzony,to jeszcze zawilgocony. Do prawidłowej pracy komina potrzebne są spaliny o odpowiedniej temperaturze,a w takich warunkach bardzo trudno to uzyskać. Nie dość,że komin nie ciągnie,to jeszcze spaliny są mocno w nim schładzane (ta wilgoć o której piszę wyżej).Do kotła też wchodzi powietrze wilgotne.Wiatru też zazwyczaj w taki dzień nie ma. Jednym słowem wszystko "kisi się ". Jeżeli jednak w jakiś sposób komin wysuszymy,podgrzejemy,to wtedy proces spalania przebiega już bez zakłóceń. Do tego m.innymi służą właśnie drzwiczki wycierowe. Do pobudzania ciągu kominowego w takich niekorzystnych warunkach. Nie wolno do tego celu uzywać cieczy łatwopalnych typu benzyna,rozcienczalniki itp. Najlepszy jest wiecheć słomy.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-313575
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
  • 1 month później...
  • 1 month później...

temat kominowy nieco przycichł , a szkoda... Jestem tutaj od niedawna - przymierzam się do kupienia domu do remontu - chciałbym w nim miec ogrzewanie kominkowe i alternatywnie w razie złego gazowe.

A komin ma przewód 14x14 cm.... I co z tym fantem zrobić ???

Rozebrać i stawiać nowy ? A jeżeli tak, to jaki i jak ? A może go powiększyć ? I tez nie wiem jak ...

Pomóżcie rodacy !!!!!

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-393582
Udostępnij na innych stronach

ponieważ mam podobny dylemat to ci podpowiem

- dużo roboty - ale trochę taniej to rozebeać stary i postawić nowy sytemowy Schedla

 

- drożej ale szybciej , zrobić dziurę w stropie i postawić lekki dwuścienny komin sytemowy ze stali żaroodpornej 1mm grubości cena za 8 m ok 6000 tys zł

 

i to by było na tyle

 

A jeszcze jedno rozwiązanie , podłączyć kominek bezpośrednio do rur ze stali żaroodpornej , rury te wenątrz domu zaizolować niepalnym materiałem ( uwaga wełna mineralna się nie nadaje) i zabudować płytami gips-kart ognioochrooonymi , dopiero na poddaszu przejści na komin systemowy , czyli z płaszem izolacji z włókiem ceramicznych i zewnątrznym płaszczem z rury stalowej - będzie trochę taniej

pozdro

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-394196
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...