CityMatic 23.11.2012 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Pomóżcie proszę. http://www.moeller.pl/Documentation/Poradniki/poradnik.pdf str 66 lub 67 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 23.11.2012 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 http://www.moeller.pl/Documentation/Poradniki/poradnik.pdf str 66 lub 67 Niewątpliwie masz rację pisząc, że ta rozdzielnia jest zbyt prosta (a także zrobiona ze zbyt oszczędnie dobranych materiałów), ale czy naprawdę uważasz, że pokazanie kompletnie niezrozumiałego dla laika schematu lepszej rozdzielnicy, pomoże im w problemie? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitko 23.11.2012 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Ja na prądzie się nie znam zupełnie, nie wiem jak powinna wyglądać rozdzielnia. Jednak z tego co czytałam takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane. No i chyba nie wszystkim w święta wyskakuje bezpiecznik?W każdym razie dziś też nie udało się znaleźć przyczyny, jednak dziękuję wszystkim za rady.Elektryk wezwany, będzie jutro. To pogadam o "rozbudowaniu" rozdzielni, bo raczej wymieniać wszystkiego na inną firmę nie będę. Te chinty to aż takie kiepskie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 24.11.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 (edytowane) Chint to stosunkowo nowa marka i z odium chińszczyzny. Miarodajna opinia to taka- " Mam chinta pięć lat lat, zero problemów", " Dwa lata, połowa do wymiany". Takich opinii o Chincie nie ma. Mam wrażenie, że "chińszczyzna" jest czasem wzmacniana przez "polszczyznę". Instalator nie przedstawił Ci ryzyka instalacji z jedną różnicówką, niezależnie od producenta osprzętu. Typowym problemem jest wspomniana awaria lampek w czasie świąt. Wracasz do domu, jest ciemno, posługując się zapalniczką stwierdzasz, że wywala różnicówka. Zimno, piec nie działa , telefon też, komórka rozładowana, elektrycy pijani i.t.d.. W Twoim przypadku, alternatywą dla rozbudowy instalacji jest pozostawienie części gniazdek i oświetlenia poza różnicówką, co jest lepszym rozwiązaniem niż podłączenie wszystkiego pod jedną. Edytowane 24 Listopada 2012 przez irqul Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 24.11.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 W Twoim przypadku, alternatywą dla rozbudowy instalacji jest pozostawienie części gniazdek i oświetlenia poza różnicówką, co jest lepszym rozwiązaniem niż podłączenie wszystkiego pod jedną. W tym przypadku (i w każdym innym) jest to "rada" kompletnie nie na miejscu. Autor takiej "rady" elektrykiem na pewno nie jest. Dziś żadne gniazdo w mieszkaniówce nie może być pozbawione ochrony RCD. PN HD 60364 4-41 się głęboko kłania. Uznane zasady wiedzy technicznej również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitko 24.11.2012 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 No, a nie można teraz dołożyć drugiej różnicówki? Nawet mam kiedyś kupione dwie różnicówki siemensa, myślałam żeby elektryk je zamontował, miejsce w skrzynce jeszcze jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 24.11.2012 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Oczywiście, że tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.11.2012 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 To pogadam o "rozbudowaniu" rozdzielni, bo raczej wymieniać wszystkiego na inną firmę nie będę. Te chinty to aż takie kiepskie? Zabezpieczenie u Ciebie jest dobre, i różnicówka raczej jest również dobra, bo działa i to dobrze że działa bo :"zabezpiecza" i nie przed zwarciem. Podając Ci linka miałem na myśli pokazanie sposobu zabezpieczenia nie jedną "główną" ale kilkoma różnicówkami poszczególnych obwodów(to jest poradnik a nie reklama firmy) co do których mamy podejrzenie, że może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Takie obwody to głównie gniazda pralni, kuchni, pokoju dziecięcego. Zabezpieczenie np pompy wody w studni głębinowej wyłącznikiem różnicowo prądowym mija się z celem. W Twoim przypadku należało by zasilić wszystkie zabezpieczenia z pominięciem wyłącznika różnicowo prądowego( u Ciebie trójfazowego), a następnie tylko wybrane obwody zabezpieczyć różnicówkami(np jednofazowymi) i to wystarczy. Po pierwsze będzie Ci łatwiej w przyszłości zlokalizować wadliwie działający odbiornik. Po drugie będziesz maił pewność, że niespodziewanie nie zgaśnie Ci światło w całym domu. A w Twoim przypadku podejrzewam jakieś połączenie przewodu żółto zielonego z niebieskim w gniazdkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 24.11.2012 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 ...zabezpieczenia nie jedną "główną" ale kilkoma różnicówkami poszczególnych obwodów...co do których mamy podejrzenie, że może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Takie obwody to głównie gniazda pralni, kuchni, pokoju dziecięcego. Pisałem o normie PN HD 60364 4-41, ale jak widać nie do każdego to dociera. Norma wyraźnie informuje o obowiązkowym zastosowaniu wyłącznika RCD we wszystkich obwodach gniazdowych. Ponadto arkusz 7-701 dotyczący łazienek wymóg stosowania RCD jeszcze bardziej zaostrza. Więc wszystkie gniazda należy traktować jednakowo niezależnie od pomieszczenia w którym je zamontowano. I tak na marginesie, to oprócz wyłącznika różnicowoprądowego są inne środki ochrony przed porażeniem. Takie jak obniżenie napięcia czy separacja. I należy je stosować tam, gdzie z powodów niekorzystnych warunków środowiskowych możliwość wystąpienia porażenie jest zwiększona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 24.11.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 Ja na prądzie się nie znam zupełnie, nie wiem jak powinna wyglądać rozdzielnia. Jednak z tego co czytałam takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane. No i chyba nie wszystkim w święta wyskakuje bezpiecznik? "Standard" na dziś to 3 lub 4 RCB. 3 jednofazowe (na każdą z faz) i z nich odbiory jednofazowe oraz opcjonalna różnicówka trójfazowa (jeśli są odbiorniki trójfazowe). Odbiornikiem trójfazowym jest hydrofor, pompa ciepła, duży klimatyzator, urządzenia warsztatowe typu "krajzega na siłę". Wspólny aparat trójfazowy na obwody jednofazowe to "standard" z ubiegłego wieku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitko 25.11.2012 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 Naprawione! Uszkodzona była stara oprawka do światła. My nie zwracaliśmy na nią uwagi bo myśleliśmy że jak nie ma pstryczka to nie może robić zwarcia, a robiła Dziękuje wszystkim za pomoc, na szczęście problem nie był poważny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.11.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 Pisałem o normie PN HD 60364 4-41, ale jak widać nie do każdego to dociera. Kolego poczytaj sobie tą normę, a nie cytuj jakiś głupot to RAZ, albo naucz się czytać ze zrozumieniem bo treść "Więc wszystkie gniazda należy traktować jednakowo niezależnie od pomieszczenia w którym je zamontowano." jest tak jak cała Twoja odpowiedz Twoją własną interpretacją wspomnianej normy. Norma jednoznacznie informuję że "...W układach zasilanych napięciem przemiennym (ac) powinna być zastosowana ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA w obwodach odbiorczych gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A, które są przewidziane do powszechnego użytkowania i obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane, oraz w obwodach zasilających urządzenia ruchome o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A, używane na zewnątrz." Bo inaczej według Ciebie każde zastosowanie innego sposobu zabezpieczenia przed porażeniem jest niedopuszczalne......Wszyscy wymieniać zabezpieczenia na różnicowo pądowe !!!! Po drugie to odpowiada się pytającemu, a nie odpowiadającemu na pytanie Dobrze, że kolega rozwiązał sobie już ten problem, ale powinien zastanowić się nad niewielką przeróbką zabezpieczeń swojej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 25.11.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 (edytowane) Kolego akurat mnie do czytania normy zachęcać nie musisz. Natomiast sam powinieneś spróbować to co mi zalecasz. Czyli zrozumieć to co z normy cytujesz. Bo cytat i to co radziłeś w poście nr 28 ...zabezpieczenia nie jedną "główną" ale kilkoma różnicówkami poszczególnych obwodów...co do których mamy podejrzenie, że może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Takie obwody to głównie gniazda pralni, kuchni, pokoju dziecięcego. to dwie sprzeczności. Ale masz rację. Cytowałem głupoty. Również Twego autorstwa. Edytowane 25 Listopada 2012 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 09.12.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Nie powinno, ten typ tak ma. Selektywnie działa przy przeciążeniu, przy zwarciu jest loteria.Jeżeli chciałbyś sprawdzić działanie różnicówki , to podłącz żarówkę między L i PE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 09.12.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Owszem, topikowe wykazują lepszą selektywność przy zwarciu Oprócz testu "TEST" możesz sprawdzić działanie różnicówki żarówką. To dwie niezależne metody sprawdzenia poprawności jej działania. Nowa może być uszkodzona, ale po prostu trzeba sprawdzić, nie gdybać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 10.12.2012 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Tak, masz rację,TEST musi działać w sprawnej , dobrze podłączonej , różnicówce. Przyczyny jego niedziałania mogą już być różne i to miałem na myśli pisząc o "niezależności sprawdzenia" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 10.12.2012 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Jeżeli wyłącznik nie reaguje na użycie przycisku TEST lecz reaguje na wymuszenie prądu różnicowego np: żarówką i po takim sprawdzeniu w dalszym ciągu nie reaguje na naciśnięcie przycisku TEST to należy go wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtf23 07.07.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2018 Witam. mam problem również z wyskakującym bezpiecznikiem w skrzynce budowlanej. A dokładnie to wywala główny ten potrójny połączony. Skrzynkę kupiłem używaną od gościa po pierwszej budowie on miał ją podłączoną prosto do słupa i w skrzynce miał licznik. U mnie jest podłączona pod skrzynkę główną na słupie i licznik sobie dodatkowo dokupiłem. Są bezpieczniki od 400v , 230v i różnicówka oraz główny. Wywala ten główny jak napisałem potrójny-połączony. reszta bezpieczników jest wyłączona tzn. mają czerwone pola jak przestawie na zielone jest tak samo. Jak wyłączyłem na słupie bezpieczniki a w budowlanej zostawiłem włączone a potem znów włączyłem to od razu wywaliło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 08.07.2018 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 (edytowane) Witam.Przedstaw schemat połączeń w rozdzielnicy, parametry aparatów i obciążenie (pobór prądu), to znajdziemy przyczynę wyzwalania tego wyłącznika (prawdopodobnie samoczynnego). Edytowane 8 Lipca 2018 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania