Barth3z 07.02.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Ponawiam pytanie: Chłopaki, a nie jest przypadkiem tak, że ciepłe powietrze najpierw prze na sufit, ale jak już przejdzie przez anemostat to schładza się (karolek pisał, że do ok. 19oC) i z powrotem wpada do pomieszczeń ? nydar, jak ty to widzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7030458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.02.2016 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Mieszkam w mieszkaniu z wentylacją grawitacyjną. Jeszcze nie mieszkam w domu, w którym i tak nie będę mógł otworzyć okien (mam same pakiety szybowe). Łał. Spałeś kiedyś przy otwartym oknie wiosną jak słowiki śpiewają? Musi być,że nie. Rozumiem i popieram energooszczędność ale klaustrofobiczna wersja wnętrza to chyba przeginka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7030570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.02.2016 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Ponawiam pytanie: nydar, jak ty to widzisz ? U mnie spada do 15-16oC i nie zauważyłem cofek . To chyba nie to . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7030572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.02.2016 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Łał. Spałeś kiedyś przy otwartym oknie wiosną jak słowiki śpiewają? Musi być,że nie. Rozumiem i popieram energooszczędność ale klaustrofobiczna wersja wnętrza to chyba przeginka. Pisałem kiedyś, że nie to jest przyczyną braku otwieranych okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7030708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.02.2016 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 U mnie spada do 15-16oC i nie zauważyłem cofek . To chyba nie to . Sądzisz, że otwory w każdym pomieszczeniu nie powodują wymiany powietrza z tym zużytym z pod dachu ? Zrób test - obrzęd gromniczy na tym nieużytkowym poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7030709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.02.2016 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Pisałem kiedyś, że nie to jest przyczyną braku otwieranych okien. Skleroza.Zapomniałem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7031223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.02.2016 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Sądzisz, że otwory w każdym pomieszczeniu nie powodują wymiany powietrza z tym zużytym z pod dachu ? Zrób test - obrzęd gromniczy na tym nieużytkowym poddaszu. Jak robiłem regulację,to sprawdzałem kadzidełkiem . Wszystkie anemostaty zasysały. U mnie w granicach normy .Karolek powinien sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7031224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 08.02.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Mieszkam w mieszkaniu z wentylacją grawitacyjną. Jeszcze nie mieszkam w domu, w którym i tak nie będę mógł otworzyć okien (mam same pakiety szybowe). A jaki plan awaryjny przy braku prądu- patrząc na to co się działo przy upałach w zeszłym roku całkiem realna możliwość - 20 stopień zasilania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7031416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.02.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 A jaki plan awaryjny przy braku prądu- patrząc na to co się działo przy upałach w zeszłym roku całkiem realna możliwość - 20 stopień zasilania . fotowoltaika i akumulatory w zasilaczu buforowym od wentylatorów. PS. 20 stopień zasilania nie dotyczy domów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7031462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 08.02.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Na ile h te aku wystarczą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7031471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.02.2016 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Na ile h te aku wystarczą ? 2x17Ah powinno wystarczyć na ok. 8-10 godzin w zależności od obrotów wentylatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7031526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.02.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 U mnie w tej chwili idzie wszystko na grawitacji, w sypialni z około 1700ppm o 1.30 zostaje około 500 koło 10.00. Nie wiem jakie mam przepływy, CO2 mierzy netatmo, skalibrowane dobrze. Podobnie jest w salonie, z tym, że tam rośnie do 16.00 a potem spada do 22.00 . Wazna uwaga co do netatmo - sa znaczace roznice pomiedzy poszczegolnymi czujnikami, nawet do 300 PPM przy stezenieach ok 2000. Kolo 400, czyli na dworze po kalibracji wszystkie sa blisko. Wraz ze wzrostem stezenia rozjezdza sie. Mam w tej chwili w salonie 2 obok siebie i wskazuja ok 800 i ok 900. Druga sprawa, ze mozliwe ze zawyzaja po jakims czasie bez kalibracji. Odpalilem miernik "biurkowy" Extech-a ( nydar znasz ) i w sypialni pokazuje 723 ppm. Netatmo 2 cm obok wskazuje 903 !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7035192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.02.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Napusc jakiegos dymu, zobacz czy to co watuje do pokoju ucieka pod anemostat czy moze wraca dziurka od klucza Chłopaki, a nie jest przypadkiem tak, że ciepłe powietrze najpierw prze na sufit, ale jak już przejdzie przez anemostat to schładza się (karolek pisał, że do ok. 19oC) i z powrotem wpada do pomieszczeń ? Nie wraca. Sprawdzalem kazdy wywiew anemometrem od zibucha. Przyzwoita maszyna. Zaburzenia typu cofki pojawiaja sie tylko w momencie otwarcia wlazu na strych. U mnie w sypialni CO2 oscyluje ok. 1000ppm, ale ja mam otwartą sypialnie na salon i śpię przy rozszczelnionym oknie. nydar możliwości jest zawsze kilka ... -nie zamykam sypialni a karolek zamyka ... Jak mam otworzone drzwi tez oscyluje do 1000 ppm. CO2 rozchodzi sie po calej chalupie. Wyglada na to ze kubatura i wysokosc pomieszczen ma kapitalne znaczenie. Nie wazne czy WMG czy WM. Mówisz,że nadmuch 50m3. To jest 60kg x 8,24g wody/kg przy parametrach jakie podałeś. Tymczasem na zewnątrz jest ok.3,5g/kg .To daje z sypialni 494g wody/h przy anemostacie wyciągowym ,a przy nadmuchu 210g. Przeszło szklanka wody odparowuje w ciągu godziny z twojej sypialni. Toż mokre ręczniki tyle nie dadzą powieszone na kaloryferach . Coś tu nie teges. Gotuj wodę. Wpraszam się w sobotę po południu. Probujesz mnie obrazic ? O takich sprawach to przy herbacie nie da sie gadac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7035194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes123 17.02.2016 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Co sądzicie o pomyśle żeby przy wentylacji hybrydowej zastować taki sposób odprowadzania zużytego powietrza:http://images76.fotosik.pl/340/dd0315afef1d27a6m.png Anemostatami lub kratkami wentylacyjnymi zużyte powietrze wychodzi przez sufit, dalej ścianami i pustką podpodłogową. Ile ciepła pozostanie zostaje skierowane na rekuperator- następnie wyrzutnia. Głównym celem myślę, że będzie ogrzanie ciepłem pustki podpodłogowej - coś na wzór ogrzewania podłogowego i wentylacja konstrukcji drewnianej. Oczywiście mowa tutaj o domach szkieletowych z pustką podpodłogową i poddaszem nieużytkowym. Zamiast używać przewodów wentylacyjnych używamy przestrzeni powietrznej w konstrukcji ścian. Nawiew powietrza centralny w ciągu komunikacyjnym blisko podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7039726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.02.2016 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Co sądzicie o pomyśle żeby przy wentylacji hybrydowej zastować taki sposób odprowadzania zużytego powietrza: http://images76.fotosik.pl/340/dd0315afef1d27a6m.png Anemostatami lub kratkami wentylacyjnymi zużyte powietrze wychodzi przez sufit, dalej ścianami i pustką podpodłogową. Ile ciepła pozostanie zostaje skierowane na rekuperator- następnie wyrzutnia. Głównym celem myślę, że będzie ogrzanie ciepłem pustki podpodłogowej - coś na wzór ogrzewania podłogowego i wentylacja konstrukcji drewnianej. Oczywiście mowa tutaj o domach szkieletowych z pustką podpodłogową i poddaszem nieużytkowym. Zamiast używać przewodów wentylacyjnych używamy przestrzeni powietrznej w konstrukcji ścian. Nawiew powietrza centralny w ciągu komunikacyjnym blisko podłogi. A jak się co skropli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7039747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.02.2016 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Nie wraca. Sprawdzalem kazdy wywiew anemometrem od zibucha. Przyzwoita maszyna. Zaburzenia typu cofki pojawiaja sie tylko w momencie otwarcia wlazu na strych. Jak mam otworzone drzwi tez oscyluje do 1000 ppm. CO2 rozchodzi sie po calej chalupie. Wyglada na to ze kubatura i wysokosc pomieszczen ma kapitalne znaczenie. Nie wazne czy WMG czy WM. Probujesz mnie obrazic ? O takich sprawach to przy herbacie nie da sie gadac Fakt .Przy herbatce się nie da . Ale jak dojechać i wrócić z tej głuszy bez samochodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7039749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes123 17.02.2016 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 A jak się co skropli? Kratki wywiewne planuje na suficie blisko krawędzi ścian zewnętrznych. W szkielecie z wypełnieniem z wełny też jest duża szansa na skroplenie, zamiast wełny będzie pustka i jeśli się coś wykropli na ścianach zewnętrznych spłynie do pustki pod podłogi dalej odpływem do ziemi ( w crawl space porobię spadki w stronę odpływu) coś na zasadzie odprowadzeniu skroplin z GWC w czerpni. Ściągamy powietrze z pod sufitu, najcieplejsze w domu to warto od razu to ciepło wrócić do domu. Taka koncepcja, zastanawiam się cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7039779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes123 17.02.2016 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Uprzedam ewentualne kwestie pożarowe, w ścianach zewnętrznych nie będę miał żadnych instalacji (elektrycznej i wodnej), jedynie ta wentylacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7039782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.02.2016 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Powietrze wentylacyjne niesie z sobą nikłą ilość energii. W przypadku niedużego domu to ok.28W/h Jeżeli rozłożysz to na powierzchnię o której myślisz to mizernie. Do tego opadając w dół będzie pobierało energię z wnętrza. Moim zdaniem sztuka dla sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7040871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes123 19.02.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Nydar, ale u Ciebie powietrze wentylacyjne ogrzewa poddasze z dobrym skutkiem i wystarczy go żeby skutecznie podnieść temperature. Moim zamierzeniem jest żeby to powietrze nie ogrzewało poddasza ale pustą przestrzeń pod podłogą podnosząc jej temperature. Potem to ciepło przeniknie przez podłogę z powrotem do domu i tak w kółko. Zmodyfikowałem trochę moją koncepcję: pustka nad sufitem zostanie wypełniona ociepleniem ( w moim przypadku granulatem styropianowym) a kratki fi100 zamontuję na ścianach u samej góry w rogach pomieszczeń (dla każdego pomieszczenia różna ilość kratek w zależności od kubatury pomieszczenia). Kanałami wentylacyjnymi będzie konstrukcja ścian ale nie całą swą powierzchnią ale tylko tam gdzie znajduję się kratka wentylacyjna (od sufitu do podłogi). W miejscach gdzie nie ma kratek będzie ocieplenie ścian (również granulat). Dalej powietrze leci do pustki podpodłogowej. Ciepłe będzie unosić się pod samą podłogą ogrzewając ją. Chłodniejsze z niższych partii pustki podpodłogowej będzie pobierane na rekuperator i do wyrzutni. Świeże z zewnątrz po przejściu przez GWC i reku poleci dalej na RŚS i do domu. Moim celem jest stały nawiew świeżego powietrza 20st, temp w domu 22-23st a podłoga o temperaturze podobniej jak temp podłogi w bloku czyli nie zimna ale również nie ciepła jak w ogrzewaniu typowym wodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/235/#findComment-7041354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania