Pisałem o niezbyt dużych odległościach,ponieważ mam od nawiewu do ostatniego anemostatu 20mb.Dlatego pisałem,że gdybym robił jeszcze raz to dał bym dodatkowy nadmuch z uwagi na tą właśnie odległość. Obserwując swój dom,mogę powiedzieć że 10m między nawiewem a anemostatem wyciągowym ,to nie jest duża odległość.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6075700
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 4,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Karolek. Rozumiem że mierniki trzymasz przy otwartym oknie.A jest możliwość posadowienia jednego na podłodze a drugiego pod sufitem,nawet przy otwartym oknie? Czy widzisz możliwość zamknąć na noc okno? Ciekawe ile by było przy braku wentylacji.Z czego wynikają gwałtowne skoki stężenia?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6075709
Udostępnij na innych stronach

Daj mi pare dni jeszcze. Zrobie ten test tylko musze poznac jak ten sprzet sie zachowuje. Bo nie jest to high end pomiarow. Kalibruje w roznych sytuacjach i patrze. Dodatkowow bede zglaszal do supportu prosbe o kalibracje czujnikow wilgotnosci - bo na ta chwile nie ma mozliwosci przez oprogramowanie tego zrobic.

Co do skokow stezenia - to jest moment kiedy przebywam w pomieszczeniu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6075808
Udostępnij na innych stronach

Ale miedzy 9-11 mnie nie bylo ??? Czyzby jakas nie proszona para w mojej kanciapie ? A moze nieszczelnosc klimy za oknem ma jakis wplyw na mocny CO2 czy tez raczej zaklocenia odczytow? Interesujace ....

 

Przepraszam zmeczenie robi swoje. Dzisiaj pracowalem w nocy w trybie "emergency" wiec pospalem nad ranem dluzej. Ok 9 sie przebudzilem i powoli zwiekszalem swoja aktywnosc. Czujniki staly na parapecie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6075818
Udostępnij na innych stronach

Inaczej zapytam. Nie szkoda Ci energii, którą musisz dostarczyć do podgrzania tego powietrza nawiewanego ? Chyba, że masz pomysł na zagospodarowanie tego ciepłego wywiewanego powietrza ?

Zdolności żeby zrobić coś ambitniejszego nie mam, a wymiana będzie niewielka więc będę musiał to zaakceptować:bash:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6075997
Udostępnij na innych stronach

W sumie pytanie do Jaśka. czy Ty gnasz tylko powietrze z GWC ? Masz jakaś inną czerpnie i tym samym jakiś by pass?

 

u mnie cały czas leci przez GWC bez żadnego cudowania ...

w planie jest niby jeszcze kolektor powietrzny w postaci czarnej blachy przykręconej do ściany ale to bez "ciśnienia"...

kolektor będzie miał tak samo jak GWC własny wentylator i wedle potrzeby będzie przełączane przez jakiś sterownik...

nawiew przez tą samą dziurę co teraz...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076151
Udostępnij na innych stronach

Karolek to karolek,teraz niech miloszenko zbada dokładnie swoją spapraną WM to się przekona czemu narzeka na nią i na placu boju o WW pozstanie tylko łatwowierny i naiwny karolek ;)

noname dał się już zrobić w pręta ;)

 

Tak przy okazji,nydar jeśli chcesz uchodzić za "guru" to najpierw popraw swoje ewidentne babole w domu...

Grzejesz grunt stratami jak laik,takie rzeczy nie przystoją osobie chwalącej się "pasywnym",czyżby "pasywny" to wytwór Twojej chorej wyobraźni i błędnego spojrzenia na technologię budowy ?

Jak zabezpieczyłeś swój dom przed mostkaimi cieplnymi do gruntu ?

Tylko nie mów,że po raz kolejny moje pytanie jest trafieniem w punkt i po raz kolejny nie odpowiesz na moje pytanie ?

 

To byłoby już czwarte pytanie bez odpowiedzi...

 

Nydar, wez opowiedz jakim to mostkiem do gruntu jest twoja sciana skladajaca sie w 100% z izolacji :p

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076254
Udostępnij na innych stronach

Kurcze.Karolek posłuchał i zamknął okno.Mam nadzieję że doczeka rana:lol2:.No i ciekawe czy będzie miał kaca?

 

Zauważyliście? Jak karolek podłączył tą aparuturę to i kszhu zniknął.Ciekawe.

 

Jeszcze nie zamykalem, mam zamiar zrobic to dzisiaj. Najprawdopodobniej. Na ta chwile przestawilem te czunjniki w inne miejsce i wyszedl problem, bo odciecie zasilania od glownej stacji Indoor 1 powoduje automatyczne zalaczenie kalibracji CO2. A dla jej celow powinno byc 400ppm w powietrzu. Wniosek ze najlepiej kalibrowac na zewnatrz albo w otwartym oknie. A ja przelaczylem pod wieczor i trzymalem to w swojej kanciapie bez wentylacji... wiec do kalibracji jeszcze raz. Caly czas czekam na dluzszy kabel.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076255
Udostępnij na innych stronach

Jak od pierwszego posta tego wątku...

Ktoś kto nie miał styczności z prawidlowo wykonaną WM próbuje wbić do głowy karolkowi i innym,że jego wymyślona wentylacja jest lepsza od...no właśnie od czego i pod jakim względem,skoro nie ma porównania do niczego innego ?

Że żyje mu się lepiej w porónaniu do...no właśnie do czego skoro nie ma żadnego innego porównania ?

Na tej podstawie ktoś ocenia,że jego jest lepsze niż WM,że WM to zło ?

Pytanie,na jakiej podstawie ? Chorej i wydumanej fantazji ?

Dla karolka być może fantazja ma znaczenie ale dla rozumnych inwestorów realia się liczą a nie fantazja.

 

Pytanie do nydara o ilości świeżego powietrza dostarczanego do poszczególnych pomieszczeń jest aktualne.Moje dane są wyzej,nie wydumane i nie wymyślone a wymierzone i tego również się spodziewam po jego odpowiedzi.

 

Góro, WW to nie fantazja. Poczytaj literature.

Z pewnoscia wole to niz reklamowana przez ciebie Lune ktora zuzyje wiecej pradu niz zrekuperuje.

Edytowane przez karolek75
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076256
Udostępnij na innych stronach

Jak od pierwszego posta tego wątku...

Ktoś kto nie miał styczności z prawidlowo wykonaną WM próbuje wbić do głowy karolkowi i innym,że jego wymyślona wentylacja jest lepsza od...no właśnie od czego i pod jakim względem,skoro nie ma porównania do niczego innego ?

Że żyje mu się lepiej w porónaniu do...no właśnie do czego skoro nie ma żadnego innego porównania ?

Na tej podstawie ktoś ocenia,że jego jest lepsze niż WM,że WM to zło ?

Pytanie,na jakiej podstawie ? Chorej i wydumanej fantazji ?

Dla karolka być może fantazja ma znaczenie ale dla rozumnych inwestorów realia się liczą a nie fantazja.

 

Pytanie do nydara o ilości świeżego powietrza dostarczanego do poszczególnych pomieszczeń jest aktualne.Moje dane są wyzej,nie wydumane i nie wymyślone a wymierzone i tego również się spodziewam po jego odpowiedzi.

 

Wielokrotnie w tym wątku było opisywane ile gdzie i dlaczego.

Fiat 126p i BMW. Samochody. Jeden i drugi dowiezie do celu. Kumasz?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076328
Udostępnij na innych stronach

Jak od pierwszego posta tego wątku...

Ktoś kto nie miał styczności z prawidlowo wykonaną WM próbuje wbić do głowy karolkowi i innym,że jego wymyślona wentylacja jest lepsza od...no właśnie od czego i pod jakim względem,skoro nie ma porównania do niczego innego ?

Że żyje mu się lepiej w porónaniu do...no właśnie do czego skoro nie ma żadnego innego porównania ?

Na tej podstawie ktoś ocenia,że jego jest lepsze niż WM,że WM to zło ?

Pytanie,na jakiej podstawie ? Chorej i wydumanej fantazji ?

Dla karolka być może fantazja ma znaczenie ale dla rozumnych inwestorów realia się liczą a nie fantazja.

 

Pytanie do nydara o ilości świeżego powietrza dostarczanego do poszczególnych pomieszczeń jest aktualne.Moje dane są wyzej,nie wydumane i nie wymyślone a wymierzone i tego również się spodziewam po jego odpowiedzi.

 

A Ty mialeś styczność z WW, żeby wydawać takie werdykty? Do czego więc porownałeś swoja wm ? Tylko nie mów, że tylko do WG.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6076480
Udostępnij na innych stronach

@nydar

 

z innej beczki

 

katalog Aristona podaje schłodzenie powietrza w pompie ciepła o 10stC

 

Mając do dyspozycji całą zimę powietrze o temp.15-16oC, mamy zasilanie do PC całą zimę,bez względu czy na zewnątrz -10 czy -20oC

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/173/#findComment-6077067
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...