nydar 06.03.2013 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Spokojnie nie spiesz się.Do tego czasu będzie pełna wiedza o temperaturach w powiązaniu z temperaturami zewnętrznymi.Będzie wiedza czy jest awaryjne czy samograj. Klaudiusz .Ciekawe wyniki.Z jednej strony niespotykanie niskie stężenie na dworze.Z drugiej wyższe po przejściu przez GWC przy wyższej tam wilgotności. Na pierwszy rzut oka nasuwa się powiązanie z wilgotnością,a może wydziela się z GWC.Ciekawe.No bo to chyba nie komarzy oddech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 06.03.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 A sprawdźcie z ciekawości kilka metrów nad ziemią, jak możecie, i przy gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 06.03.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Klaudiusz .Ciekawe wyniki.Z jednej strony niespotykanie niskie stężenie na dworze.Z drugiej wyższe po przejściu przez GWC przy wyższej tam wilgotności. Na pierwszy rzut oka nasuwa się powiązanie z wilgotnością,a może wydziela się z GWC.Ciekawe.No bo to chyba nie komarzy oddech. Niespotykane? Zależy od lokalizacji. Wokół mnie masa domów, ale nieco oddalonych. Zależy od kierunku wiatru. Pomiar robiony około południa. Brak zadymiarzy, ekogroszkowców, pampersów itd. Południe, słońce w pełni. W sumie zimą jest lepiej niż w okresie letnim. Wtedy od około 16 zaczynają składać ogień na pampersach, nie ma czym oddychać. Gorąco, dym schodzi na ziemię. Czekałem kiedy ktoś wychwycie tę różnicę w stężeniu CO2 za GWC. Ciekawa sytuacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 06.03.2013 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Może ppm-y CO2 powiązane są z zapachem ziemi? Czyżby coś tam gnije, rozkłada się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 07.03.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 (edytowane) Możesz sprawdzić co2 podczas (albo przed, żeby nie nachuchac) kąpieli, kiedy jest wilgotność 100%? Może ten czujnik bierze pod uwagę wilgotność przy obliczaniu co2. PS. Twoje powietrze jest niewiarygodnie czyste, dla porównania http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/sio-keel.html Edytowane 7 Marca 2013 przez owp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.03.2013 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 (edytowane) Podajcie u siebie stężenie CO2 na zewnątrz. Będzie porównanie.Mój pomiar jest z okolic 12 godziny.. Wiatr od południa. Edytowane 7 Marca 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 07.03.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 A jeszcze jedno sprostowanie, jak czytam ostatnie strony tego tematu to wielokrotnie było pisane, że normy polskie są nieobowiązkowe, więc wentylacja na poziomie 70m3/h jest OK. Nic bardziej mylnego!Każdy budynek (z nielicznymi wyjątkami) musi być zbudowany i użytkowany zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi, a w nich w &149 jest jak byk napisane, że wydajność wentylacji ma być zgodna z wymaganiami Polskich Norm. To tak dla ścisłości, bo nie lubię czytać oczywistych głupot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.03.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Daj, proszę, linkę do normy na wentylację DOMKU JEDNORODZINNEGO a nie "zamieszkania zbiorowego".Dodaj może też linkę do definicji czystości powietrza i komfortu klimatycznego. Wszystko stanie się jasne.Ja też nie lubię czytania głupot powtarzanych w kółko... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.03.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 A jeszcze jedno sprostowanie, jak czytam ostatnie strony tego tematu to wielokrotnie było pisane, że normy polskie są nieobowiązkowe, więc wentylacja na poziomie 70m3/h jest OK. Nic bardziej mylnego! Każdy budynek (z nielicznymi wyjątkami) musi być zbudowany i użytkowany zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi, a w nich w &149 jest jak byk napisane, że wydajność wentylacji ma być zgodna z wymaganiami Polskich Norm. To tak dla ścisłości, bo nie lubię czytać oczywistych głupot. i tak pieprzenie za pieprzeniem. Czytaj dokładnie ze zrozumieniem. Adam - dzięki, bo już na ten temat się spieraliśmy, ale widzę że nic z tego nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.03.2013 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 i tak pieprzenie za pieprzeniem. Czytaj dokładnie ze zrozumieniem. a co ty chcesz aby instalator WM przyznał ci rację ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 07.03.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 §*149.*1.*Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.2.*Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń pracy powinien odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.3.*Powietrze zewnętrzne doprowadzone do pomieszczeń za pomocą wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone dla powietrza wewnętrznego w przepisach odrębnych w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do wentylowanych pomieszczeń, z uwzględnieniem zanieczyszczeń występujących w pomieszczeniu. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej.4.*W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób mechaniczny lub klimatyzowanych, wartości temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniach należy przyjmować do obliczeń zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego.5.*Dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób naturalny, wartości temperatury wewnętrznej w okresach ogrzewczych należy przyjmować do obliczeń zgodnie z tabelą w § 134 ust. 2. Ten przepis dotyczy wszystkich budynków, a nie zamieszkania zbiorowego. Tak więc RÓWNIEŻ dotyczy DOMKÓW JEDNORODZINNYCH . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.03.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym. jak w jakiejś chałupie mieszkają trzy osoby i wentylujesz te 70m3/h to chyba się mieści w normie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.03.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 (edytowane) Indiana_UMIESZ czytać ZE ZROZUMIENIEM tekstu?!!! PRZYJMIJ sobie do OBLICZEŃ zgodnie z normami, jakie wybierzesz!POKAŻ OBLIG!!! Adam M. Zdarza się, że liczę, instaluję i nawet ROBIĘ dedykowane instalacje...DZIAŁAJĄ!!! A.M. Edytowane 7 Marca 2013 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.03.2013 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Gdzieś tam z tyłu pisałem i podkreślałem to niejednokrotnie.W moim domu jest zakaz palenia,zero otwartego ognia(kominek ma zasilanie w powietrze z zewnątrz i jest szczelny) .Kuchnia to płyta indukcyjna.Stąd przy trzyosobowej rodzinie i anemostatach wyciągowych pod sufitem i 70m3/h mam w domu czyste powietrze.Niech ktoś spróbuje mnie przekonać ,że mam wentylować 150 czy 200m3/h.Ani w tym sensu zdrowotnego ani ekonomicznego ,a w aglomeracjach wręcz robienie sobie kuku.Jeszcze jedna uwaga.Taka ilość powietrza (70m3/h) zadziała wyłącznie przy anemostatach wyciągowych pod sufitem.Przy tradycyjnym układzie WM ta ilość powietrza jest przynajmniej dwukrotnie za mała,ponieważ nieefektywnie usuwa zanieczyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 07.03.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Nydar, czy Jasiek od CIebie pozyczal miernik CO2? Sam jestem ciekaw ile daje moj reku pedzacy na zawrotnych 50 m3/h. Szkoda mi na taki eksperyment wydawac 400-500 zl i chetnie bym od kogos pozyczyl ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 07.03.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 ...Taka ilość powietrza (70m3/h) zadziała wyłącznie przy anemostatach wyciągowych pod sufitem.Przy tradycyjnym układzie WM ta ilość powietrza jest przynajmniej dwukrotnie za mała,ponieważ nieefektywnie usuwa zanieczyszczenia. A w tradycyjnym układzie WM to anemo wywiewne gdzie się umieszcza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.03.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 A co to jest według Ciebie "układ tradycyjny"?Grawitacyjna wentylacja czy naturalna? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.03.2013 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Pisząc układ tradycyjny mam na myśli anemostaty wyciągowe w tzw.brudnych pomieszczeniach a nawiewy w pozostałych.Jestem zwolennikiem wyciągów w każdym pomieszczeniu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 07.03.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Czyli wentylacja wywiewna ale tam z reguły dopływ świeżego powietrza w każdym pomieszczeniu z osobna odbywa się przez nieszczelne okna. Łącznie ze wszystkimi pyłami i cząsteczkami stałymi. Przy mechanicznej, cząsteczki stałe można wyeliminować., Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.03.2013 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 W moim przypadku 140m2 wystarcza jeden nawiew .Okna są szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania