Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pompa ciepła problem, dolne źródło


shareds

Recommended Posts

kolega shareds juz ma tez chyba uruchomiona instalacje.

Ja zrozumiałem, że uruchamia i ma problem. Ne wiem na jakim jest etapie i na ile może cokolwiek poprawić. Ja po uruchomieniu parę rzeczy poprawiałem, choćby wymianę z cu22 na cu28 dobiegówki od pc do rozdzielaczy gz, po roku wywaliłem bufor, dopracowałem sterowanie i parę innych drobiazgów. To jest zaleta, gdy zleca się naprawę gwarancyjną i poprawki do lustra ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 258
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Panowie,

 

Dzisiaj był instalator (producent pompy) i chyba się udało :) Dzieki wszystkim perturbacjom wiele rzeczy wyszło na jaw. Mała ilość glikolu na początku, brak prawidłowego przepływu i co najgorsze - jedna pętla jest zapchana, na szczęście najkrótsza. Po dokładnym odpowietrzeniu dolnego źródła przepływ oscylował w granicach 2m3/h. Odpowietrzenie i poprawny obieg nie przyniosły zamierzonego efektu. Powodem nieprawidłowej pracy w głównej mierze było przytkanie przepływu czynnika w parowniku. Wszystko zostało wyczyszczone i zobaczmy jutro/pojutrze. Dam znać :)

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...
  • 3 months później...

Witam wszystkich, jestem nowa na tym forum

zastanawiamy się z mężem nad założeniem pompy ciepła, czy ktoś z Was może nam polecić kogoś sprawdzonego do poprowadzenia nas za tzw rączkę przy pierwszych krokach aż do końca montażu PC tak aby nie było przykrych niespodzianek później. Jesteśmy z Mazowsza

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witaj

obawiam się że w złym wątku napisałaś - ten wątek dotyczy problemów z Dolnym Źródłem, wiec nie zaglądają tu wszyscy ...

najlepiej załóż osobny topik albo napisz w głownym - pompy ciepła - opinie itp.

 

ja Ci niestety nie poradzę bo sam wybieram PC od jakichś 3 lat

i jeszcze nie mam:P

 

w tym roku będę miał i wtedy Ci mogę poradzić :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich, jestem nowa na tym forum

zastanawiamy się z mężem nad założeniem pompy ciepła, czy ktoś z Was może nam polecić kogoś sprawdzonego do poprowadzenia nas za tzw rączkę przy pierwszych krokach aż do końca montażu PC tak aby nie było przykrych niespodzianek później. Jesteśmy z Mazowsza

Pod sama reka masz ecopol. To producent z Minska Pompy godne uwagi

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

Witam i proszę o pomoc.

Mam pytanie dotyczące odwiertów pod pompę ciepła.

Razem z instalatorskie ustaliliśmy że dwa odwierty będą wykonane w obszarze między budynkiem a ogrodzeniem , szerokość tego miejsca to 5m. Na szerokości 4m. będzie wyłożona kostka brukowa na pozostałej części będzie trawa lub jakiś sypki kamień. I tu moje pytanie czy w tej części 1m mogą być wykonane odwierty czy raczej będzie to zły wybór .Konkretnie chodzi o wodę deszczową ,która jak słyszałem dobrze wpływa na regenerację gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie z sondami .

Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam i proszę o pomoc.

Mam pytanie dotyczące odwiertów pod pompę ciepła.

Razem z instalatorskie ustaliliśmy że dwa odwierty będą wykonane w obszarze między budynkiem a ogrodzeniem , szerokość tego miejsca to 5m. Na szerokości 4m. będzie wyłożona kostka brukowa na pozostałej części będzie trawa lub jakiś sypki kamień. I tu moje pytanie czy w tej części 1m mogą być wykonane odwierty czy raczej będzie to zły wybór .Konkretnie chodzi o wodę deszczową ,która jak słyszałem dobrze wpływa na regenerację gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie z sondami .

Z góry dziękuję i pozdrawiam.

 

Przy odwiertach nie ma to znaczenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

Cześć,

Użytkuję pompę z poziomym kolektorem drugi sezon. Nastała oto taka sytuacja, w której mam notorycznie alarm niskiego cisnienia a tem. na powrocie DZ wynosi -10C. Domyślam się, że przymarzł parownik... ale dlaczego i jak to odkręcić. Wymusiłem pracę dolnego obiegu ale temperatura wzrasta do -8 i znowu spada do -10C. Co teraz?

 

Problemy rozpoczęły się jak pomajstrowałem z dwutaryfowym działaniem pompy. Czynności, które wykonałem:

1. poprzykręcałem cześć zaworów podłogówki (nieużywane pomieszczenia) - to już odwróciłem

2. Ustawiłem harmonogram blokowania sprężarki poza tanią taryfą

3. Dodałem w taniej taryfie +10 vs standardowa krzywa grzania nad ranem i w południe

 

Wydaje mi się, że problematyczne są tu pkt.2 i 3. - całkowite odcięcie sprężarki i intensywna praca w krótkim czasie.

Jakieś pomysły jak to odkręcić? (poziom glikolu stabilny, nie wydaje się aby kolektor był zapowietrzony)

Edytowane przez JacekKa
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 months później...

Witam, pracuję nad wykonaniem DZ. Wczoraj zamówiłem koparkę aby zrobić próbne wykopy. Docelowo planuję (planowałem) zrobić DZ jako 3 liniowe pętle po 200 metrów każda. Grunt glina, iły, kurzawa i mnóstwo wody. Zamówiłem koparkę z łyżką o szerokości 30cm. Wykopała około 10 metrów i efekty z grubsza jak na zdjęciach. Do głębokości około 1m było jeszcze w miarę stabilnie. Poniżej jest już tylko nasączona wodą kurzawa / żwirek z którego od razu sączy się woda. Ta powoduje, że po chwili ściany wykopu zapadają się. No i cóż, grunt wręcz doskonały dla DZ ale rury PE są praktycznie nie do umieszczenia w zapadającym się po chwili dole. Nie wiem co z tym zrobić? Ma ktoś jakiś pomysł?

3.jpg

2.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, pracuję nad wykonaniem DZ. Wczoraj zamówiłem koparkę aby zrobić próbne wykopy. Docelowo planuję (planowałem) zrobić DZ jako 3 liniowe pętle po 200 metrów każda. Grunt glina, iły, kurzawa i mnóstwo wody. Zamówiłem koparkę z łyżką o szerokości 30cm. Wykopała około 10 metrów i efekty z grubsza jak na zdjęciach. Do głębokości około 1m było jeszcze w miarę stabilnie. Poniżej jest już tylko nasączona wodą kurzawa / żwirek z którego od razu sączy się woda. Ta powoduje, że po chwili ściany wykopu zapadają się. No i cóż, grunt wręcz doskonały dla DZ ale rury PE są praktycznie nie do umieszczenia w zapadającym się po chwili dole. Nie wiem co z tym zrobić? Ma ktoś jakiś pomysł?

 

U mnie było nieco podobnie. Mniej wody i wolniej się sączyła ale również zawalało się dość szybko podczas kopania wąską łyżką pomimo mini-kopareczki.

Rozwiązaniem było użycie normalnej koparki i kopanie łyżką szeroką na 80 cm, tak aby układać od razu 2 rury, czyli zasilanie i powrót.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki.

Koparka nie miała problemów z gliną gromadzącą się w łyżce? To była zwykła koparko-ładowarka czy jakaś większa na gąsienicach? Rury pewnie były układane zaraz za koparką?

 

U mnie była normalna koparko-ładowarka.

Jak już pisałem u mnie było mniej wody bo wolniej się sączyła i nic sie nie zawalało gdy było dużą łyżką kopane. Może to też dlatego, że dużą koparką szło szybciej i mniej się boki obruszały. Małą koparką to ze 2-3 dni trwało by kopanie a dużą to niecały dzień (4x48-49m plus dobiegi).

A jak nie to zostaje Ci koparka łańcuchowa lub wybranie ziemi na całej powierzchni wymiennika i na czas układania rur wstawienie jakiejś pompy. Lub też szersze kopanie tak by nawet przy zawalaniu brzegów posadowić w tym błocie rury na te 1.5 m

Ewentualnie poczekać na jakieś suche lato :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...

Pomóżcie! Jeszcze nie mieszkam, pompa działa od 23 listopada, dotąd było ustawione na 15 st w domu bo różne prace trwają. Chodziła po 10h w taniej taryfie i wszystko grało a temp w domu 11 st parter, 15st piętro. Przyszły mrozy -15st dzień do -17st , -20stC noc, pompa ustawiona na 24 h plus grzałka stopień 1 (3kW) a w domu 2-5st parter 10st piętro.Wymagana temp zasilania podłogówki 35 st, a przy -11st na zewnątrz ledwo ciągnie 21st na wejściu (17st powrót) i więcej nie dobija. Mam 3 odwierty po 85m, jeden nie działał i był odpowietrzany, ale chyba dalej nie działa bo wizualnie ani drgnie a pozostałe dwa są w ciągłym ruchu. Temp DZ na wejściu 1st, powrotu -0,6, podczas pracy, około 3-4st na wyłączonej, czasem 6st.. Opis domu i pompy 9,7kW w stopce. Nie było wcześniej regulowane nic na podłogówce, była odpowietrzana i pewnie przepływy tam są na maksa. Pompa i grzałka chodzą non stop. Czy to tylko zablokowany 1 odwiert, czy te przepływy na podłogówce też? Wszystko już ocieplone, brak drzwi wewn, nie wiem co jest grane... PS teraz nastawione jest 20st w domu jako wymagana temp, ale ni huhu! Jak zobaczyłam 2st na parterze to zbladłam, spadło nawet w domu do 0stC a w nieogrzewanym garażu zamarzła rura główna z wodą.

Za radą forumowicza przykręciłam przepływy na podłogówce na piętrze aby więcej poszło w parter i zwiększyłam moc grzałki na 9kW. Parter temp 10stC, piętro 13stC więc tu się poprawiło ale temp zasilania GZ dalej niska. Kominek się robi właśnie ale w przestojach murowania możemy palić i dogrzewamy kominkiem - w dużejmierze jego zasługa pewnie - pc ma sterowanie pogodowe. Pompa teraz ustawiona na pracę w godzinach 20-6, 11-15 a weekendy non stop (taryfa G12W). Problem dalej pozostał, prawie codziennie , albo nawet dwa razy dziennie pompa wyłącza się bo temp. zasilania obiegu pierwotnego przekroczyła wartości minimalne. No i ta niska temp zasilania GZ, przy 20stC zadanych w domu powinna mieć minimum 30stC a nie 15-20stC na zasilaniu. Zamarza mi na parowniku? Czy za mały przepływ w DZ czy zapowietrzone DZ, czy wszystko na raz? Instalator ma mnie od świąt w nosie - skoro nie mieszkam to nic pilnego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...