Włącznik schodowy - zepsuty?


Recommended Posts

Witam i proszę o pomoc.

Mam w garażu taką instalację:

 

schemat.jpg

 

Najbardziej interesują mnie włączniki schodowe.

Po podłączeniu jak na schemacie, wszystkie trzy przewody w każdym z włączników świecą (próbówką).

 

Testowaliśmy: rozłączylismy drugi włącznik i sprawdzaliśmy w pierwszym. Jeśli podłączony był tylko jeden kabelek (brązowy, L), to napięcie było na L i na jednej z dwóćh śrubek (odpowiednio do pozycji włącznika). Po podłączeniu dwóch kabelków, nadal wszystko prawidłowo. Trzeci przewód powodował, że na wszystkich trzech pojawiało się napięcie.

 

Dodam, że lampa to neonówka. Przy przełączeniu któregokolwiek włącznika następowało tylko pojedyńcze mignięcie.

 

Kupować włączniki innej firmy?

 

Aha, przebiegu instalacji jestem pewna, jest natynkowa i wszystko widać.

Sprawdzaliśmy to kilkukrotnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To się nazywa indukcja elektromagnetyczna. Neonówka będzie świecić bo przewody, które nie są podłączone do potencjału (tu nie mają połączenia z zerem) a biegną wzdłuż przewodów połączonych do fazy podlegają wspomnianemu zjawisku co powoduje świecenie neonówki. Zjawisko jest normalne i nie da się go "usunąć".
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość gosc***

Porady są bez sensu.

Co należy zrobić aby działało.

Wyłączniki schodowe są dobrze podłączone. W puszce rozgałęźnej przewód niebieski idący do oprawy należy odłączyć i podłączyć do zacisku N (zwanego dawniej zerowym). Przewód oznaczony na rysunku kolorem żółtym idący do oprawy, należy odłączyć i podłączyć do zacisku PE. Zakładam że w oprawie przewód oznaczony kolorem czerwonym podłączony jest do zacisku L (fazowego), przewód niebieski N do zacisku N i przewód żółty, a naprawdę żółtozielony do zacisku PE (ochronnego). Należy sprawdzić !!!

Co jest nie tak w instalacji?

1. Instalację oświetleniową nie powinno się zasilać z obwodu gniazd wtykowych a z obwodu oświetleniowego.

2. W instalacji oświetleniowej stosuje się przewody o przekroju 1,5 mm a nie 2,5. Działać będzie ale po co taka kombinacja.

3. Schemat pokazuje instalację oświetleniową "wielokreskowo", a instalację do gniazd jednokreskowo. Domyślam się że do gniazd dochodzą 3 przewody, L, N i PE.

Przełączenie należy wykonać w stanie beznapięciowym. Samemu nie grzebać, poprosić znajomego fachowca elektryka lub zapoznać się z lekarzem lub farmaceutą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze raz zadam pytanie: instalacja działa prawidłowo a jedyny problem to neonówka??

Jeżeli tak to zamontować włączniki i zapomnieć o temacie.

Ewentualnie jeżeli jest jakiś znajomy elektryk to może sprawdzić połączenie w puszce rozgałęźnej (chodzi o połączenie PE i N) i najlepiej jakby lampa nie miała żadnych metalowych części dostępnych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze raz zadam pytanie: instalacja działa prawidłowo a jedyny problem to neonówka??

Jeżeli tak to zamontować włączniki i zapomnieć o temacie.

Ewentualnie jeżeli jest jakiś znajomy elektryk to może sprawdzić połączenie w puszce rozgałęźnej (chodzi o połączenie PE i N) i najlepiej jakby lampa nie miała żadnych metalowych części dostępnych.

Instalacja nie działa prawidłowo.

Mimo przełączania włączników, światło się nie świeci.

 

Elekt, pewnie masz rację z niełączeniem instalacji gniazdkowej z oświetleniową, tyle, że teraz juz po wszystkim - izstalacja już jest.

 

Faktycznie nieco uprościłam schemat. W puszce wszystkie niebieskie przewody są połączone razem, podobnie brązowe (faza) jak i żółto-zielone.

 

Mam nadzieję, że jutro odwiedzi nas znajomy elektryk. Jednak co innego zobaczyć i pomierzyć, a co innego doradzać na odległość.

 

Dam znać co wyjdzie...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Schemat jest nieprawidlowy, dlatego nie dziala. W tym ukladzie może dzialać tylko w jednym polożeniu.

L i N powinno być na obu wlącznikach(na skrajnych) a lampa na srodkowych

Pozdrawiam

 

Witam i proszę o pomoc.

Mam w garażu taką instalację:

 

[ATTACH=CONFIG]140699[/ATTACH]

 

Najbardziej interesują mnie włączniki schodowe.

Po podłączeniu jak na schemacie, wszystkie trzy przewody w każdym z włączników świecą (próbówką).

 

Testowaliśmy: rozłączylismy drugi włącznik i sprawdzaliśmy w pierwszym. Jeśli podłączony był tylko jeden kabelek (brązowy, L), to napięcie było na L i na jednej z dwóćh śrubek (odpowiednio do pozycji włącznika). Po podłączeniu dwóch kabelków, nadal wszystko prawidłowo. Trzeci przewód powodował, że na wszystkich trzech pojawiało się napięcie.

 

Dodam, że lampa to neonówka. Przy przełączeniu któregokolwiek włącznika następowało tylko pojedyńcze mignięcie.

 

Kupować włączniki innej firmy?

 

Aha, przebiegu instalacji jestem pewna, jest natynkowa i wszystko widać.

Sprawdzaliśmy to kilkukrotnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Schemat jest prawidłowy.

Błąd wystąpił po stronie podłączenia lub jeden wyłącznik jest uszkodzony.

Probówką się nie przejmuj.

Typowa neonówka to taki straszak na zasadzie UWAGA CHYBA TU JEST PRĄD.

O wiele lepsza jest zwykła żarówka i systematyka działań w szukaniu awarii elektrycznej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po pierwsze - DZIAŁA!

Po drugie - schemat jest prawidłowy!

Po trzecie - dobrze połączylismy przewody!

Po czwarte - znów nam zabrakło żarówki (w tym wypadku świetlówki)...

 

Szczegóły pierwszego razu w dzienniku ;)

Tym razem w oprawce było miejsce na dwie świetlówki, ale testowaliśmy na jednej... Po zamontowaniu dwóch, wszystko jest ok :)

 

Jeszcze raz dziekuję za zainteresowanie i pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...