Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

czy jest w takim razie jakieś optimum pod względem akustyczności (w górę) i przewodzeniu ciepła ?

Akurat mam anhydryt, więc jest równo, tylko chce max zniwelować stuki przy chodzeniu.

Jest, Quick-Step unisound pro (http://podlogi24.net/quick-step-podklad-pod-panele-quick-step-unisound-pro-gr.-2mm-o_l_748.html). Najlepszy podkład na ogrzewanie i wyciszenie. Tylko że za tę jakość trzeba trochę zapłacić...

  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 163
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Ja z kolei mam inny problem

Nie dopilnowałem wykonawcy przy robieniu wylewek na poddaszu i wykonali poziom szlichty 1-2mm niżej ramy drzwi balkonowych (mam 5 drzwi szer 180cm i ta przerwa wygląda tragicznie)

Na parterze zostawili mi 30mm do skrzydła i tam jest super.

W sumie na poddaszu między szlichtą a skrzydłem jest ok 5cm !!!

Chciałbym zmniejszyć tą przerwę ale nie mam pomysłu. Jak sie zorientowałem to było juz za późno a "dolać" sie nie dało :(

Szukam więc w miare grubego podkładu - ok 10-15mm pod panele podłogowe (gr 8-10mm)

Ogrzewanie 100% podłogówka

Macie jakiś pomysł ?!?!?!

 

Z góry dziekuję

Ja z kolei mam inny problem

Nie dopilnowałem wykonawcy przy robieniu wylewek na poddaszu i wykonali poziom szlichty 1-2mm niżej ramy drzwi balkonowych (mam 5 drzwi szer 180cm i ta przerwa wygląda tragicznie)

Na parterze zostawili mi 30mm do skrzydła i tam jest super.

W sumie na poddaszu między szlichtą a skrzydłem jest ok 5cm !!!

Chciałbym zmniejszyć tą przerwę ale nie mam pomysłu. Jak sie zorientowałem to było juz za późno a "dolać" sie nie dało :(

Szukam więc w miare grubego podkładu - ok 10-15mm pod panele podłogowe (gr 8-10mm)

Ogrzewanie 100% podłogówka

Macie jakiś pomysł ?!?!?!

 

Z góry dziekuję

 

Przy takiej grubości to jakaś kratownica tylko wchodzi w grę, może drewniana? Albo jakieś PVC? Podkłady panelowe w tej grubości całkowicie odizolują ogrzewanie ;/

  • 2 weeks później...
A co sądzicie o pokładach firmy Cezar? Mają taki jeden różowy z otworkami ale znacznie lepiej wyglada ma niebieski z wycietymi prostokątami. Nie pamietam ceny ale jak gość mi to w sklepie pokazywal to byłem pozytwnie zaskoczony
A co sądzicie o pokładach firmy Cezar? Mają taki jeden różowy z otworkami ale znacznie lepiej wyglada ma niebieski z wycietymi prostokątami. Nie pamietam ceny ale jak gość mi to w sklepie pokazywal to byłem pozytwnie zaskoczony

 

Wyglądem? :)

  • 3 weeks później...
  • 2 weeks później...
Który podkład jest lepszy na ogrzewanie? 0,07 [W/mK] czy 0,04 [W/mK]?

 

Mniejszy opór = większa przewodność cieplna = lepszy. Izolacyjność podkładu w tym przypadku jest wadą.

Z tych dwu oczywiście 0,7 jest lepszy gdyż lepiej przewodzi ciepło.

Mniejszy opór = większa przewodność cieplna = lepszy. Izolacyjność podkładu w tym przypadku jest wadą.

Z tych dwu oczywiście 0,7 jest lepszy gdyż lepiej przewodzi ciepło.

 

Ok., przy założeniu, że porównujemy podkłady tej samej grubości.

 

Przewodność cieplna jest tylko cechą materiału z jakiego został wykonany podkład.

 

Ponieważ nas interesują właściwości podkładu jako takiego, musimy poznać jego oporność cieplną, dzieląc jego grubość w m na współczynnik przewodzenia ciepła tzw. lambdę.

 

Dopiero teraz mamy pełny obraz właściwości cieplnych podkładu.

 

W opisach Barlinka dot. właściwości cieplnych podkładów jest trochę namieszane, nie wiedzieć czemu.

 

Pozdrawiam.

Szczerze mówiąc to ten podkład pod podłogówkę to trochę szukanie dziury w całym. Jak masz dobrze zaprojektowaną podłogówkę to 3mm podkład (dedykowany do ogrzewania) nic nie zepsuje. A dywagowanie nad lambdą i przenikalnością to trochę przerost formy nad treścią w tym przypadku :) To nie izolacja ścian czy poddasza :)
Szczerze mówiąc to ten podkład pod podłogówkę to trochę szukanie dziury w całym. Jak masz dobrze zaprojektowaną podłogówkę to 3mm podkład (dedykowany do ogrzewania) nic nie zepsuje. A dywagowanie nad lambdą i przenikalnością to trochę przerost formy nad treścią w tym przypadku :) To nie izolacja ścian czy poddasza :)

 

To nie jest takie jednoznaczne.

 

W przypadku kotła i izolacji grubości 20 cm pod podłogą, rodzaj podkładu na funkcjonowanie podłogówki i jej ekonomikę, nie ma większego znaczenia.

 

Natomiast przy pompie ciepła, już tak, bo przy obciążeniu 50W/m2 trzeba podnieść temperaturę jej pracy o kilka stopni, a tego pompa ciepła "nie lubi", a jej właściciel jeszcze bardziej, bo rosną koszty (COP).

 

Przy stosunkowo cienkiej izolacji pod podłogą, każde "docieplenie" - podkład, płyty grzewczej od góry powoduje większe przenikanie ciepła w dół, na ogół do gruntu, czyli wzrastają straty i rosną koszty.

 

Dwa przykłady;

 

1 - podkład mineralny gr 1,1 mm R = 0,011 m2K/W (lambda 0,1 W/mK), przy 50 W/m2 powoduje wzrost temperatury powierzchni podkładu grzewczego o 0,5 oC. Temperatura w rurkach jeszcze więcej, zależnie od ich rozstawu.

 

2 - wspomniany podkład EKO grubości 4 mm i R = 0,057 m2K/W (lambda 0,07 W/mK) powoduje wzrost temperatury powierzchni podkładu o ok. 3oC.Temperatura w rurkach podobnie jak wyżej.

 

Różnica ok. 2.5 oC, przy temperaturach powierzchni podkładu, w rurkach jeszcze trochę, razem ok. 3 - 4oC.

 

Dużo czy mało?

 

Należy to postrzegać w kontekście żródła ciepła i izolacji pod podłogą oraz od kieszeni użytkownika.

Pozdrawiam.

Wspaniałe teoretyczne wyliczenia, ale zwykle kupuje się podkład pod panele na podłogówkę, a w sklepie jest jeden rodzaj. Wiem, że Internet i to forum jest aby mieć większą świadomość, ale czasem może ona zacząć przeszkadzać bo zderza się z rzeczywistością, kosztami i fachowcami.
Wspaniałe teoretyczne wyliczenia, ale zwykle kupuje się podkład pod panele na podłogówkę, a w sklepie jest jeden rodzaj. Wiem, że Internet i to forum jest aby mieć większą świadomość, ale czasem może ona zacząć przeszkadzać bo zderza się z rzeczywistością, kosztami i fachowcami.

Ok., Pozdrawiam.

  • 1 year później...

jaki dać podkład pod panele [ ogrzewanie podłogowe - pompa ciepła ]. Zastanawiam się nad tekturą bo jakoś w "cuda" za 20zł. mb nie wierzę :) choć zdaję sobie sprawę że największa marża na tym jest :)

 

Mam 20 cm styropianu pod podłogówką [ 038 ] na dole ,do góry 5cm i gdzie to ciepło ma niby "uciekać" ? jestem w błędzie ?

jaki dać podkład pod panele [ ogrzewanie podłogowe - pompa ciepła ]. Zastanawiam się nad tekturą bo jakoś w "cuda" za 20zł. mb nie wierzę :) choć zdaję sobie sprawę że największa marża na tym jest :)

 

Mam 20 cm styropianu pod podłogówką [ 038 ] na dole ,do góry 5cm i gdzie to ciepło ma niby "uciekać" ? jestem w błędzie ?

 

Po prostu daj zwykły podkład pod panele, przeznaczony na ogrzewanie (nie za gruby) i będzie wszystko cacy...

jaki dać podkład pod panele [ ogrzewanie podłogowe - pompa ciepła ]. Zastanawiam się nad tekturą bo jakoś w "cuda" za 20zł. mb nie wierzę :) choć zdaję sobie sprawę że największa marża na tym jest :)

 

Mam 20 cm styropianu pod podłogówką [ 038 ] na dole ,do góry 5cm i gdzie to ciepło ma niby "uciekać" ? jestem w błędzie ?

 

Trochę jesteś w błędzie - podkład nie ma izolować - wręcz przeciwnie, jego zadanie to przepuścić jak najwięcej ciepła a "wchłonąć" jak najwięcej hałasu + "działać" jak najdłużej. Dodatkowo niweluje ewentualne nierówności podłoża i poziomów.

Wszystkie cechy są w sprzeczności ze sobą... i jak z tego wybrnąć ;P Mam zwykły podkład 3 mm na ogrzewanie. Różnica w temp. panela i kafli obok to ok 1 stopnia. Przy czym mam panele 12mm :)
  • 1 month później...

cześć,

rozważam dwa podkłady na OP DECOR http://allegro.pl/podklad-pod-panele-na-ogrzewanie-podlogowe-krakow-i5652642081.html i OPTIMA MAX http://allegro.pl/podklad-na-ogrzewanie-2mm-optima-max-arbiton-2-mm-i5794154429.html.

Pierwszy ma opór cieplny rzędu 0,052 m2K/W, a drugi 0,033. Czy jest sens przepłacać za ten drugi? Czy w ogóle róznica w działaniu podłogówki będzie znacząca?

Na podkład idą panele 8mm.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...