kbab 15.11.2012 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Ale nie powinno to nam przeszkadzac w tym, aby byc precyzyjnym precyzyjne są tylko rozliczenia na fakturach wg odczytów rzeczywistych - po ewentualnych korektach sporządzonych przez dostawcę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.11.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Precyzja polega tez na nazywaniu rzeczy po imieniu. Inaczej bzdury wychodza czesto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 15.11.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 Czytałem ostanio że firma Elektro-system ( https://esterownik.pl/kontakt) ma zamiar wchodzić w sterowanie i opomiarowanie pomp ciepła coś na wzór https://esterownik.pl/zdalny-dostep z opomiarowaniem zużycia prądu, temp i tym podobnych.. zainteresowani mogą do nich napisać i dowiedzieć się detali.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 16.11.2012 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Czytałem ostanio że firma Elektro-system ( https://esterownik.pl/kontakt) ma zamiar wchodzić w sterowanie i opomiarowanie pomp ciepła coś na wzór https://esterownik.pl/zdalny-dostep z opomiarowaniem zużycia prądu, temp i tym podobnych.. zainteresowani mogą do nich napisać i dowiedzieć się detali.. to jest informacja od producenta Taki sterownik przewidywany jest na przyszły rok (sezon). Niestety na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie podać jeszcze szczegółów. Urządzenie to jest dopiero w fazie projektowania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 16.11.2012 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 NO panowie to będzie miazga.... wtedy może się okazać ile pompy biorą Kw albo pokazać ze są niewiele droższe od kotłów... tego nie wiemy...w sumie to instalatorom powinno zalezeć na takich sterownikach bo mogą udowodnić rózne rzeczy..i mieli by podglad online i zdalnie możnaby było cos poprawic, pomysł głupi nie jest... ciekawe jak wyjdzie, chyba muszą miec kilka rodzajów pomp żeby można było takie coś stworzyc?pewnie jak nie będzie zainteresowania od strony producentów/instalatorów to pomysł nie wypali.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 16.11.2012 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 NO panowie to będzie miazga.... wtedy może się okazać ile pompy biorą Kw albo pokazać ze są niewiele droższe od kotłów... tego nie wiemy...w sumie to instalatorom powinno zalezeć na takich sterownikach bo mogą udowodnić rózne rzeczy..i mieli by podglad online i zdalnie możnaby było cos poprawic, pomysł głupi nie jest... ciekawe jak wyjdzie, chyba muszą miec kilka rodzajów pomp żeby można było takie coś stworzyc?pewnie jak nie będzie zainteresowania od strony producentów/instalatorów to pomysł nie wypali.... tutaj możesz już to zobaczyć http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207101-Pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo i że tak napiszę miazgi nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 16.11.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 zieli co Ty mi pokazujesz 1 pompę?? jak to sie ma do setek instalacji?? sorki ale jednostkowe wykresy są nie wiarygodne.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.11.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 NO panowie to będzie miazga.... wtedy może się okazać ile pompy biorą Kw albo pokazać ze są niewiele droższe od kotłów.... Predzej sie okaze, ze Kaczynski i Tusk to sa kuzyni Widze delikatna nutke "myslenia zyczeniowego"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 16.11.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 zieli co Ty mi pokazujesz 1 pompę?? jak to sie ma do setek instalacji?? sorki ale jednostkowe wykresy są nie wiarygodne.. więc będzie trzeba poczekać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 16.11.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Tutaj druga bardziej profesjonalna wizualizacja Viessmann też miazgi nie ma. A woda użytkowa na poziomie 36*C to już też przegięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.11.2012 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 (edytowane) Tutaj druga bardziej profesjonalna wizualizacja Viessmann też miazgi nie ma. A woda użytkowa na poziomie 36*C to już też przegięcie. Moze ma czujnik na dole zbiornika? Wtedy pobierana z gory zbiornika woda bedzie miala na pewno ponad 40*C A co do SPF na poziomie 3,35 - niby miazgi nie ma, ale trzeba sobie zdac sprawe, ze przynajmniej polowa pracy pompy byla tutaj na CWU a tam temp zasilania sa duuuuzo wyzsze niz na CO. SPF znacznie wzrosnie jak sie zacznie grzanie CO "na powaznie" a nie okazyjnie. No i ten nieszczesliwy bufor tez urywa z SPFa swoje 5gr. Edytowane 16 Listopada 2012 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 16.11.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Analizuję to od prawie 2 lat - ich wyliczenia i analiza jest liczona tylko w okresie zimowym od października do końca marca. Przy grzaniu na dobre CO to współczynnik dopiero zacznie spadać - bo dopiero wtedy pojawi się duże zapotrzebowanie na energię a tym samym wychłodzenie dolnego źródła. Jak idą dobre temperatury minusowe, ta pompa już ledwo daje radę i wspomagają się piecem/kominkiem. Samą pompą by nie dali rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.11.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 Analizuję to od prawie 2 lat - ich wyliczenia i analiza jest liczona tylko w okresie zimowym od października do końca marca. Przy grzaniu na dobre CO to współczynnik dopiero zacznie spadać - bo dopiero wtedy pojawi się duże zapotrzebowanie na energię a tym samym wychłodzenie dolnego źródła. Jak idą dobre temperatury minusowe, ta pompa już ledwo daje radę i wspomagają się piecem/kominkiem. Samą pompą by nie dali rady. To znaczy ze maja markowa, droga (pewnie) ale gowniano dobrana instalacje z PCi Tylko tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 16.11.2012 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 yaiba83 taki ster widoczny w sieci zweryfikuje wszystkie dane o pompach,ale czy tego chcą producenci??? to już całkiem inna sprawa..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.11.2012 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 yaiba83 taki ster widoczny w sieci zweryfikuje wszystkie dane o pompach,ale czy tego chcą producenci??? to już całkiem inna sprawa..... A co tu weryfikowac? Masz w stopce dane pojego domu. Moge Ci na biezaco podac jakie mam zuzycie proadu na cele CO i CWU. Do dzisiaj od poczatku listopada 88 zl. W domu 3 osoby i temp 22*C. Drogo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 16.11.2012 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 wtedy może się okazać ile pompy biorą Kw albo pokazać ze są niewiele droższe od kotłów... tego nie wiemy. Wiemy, wiemy, bo mamy podliczniki Wyniki w pierwszym TU stopki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 17.11.2012 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Wiemy, wiemy, bo mamy podliczniki Wyniki w pierwszym TU stopki. Tak, tak, wiecie , wiecie.... podliczynik ma to do siebie że musisz go spisać i nanieśc na dane... i tak całkiem przypadkowo te dane bardzo często nie zgadzają się z rzeczywistością... zupełnie jak samochod w komisie w DE ma 400tys -kupuje go handlarz wyjeżdza z komisu i nagle ma 130tys przy takim sterowniku nic nie jesteś sam w stanie zmanipulowac.. samo liczy sie prąd (nocna ,dzienna) sprawdza temp na wej/wyjs temp w pomieszczeniu temp cwu...dane zczytujesz on line i masz w archiwum... ale własnie czy sprzedawcy tego chca?? przeciez takie cos pokaze WSZYSTKO a montowane w iluś tam pompach daje potencjalnemu kupcowi podgląd i dane do wyliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.11.2012 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Tak, tak, wiecie , wiecie.... podliczynik ma to do siebie że musisz go spisać i nanieśc na dane... i tak całkiem przypadkowo te dane bardzo często nie zgadzają się z rzeczywistością... Mam miec lepsze samopoczucie, ze sam siebie oszukalem. Myslisz, ze uzytkownicy PCI to "schizole"? Moze lepiej sprawdz czy tam w piecu Ci nie wygaslo, dosyp wegla, albo wyczysc sadze, bo takie pierdoly piszesz, ze az mi Cie szkoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 17.11.2012 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 i tak całkiem przypadkowo te dane bardzo często nie zgadzają się z rzeczywistością... zupełnie jak samochod w komisie w DE ma 400tys -kupuje go handlarz wyjeżdza z komisu i nagle ma 130tys Taa, a świstak siedzi i zawija w sreberka. Wszystko można zmanipulować, taki sterownik też i to bez problemu. Wyobraź sobie jednak, że nie każdy jest oszustem i porównanie do autokomisów jest "lekko" nie na miejscu. Jaki ja i wielu użytkowników mielibyśmy interes w tym, żeby przekręcać podlicznik ? Trzeba by być kretynem, żeby samemu się w ten sposób oszukiwać. Ani nie sprzedajemy pc, ani energii, nikt nam za to nie płaci, chcemy tylko pokazać, że da się inaczej - bez wszechogarniającego wszystko syfu ze śmieciuchów i wcale nie trzeba do tego wygrać w lotto, żeby mieć pc. Jeśli komuś nie ufasz i zależy Ci na tym, żeby ten brak zaufania zweryfikować, to przejedź się i zobacz jak to jest na własne oczy, a nie zarzucaj oszustwa. Możesz też kupić nam odpowiednie liczniki, nie ma sprawy, ja chętnie taki przyjmę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 17.11.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 (edytowane) Tak, tak, wiecie , wiecie.... podliczynik ma to do siebie że musisz go spisać i nanieśc na dane... i tak całkiem przypadkowo te dane bardzo często nie zgadzają się z rzeczywistością... zupełnie jak samochod w komisie w DE ma 400tys -kupuje go handlarz wyjeżdza z komisu i nagle ma 130tys przy takim sterowniku nic nie jesteś sam w stanie zmanipulowac.. samo liczy sie prąd (nocna ,dzienna) sprawdza temp na wej/wyjs temp w pomieszczeniu temp cwu...dane zczytujesz on line i masz w archiwum... ale własnie czy sprzedawcy tego chca?? przeciez takie cos pokaze WSZYSTKO a montowane w iluś tam pompach daje potencjalnemu kupcowi podgląd i dane do wyliczeń. a Ty poważnie myślisz że wszyscy tu piszący i posiadający PCi:eek: manipulują tymi danymi i wszyscy są sprzedawcami/instalatorami:eek: edit: może znasz konkretny przykład? Edytowane 17 Listopada 2012 przez zieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.