arti12

Recommended Posts

Dokładnie mam na wejściu do domu zamontowany reduktor ciśnienia,po napaleniu w centralnym ciśnienie rośnie do 6 bar.

Dopiero jak upuszczę wodę nie zależnie ciepłom czy zimna ciśnienie spada.

za mało informacji, ale wnioskuje że odpalasz centralne aby podgrzać c.w.u, jeśli tak to być może uszkodzony jest zawór zwrotny/bezpieczeństwa przy bojlerze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie mam na wejściu do domu zamontowany reduktor ciśnienia,po napaleniu w centralnym ciśnienie rośnie do 6 bar.

Dopiero jak upuszczę wodę nie zależnie ciepłom czy zimna ciśnienie spada.

 

Wzrasta ciśnienie bo podgrzewasz wodę w bojlerze. Na 6 bar na pewno masz zawór bezpieczeństwa i powinno Ci puszczać przez niego. Rozwiązaniem jest założenie przeponowego naczynia wzbiorczego. Ja mam dwa bojlery 140l z dwoma źródłami grzania. Założyłem takie naczynie przeponowe 18l na zimną wodę zaraz za reduktorem ciśnienia i mam spokój.:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

odpalam centralne normalnie nie tylko żeby podgrzać wodę ale również żeby ogrzać w domu wszystko jest pootwierane dodam ze to jest nowa cala instalacja (to jest nowy dom) a co do naczynia zbiorczego to wydaje mi sie ze nie ma gdzie ono powinno być zamontowane?dokładnie kiedy ciśnienie wzrasta na 6 bar to kapie z zaworu bezpieczeństwa przy bolierze
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kolego naczynie wzbiorcze przeponowe do cwu powinno być podłączone na dopływie zimnej wody przed podgrzewaczem cwu ok 10% objętości podgrzewacza i zawór bezpieczeństwa do tego 6 bar, miedzy naczyniem i zaworem a wymiennikiem nie powinno byc już żadnych zaworów. Bo chyba mówisz o ciśnieniu w instalacji zimnej wody a nie co:) Edytowane przez grafipl
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli masz ogrzewanie za pomocą gazu, to naczynie przeponowe jest usytuowane w kotle (to od centralnego ogrzewania). Jeżeli nie masz ogrzewania podłogowego, to standardowe naczynie powinno wystarczyć.

Z Twojego postu wynika, że problem jest z wodą w zasobniku. Proponuję założyć na rurze (którą dopływa zimna woda do zasobnika) naczynie przeponowego Refix (uproszczony dobór w zależności od pojemności zasobnika znajdziesz na stronie producenta) i zestawu Flow Jet. Naczynko ma kolor zielony a Flow Jet powoduje, że woda przepływa również przez naczynie (woda "nie stoi" w naczyniu). Przed naczyniem warto zamontować zawór zwrotny, żeby nie cofało wody do instalacji.

Naczynie przeponowe Refix podałem jako przykładowe (jestem wychowany na Reflexie) - ale możesz zamontować również innego producenta. Ważne, żeby było to naczynie do wody a nie do c.o.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...