Wydaje mi się, że realnie nie wyjdzie tego więcej jak 500zł na sezon grzewczy, nie uwzględniając faktu, że przy WW i gwc w zimie nie trzeba korzystać z wentylatorów.

 

Przy tych samych danych, ale dla sprawności reku:

70% - 70zł/mc

60% - 46zł/mc

50% - 23zł/mc

 

To prawda. Do tego jeśli policzymy uzyskanie ciepła przez PC to powyższe kwoty musimy podzielić przez COP, np = 3. Wtedy te 500 zł za sezon grzewczy / 3 = 166 zł :) I o tym pewnie mówi nydar i jasiek. Po prostu zakup "standardowego" rekuperatora nie ma sensu ekonomicznego.

 

Wynika z tego, że niezależnie czy kupimy drogi reku o dużej sprawności, czy tani reku o małej sprawności, nie ma co liczyć na szybki zwrot.

Chyba, że ktoś ma namiary na tani reku o dużej sprawności, to proszę o info ;)

 

Choćby dwa takie:

http://barbor.biz/shop/produkt/6/49/Wymienniki/Wymiennik_Krzyzowy/Wymiennik_Krzyzowy_Aluminiowy/blacha_stalowa_z_powloka_OCYNKOWANA/PAG-0210-020-0200/Wymiennik_Krzyzowy_PAG-0210-020-0200.html

wsadzasz do samodzielnie wykonanej obudowy z twardego styro.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6056841
Udostępnij na innych stronach

Wynika z tego, że niezależnie czy kupimy drogi reku o dużej sprawności, czy tani reku o małej sprawności, nie ma co liczyć na szybki zwrot.

Chyba, że ktoś ma namiary na tani reku o dużej sprawności, to proszę o info ;)

 

niestety jak wszystkie te zabawki "ekologiczne" swoją ekonomią nie powalają na kolana, czas zwrotu to często z 10 lat albo więcej

najlepsze rozwiązanie to samemu zrobić za pół darmo, albo kombinować gdzie kupić tanio - i dobrze ;)

cała ta ekologia to kolejne nabijanie ludzi w ....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6056842
Udostępnij na innych stronach

To prawda. Do tego jeśli policzymy uzyskanie ciepła przez PC to powyższe kwoty musimy podzielić przez COP, np = 3. Wtedy te 500 zł za sezon grzewczy / 3 = 166 zł :) I o tym pewnie mówi nydar i jasiek. Po prostu zakup "standardowego" rekuperatora nie ma sensu ekonomicznego.

 

Choćby dwa takie:

http://barbor.biz/shop/produkt/6/49/Wymienniki/Wymiennik_Krzyzowy/Wymiennik_Krzyzowy_Aluminiowy/blacha_stalowa_z_powloka_OCYNKOWANA/PAG-0210-020-0200/Wymiennik_Krzyzowy_PAG-0210-020-0200.html

wsadzasz do samodzielnie wykonanej obudowy z twardego styro.

 

Odnosząc się jeszcze do moich obliczeń, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał.

Reku nie bardzo się opłaca przy dobrze działającym gwc, albo jak u Ciebie ogrzewanie przez PCi. Jeżeli gwc brak, to wtedy jakby większy sens jest stosowania reku.

 

Możesz wkleić jakiś schemat jakbyś łączył te wymienniki, i na co można liczyć mając taką hybrydę, gdy jeden wymiennik ma nieco ponad 50% sprawności?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6056851
Udostępnij na innych stronach

Chyba troszkę jednak machnąłem się w obliczeniach, bo przy obliczaniach temp na wyjściu reku nie uwzględniłem temp wchodzącej do reku z gwc.

Po modyfikacjach wyniki dla poprzednich danych wyglądają następująco dla różnych sprawności reku:

80% - 112zł/mc (temp. za reku 17,6 st.)

70% - 98zł/mc (temp. za reku 16,4 st.)

60% - 84zł/mc (temp. za reku 15,2 st.)

50% - 70zł/mc (temp. za reku 14 st.)

 

Trochę się pozmieniało.

Wyniki wyraźnie przemawiają na korzyść tanich rekuperatorów w połączeniu z GWC.

 

Jeżeli tak jak pisze Barth3z, udało by się zrobić wymiennik o sprawności ok 75% do 1000zł, to warto się nad tym pochylić

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6056946
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście, że mowa o reku z GWC.

 

Wpisz w google "wymiennik krzyżowy podwójny" i pooglądaj obrazki.

Jeśli jeden ma 50%, to dokładając drugi taki otrzymujesz sprawność 75%.

Przepraszam Pana, ale wymienniki powietrze powietrze jest sens rozbudowywać w szerz nie wzdłuż. Tylko kompletna noga w tej dziedzinie da wymienniki szeregowo - tak by zwiększyć opory a pierwszym wymiennikiem znacznie obniżyć sprawność drugiego.

 

Tak się rozbudowuje wymiennik RS 160.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6056949
Udostępnij na innych stronach

z tego co widziałem to robi się też szeregowe łączenie wymienników (np krzyżowych) w celu poprawy jego sprawności

chyba Mistral coś takiego zrobił (DUO). dla wymienników mieszanych (p-k) to raczej nie ma sensu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6057028
Udostępnij na innych stronach

To się robi równolegle - zmniejsza się opory zwiększając powierzchnię wymiany. A tak rosną opory a pierwszy wymiennik podgrzewa powietrze przed drugim. Proszę zobaczyć np u największych producentów wymienników

RecAir z Holandii popularny RS160 jest http://www.recair.pl/pl/odzysk-ciepa-odczuwalnego-jawnego/rs160/ jest od 15 cm do 50 cm szerokości a w większych centralach daje się kilka 50-tek obok siebie.

Czy nasz pierwszy producent Pan Walter Kaczorowski (KOSS) już na początku lat 90-tych robił centrale modułowe 400m3 x ... koss1_1.jpg i jak było potrzeba więcej spinało się moduły pod kolektor 2 , 3 czy 10.

Zawsze się dziwiłem, dlaczego tak zasłużony dla wentylacji Pan Krzysztof Ćwik ma tak słabych projektantów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6057064
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam Pana, ale wymienniki powietrze powietrze jest sens rozbudowywać w szerz nie wzdłuż. Tylko kompletna noga w tej dziedzinie da wymienniki szeregowo - tak by zwiększyć opory a pierwszym wymiennikiem znacznie obniżyć sprawność drugiego.

 

Tak się rozbudowuje wymiennik [ATTACH=CONFIG]207996[/ATTACH]

 

Panie "noga" a za ile sprzedaje Pan te swoje super wymienniki Recair? Chodzi mi o sam wymiennik.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6057079
Udostępnij na innych stronach

akurat woda w kibelku, często będzie miała temp. zbliżoną do temp pomieszczenia

 

Dobrze że wspominacie o wodzie w kibelkach.Problem generalnie dotyczy ZWU.

Zimą z wodociągu leci woda +/- 5oC, a potem w kibelku czy rurach mamy tyle co wewnątrz. CWU też jest podgrzewana z tych 5 do 22oC.

W skali miesiąca czteroosobowa rodzina zużywa 12-10 m3 wody. To że ona w kibelku ma w którejś chwili 22oC,to nie jest za darmo. O tyle wzrosło zużycie energii cieplnej na ogrzewanie.

Aby podgrzać te 12m3 wody do 22oC,potrzeba 238kWh/m-c .

Dlatego powstał pomysł aby zużytym ciepłym powietrzem podgrzewać wstępnie wodę wodociągową dostarczaną do domu.Niby nie duża kwota bo w skali roku 500-600PLN.Koszt takiej inwestycji do podgrzewania ZWU amortyzuje się w pierwszym roku użytkowania. Następne lata rok w rok waciki za darmo.Wyliczenia oczywiście dotyczą grzejących prądem.Dla innych nośników będzie to dwa,trzy lata. Nadal niezły zwrot.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6057523
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72

Następny nie do końca przemyślany projekt,skądś go znam,macie spólkę ?

Już proponowalem,żeby wykorzystać ciepło z żarówek i w żyrandolu w każdym pokoju zastosować wężownicę z zwu...

Takich żyrandoli nikt nie ma także gości wprowadzimy w osłupienie ;)

Tym razem Nobel dla mnie ;)

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6057569
Udostępnij na innych stronach

Podziwiam cię ,,Olimpie" za błyskotliwe komentarze.

Tylko grzejąc nawet w lecie wodę w bojlerze,musisz ją podgrzać z 8- 12oC do 40oC. A z tym dziwadłem od 24oC do 40oC.Dotyczy to oczywiście tych co nie mają kolektora słonecznego. Upraszczając na dzień dobry COP 2. Za cenę zbiornika i odrobiny izolacji.

Może i pomysł durny bo w hurtowni nie kupisz,ale rozważyć można.To przepis dla handmadowców.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6057583
Udostępnij na innych stronach

dzisiaj dotarł pierwszy z użyczonych mierników więc wracamy do PPM...;)

akurat od kilku dni pogoda "dżumiasta" więc wentylacja chodzi na minimum tak że nie będzie przekłamania z powodu dużej wydajności ...:p

tak na szybkiego pierwsze pomiary ...

obleciałem cały dom i wszędzie w granicach 600 - 680ppm ...

zawiesiłem zabawkę pod sufitem w kuchni...

godz. / ppm / temp. pod sufitem ...

17:05 / 670 / 24,6* ( odpalam największy palnik kuchenki i grzeję wodę na kawę )

17:06 / 728 / 26,1*

17:07 / 809 / 26,4*

17:08 / 944 / 26,9*

17:09 / 1030 / 27,2*

17:10 / 1160 / 28,2* ( wyłączam palnik, zagotowała się woda... )

17:11 / 1240 / 27,3*

17:12 / 1275 / 26,2*

17:13 / 1170 / 25,8*

17:14 / 1070 / 25,6*

17:15 / 980 / 25,5*

17:16 / 877 / 25,4*

17:17 / 837 / 25,3*

17:18 / 818 / 25,3*

17:19 / 813 / 25,3*

17:20 / 810 / 25,3* ( zdejmuję z anemostatu miernik i kładę na podłodze ...)

17:24 / 680 / 23,6* ( miernik na podłodze, czekałem chwilę aż się ustabilizował, odczytałem i z powrotem na sufit ...)

17:28 / 730 / ---

17: 29 / 724 / ---

17: 30 / 715 / ---

 

w ciągu tych kilkunastu minut całe stężenie CO2 się zutylizowało ...:p

nie daję wiary i lecę z tym miernikiem do salonu i na piętro ( jako ten przewidujący podłączyłem go do długiego przedłużacza... ) , we wszystkich pomieszczeniach od 623 do 657ppm ...

 

wieszam miernik na anemostacie w pokoju syna ( tu jest komputer z którego "nadaję"...;) ), jest 637ppm ( przy podłodze było 631ppm...), siedzę jakiś czas i szperam w sieci...

spoglądam w tej chwili na miernik pokazuje 761ppm...

zdejmuję i stawiam na podłodze ...cdn...

po ustabilizowaniu jest 662 ppm ( miernik z powrotem na sufit... ) cdn...

pod sufitem 769 ppm...

wybywam na 10 min z pokoju, po powrocie jest 708 ppm ...

 

to ja się teraz pytam ...

GDZIE JEST TO BŁYSKAWICZNE ROZCHODZENIE SIĘ CO2...???

i zapomniał bym...

na zewnątrz jest 415 ppm czyli tylko 200ppm mniej niż w budynku z wentylacją chodzącą na minimum ( ok. 100 - 120m3/h...)

Edytowane przez jasiek71
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6057604
Udostępnij na innych stronach

Dotarł?

Pomierz wieczorem jak zielone zacznie produkować CO2.

I przykręć tą cholerną wentylację bo się zadusicie od nadmiaru tlenu.:D.

Napisał ci TB że jest dyfuzja błyskawiczna ,to znaczy że jest.:bash:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6057636
Udostępnij na innych stronach

Dotarł?

Pomierz wieczorem jak zielone zacznie produkować CO2.

I przykręć tą cholerną wentylację bo się zadusicie od nadmiaru tlenu.:D.

Napisał ci TB że jest dyfuzja błyskawiczna ,to znaczy że jest.:bash:

Twój jeszcze nie ...:p

 

wszystko w swoim czasie ...;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6057639
Udostępnij na innych stronach

No to wstrzymujemy wysyłkę.Jedno podejrzenie o zmowę mniej he,he,he.

Jak już będziesz na progu znudzenia pomiarami,to ustaw wentyle tak by było na pograniczu 1000ppm.Ciekawe ile w piętrówce trzeba wentylować przy takim stężeniu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/173494-wentylacja-hybrydowa-wmg/page/145/#findComment-6057654
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...