Tego uczą w szkole , wiesz?? poza tym burzliwy to ty możesz być.... przepływ moze być turbulentny..

jednak głupek

http://pl.wikipedia.org/wiki/Turbulencja

podaj wzór

  • Odpowiedzi 83
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

.

W ogrzewaniu podłogowym temperatura wody powinna być w zakresie od 25 do 50 Ale zazwyczaj 25 do 35.

A czasami kotły mają minimalną na poziomie 35 (i tu pierwszy problem)trzeba wtedy zwrotnice i mieszacz.

 

;)

Najpierw naucz się czytać ,a potem pisz o naciągaczach

jednak głupek

http://pl.wikipedia.org/wiki/Turbulencja

podaj wzór

Tak myslalem... już widze te twoje studia i wiedzę na forum....nie ma jak się dowartosciowac na forum a wiedzę brać z wikipedii:lol2:
jednak głupek

http://pl.wikipedia.org/wiki/Turbulencja

podaj wzór

 

A dla twojej informacji, w przepływie cieczy, i wszelkiego rodzaju wyliczeniach inżynierskich (dla cieczy ) nie używa się nazw przepływu burzliwego... ale skąd o tym możesz wiedziec?? tego w wikipedii nie piszą tylko uczą na wykładach...

Panowie,

Prosze przestancie sie atakowac. Prosilem o pomoc. Jak chcecie sobie dac po razie albo sie obrzucac obelgami to zalozcie sobie oddzielny watek lub wymiencie sie mailami.

 

Naprawde jestem zielony w kwestii ogrzewania i licze na pomoc.

 

Z gory dzieki

cóż masz trudniejszy wybór albo przeczytasz moje ze zrozumieniem ,albo posłuchasz IQ24

 

Pisałem o zwrotnicy .To nie jest jakiś cud techniki ,to zwykły kawałek rury np miedziana 28 mm.

Można też zrobić w oparciu o zawór 3 drogowy z nastawą ręczną (tak jak pisał 24)

Ale to trochę loteria z nastawami Wtedy montuje się napęd i regulator.

Wersji jest masa ,tyle co fachowców .

Tak jak z ogrzewaniem domu .Można napalić w pokoju na środku podłogi ,albo dać się naciągnąć na kocioł i instalację.

Najprościej --podłącz kocioł bezpośrednio do podłogówki i zobacz jak będzie .

Może sie uda i będziesz zadowolony.A jak zamontujesz zwrotnicę mieszacz regulator i pompę do podłogówki -to będziesz zadowolony na pewno.

Wszystko pomiędzy też może działać.

Edytowane przez hydraulik_

Żaden z pisarzy uwazajacych że są fachowcami nie wyrysował schematu, nie uzasadnił co i dlaczego by zamontował , wreszcie nie napisał nic o kosztach swojego rozwiązania.A 50 st to niech sobie w swojej podłogówce zamontują...

 

cóż masz trudniejszy wybór albo przeczytasz moje ze zrozumieniem ,albo posłuchasz IQ24
o sobie piszesz??? sprawdziłem twoj profil jakoś nigdzie nie zauwazyłem inż. mgr ale pewnie uszło to mojej uwadze...:p
silencio Nie słuchaj nikogo.. wez kartkę przejdz się ze swoją instalacją do kilku zakładów instalacyjnych i niech Ci zrobią shematy, i uzasadnią co by włożyli i dlaczego, nikt za Ciebie nie będzie płacił rachunków za prąd (nieuzasadniona liczba pompek) ani za nadmierne zużycie gazu,wez równiez dtr kotła który zamierzasz zamontowac..bo przez takich fachowców z bożej łaski pozniej robią się mity...
Piotrek42

mistalova

Z tego co rozumiem, to druga pompa ma pomóc w uciągnięciu wody w instalacji. Suma długości pętli to 1000m, nie mogę nigdzie znaleźć informacji czy pompa pieca jest w stanie to przegonić sama. Sprzęgło ma chyba inne zdanie?

 

No właśnie dlatego pytam się po co sprzęgło - skoro prawdopodobnie jedna pompa (ta z kotła) uciągnie pętle i nie trzeba dawać drugiej pompy (trzeba by dla pewności sprawdzić DTRkę kotła, i i projekt OP)

Ja na Twoim miejscu wstawiłbym kocioł kondensat z regulacją pogodową (prawdziwa i najprostsza pogodówka - czyli t czynnika zależne tylko od t zewnętrznej - czyli wskazań zewnętrznej sondy), podłączył go bezpośrednio bez mieszacza i nic więcej.

Potem jeden sezon dla doświadczalnego dobrania kąta nachylenia i wysokości krzywej i masz spokój.

 

A jak pompa wbudowana w kocioł jednak nie uciągnie wszystkich sekcji, to wstawisz sprzęgło i drugą pompę i będzie OK.

A i termostat przylgowy też wykorzystaj - w razie W, gdyby kocioł zgłupiał (np. w jednofunkcyjnym podczas grzania CWU zaciął się zawór trójdrożny CO/CWU - zdarza się)

A mieszacz wystaw na znanym portalu aukcyjnym:)

Edytowane przez mistalova
skleroza...
mistalova patrz!! naciąganie inwestora?? brak wiedzy? nieprzeczytanie dtr kotła przez instalatora... st 10 i 11 http://www.vaillant.pl/stepone2/data/downloads/1a/3e/00/ii_ecotec_plus_pro.pdf Edytowane przez Piotrek42
dodany link
hydrauli_

kolego ja już sobie odpuściłem polemike z piotrem42, staram się ludziom nie ubliżać ale to niestety dureń jak żadko.....

niech doradza skoro taki znawca, potem będzie co poprawiać.

 

Ooooo jak dobrze, że na forum sa mądrzy i inteligentni ludzie....

W domu jest tylko jeden obieg - podłogówka. Chcę kupić do tego piec kondensacyjny z zasobnikiem c.w.u.

Zrób najprostszą instalację, a więc kocioł->rozdzielacze->podłogówka. Bez żadnych sprzęgieł, mieszaczy, bajerów, bo na 99% nie są potrzebne. Jak będzie źle działać, w co wątpię, to będziesz mógł w każdej chwili dołożyć cokolwiek. Kondensat ma tą zaletę, że powinien działać na niskich temperaturach, co lubi podłogówka. Dla takiego układu najprostszy system jest najlepszy, a wszelakie bajery tylko podrażają instalację.

Nie do końca piszesz z czego składa się instalacja, ale rura od kotła do rozgałęzienia na rozdzielacze powinna mieć średnicę wewnętrzną jak miedź 28mm lub więcej, a na pewno nie mniej.

Edytowane przez rwxw
Zrób najprostszą instalację, a więc kocioł->rozdzielacze->podłogówka. Bez żadnych sprzęgieł, mieszaczy, bajerów, bo na 99% nie są potrzebne. Jak będzie źle działać, w co wątpię, to będziesz mógł w każdej chwili dołożyć cokolwiek. Kondensat ma tą zaletę, że powinien działać na niskich temperaturach, co lubi podłogówka. Dla takiego układu najprostszy system jest najlepszy, a wszelakie bajery tylko podrażają instalację.

Nie do końca piszesz z czego składa się instalacja, ale rura od kotła do rozgałęzienia na rozdzielacze powinna mieć średnicę wewnętrzną jak miedź 28mm lub więcej, a na pewno nie mniej.

 

Tym bardziej ze raczej rzadko wszystkie pętle będą chodzic na raz ale ...widać co niektórzy na forum wiedza lepiej... i z checią dołożą ze 40 kg dodatków na te rury...ehhh oczywiście nie zapomnieli by o zapłacie za materiały (marża) i za punkty....

 

(...)

... i z checią dołożą ze 40 kg dodatków na te rury...ehhh oczywiście nie zapomnieli by o zapłacie za materiały (marża) i za punkty....

 

 

 

Człowieku !!!

 

Czy czytasz czasem to co tu wypisujesz?

 

Wydaje mi się, że masz problemy z osobowością.

We wszystkich postach doszukujesz się spisku i zdrady.

 

Czy Ty przypadkiem nie jesteś członkiem największej obecnie partii opozycyjnej?

Pytam, ponieważ w Twoich wypowiedziach obowiązuje ta sama retoryka i niechęć do wsłuchania się w głos mądrzejszych na forum...

 

Może zwyczajnie po ludzku potrzebujesz jakiejś pomocy?

Pytam, bo nie wiem...

Nie do końca piszesz z czego składa się instalacja

 

rwxw

w pierwszym moim poście jest zdjęcie mojej kotłowni z dokładnym opisem. W poźniejszych pisałem też o rozdzielaczach, długości całej podłogówki i średnicy rurek.

We wszystkich postach doszukujesz się spisku i zdrady i niechęć do wsłuchania się w głos mądrzejszych na forum...

 

.

 

Nie we wszystkich... a tylko w takich gdzie róznej masci kombinatorzy , niedouczeni fahofcy i takie tam elementy doradzają inwestorom takie bzdety ... bez zastanowienia się i realnego bilansu strata/zysk , taaa jasne mądrzejszych... wez sie wybuduj i postępuj z wytycznymi forum... ciekawe jak daleko zajdziesz... nawiasem mówiac widziałes dtr kotła??? ze poradziłes koledze w watku takie oszałamiające rozwiazanie...

 

Ps powiedz mi kolego dlaczego kolsilencio ma płacić za niekompetencję i brak wiedzy instalatorów z własnych cięzko zarobionych pieniędzy??już na dtr kotła widac wyraznie jak można kocioł podłaczyć... dla przypomnienia kocioł posiada 4 wyjścia, 2 na cwu (wyjście /wejście) i jedno na ogrzewanie tak samo... z niezależnymi nastawami...

Edytowane przez Piotrek42

a mówią, że społeczeństwo jest niedouczone,

i mają rację,

w szkołach nie uczą czytania ze zrozumieniem,

no chyba, że uczeń jest inny,

 

wątek dotyczy, nie spisku niecnych niedouczonych instalatorów,

ale sposobu widzenia instalacji,

każde z tych zaproponowanych rozwiązań, będzie, jeżeli dotychczasowe roboty instalacyjne nie były spieprzone, działało prawidłowo,

 

kwestią jest wykorzystanie tego co jest zainstalowane a ze zdjęcia wychodzi, że instalator raczej wiedział co robi,

jak napisałem wcześniej teraz trzeba zainstalować kocioł i pozwolić instalacji grzać,

 

no chyba, że inwestor chce to zdemontować i sprzedać na Allegro

Inwestor chcialby, aby instalacja byla jak najmniej skomplikowana, co za tym idzie tansza i bardziej energooszczedna. Nie mam problemu, zeny wyrzucic cos co juz jest zainstalowane, jesli to ma uproscic caly mechanizm. Tak na chlopski rozum, im mniej elementow i sa one prostsze tym mniej awaryjny system i latwiejszy w naprrawie.

to powiem Ci tak,

instalacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką i muszę powiedzieć, że na zdjęciu wygląda to tak, że instalator wiedział co robi

Wiekszosc twierdzi lacznie z ekspertem na infolinii Vaillanta, ze potrzeba sprzeglo jeszcze hydrauliczne. Zapytany czy jedna pompa od kotla pociagnie ta instalacje powiedzial, ze trzeba policzyc opor instalacji. Pompa w kotle daje 250mm slupa wody. Kompletnie nic to mi nie mowi. Jak ppoliczyc opornosc ukladu i czy ta pompka da rade? Z drugiej strony mam juz ta druga. No ale skoro druga to dodatkowo czeka mnie wydatek na sprzeglo! Edytowane przez silencio

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...