Tromsø 09.02.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 (edytowane) oj właśnie nie zmywak tylko kabelki i palniki Edytowane 9 Lutego 2013 przez Tromsø Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.02.2013 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Dla porownania... my mielismy 10/2012 408kWh, 11/2012 610kWh, 12/2012 1100kWh. 1/2013 1240kWh z tym ze powierzchnia mniejsza 150m2 i dom o wiele gorzej docieplony.... ( oprocz stropodachu moze ) No widac, ze im zimniej tym powietrzna lyka wiecej kWh. Nie wiem tez jakie tam tamperatury macie B ladna i schludna instalacja fajne pomieszczenie masz w tym domku na PC i inne tam... Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 13.02.2013 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Pyxis i Mar1173 wasze wyniki robią wrażenie ...Widać że pompa gruntowa to jest to ... Tylko szkoda że nie jest to instalacja dla typowych ludzi , bo niestety dolne źródło pionowe jest niesamowicie drogie , a poziomie wymaga naprawdę wielkiej działki i ewentualnej demolki większości ogrodu ... A czy ktoś kto ma pompy ciepła powietrze-woda mógłby też podać wyniki ? Ciekawy jestem czy dużo gorzej wypadają , bo jeśli w przyszłości bym wymieniał swój piec na ekogroszek to jedynie na pompę właśnie powietrze-woda, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.02.2013 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Pyxis i Mar1173 wasze wyniki robią wrażenie ... Widać że pompa gruntowa to jest to ... Tylko szkoda że nie jest to instalacja dla typowych ludzi , bo niestety dolne źródło pionowe jest niesamowicie drogie , a poziomie wymaga naprawdę wielkiej działki i ewentualnej demolki większości ogrodu ... A czy ktoś kto ma pompy ciepła powietrze-woda mógłby też podać wyniki ? Ciekawy jestem czy dużo gorzej wypadają , bo jeśli w przyszłości bym wymieniał swój piec na ekogroszek to jedynie na pompę właśnie powietrze-woda, Jesli masz juz zagospodarowane otoczenie domu, to przy takiej modernizacji trudno jest isc w gruntowa. Sprawa jasna. Przy dobrze dobranej pompie PW powinienes zmiescic sie w 50% wiekszych kosztach. Jak bedziesz grzal na pradzie jednotaryfowym, to koszty beda prawdopodobnie nawet 2x wieksze niz bys "wyciagnal" na gruntowej grzejac w tanieju tylko. Nie powinno to jednak nawet wtedy jakos dramatycznie odbiegac od tego, co placisz grzejac kotlem na ekogroszek. Zreszta wiele sie wyjasni, jak ludzie z powietrznymi w koncu zaczna podawac spojne wyniki z zamieszkalych domow za sezon. Jakos trudno znalezc takich, co chcieliby to rzetelnie przedstawic (czyli np bez czestego grzania kominkiem) i z opomiarowaniem urzadzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 13.02.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Jakos trudno znalezc takich, co chcieliby to rzetelnie przedstawic (czyli np bez czestego grzania kominkiem) i z opomiarowaniem urzadzenia. Od lat podaję dokładnie kWh/rok, podliczone co do grosza z każdego nośnika energii. Kiedyś pytałeś o "algorytmy" - można wykorzystać dane z porównania programów liczących zapotrzebowanie domu jednorodzinnego, w moim przypadku nie będą odbiegały od rzeczywistości. http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i5/i9/i7/i1/r5971/PaterS_OcenaZapotrzebowania.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.02.2013 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Od lat podaję dokładnie kWh/rok Szkoda tylko , ze nie grzejesz domu pompa ciepla P-W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.02.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 No jest i nawet znów działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.02.2013 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 jest taki wątek (od dawna), tylko jak zwykle pyskówka nie na temat była.... . I jakis ORMOwiec zakablowal do admina. Ciekawym kto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.02.2013 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du Jest w dziale poswieconym PCi i z podforum Ogrzewania go nie widac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.02.2013 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Od poczatku zezonu do polowy lutego: -------- Okres: 2012-10-01 do 2013-02-14 23:59:59 (137,00 [d]) ---------Czas pracy CO: 819,09 [h] (87,4%)Czas pracy CWU: 117,75 [h] (Cykli: 397) (Średnio dziennie: 2,9)Suma pracy PCi: 936,8 [h]Startów: 473 (Średnio dziennie: 3,5)Czas pracy śr CO: 5,98 [h/d]Czas pracy śr CWU: 0,86 [h/d]Czas pracy śr: 6,8 [h/d]Szacowane zużycie: 3239 [kWh] Średnio: 23,6 [kWh/d]CWU: 577 [kWh] Średnio: 4,2 [kWh/d]CO: 2662 [kWh] Średnio: 19,4 [kWh/d]CO/100m2: 8,4 [kWh/(d*100m2)]Koszt [2/98%]: 1067 zł w tym CO [1/99%]: 861 zł CWU [6/94%]: 206 zł------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 17.02.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 zużycie 1-14.02.2013 - 14 dni CO koszt ogrzewania -160 m2 - 107,92 zł zużycie na ogrzanie -160 m2 - 271,30 kWh zużycie dzienne na ogrzanie 100 m2 - 12,11 kWh CWU - 4os. , 3,44m3 koszt podgrzania cwu - 28,76 zł zużycie na podgrzanie cwu - 72,30 kWh zużycie na podgrz.1 m3 cwu - 21,02 kWh zużycie na podgrz. Cwu/os. - 18,08 kWh RAZEM - 136,68 ZŁ RAZEM - 343,60 kWh Droga- 15%, Tania-85% średni koszt en el - 0,40 zł/kWh DOM Droga - 62,60 kWh, - 58% Tania - 44,40 kWh, - 42% RAZEM 107,00 kWh Koszt - 59,76 zł średni koszt en el - 0,56 zł/kWh średni koszt en el PC + DOM - 0,44 zł/kWh Wszystko na prąd. Kominka brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.02.2013 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 zużycie 1-14.02.2013 - 14 dni zużycie dzienne na ogrzanie 100 m2 - 12,11 kWh -------- Okres: 2013-02-01 do 2013-02-14 23:59:59 (14,00 [d]) --------- Czas pracy CO: 119,73 [h] (88,1%) Czas pracy CWU: 16,10 [h] (Cykli: 48 ) (Średnio dziennie: 3,4) Suma pracy PCi: 135,8 [h] Startów: 52 (Średnio dziennie: 3,7) Czas pracy śr CO: 8,55 [h/d] Czas pracy śr CWU: 1,15 [h/d] Czas pracy śr: 9,7 [h/d] Szacowane zużycie: 468 [kWh] Średnio: 33,4 [kWh/d] CWU: 79 [kWh] Średnio: 5,6 [kWh/d] CO: 389 [kWh] Średnio: 27,8 [kWh/d] CO/100m2: 12,1 [kWh/(d*100m2)] Koszt [2/98%]: 154 zł w tym CO [1/99%]: 125 zł CWU [8/92%]: 29 zł ------------------------------------------------------------------------ Tym wspolczynnikiem zuzycua na 100m2 bardzo ladnie mozna wylapac podobienstwa. O to mi wlasnie chodzilo jak za nim "gardlowalem". Mieszkamy stosunkowo niedaleko do siebie. Masz troszke wiecej izolacji na scanach i skosach, ale pewnie tez wentylacja grawitacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 17.02.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 -------- Okres: 2013-02-01 do 2013-02-14 23:59:59 (14,00 [d]) --------- Czas pracy CO: 119,73 [h] (88,1%) Czas pracy CWU: 16,10 [h] (Cykli: 48 ) (Średnio dziennie: 3,4) Suma pracy PCi: 135,8 [h] Startów: 52 (Średnio dziennie: 3,7) Czas pracy śr CO: 8,55 [h/d] Czas pracy śr CWU: 1,15 [h/d] Czas pracy śr: 9,7 [h/d] Szacowane zużycie: 468 [kWh] Średnio: 33,4 [kWh/d] CWU: 79 [kWh] Średnio: 5,6 [kWh/d] CO: 389 [kWh] Średnio: 27,8 [kWh/d] CO/100m2: 12,1 [kWh/(d*100m2)] Koszt [2/98%]: 154 zł w tym CO [1/99%]: 125 zł CWU [8/92%]: 29 zł ------------------------------------------------------------------------ Tym wspolczynnikiem zuzycua na 100m2 bardzo ladnie mozna wylapac podobienstwa. O to mi wlasnie chodzilo jak za nim "gardlowalem". Mieszkamy stosunkowo niedaleko do siebie. Masz troszke wiecej izolacji na scanach i skosach, ale pewnie tez wentylacja grawitacyjna? Pyxis te 100m2 nic nie mowi , Belchatow a Ty to stosunkowo nie daleko? bez przesady Berlin tez masz stosunkowo blisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.02.2013 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Pyxis te 100m2 nic nie mowi , Belchatow a Ty to stosunkowo nie daleko? bez przesady Berlin tez masz stosunkowo blisko No sadze, ze te 200km dla warunkow pogodowych nie jest jakos strasznie daleko. Przeciez to nie piesza wycieczka jest Mysle, ze ronicy w temperaturach zewnetrznych nie mielismy jakis dramatycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.02.2013 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Nie omieszkam przedstawić także i tych wyników. Papierowo przy -15st.C COP ma być 2,57 i nie sądzę,żeby poważna firma pomyliła się tak dużo w ocenie sprawności... COP moze i taki bedzie, ale licznikiem kreci niestety SPF i on bedzie w okolicach 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 17.02.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 No sadze, ze te 200km dla warunkow pogodowych nie jest jakos strasznie daleko. Przeciez to nie piesza wycieczka jest Mysle, ze ronicy w temperaturach zewnetrznych nie mielismy jakis dramatycznych. Belchatow to centralna Polska ,luknij jak jest na mapie podzielne na strefy te 100m2 naprawde nic nie mowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.02.2013 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Belchatow to centralna Polska ,luknij jak jest na mapie podzielne na strefy te 100m2 naprawde nic nie mowi. Jesli facet ma tez WG i biorac pod uwage nieco lepsze docieplenie, to IMHO mowi bardzo wiele. Przynajmniej mi. A na pewno potwierdza Twoja teze, ze to nieco zimniejszy region kraju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 17.02.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Jesli facet ma tez WG i biorac pod uwage nieco lepsze docieplenie, to IMHO mowi bardzo wiele. Przynajmniej mi. A na pewno potwierdza Twoja teze, ze to nieco zimniejszy region kraju. eeeech tam znow teoretyzujesz i przekrecasz moje tezy nie wchodze w to, bo bedzie jak zwykle daremne nabijanie postow Milego dzionka sie zyczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 17.02.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Znana japońska firma Napisz jeszcze jakich warunków dotyczą te dane, czy brane są pod uwagę defrosty i praca urządzeń pomocniczych, czy tylko sprężarki, bo takie fragmentaryczne dane nic nie mówią i mają się nijak do rzeczywistości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.02.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 u mnie przedział 23 -29 stop dlatego olałem defrosty i takie taminteresuje mnie licznik i temp wewn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania