Katoo 28.09.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Witam będę kład od nowa elektrykę całą w mieszkaniu bo stare kable sa z aluminium . Dlatego mam kilka pytań: 1.Czy mogę podłączyć osobno każde pomieszczenie na włącznik nadprądowo-różnicowy? Kuchnia, duży pokój, sypialnia i przedpokój z łazienką. W takiej konfiguracji 4 włączniki. Czy lepiej zrobić na gniazdka i na sufity dać wyłączniki.2. Jakie dobrać włączniki 6,9,12,20A?3.Kabel z klatki do mieszkania będzie 3x2,5 Czy to wystarczy? A w mieszkaniu jaki puścić ? Też musi być taki gruby?4.Czy opłaca się licznik przedpłatowy , czyli energie kupowało by się gdyby się kończyła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 28.09.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 (edytowane) Obwody gniazd i obwody oświetleniowe należy rozdzielić.Gniazda 3x2,5 oświetlenie 3x15. Do opraw zapobiegawczo 4x1,5.Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych 6-10A. Gniazdowych 16A.Obwody gniazdowe zabezpieczone wyłącznikiem RCD. Oświetlenie w łazience również.W.l.z. o przekroju 2,5mm2 to stanowczo za mało.Pozostaje jeszcze kwestia połączeń wyrównawczych. I raczej nie bierz się sam z wymianę instalacji lecz skontaktuj się elektrykiem. Edytowane 28 Września 2012 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 30.09.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Do oświetleń 1,5mm2 tak jak kolega napisał 4 żyły. Dziś jest plafon a jutro zechcesz coś dwuklawiszowego i będzie problem.Do gniazd przepisy nakazują 2,5mm2.Zrób dwie różnicówki na światło i na gniazdka.Zasilanie z klatki przychodzi 3 żyłami? U mnie w bloku na aluminiowych kablach przychodziło 2 żyłami. Nie było ochronnego, więc różnicówka nie miała sensu.W bloku na oświetlenie starczy 6A. Na gniazda 16A.Od klatki jakbyś se ułożył 6mm2 to było by bardzo przyzwoicie. Na mieszkanie i tak większego prądu nie puścisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 30.09.2012 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 (edytowane) 4.Czy opłaca się licznik przedpłatowy , czyli energie kupowało by się gdyby się kończyła. Wejdź na stronę swojego dostawcy energii. Nie podajesz swojej lokalizacji zatem link przykładowy: http://www.energa.pl/dla-domu/rozliczenia-pre-paid/opis-oferty Decyzja należy do Ciebie!. Sprawdzając stan licznika możesz również na bieżąco kontrolować wpływ poszczególnych urządzeń na zużycie energii elektrycznej. O czym natomiast żaden operator nigdy nie napisze? Że zdarzają się niekiedy awarie systemu obsługującego "doładowania". Zgodnie z prawem ironii losu, wystąpi to wtedy, gdy akurat skończy Ci się kredyt. O czym jeszcze nie napisze? O tym, że bezawaryjności liczników przedpłatowych daleko do ideału. Tradycyjnym co prawda też, ale te chociaż nie odłączają zasilania. Edytowane 30 Września 2012 przez zbich70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katoo 30.09.2012 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 (edytowane) Na klatce sa 3 przewody L,N,PE ale miedziane już, lecz niestety całe mieszkanie jest w alumie . Myślałem że 2,5mm2 bedzie oki na klatce ale widze że za mało;p RDC myślałem 3 fazowy z czego 1 faza na łazienkę i 1 na kuchnie(gniazdka)oraz 1 faza na oświetlenie. Mam jeszcze pytanie a czemu 4żyły na oświetlenie? Mam zamiar w domu założyć gdzie się tylko da ciepłe ledy i raczej zdania nie zmienię (wiem że to są koszty ale jak już powiem to zrobię) Dziękuję za odpowiedzi:) Mam jeszcze jedno pytanko w jakim ukladzie będzie pracować ta sieć? TN-? Mógłbym powoli rozplanować i rozrysować malego szkica co gdzie by poszło. Edytowane 30 Września 2012 przez Katoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 30.09.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Mam jeszcze jedno pytanko w jakim ukladzie będzie pracować ta sieć? TN-? Tym pytaniem Kolego zdemaskowałeś się ostatecznie, choć już skuteczne próby poczyniłeś wcześniej. Jedyna prawidłowa odpowiedź juz padła: I raczej nie bierz się sam z wymianę instalacji lecz skontaktuj się elektrykiem. Radzę wziąć to na poważnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katoo 30.09.2012 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 (edytowane) Nie jestem elektrykiem(nie dane było mi) , nie zarabiam nawet 2000zł wiec muszę cześć rzeczy sam zrobić. Dobrze mi radzisz to powiedz ile mam liczyć za projekt instalacji w mieszkaniu o powierzchni 40m2 , 2 pokojowe, kuchnia i łazienka. Edytowane 30 Września 2012 przez Katoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynioM 10.06.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Zapraszam na stronę - szukajcie a znajdziecie:rotfl: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 10.06.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Nie czujesz zbyt dobrze elektryki - poświęć trochę czasu na zrozumienie jak działa instalacja w Twoim domu. Projekt to przede wszystkim Twoja robota - rozplanować gdzie chcesz mieć gniazdka, gdzie włączniki światła i gdzie wypusty sufitowe, kinkiety itp. W mieszkaniu za dużo innej wiedzy się nie przyda - przewody standardowe, zabezpieczenia standardowe, odbiory standardowe, może kuchenka elektryczna trochę zaburzy, ale też jest ona jednofazowa. Nie masz podziału na fazy. Obwody krótkie. Żadnych domofonów, garaży i podobnych problemów. Narysujesz to, zlecisz projekt, facet postawi jedną pieczątkę na projekcie (Twój rysunek przerysowany na czysto), drugą na fakturze i skasuje Cię na tysiaka. Przewody do gniazdek 3*2.5mm^2, bo taki jest standard. Zabezpieczasz je nadprądówkami 16A, taka jest obciążalność osprzętu, to pokryje zapotrzebowanie standardowego wyposażenia. Oświetlenie 3 (a od włącznika do wypustu oświetleniowego 4) * 1.5mm^2, zabezpieczenie 10A. Dlaczego 4? - bo masz włącznik podwójny do dwóch części żyrandola i idą żyły faza A, faza B, neutralny i PE. To jest ta sama faza, tylko obsługuje drugą część żyrandola. Jak dasz ledy i dedykowaną instalację niskonapięciową, stałoprądową to starczą dwie żyły, jakiś ściemniacz rozwiąże problem włączania części oświetlenia. Ale to będzie sztywna instalacja, bez możliwości zmiany w przyszłości. Łatwiej będzie Ci znaleźć zwykłą lampę i diodowe żarówki lub lampę diodową sufitową na 230V z wbudowanym w nią zasilaczem. W obu przypadkach 3*1.5 minimum, 4*1.5 półkomfort. Pomijam rozwiązania typu włącz "pstryczkiem" a sterowanie pilotem. Kuchnia, łazienka, pokoje razem, oświetlenie górne. To 4 nadprądówki. Możesz to dać na jednej różnicówce, choć możesz mieć wtedy od czasu do czasu ciemno. Lepiej na dwóch. Zawsze możesz zostawić miejsce w rozdzielni, dać na jednej, a za rok dorzucić drugą, dzieląc obwody. Teraz przewód z korytarza do mieszkania. Ty możesz się grzebać w instalacji od licznika do gniazdka. Przed licznikiem nie jest Twoje. Licznik jest zaplombowany - plomb nie ruszasz. Przewody między licznikiem a mieszkaniem zależą od zamówionej mocy i związanego z nią zabezpieczenia przedlicznikowego. Weź najmniejsze dopuszczalne dla tego zabezpieczenia. Jak dasz większe, przepłacisz. Licznik musi obejrzeć, rozplombować (zgłosiwszy wcześniej zamiar) i zaplombować elektryk. Jeśli będziesz wykonywał samodzielnie, to przestrzegaj kolorystyki żył. Jeśli będzie to robił ktoś wynajęty, to pilnuj, aby przestrzegał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.06.2013 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Przewody do gniazdek 3*2.5mm^2, bo taki jest standard. Zabezpieczasz je nadprądówkami 16A, taka jest obciążalność osprzętu, to pokryje zapotrzebowanie standardowego wyposażenia Nie zapomnaleś o czymś, kolego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 11.06.2013 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Chcesz pomóc Katoo, to mu napisz konkretne informacje. Chcesz się kłócić ze mną, to chcij dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.06.2013 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Dobra - kłócimy się.Nie zapomniałeś, kolego m.k.k o RCD dla gniazd wtykowych ?Przecież to nowa instalacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 12.06.2013 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Nie zapomniałem. Kuchnia, łazienka, pokoje razem, oświetlenie górne. To 4 nadprądówki. Możesz to dać na jednej różnicówce, choć możesz mieć wtedy od czasu do czasu ciemno. Lepiej na dwóch. Zawsze możesz zostawić miejsce w rozdzielni, dać na jednej, a za rok dorzucić drugą, dzieląc obwody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilos125 14.12.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Planuję wykonać remont sklepu motoryzacyjnego. Są tam teraz położone przewody aluminiowe 2x1,5mm2. Sklep składa się z: magazynu, łazienki, garażu i małe biuro. Przewód zasilający jest nowy miedziany. Chcę wymienić całą rozdzielnię elektryczną. Do gniazdek położyłem przewód 3x2,5mm2 a do oświetlenia 3x1,5mm2.I teraz pytanie odnośnie zerowania: Jest to stary budynek więc nie posiada uziemienia, czy mogę połączyć w gniazdach i lampach przewód uziemienia i dopiero w rozdzielni elektrycznej zmostkować go z listwą neutralną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.12.2013 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Planuję wykonać remont sklepu motoryzacyjnego. Są tam teraz położone przewody aluminiowe 2x1,5mm2. Sklep składa się z: magazynu, łazienki, garażu i małe biuro. ... Jest to stary budynek więc nie posiada uziemienia, czy mogę połączyć w gniazdach i lampach przewód uziemienia i dopiero w rozdzielni elektrycznej zmostkować go z listwą neutralną ? Naprawdę możesz ? Napiszesz sobie również protokół pomiarowy i oświadczenie o stanie technicznym instalacji dla Inspekcji (kontroli) w lokalu usługowym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 15.12.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Naprawdę możesz ? Napiszesz sobie również protokół pomiarowy i oświadczenie o stanie technicznym instalacji dla Inspekcji (kontroli) w lokalu usługowym ? Przecież nie napisał, że może, tylko pyta czy może - drobna różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.12.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 No fakt - drobna różnica, ale ... czy jak będzie mógł połączyć, to czy będzie mógł napisać protokół ?Też drobna różnica ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 16.12.2013 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Jest to stary budynek więc nie posiada uziemienia, czy mogę połączyć w gniazdach i lampach przewód uziemienia i dopiero w rozdzielni elektrycznej zmostkować go z listwą neutralną ? Uziemienie jakieś, to on zapewne jednak posiada. Elektryk pokaże Ci je palcem. Jak słusznie położyłeś przewody trójżyłowe, to właśnie po to, aby z rozdzielnią łączyć się trzema żyłami. Pamiętaj o różnicówkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania