Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Wentylacja hybrydowa WMG


Recommended Posts

Gość Arturo72
GWC pod domem jest absurdem,ponieważ nie korzysta z ciepła słonecznego a z ciepła traconego przez dom.Wyższy gradient temp. to wię

ksze straty przez posadzkę. To że masz tam więcej jak +3-5oC to zasługa tych strat.To takie oczywiste przecież.

 

Bzdury gadasz i sam nawet nie zdajesz sobie sprawy jakie !! Ktoś Cię jeszcze słucha ?

Jaka będzie temperatura gruntu pod domem całkowicie zaizolowanym od gruntu z izolacją w podłodze 2m czyli praktycznie z zerowymi stratami ciepła bez GWC ?

-20st.C bez zysków ze słońca ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 4,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Tchórzysz przed wynikami modelowania?

Nie chcesz też przekonać się jak działa prosta i tania poprawna WM? Boisz się?

Testów on-line w swojej sypialni też się obawiasz?

O fachowej literaturze nawet nie wspominam...

 

Ty albo nie wiesz o czym piszesz albo coś cię zaślepiło.Na przepływ powietrza w moim domu ma wpływ szafka w przedpokoju rozstaw krzeseł w salonie (50m2 to już salon chyba)

Karolek napisał wyraźnie i dużymi literami.Zainstaluję jego miernik z pięcioma czujnikami,ale dopiero w październiku.

Czy w sypialni to nie wiem,bo w pewnych sytuacjach człowiek wydziela więcej CO2.Nie wiem czy była by to komfortowa sytuacja dla mnie i mojej perły,coby całe forum wiedziało kiedy ,o jakiej porze i z jaką częstotliwością.

Proszę cię. Może filmów dla dorosłych wypożycz a nie z muratorowego forum inspiracji szukasz. Odpuść już tą sypialnię,bo to niesmaczne zaczyna być.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Latem przepływa przez niego 2-3x więcej ciepłego powietrza niż zimą. To takie oczywiste przecież.

Coś jeszcze rozjaśnić w sprawie PUR żebyś się odczepił?

Polska to dziwny kraj .9-ęć m-cy chłodu i potem non stop lato ze srednia 17oC

Nie ten wątek ale ciepło właściwe izolacji będzie przewodnikiem do dociekań.Inne izolacje nadają się do rurociągów technologicznych a inne do domów.Wybrałeś to masz.Twój problem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnoszę wrażenie,że sprawność 90% np,oznacza że 90% temperatury odzyskamy z powietrza usuwanego. Kosztem obniżenia jego temperatury i częściowej kondensacji wilgoci..A czy to będzie -20 czy + 8 to bez różnicy,bo w pierwszym wypadku powstanie masa skroplin a w drugim nie.Stąd teoria rekuperatorowców,że GWC jest bez sensu,bo to co daje i tak wyrzutnią ulata.Co jest teorią błędną ponieważ energia darmowa jest wartością dodaną a pod znakiem zapytania stoi sens rekuperatora.Zwłaszcza w aspekcie amortyzacji i kosztów utrzymania.

Innymi słowy GWC obniża sprawność rekuperatora lub jak kto woli zaprzecza sensowi jego istnienia.

 

Strasznie dziwne te twoje teorie. Nie bardzo rozumiem co z nich wynika, ale stwierdzenie, że stosowanie rekuperatora nie ma sensu to już dalece idące nieporozumienie. Ja patrzę na to w ten sposób. Jeśli bez reku płacę 1,5k za ogrzewanie rocznie a z reku 1k to liczę sobie ile muszę wydać na reku, żeby mi się opłacało. Skoro wydam 1k-1,5k to uważam, że mi się opłaca. Koniec. Co z tego, że mi się pojawi masa skroplin czy nie ?

 

OK, zróbmy te wyliczenia o których mówiłeś wcześniej.

Załóżmy temp. zewn. -20 - brak GWC. Reku o sprawności 90% przy temp. wywiewanej z pomieszczeń 24oC zrobi nawiew o temp. 19,6oC.

To samo reku przy temp. zewn. 0oC zrobi nawiew o temp. 21,6oC

Przy temp. 8oC zrobi już nawiew o temp. 22,4oC

 

Jak widać powyżej, reku bez GWC o dużej sprawności (90% i więcej) jest problemem dla WW w okresach przejściowych - od 5-8oC wzwyż, bo powoduje nawiew temp. wyższej niż oczekiwana. Dlatego idealnym rozwiązaniem, jest GWC z reku o niższej sprawności (tańszy lub samoróba), bo wtedy możemy liczyć na stabilną temp. nawiewu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Tia, a woda w studni jest pod postacią lodu! Im głębiej w ziemię tym zimniej!

Woda w studni to co innego bo przecież studnia nie jest pod domem,dlatego grzeje ją "nydarowe" słońce i straty jego nie szczelnego RSŚ ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O reszcie nie będę dyskutował bo ręce opadają.

A o izolacji to i chętnie.Bo z izolacją jest trochę inaczej jak w broszurce wyczytałeś. Aby podgrzać lub ochłodzić twoją izolację o 1oC to potrzeba 880J a są takie co potrzebują i 2400J.W lecie przydatne.A i wrażliwość na wilgoć nie bez znaczenia.Wręcz priorytetowa.Izolacja w przegrodach to lata istnienia . Jedne dadzą radę utrzymać parametry lata a inne dekady.

Budowanie domu to nie jest jak modelowanie.Wzorki i kalkulatory tworzone są przez ludzi.Inaczej będzie wyglądał model tych od wełny,inaczej od styropianu a inaczej od drzewnych wiórów.Rozumiesz. Walka interesów.Ty kupiłeś broszurkę PUR. Ciesz się.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
O reszcie nie będę dyskutował bo ręce opadają.

Kurcze,masz szanse zrobić ze mnie osła a przy okazji uwiarygodnić się mocno,odpowiedz na temat temperatury pod domem w przypadku nawet 20m izolacji i wody w studni w zimie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Strasznie dziwne te twoje teorie. Nie bardzo rozumiem co z nich wynika, ale stwierdzenie, że stosowanie rekuperatora nie ma sensu to już dalece idące nieporozumienie. Ja patrzę na to w ten sposób. Jeśli bez reku płacę 1,5k za ogrzewanie rocznie a z reku 1k to liczę sobie ile muszę wydać na reku, żeby mi się opłacało. Skoro wydam 1k-1,5k to uważam, że mi się opłaca. Koniec. Co z tego, że mi się pojawi masa skroplin czy nie ?

 

OK, zróbmy te wyliczenia o których mówiłeś wcześniej.

Załóżmy temp. zewn. -20 - brak GWC. Reku o sprawności 90% przy temp. wywiewanej z pomieszczeń 24oC zrobi nawiew o temp. 19,6oC.

To samo reku przy temp. zewn. 0oC zrobi nawiew o temp. 21,6oC

Przy temp. 8oC zrobi już nawiew o temp. 22,4oC

 

Jak widać powyżej, reku bez GWC o dużej sprawności (90% i więcej) jest problemem dla WW w okresach przejściowych - od 5-8oC wzwyż, bo powoduje nawiew temp. wyższej niż oczekiwana. Dlatego idealnym rozwiązaniem, jest GWC z reku o niższej sprawności (tańszy lub samoróba), bo wtedy możemy liczyć na stabilną temp. nawiewu.

 

Błagam .Powietrze o temp.-20oC przy sprawności 90% da 19,6oC z ilości równoważnej,przy powietrzu usuwanym 24oC? Da tyle ale pod warunkiem,że wywiewał będziesz x razy więcej niż nawiewał.A sensu to nie ma.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kurcze,masz szanse zrobić ze mnie osła a przy okazji uwiarygodnić się mocno,odpowiedz na temat temperatury pod domem w przypadku nawet 20m izolacji i wody w studni w zimie.

 

Izolacja 20cm to opór cieplny,powodujący,że twój dom zużywa określoną ilość energii.Dochodzą jeszcze ściany,okna i dach.Jeżeli pod domem spowodujesz np.poprzez GWC niższą temperaturę,to przepływ energii będzie adekwatny do różnicy temperatur.Prościej nie potrafię.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Izolacja 20cm to opór cieplny,powodujący,że twój dom zużywa określoną ilość energii.Dochodzą jeszcze ściany,okna i dach.Jeżeli pod domem spowodujesz np.poprzez GWC niższą temperaturę,to przepływ energii będzie adekwatny do różnicy temperatur.Prościej nie potrafię.

Przeczytaj dokładnie post,który zacytowałeś,piszę tam o izolacji 20m...

Jaka wtedy będzie temperatura pod domem bez udziału słońca ?

Czemu woda w studni nie zamarza ?

Edytowane przez Arturo72
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w blokach chyba z lat 60(nie wiem dokładnie ) ale byłem u znajomych i zwróciłem na to uwagę, wentylacja była tak wykonana że kratka była w każdym pomieszczeniu. nawiew przez nieszczelności w oknach.drzwi z progami drewnianymi. jak tak pomyśleć to była klasyczna WW. nydarowy i jaśkowy patent właściwie jest tym samym tylko z wiadomych względów nawiew nie jest realizowany przez okna :) jeśli chodzi o nazwę to spokojnie można to podciągnąc pod WW.nawiew nie jest z nieszczelności okien tylko z nieszczelności drzwi. dla mnie to jest to samo.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O reszcie nie masz żadnego pojęcia to oczywiście uciekasz od tematu. Standard.

A izolacja to kompletne spustoszenie powoduje w twoim rozumowaniu więc może tylko zobacz od ilu lat z sukcesem się ją stosuje w krajach gdzie procesy się modeluje i czyta co piszą autorytety naukowe.

 

Ty wierzysz w to co piszesz,czy piszesz dla literackich ambicji? Jeszcze niedawno autorytety naukowe chciały Kopernika unicestwić.Uwierz. Zrozumienie pozwala zrozumieć.Ciepło właściwe PUR to tylko 880J/kg/K..

ps.od czego uciekam ,bo nie nadążam z nawałnicą krytyki i wąpliwości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w blokach chyba z lat 60(nie wiem dokładnie ) ale byłem u znajomych i zwróciłem na to uwagę, wentylacja była tak wykonana że kratka była w każdym pomieszczeniu. nawiew przez nieszczelności w oknach.drzwi z progami drewnianymi. jak tak pomyśleć to była klasyczna WW. nydarowy i jaśkowy patent właściwie jest tym samym tylko z wiadomych względów nawiew nie jest realizowany przez okna :) jeśli chodzi o nazwę to spokojnie można to podciągnąc pod WW.nawiew nie jest z nieszczelności okien tylko z nieszczelności drzwi. dla mnie to jest to samo.

 

Wymyślamy rzeczy już wymyślone.A raczej rewitalizujemy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Błagam .Powietrze o temp.-20oC przy sprawności 90% da 19,6oC z ilości równoważnej,przy powietrzu usuwanym 24oC? Da tyle ale pod warunkiem,że wywiewał będziesz x razy więcej niż nawiewał.A sensu to nie ma.

 

To prawda. Są to wyliczenia teoretyczne uwzględniające tylko temp. powietrza. Doliczając energię przemiany fazowej będzie jeszcze mniej, ale nie wiem czemu takie dywagacje mają służyć ? Cały czas mówię o zastosowaniu GWC. Przy temp. z GWC 8oC, temp. wywiewanej 24oC i wilgotności 40% oraz sprawności reku rzędu 80% nie wystąpi pkt. rosy, więc nie ma co brać pod uwagę energię przemiany fazowej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Bo lustro wody jest poniżej temp.zamarzania gruntu?

 

No to odpowiedz sobie na pytanie co to jest zamarzanie gruntu i czemu i w jakich warunkach ono występuje,jeśli znajdziesz dpowiedź to wtedy odpowiedz na pytanie jaka temperatura jest pod domem bez strat ciepła z domu.

Być może zrozumiesz dlaczego bzdury opowiadasz na temat GWC pod domem...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Nie istnieje zjawisko braku strat.Pod warunkiem że istnieje różnica temp.A że masz 20cm izolacji,to nie oznacza,że tych strat nie masz.

Skoro nie rozróżniasz 20m od 20cm to nie mamy o czym gadać bo szkoda słów...

Zapodawaj gadki naiwnym np.mającym podwójne ogrzewanie kablami i wodną podłogówką,oni Cię wysłuchają i raczej uwieżą ;)

Punktować będe zawwsze :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pisałem już.Nie następuje. Aby kondensowało to musi być pkt.rosy. A dach jest tak zaprojektowany aby pkt.rosy wewnątrz izolacji nie było.

O słuszności koncepcji świadczy wilgotność elementów konstrukcji dachu poniżej 12%.

Czyli chce mi Pan wmówić, że powietrze na poddaszu się nie schładza. OK jż nie mam pytań i nie komentuje. Poco takie głupoty komentować. Kondensacja pary to też ciepło - przy 3-4 osobach - z centrali wylatuje nawet 12/24h litrów wody - a ciepło zostaje. Po co mi ta woda na poddaszu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...