miloszenko 26.06.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 zrób samo GWC, będzie z tego najwięcej korzyści w stosunku do nakładu i nie zawracaj sobie gitary jakimiś wydumkami .. Troche tych KWh idzie z dymem, szkoda sie nad tym nie pochylic chociaz troche:) Mam z biezocej budowy pozostala nagrzewnice, moze by ja podpiac pod wywiew i grzac wstepnie CWU, tylko czy jest sens? Bo jesli teraz wentyluje caly rok 50m3/h to ile KWh by mi w takiej sytuacji uciekalo, jesli dogrzewalbym to co wlata powiedzmy srednio o 7 stopni w okrese grzewczym? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 26.06.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 (edytowane) Ja mam obecnie takak koncepcje, aby na 1 metrze glebokosci stycznie do sciany fundamentowej z thermomuru puscic GWC fi 200, ok 10 metrow, pozniej wbijam pod chudziaka, robie 2 nitki 10 metrow po fi 100, Fi 200 to 314cm2, 2x100 to 157cm2. Zdławisz przepływ i odzysk tymi rureczkami. Edytowane 26 Czerwca 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 26.06.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 (edytowane) Pisałem w wątku o jamniku, napiszę i tutaj.W ostatni dzień upałów mój GWC dawał na wylocie max 18*C przy przeszło 30* na wlocie.W nocy temp za GWC spadała do <16*C.Dziś przy 15* na wlocie, na wylocie miałem 14*. Wentyl 300m3/h, rzeczywiste osiągi nawiewu: nieznane.Jak u Was to wygląda?Zaznaczam że mój GWC jest mały, czuć ziemią i piaskiem. Stęchlizny dziś nie wyczułem.Dopiero dziś w domu odczułem troszkę więcej chłodu. Brak drzwi (dechy), okna uchylone, piwnica na dom otwarta, szczur sie panoszy w garażu i takie tam.Silikaty dosyć mocno rozgrzane, dopiero po 2 dniach chłodu czuć jakąś różnicę. Dach w połowie ocieplony 15cm wełny. Edytowane 26 Czerwca 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 27.06.2013 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 miloszenko co do wentylacji przerywanej to spada efektywnosc usuwania zanieczyszczen.. gdzies wyczytalem. jesli dobrze pamietam wentylacja 0.5/1 to efektywnosc 0.33/1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.06.2013 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 miloszenko co do wentylacji przerywanej to spada efektywnosc usuwania zanieczyszczen.. gdzies wyczytalem. jesli dobrze pamietam wentylacja 0.5/1 to efektywnosc 0.33/1. Ale czy to sie tyczy kazdej wentylacji? Przeciez taka z centralnym nawiewiem puszczonym na 2-krotna wymiane na 10 minut przedmucha wszystko:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 27.06.2013 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 (edytowane) opracownie tyczylo sie WM, ale chcac prowadzic dyskusje akademicka to rozne formaldehydy i inne stwory nie tylko sie odrywaja od powierzchni, ale tez ponownie osadzaja i dlatego wentylacja ciagla ma lepsza sprawnosc. moze przesadzone.. nie wiem.. Edytowane 27 Czerwca 2013 przez sailah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 27.06.2013 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 tez inna kwestia, ze przy centralnym nawiewie i rownoleglym wywiewie jest krotsza droga dla zanieczyszczen do przebycia w domu.. w uproszczeniu o polowe.. polowe krotszy czas wiec i sprawnosc wieksza.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 27.06.2013 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Troche tych KWh idzie z dymem, szkoda sie nad tym nie pochylic chociaz troche:) Mam z biezocej budowy pozostala nagrzewnice, moze by ja podpiac pod wywiew i grzac wstepnie CWU, tylko czy jest sens? Bo jesli teraz wentyluje caly rok 50m3/h to ile KWh by mi w takiej sytuacji uciekalo, jesli dogrzewalbym to co wlata powiedzmy srednio o 7 stopni w okrese grzewczym? Pozdrawiam Tak na chłopski rozum kusi odzyskiwać to ciepło bo przecież wszędzie piszą jakie to straty powoduje wentylacja. Tylko oni zakładają strumień 300m3/h lub więcej. Gdybyś taki sobie zapodał w zimie to masz wilgotność na poziomie 20%. Forumowe realia pokazują, że jest to ok. 100m3/h Da się policzyć te straty już kiedyś to liczyłem na forum. Przy twoich założeniach: strumień 50 m3 /h czyli objętość powietrza do podgrzania to 1200m3/dobę ( 50x 24 h) gęstość powietrza 1,29 kg/m3 różnica temp. 7 *C Ciepło właściwe 1005 J/kg x *C Po wymnożeniu kolejno: Ciepło do ogrzania 1200m3 powietrza o gęstości 1,29kg/m3 o 7*C przy cieple właściwym powietrza 1005 J/kg x *C to 3,025 kWh na dobę. Przyjmując 200 dni sezonu grzewczego to 605 kWh na rok. Jak tanie musiałoby być urządzenie to odzyskiwania tej energii? Ewentualnie urządzenie musiałoby działać przez cały sezon wtedy rozmawiamy o innej ilości powietrza. Ale to już nie rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 27.06.2013 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Troche tych KWh idzie z dymem, szkoda sie nad tym nie pochylic chociaz troche:) Mam z biezocej budowy pozostala nagrzewnice, moze by ja podpiac pod wywiew i grzac wstepnie CWU, tylko czy jest sens? Bo jesli teraz wentyluje caly rok 50m3/h to ile KWh by mi w takiej sytuacji uciekalo, jesli dogrzewalbym to co wlata powiedzmy srednio o 7 stopni w okrese grzewczym? Pozdrawiam Tak na chłopski rozum kusi odzyskiwać to ciepło bo przecież wszędzie piszą jakie to straty powoduje wentylacja. Tylko oni zakładają strumień 300m3/h lub więcej. Gdybyś taki sobie zapodał w zimie to masz wilgotność na poziomie 20%. Forumowe realia pokazują, że jest to ok. 100m3/h Da się policzyć te straty już kiedyś to liczyłem na forum. Przy twoich założeniach: strumień 50 m3 /h czyli objętość powietrza do podgrzania to 1200m3/dobę ( 50x 24 h) gęstość powietrza 1,29 kg/m3 różnica temp. 7 *C Ciepło właściwe 1005 J/kg x *C Po wymnożeniu kolejno: Ciepło do ogrzania 1200m3 powietrza o gęstości 1,29kg/m3 o 7*C przy cieple właściwym powietrza 1005 J/kg x *C to 3,025 kWh na dobę. Przyjmując 200 dni sezonu grzewczego to 605 kWh na rok. Jak tanie musiałoby być urządzenie to odzyskiwania tej energii? Ewentualnie urządzenie musiałoby działać przez cały sezon wtedy rozmawiamy o innej ilości powietrza. Ale to już nie rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 27.06.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 GWC na rurach fi 200 ,zimą będzie hulać bez wentylatora.Pomyślał bym raczej od razu o podgrzewaniu tego powietrza choćby powrotem z podłogówki,a zużyte powietrze wykorzystał do podgrzewania wstępnego zimnej wody.A może jednak rekuperator? Przecież rekuperator nie wyklucza WW ani odwrotnie.WW nie wyklucza rekuperatora.Przy sprawnościach jakie mają te tańsze ,temp.idealna dla WW. Wpięcie rekuperatora w instalację wymaga dodatkowych kanałów. W tej sytuacji trzeba gdzieś tą wymianę zrobić tj. albo ustawić reku na strychu i rurę z gwc dociągnąć na strych do reku później znowu na dół. 2 wersja reku na dole - Zużyte powietrze trzeba doprowadzić do reku na dole czyli wychodzimy na poddasze i wracamy na parter lub do piwnicy. To że wejście i wyjście z wentylacji muszą się znaleźć w tym samym miejscu mocno komplikuję całą instalację. Trzeba pamiętać również o stratach na kanałach gdy będziemy prowadzić je w budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.06.2013 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Ciekawej kwestii poruszyles, poniewaz zaden reku nie odzyskuje energii z wywiewu caly rok, a przeciez moznaby, jak u nydara.... Czyli nagrzewnica wsadzona w wywiew przy wentylacji zlozonej tylko z GWC caly rok mozemy doladowywac np CWU, czyli caly rok przy wywiewie 100 m3 to juz 2400 KWh do odzyskania, wstepnie podgrzewanie wody z sieci powinno dac zauwazalny efekt... Nagrzewnice mam, potrzebuje tylko ekstra zasobnika, pompke i troche rurek, mysle, ze w 3 lata by sie zwrocilo, przy dolozeniu PC PP splita CWu za rok wyszloby mnie tyle co jedno tankowanie mojego TDi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 27.06.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Ciekawej kwestii poruszyles, poniewaz zaden reku nie odzyskuje energii z wywiewu caly rok, a przeciez moznaby, jak u nydara.... Czyli nagrzewnica wsadzona w wywiew przy wentylacji zlozonej tylko z GWC caly rok mozemy doladowywac np CWU, czyli caly rok przy wywiewie 100 m3 to juz 2400 KWh do odzyskania, wstepnie podgrzewanie wody z sieci powinno dac zauwazalny efekt... Nagrzewnice mam, potrzebuje tylko ekstra zasobnika, pompke i troche rurek, mysle, ze w 3 lata by sie zwrocilo, przy dolozeniu PC PP splita CWu za rok wyszloby mnie tyle co jedno tankowanie mojego TDi W lecie pewnie więcej bo i strumień większy i temperatura wyższa. W lecie mamy tyle słoneczka, że nagrzejemy każdą ilość wody dla zwykłego użytkowania domu i z tego trzeba korzystać. To trzeba załatwić już przy projektowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.06.2013 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 (edytowane) Zeby ze sloneczka skorzystac trzeba kolejnej rozbudowy systemu, jesli wywiew pogonimy szybciej, 300 m3 i jego temp bedzie wyzsza niz w srodku lata to bez zadnej rozbudowy i dokladania dziur w scianach,dachu, ew tylko czerpnie dolozyc ktora przeciagnie powietrze tylko przez nagrzewnice w wywiewie... To wyciskanie KWh z natury trudne jest:( Edytowane 27 Czerwca 2013 przez miloszenko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 27.06.2013 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 A gdyby w lato zamiast z wentylacji czerpać to powietrze, przełączyć się na czerpnie z pod dachu. Tam jest to o co nam chodzi Jeden sprzęt a wykorzystany cały rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Zygfryd_ 27.06.2013 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 czyli wracamy do tego co Jasiek już chyba odkrył dawno temu i co mu działało (podgrzewanie CWU z czerpni dachowej) Tylko kwestia dobrania urządzenia (klimakonwerter?) które byłoby tanie, proste w zabudowie i nadawało się do tego celu. Jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Zygfryd_ 27.06.2013 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 A gdyby w lato zamiast z wentylacji czerpać to powietrze, przełączyć się na czerpnie z pod dachu. Tam jest to o co nam chodzi Jeden sprzęt a wykorzystany cały rok. czyli wracamy do tego co Jasiek już chyba odkrył dawno temu i co mu działało (podgrzewanie CWU z czerpni dachowej) Tylko kwestia dobrania urządzenia (klimakonwerter?) które byłoby tanie, proste w zabudowie i nadawało się do tego celu. Jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 27.06.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Niby wracamy do pomysłu Jaska z lata. Gdyby połączyć to z wentylacją w zimie to będzie wykorzystywane przez cały rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.06.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Bo jesli teraz wentyluje caly rok 50m3/h to ile KWh by mi w takiej sytuacji uciekalo, jesli dogrzewalbym to co wlata powiedzmy srednio o 7 stopni w okrese grzewczym? "pochyl się " nad szczelnością domu bo pewnie ze trzy razy tyle wentylujesz przez dziury ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.06.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 W ostatni dzień upałów mój GWC dawał na wylocie max 18*C przy przeszło 30* na wlocie. W nocy temp za GWC spadała do <16*C. Dziś przy 15* na wlocie, na wylocie miałem 14*. Wentyl 300m3/h, rzeczywiste osiągi nawiewu: nieznane. Jak u Was to wygląda? w ostatni dzień upałów miałem 16,6* na nawiewie przy 400m3/h non stop, w chałupie doszło do 24,5* na dole i 25,5* na poddaszu... dzisiaj mam 14,2* na nawiewie przy 200m3/h non stop a w chałupie 22,6* na dole i 23,3* na poddaszu, czyli mniej więcej tyle ile było przed słonecznymi dniami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.06.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 w ostatni dzień upałów miałem 16,6* na nawiewie przy 400m3/h non stop, w chałupie doszło do 24,5* na dole i 25,5* na poddaszu... dzisiaj mam 14,2* na nawiewie przy 200m3/h non stop a w chałupie 22,6* na dole i 23,3* na poddaszu, czyli mniej więcej tyle ile było przed słonecznymi dniami... U mnie dziś na nawiewie 13,5*C. Na zewnątrz około 20* (nie patrzyłem na termometr zewnętrzny). Ty masz 2,5x większy wymiennik. Muszę założyć jakiś filtr na wylocie. Ziemię czuć już w całej chałupie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania