Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Wentylacja hybrydowa WMG


Recommended Posts

Wygląda na to, że jestem w dupie.

 

Wymiennik jest nieco poniżej otwartego naczynia wzbiorczego - naczynie zalecił hydraulik, a ja nie miałem czasu wtedy żeby się uczyć kiedy ma być otwarte a kiedy zamknięte. Mam piecyk rakietowy do CWU więc polecił otwarte. To taki bojlerek z rurką w kanalizę i drugą jako chyba odpowietrzenie.

 

No i chyba przez to naczynie jest problem: brakuje wody w układzie. Kiedy odpalam dachowca, muszę dopuszczać wody do układu bo inaczej pompka pompuje powietrze. Doszedłem już do punktu, że muszę zmienić to naczynie - bo piecyk mój w życiu nie przegrzeje wody w buforze. I o ile dobrze rozumiem, wtedy będę miał stałą ilość wody w układzie.

 

Kwestia jest taka, czy wystarczy wypiąć to naczynie co mam i dać przeponowe? No i kwestia nr dwa: pompkę mam za chłodnicą na strychu, może powinienem ją wstawić przy samym wylocie z bojlera do chłodnicy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 4,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Wygląda na to, że jestem w dupie.

 

Wymiennik jest nieco poniżej otwartego naczynia wzbiorczego - naczynie zalecił hydraulik, a ja nie miałem czasu wtedy żeby się uczyć kiedy ma być otwarte a kiedy zamknięte. Mam piecyk rakietowy do CWU więc polecił otwarte. To taki bojlerek z rurką w kanalizę i drugą jako chyba odpowietrzenie.

 

No i chyba przez to naczynie jest problem: brakuje wody w układzie. Kiedy odpalam dachowca, muszę dopuszczać wody do układu bo inaczej pompka pompuje powietrze. Doszedłem już do punktu, że muszę zmienić to naczynie - bo piecyk mój w życiu nie przegrzeje wody w buforze. I o ile dobrze rozumiem, wtedy będę miał stałą ilość wody w układzie.

 

Kwestia jest taka, czy wystarczy wypiąć to naczynie co mam i dać przeponowe? No i kwestia nr dwa: pompkę mam za chłodnicą na strychu, może powinienem ją wstawić przy samym wylocie z bojlera do chłodnicy?

 

Daj tą pompkę obiegową przy zbiorniku i tyle ...

W chłodnicy nie musi stać woda , wystarczy aby się tylko przez nią przelewała ...

Abo przedłuż przelew naczynia tak aby był wyżej niż ta chłodnica ...

Edytowane przez jasiek71
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko czy przy parametrze "podnoszenie ~3,8m" ona wydoli na prawie 7m? I druga sprawa: jak zapobiegać wychładzaniu wody w dni bez słońca, kiedy grzeję prądem albo drewnem? Zaworek wystarczy zamknąć?

 

Przecież masz instalację wypełnioną prawie do tej chłodnicy więc podnoszenia masz raptem tyle aby przelać ...

Jak w tej chłodnicy nie będzie wody bez obiegu pompki to samo się zabezpieczy przed obiegiem grawitacyjnym ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To w takim razie może inaczej jeszcze: bufor mam opatulony wełną i nie bardzo chce mi się to rozbierać a rurka zasilająca chłodnicę idzie sobie w górę od bufora przez niewykończoną łazienkę na poddaszu i dalej na strych, to może ta pompka wystarczy jak będzie przy podłodze w tej łazience?

 

Hydraulika, to jedyny tajnik budowy, którego nie zgłębiłem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To w takim razie może inaczej jeszcze: bufor mam opatulony wełną i nie bardzo chce mi się to rozbierać a rurka zasilająca chłodnicę idzie sobie w górę od bufora przez niewykończoną łazienkę na poddaszu i dalej na strych, to może ta pompka wystarczy jak będzie przy podłodze w tej łazience?

 

Hydraulika, to jedyny tajnik budowy, którego nie zgłębiłem.

 

Wystarczy aby ta pompka była poniżej poziomu w układzie i zainstalowana na zasilaniu chłodnicy ... ( zasysała z niższej części zbiornika, przelewała przez chłodnicę ...)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj polatalem troche z anemometrem po strychu. Ruch powietrza jest ukierunkowany od nawiewu do wywiewu zawsze. (juz napisalem, ze obserwacje mam takie, ze powoduje to zbyt mala wymiane powietrza w pomieszczeniach.) Ale, przy podcieciach wentylacyjnych w drzwiach - przy ich otworzeniu i zamknieciu - nie widze roznicy w ilosci wymienionego powietrza na anemometrze. W stezeniu CO2 tak.

Po usunieciu zrodla CO2, steznie szybko spada, wiec jest usuwany.

Wiec opcji jest kilka:

- Netatmo mierzy nie tylko stezenie CO2, ale tez jego aktywnosc pod wplywem np. promieniowania podczerwonego - patrz wczesniejszy post o OP i CO2

- Netatmo mierzy co chce :p

- usuwanie CO2 wymaga wiekszych niz normowe 25-30m3/os

- Przy zamknietych drzwiach tworzy sie "kanal" do anemostatu. Ale to nie ma znaczenia po opuszczeniu pokoju.

- ?

- ?

.

Wracam jeszcze do Netatmo.

Uwazam ze jakosc czujnikow CO2, albo konstrukcja sameych modułów jest do bani. Stwierdzilem, ze wskazania dosyc mocno sa zaklocane przez - najprawdopodobniej - obecnosc IR. Zakłocane "w gore". Poszczegolne czujniki, kupowane w rożnym czasie pokazują rożne wskazania w tym samym miejscu w tykm samym czasie.

Wczoraj robilem kalibracje ręczna CO2 Zestawu Netatmo 1+3, oraz innego miernika:

http://www.extech.com/instruments/product.asp?catid=7&prodid=526

Kalibracja odbyla sie w godzinach popoludniowo - wieczornych, na parapecie zew. zamknietęgo okna od strony północno-wschodniej. Wyczuwalne podmuchy wiatru, brak promieniowania słonecznego. Po kalibracji, wieczorkiem wszystkie wskazywaly wartosci ok 400PPM +/- 15. W miare uplywu czasu, ok północy wskazania wzrosły do ok 430-450PPM. Ok 2 w nocy spadły do ok 380PPM

Wyniki teraz, o 11:30 :

1. Extech 407

2. Netatmo stacja glowna 570

3. Moduły dodatkowe

Netatmo 1 620

Netatmo 2 540

Netatmo 3 596

 

O kant dupy takie urzadzenia :(

Edytowane przez karolek75
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czas/TempZ/Ex/N/N1/2/3

 

5:34/ 8.2/402/414/411/410/398

6:39/ 8.9/402/413/435/397/393

11:32/20.4/407/570/620/540/596

13:28/21.9/405/602/633/526/622

 

 

Mala korekta odnosnie Extech - mam w wersji z DataLoggerem

http://www.extech.com/instruments/product.asp?catid=7&prodid=707

 

Ale ale .... patrzac na wykresy, mozna wyciagnac wniosek, ze wplyw temperatury na odczyty CO2 jest posredni. Bezposrednio wynika ze zmiany wilgotnosci wzglednej,

Netatmo RH issue 1.JPGNetatmo RH issue 2.JPG

Edytowane przez karolek75
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

,,O kant dupy takie urzadzenia "

 

Cytując klasyka,, taki ładny amerykanski " Wybacz ale moim zdaniem wiarygodne urządzenie musi kosztować kilkakrotnie więcej od Netamo. Cwaniaczę bo też odkryłem ,że na moim Auratonie stężenie CO2 zależy od wilgotnpści . Kiedyś pisałem o przypuszczeniu reakcji pary wodnej i CO2,ale w naszym gronie brakuje chemika.:D:D

Z moich obserwacji wynika,że stężenie CO2 różni się przy tych samych warunkach ( osoby/chałupę) nawet o 200ppm, w zależności od wilgotności powietrza.

Przykład.: Dwie osoby po nocy przy wilg. poniżej 35% powodują 900ppm CO2 a przy wilg. powyżej 45% aż 1100.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Albo stężenie, albo tanie mierniki mają ch...we sensory. Bo Extech wydaje sie byc duzo bardziej odporny na zmiany RH.

 

Edit:

Z moich obserwacji wynika,że stężenie CO2 różni się przy tych samych warunkach ( osoby/chałupę) nawet o 200ppm, w zależności od wilgotności powietrza.

Przykład.: Dwie osoby po nocy przy wilg. poniżej 35% powodują 900ppm CO2 a przy wilg. powyżej 45% aż 1100.

 

Poprawilem zalączniki. Spojrz na wykresy i relacje RH i PPM. Duzo bardziej "liniowa" niz Temp do PPM, wiec dlatego zakladam ze wlasnie RH zaburza odczyty.

U mnie jest odwrotnie - ze wzrostem temperatury spada RH, rosną PPM-y. A

Edytowane przez karolek75
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

WMG - aktualizacja:

Dzieki anemometrowi od zibucha znalazlem problem ktory solidnie zaburzał dzialanie wentylacji. Wyrzutnia - zrobilem nie wiedziec czemu fi 160. Czerpnia jest fi 200. Zalozylem bodajze, ze opory na 40m GWC sie zrownowaza z mniejsza czerpnia. I kazalem w czasie realizacji zmienic rozmiar juz zamontowanej rury wyrzutni fi200 na fi 160. I moze by tak bylo gdyby wyrzutnia to byla to sama rura. Ale zalozona na to kratka daje solidne opory. I wentylacja dzialala caly czas w nadcisnieniu. Uruchomilem dodarkowe wyrzutnie zimowa czyli dodatkowe 2x fi 100 arot w posadzce garazu. I nagle stezenie CO2 spadlo o 30%.

Wniosek? W mega szczelnym domu nadcisnienie nie zapewnia wlasciwej wymiany powietrza.

Czekam na bezwietrzna pogode, aby zrownowazyc wentylacje uzywajac folii wklejonej na okno. Ma ktos lepszy pomysl ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

WMG - aktualizacja:

Dzieki anemometrowi od zibucha znalazlem problem ktory solidnie zaburzał dzialanie wentylacji. Wyrzutnia - zrobilem nie wiedziec czemu fi 160. Czerpnia jest fi 200. Zalozylem bodajze, ze opory na 40m GWC sie zrownowaza z mniejsza czerpnia. I kazalem w czasie realizacji zmienic rozmiar juz zamontowanej rury wyrzutni fi200 na fi 160. I moze by tak bylo gdyby wyrzutnia to byla to sama rura. Ale zalozona na to kratka daje solidne opory. I wentylacja dzialala caly czas w nadcisnieniu. Uruchomilem dodarkowe wyrzutnie zimowa czyli dodatkowe 2x fi 100 arot w posadzce garazu. I nagle stezenie CO2 spadlo o 30%.

Wniosek? W mega szczelnym domu nadcisnienie nie zapewnia wlasciwej wymiany powietrza.

Czekam na bezwietrzna pogode, aby zrownowazyc wentylacje uzywajac folii wklejonej na okno. Ma ktos lepszy pomysl ?

 

Mam identycznie (200m na czerpni i 160mm na wyrzutni), ale jeszcze nie testowałem wentylacji. Nie wiem czy mam nadciśnienie czy podciśnienie.

Nie mam nawet zamontowanych anemostatów i póki co wentylacja działa poprawnie, bo od miesiąca CO2 utrzymuje się poniżej 800ppm. Choć wczoraj wieczorem wskoczyło na 870ppm, ale to chyba znak na sprawdzenie filtrów. A filtry to u mnie kawałek geowłókniny o gęstości 150g/m2 ;)

Na wyrzutni mam ok. 10mb rury fi 160 i na jej końcu zamontowany wentylator DV6224 (ten z allegro za 10zł). Ten sam na czerpni, ale później idzie 30mb rury fi 200 i żwirowiec. Jak się ogarnę to zacznę badać wentylację i temperatury oraz odzysk ciepła z szarych ścieków.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poki zibuch jeszcze anemometru nie wola - pomierze co moge w weekend. Ale jesli mnie pamiec nie myli, to podlaczenie drugiej wyrzutni zwiekszylo wyrzut o dobre 50% !!! A podstawowa wyrzutnia to wentyl TT 160 i 2m rury z czyms takim na koncu:

http://www.wentylacja24.pl/pl/p/Czerpnia-wyrzutnia-powietrza-UVLA-160/316

 

Mierzylem takze przeplyw przez wentyl bez rury+czerpnia i z rura - roznica 100%

Edytowane przez karolek75
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poki zibuch jeszcze anemometru nie wola - pomierze co moge w weekend. Ale jesli mnie pamiec nie myli, to podlaczenie drugiej wyrzutni zwiekszylo wyrzut o dobre 50% !!! A podstawowa wyrzutnia to wentyl TT 160 i 2m rury z czyms takim na koncu:

http://www.wentylacja24.pl/pl/p/Czerpnia-wyrzutnia-powietrza-UVLA-160/316

 

Mierzylem takze przeplyw przez wentyl bez rury+czerpnia i z rura - roznica 100%

 

Z tego wynika, że masz większe oporu wyciągów. Do tego dochodzą podcięcia pod drzwiami i może zbyt mocno skręcone anemostaty.

 

Barth, przypomnij prosze jaki zasilacz i regulator uzywasz do tych wentyli ? (leza i czekaja na testy)

 

Zasilacz buforowy Meanwell 150W - http://www.tme.eu/pl/details/ad-155b/zasilacze-impulsowe-przemyslowe/mean-well/

Regulatorów póki co nie stosuję żadnych. Jedyną regulację mam na zasilaczu (mogę jeszcze podnieść napięcie z 24V do prawie 29V).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...