Piwoslaw 05.12.2012 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 (edytowane) Od niedawna nasz dom ogrzewa kondensat Ariston Clas Premium Evo System. Jego pompa ma dwie prędkości i aż cztery przewody. Chciałbym móc sterować pompą z zewnątrz: w poprzednim kotle dało się, ale jego pompa sterowana była tylko dwoma przewodami. Nowy kociołek pozwala co prawda ustawić pracę pompy po wyłaczeniu palnika, w zakresie 0-15 minut, ale to jest dla moich potrzeb za krótko, zaś włączenie pompy na stałe (też możliwe) jest marnotrawstwem. Moje pytanie brzmi: Jak sterować taką dwubiegową pompą z czterema przewodami (wystarczy na I biegu)? Dla ułatwienia trochę informacji: jedyne napisy na pompie to naklejka:Wilo Intmtsl 15/6.7 HE-2 12w23 No 4521410 I: 62W/0.28A II: 85W/0.38A Jeden przewód jest połączony na stałe z neutralną stroną wtyczki zasilającej (N), jeden (L) jest "gorący" podczas pracy, pozostałe dwa (ozn. S1 i S2) to chyba sterujące. Próbnikiem zmierzyłem napięcia między przewodami i jest tak: Bieg I: N-L 240V N-S1 204V N-S2 204V S1-L 88V S2-L 88V S1-S2 0.07V Bieg II: N-L 240V N-S1 275V L-S2 240V S1-L 140V S2-L 0V S1-S2 140V Czy mogę po prostu zasilić przewód L "gorącą" stroną z wtyczki kotła, czy grozi to uszkodzeniem pompy? Edytowane 15 Grudnia 2012 przez Piwoslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania