magi 27.04.2004 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 wiem wiem jakoś nie mam nadwyżek finansowych żeby kupować drewno na 4 lata do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-303811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 27.04.2004 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Wystarczy na dwa Paląc mokrym to nie dość,że zniszczysz przedwcześnie urządzenie,ale spalisz go dwa razy tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-303819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 27.04.2004 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 wszystko jasnetak będę starała się zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-303854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 09.05.2004 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Mała 28 ! W tym temacie znajdziesz najprawdopodobniej odpowiedź,dlaczego Twój komin źle pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-311184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 09.05.2004 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Dzięki. Jutro zabiramy sie do pracy, mam nadzieje że wszytko będzie w porządku Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-311192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 09.05.2004 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 Mała suchy opał to podstawa do ciepełka i przyjemnosci z posiadania kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-311460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
400 10.05.2004 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Mała. Mam wrażenie, że nie lubisz czytać. Ile razy można pisać o tym i tym samym.Jeżeli żadna z uwag tutaj zawartych nie pasuje do Twojego komina, to masz niedrożny odcinek komina od czopucha do miejsca gdzie stała ta Twoja angielka. Jeżeli i to nie jest przyczyną,to wołaj mistrza kominiarskiego. W chwili obecnej sprawa Twoja przypomina konkurs wiedzy kominiarskiej na odległość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-311499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 10.05.2004 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Poczytałem sobie poprzednie posty Małej 28. Angielka to nie kocioł c.o. Szukamy przyczyny jak igły w stogu siana, a tutaj jest wyjątkowo mały przekrój komina. Jeżeli dobrze pamiętam to Mała napisałaś,że komin ma 20x14 cm.A więc ma 280 cm 2,a nie 400-minimalny wymiar dla kotła c.o. Podejrzewam, że ma nie 20 x 14,a 14x14 cm.Tak 25 lat temu zazwyczaj budowano. Czy mylę się Mała 28 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-311511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 10.05.2004 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Pytanie do Małej 28. A czy ten kocioł to ma jakiś atest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-311519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 10.05.2004 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 To wyjasnijmy kilka spraw. Komin na pewno ma przekrój 20*14. Wcale nie twierdzę że angielka to kocioł. Tylko powiedziałam, że do tej pory ona była w kuchni na parterze podłączona do tego komina. Teraz jest zamontowany kocioł (który ma atest) w piwnicy. Myśleliśmy, że powodem dymienia jest zapchany komin, zła pogoda lub brak ciągu w kominie, ponieważ nigdy jeszcze nie był on używany od samej piwnicy oraz przez ostatnie trzy tygodnie w ogóle nie było palone, ponieważ był remont. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-311553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 10.05.2004 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Kiedyś widziałem taki przypadek. Komin budowany był cegła na cegłę.Czyli miał otwór 27x27 cm.Wysokość ponad 10m. Kocioł z górnym spalaniem-Zębiec.Moc coś około 30 kW. Kotły te wymagają wyjątkowo małego ciągu kominowego. Wykonawca dwa dni walczył z ciągiem. Inwestycja była państwowa.Nie mógł sprzedać roboty przez ten ciąg. Dopiero kominiarz stwierdził,że komin ma przewężenie. I to jakie. Nie uwierzyłbym gdybym tego nie widział.W środkowej części komin miał wymiar 6x6 cm !!!!!!!!!!!!!! Dlatego sądzę,że po tych wszelkich Twoich niepowodzeniach z kominem jedynym ratunkiem jest kumaty kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-311567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 10.05.2004 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Hmmm Dzięki za wszystkie rady. Wszystko sie wyjaśniło. Bio miąłeś racje wystarczyła gazeta i komin złapał ciag teraz jest wszystko w porządku. Kocioł działa bez zarzutu. Dzieki za radę. Tylk czy moge prosic o wyjasnienie tej rożnicy ciśnień między tym w kominie a na zewnątrz, jaki to ma związek i mechanizm działania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-311589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 10.05.2004 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2004 Ciąg kominowy powstaje wskutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i spalin.Można go sobie wyliczyć znając wysokość komina h oraz ciężar właściwy powietrza i spalin czyli Yp i Ysp. Równanie na siłę ciągu jest takie:H=h(Yp-Ysp). Mała 28.Traktuj to tylko jako ciekawostkę Do orientacji wstepnej mozna przyjąć wielkość wytwarzanego ciagu wg takiego wzoru: H=0,4xh temperatura spalin 175-200 stC H=0,5xh - " - " - 250 stC H=0,55xh - " - " - 275-300 stC H-ciąg komina w mm sł.H2O (mm słupa wody) 1 mm sł H2O = 10 Pa h-wysokość komina w metrach Masz Mała 28 w DTR kotła podaną wartość ciągu kominowego dla swojego kotła. Znasz wysokość komina.Przyjmij srednia temperaturę spalin np.250 stC.i oblicz ciąg.Porównaj z DTR i bedziesz wiedziała czy komin ma prawidłowy ciąg.Wartość Twojego komina może być większa(wartość ciągu).Kiepsko jest jak jest mniejsza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-312427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 11.05.2004 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Dzieki bio . To może jako ciekawostkę wytłumaczysz jakie znaczenie dla ciągu komina ma pogoda?? Ja rozumiem że im na podwórku jest zimniej tym jest lepszy ciąg (większa różnica temperatur spalin i powietrza zewnetrznego), ale w innym temacie zostalo poruszone ciśnienie atmosferyczne które tez podobno odziaływuje na ciąg komina. Z opowiadań starych ludzi wynika że przy deszczowej pogodzie komin słabo ciągnie jakie są tego przyczyny i zjawiska??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-312618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 11.05.2004 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Przy deszczowej pogodzie i np w południe Próbując rozpalić piec (kuchnię węglową, piec kaflowy) w samo południe np w czerwcu w upalny dzień - nie ma praktycznie szans, ale w ten sam dzień (nawet w deszczu) tylko z samego rana - przez cały dzień będzie się dobrze palić. Z autopsji wiem że tak jest i to nie tylko w starych kamienicach na mieście ale również w prywatnych domach. Dużo ma też do powiedzenia ukształtowanie terenu i sąsiedztwo w jakim stoi dom Widzę że problem się już rozwiązał wiec życzę udanego eksploatowania i ciepełka jak najdłużej. Tylko nie zapomnij o wizytach kominiarza, dzięki któremu będziesz mogła spać spokojnie (taka dygresyjka - conajmniej raz w roku, conajmniej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-313485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 11.05.2004 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Na to pytanie powinien odpowiedzieć meteorolog. Nie sądzę, żeby cisnienie jako takie miało tutaj decydujace znaczenie. Bardzo często z niskim ciśnieniem jest psia bezwietrzna pogoda. Jest wilgotno, pada deszcz,brak wiatru. Wilgotne powietrze wypełnia wszystko.Komin,kocioł,pomieszczenie kotłowni. Trudno jest w takich warunach rozpalic kocioł.Komin nie dość,że zapowietrzony,to jeszcze zawilgocony. Do prawidłowej pracy komina potrzebne są spaliny o odpowiedniej temperaturze,a w takich warunkach bardzo trudno to uzyskać. Nie dość,że komin nie ciągnie,to jeszcze spaliny są mocno w nim schładzane (ta wilgoć o której piszę wyżej).Do kotła też wchodzi powietrze wilgotne.Wiatru też zazwyczaj w taki dzień nie ma. Jednym słowem wszystko "kisi się ". Jeżeli jednak w jakiś sposób komin wysuszymy,podgrzejemy,to wtedy proces spalania przebiega już bez zakłóceń. Do tego m.innymi służą właśnie drzwiczki wycierowe. Do pobudzania ciągu kominowego w takich niekorzystnych warunkach. Nie wolno do tego celu uzywać cieczy łatwopalnych typu benzyna,rozcienczalniki itp. Najlepszy jest wiecheć słomy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-313575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
400 23.05.2004 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2004 Niestety-sprawy kominowe wypływają jak olej.Dlatego warto chyba odświeżyć temat, zamiast wciąż pisać o tym samym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-322663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 07.07.2004 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2004 Singer Tematy dla Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-354339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalapan 26.08.2004 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 temat kominowy nieco przycichł , a szkoda... Jestem tutaj od niedawna - przymierzam się do kupienia domu do remontu - chciałbym w nim miec ogrzewanie kominkowe i alternatywnie w razie złego gazowe. A komin ma przewód 14x14 cm.... I co z tym fantem zrobić ???Rozebrać i stawiać nowy ? A jeżeli tak, to jaki i jak ? A może go powiększyć ? I tez nie wiem jak ...Pomóżcie rodacy !!!!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-393582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drew_do 27.08.2004 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 ponieważ mam podobny dylemat to ci podpowiem - dużo roboty - ale trochę taniej to rozebeać stary i postawić nowy sytemowy Schedla - drożej ale szybciej , zrobić dziurę w stropie i postawić lekki dwuścienny komin sytemowy ze stali żaroodpornej 1mm grubości cena za 8 m ok 6000 tys zł i to by było na tyle A jeszcze jedno rozwiązanie , podłączyć kominek bezpośrednio do rur ze stali żaroodpornej , rury te wenątrz domu zaizolować niepalnym materiałem ( uwaga wełna mineralna się nie nadaje) i zabudować płytami gips-kart ognioochrooonymi , dopiero na poddaszu przejści na komin systemowy , czyli z płaszem izolacji z włókiem ceramicznych i zewnątrznym płaszczem z rury stalowej - będzie trochę taniejpozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17186-komin-spirala-absurdu/page/12/#findComment-394196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania