sailah 25.08.2013 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 No to odpowiedz sobie na pytanie co to jest zamarzanie gruntu i czemu i w jakich warunkach ono występuje,jeśli znajdziesz dpowiedź to wtedy odpowiedz na pytanie jaka temperatura jest pod domem bez strat ciepła z domu. Być może zrozumiesz dlaczego bzdury opowiadasz na temat GWC pod domem... Jesli mowimy o cieple geotermalny, to jest ono z 2 zrodel: ciagle stygnacego jadra (lekko podgrzewane tarciem od plywow wywolanych przez grawitacje Slonca i Ksiezyca) - ok 10mW/m2; oraz z rozpadow radioaktywnych w skorupie ziemskiej - ok. 40mW/m2. razem 50mW/m2.. pomijajac rozna grubosc skorupy, geologie, czy wplyw innych mechanizmow transportu ciepla przy samej powierzni oraz efekty brzegowe mozna sobie policzyc ciagla dostepna uzyteczna moc: dla domu o podstawie 10x10m bedzie to 5W x 24h =~ 100Wh / dobe wlacz 100W zarowke na jedna godzine i bedziesz mial ta sama ilosc ciepla jaka uzyskasz przez caly dzien pod domem z wnetrza Ziemii.. zrodlo: "Sustainable Energy — without the hot air" David JC MacKay Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Po co to pisałeś popsułeś niedzielę tym co pod mają GWC.Oj niedobry sailah ,niedobry:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.08.2013 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 oj sailah i patrz, teraz im grunt pod domem zamroziłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.08.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Uważam, że zaczynacie przeginać.Wszyscy. Wejdzie tu ktoś "nowy". Poczyta i ma ból głowy na samym starcie budowy.Rozważacie na wielu stronach bardzo niszowe rozwiązanie. Nieważne, czy najwspanialsze czy najgorsze.Ale...Bądźcie łaskawi czytać ZE ZROZUMIENIEM jak ktoś coś pisze poza Wami. Efekt opisany przez sailaha jest marginalny w bilansie ciepła GWC, co wyraźnie napisał.GWC działa i MOŻNA go stosować zarówno do wydajnego dogrzewania powietrza zimą jak i ochładzania wnętrz latem.(Tylko trzeba umieć to zrobić)Nawet realizacje niedoskonałe technicznie, połówkowe, to pokazują i pozwalają Wam się brać za łby...A działa dlatego - że żyjemy w hydrosferze. To woda go napędza.A jak kto nie rozumie - jak, to nich odpuści ten problem lub o nim poczyta. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.08.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 z innego wątku: jeżeli ktoś ma już zrobioną instalację na trójnikach i przepustnicach to ona sama się nie wyreguluje i trzeba to zrobić czy to Ci się podoba czy nie... możesz dorabiać do tego swoje ideologie na temat błędów pomiarów, ale na jakiejś podstawie trzeba skryzować przepustnice żeby skierować strumień w inną część instalacji i na oko się tego nie robi... mówienie o warunkach idealnych w sytuacji gdzie pewnie ponad 90 % instalacji jest inna jest lekkim nieporozumieniem i robi ludziom wodę z mózgu bo nie istnieje żaden przepis, norma, zakaz czy cokolwiek innego co by wyraźnie określało jak i z czego ma być zbudowana instalacja wentylacji w domu jednorodzinnym i stosowanie trójników i przepustnic nie jest zabronione więc są używane i regulowane... wszyscy przeciwko normowcom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Z tego co zrozumiałem to spor toczy się o sens pchania GWC pod domem.Uważasz,że GWC pod domem w sensie energetycznym to dobre rozwiązanie?Ja uważam,że to oszukiwanie samego siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.08.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 oj sailah i patrz, teraz im grunt pod domem zamroziłeś Przecież już mam zmrożony bo nie jest grzany słońcem ani księżycem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.08.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 z innego wątku: wszyscy przeciwko normowcom Widocznie nie zrozumiałeś cytatu,nie ma normy na to z czego i jak należy wykonać wentylację.Mogą to być kanały z PCV jak również ze stali,mogą to być skrzynki rozdzielcze czy regulowana średnicami.Na to nie ma normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.08.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 nydarObrona stwierdzenia, że GWC pod domem nie zadziała jest bezcelowa!POPRAWNIE zbudowane ZADZIAŁA.Kwestie ekonomiczne pomijam, bo jak kto z miedzi, złota czy platyny je zrobi - będzie wieczne ale się nigdy nie spłaci. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Dla tego kil w jachtach wypełniają betonem a nie złotem.Od ołowiu nawet odeszli.Ja nie twierdzę,że GWC pod domem nie zadziała. Ja tylko twierdzę że zabiera ciepło z domu. Dlatego nie widzę sensu energetycznego w takim umiejscowieniu GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.08.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Ja tylko twierdzę że zabiera ciepło z domu. Dlatego nie widzę sensu energetycznego w takim umiejscowieniu GWC. W takim razie błędnie twierdzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.08.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Nie dajmy się zwariować, to nie są straty idące w setki czy tysiące KWh. Nawet jeśli obniżymy tym GWC temp gruntu pod budynkiem o 5stC!!!, to przy płycie z 20cm XPS i U podłogi na poziomie 0,1W/m2K te 5stC zwiększy straty o 0,5W/m2!!!, nawet jeśli przyjmiemy absurdalnie wychłodzenie całej powierzchni pod budynkiem 10x10m, to miesięcznie wychodzą większe straty o 36KWh, prądem to 20zł, u A72 pewnie 8zl. No ale jak sie podejdzie do sprawy jak TB że grunt 6x jak co innego to już inne rzeczy wyjdą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Gdyby tak zrobił wykres temperatury w GWC z poszczególnych metrów to wyszedł by liniowy. Przy wlocie sporo na minusie( jak tak potrzyma kilka dni mrozu) i na plusie w okolicach wylotu. Że z GWC leci +5,nie oznacza że tam wszędzie jest + 7, bo jest i sporo na minusie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.08.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 W takim razie błędnie twierdzisz. Temperatura gruntu zimą przy 30 cm styropianu była 3,5 st.C przy 20 cm już koło 8. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.08.2013 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Gdyby tak zrobił wykres temperatury w GWC z poszczególnych metrów to wyszedł by liniowy. Przy wlocie sporo na minusie( jak tak potrzyma kilka dni mrozu) i na plusie w okolicach wylotu. Że z GWC leci +5,nie oznacza że tam wszędzie jest + 7, bo jest i sporo na minusie. zgoda, ale to i tak nie da setek KWh miesięcznie. Nie drążmy tego tematu tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.08.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Temperatura gruntu zimą przy 30 cm styropianu była 3,5 st.C przy 20 cm już koło 8. To przerażające zwłaszcza że świstak siedzi i zawija w te sreberka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.08.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 (edytowane) Nawet jeśli obniżymy tym GWC temp gruntu pod budynkiem o 5stC!!!, to przy płycie z 20cm XPS i U podłogi na poziomie 0,1W/m2K [...] Przy 20cm nie będzie 0,1. Nawet przy 30cm XPS'a pod płytą tyle nie wyjdzie zatem straty do gruntu będą większe... Edytowane 25 Sierpnia 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.08.2013 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Przy 20cm nie będzie 0,1. Nawet przy 30cm XPS'a pod płytą tyle nie wyjdzie zatem straty do gruntu będą większe... Zależy jaką temperaturę gruntu przyjmiemy,bo to nie jest ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.08.2013 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 pomiary... na zewnątrz najwięcej jest w nocy ok. 600ppm a najmniej po południu ok. 400ppm... zmiany są cykliczne w ciągu doby...( czyli zielone w nocy trochę brudzi ...) wstępne obserwacje z soboty i niedzieli czyli kiedy wszyscy w chałupie ... po nocy w kuchni i salonie na dole było od 790 do 830ppm... w sypialniach na poddaszu od 1170 do 1250ppm ( pokoje na noc pozamykane...) podczas przygotowywania śniadania ( naleśniki dla wszystkich, kawka herbatka ... ) stopniowo wzrosło do 1180ppm po czym zaczęło stopniowo spadać do 820ppm w porze przygotowywania obiadu, po czym stopniowo wzrosło do 1230ppm ... obecnie jest ok. 820ppm na parterze i ok 950-990ppm pod sufitami na poddaszu i cały czas stopniowo spada ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2013 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Napisz ile dmuchasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania