Witam,

 

mam pytanie do osób znających się na sterowaniu ogrzewaniem. Mianowicie mam zamontowny regulator Calormatic 430 i moduł vr61 do którego podpięta jest pompa z rozdzielacza (docelowo także pompa cwu). Do rozdzielacza podpiętych jest 6 obiegów podłogówki i 3 grzejnikowe. Nie mam zamontowanego zaworu trzydrogowego- przez co -wiem juz, ze podłogłowka nie jest całkiem niezależna od grzejników.

 

PYTANIE: czy zawór ten jest niezbędny przy założeniu że wystarczy mi w sypialniach sterować termostatami przy grezjnikach i na rotametrach ustawić przepływy by np. w łazience było cieplej? Czy mogę włączyć podłogówkę i po zakręceniu grzejników grzać tylko nią?

 

Bardzo proszę o poradę bo nie wiem czy juz dzwonić za instalatorem czy może pomieszkać trochę i sprawdzić czy to zadziała- o ile to możliwe

masz VR61, do tego najlepiej kupić zawór z siłownikiem, ESBE ma coś takiego, i sterujesz tym z calormatica i modułu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4403762
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 399
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Skoro zapytałam to czuję się zobowiązana do zdradzenia ciągu dalszego ;) Ku przestrodze, że niewiedza gubi..

 

Otóż okazało się...że ja mam rozdzielacz z mieszaczem i nie potrzebuję już osobno zaworu trójdrogowego,kolejnej pompy i siłownika. Niestety, ale serwisant kotła zna tylko schematy z ksiązki instruktażowej, gdzie występuje zawór 3-drog a jak jest rozdzielacz który ma go wbudowanego to już się gubi...

 

Niestety historia będzie miec dalszy ciąg. Mam ok rozdzielacz, ale bardzo możliwe że źle pospinany i będzie wymagał przeróbki...No i udany serwisant ustawił mi kocioł na 1 obieg w związku z czym pompa do połogówki chodzi tylko w tedy gdy chodzi pompa w kotle..Mój instalator mówi, że umie to ustawić na 2 obiegi, tylko pytanie czy potem się ktoś nie przypimpa w sprawie gwarancji (serwisant zapisuje ustawienia których dokonał)....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4407553
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Nie ufajcie serwisantom- oto finał historii. Okazało się że,

1) instalator wszystko lux pospinał, - dwa obiegi - rozdzielacz z mieszaczem Multyrama działa aż miło.

2) serwisant nie widział mieszacza ale...ustawił jednak 2 obiegi - tylko mu chyba głupio było po takim wstępie sie przyznać. a ja od dwóch miesięcy żyłam w przekonaniu że mam 1 obieg

3)instalator wytłumaczył mi wszystkie funkcje calormatica 430 - teraz już sobie moge "optymalnie sterować podłogówką"

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4513349
Udostępnij na innych stronach

Nie ufajcie serwisantom- oto finał historii. Okazało się że,

1) instalator wszystko lux pospinał, - dwa obiegi - rozdzielacz z mieszaczem Multyrama działa aż miło.

2) serwisant nie widział mieszacza ale...ustawił jednak 2 obiegi - tylko mu chyba głupio było po takim wstępie sie przyznać. a ja od dwóch miesięcy żyłam w przekonaniu że mam 1 obieg

3)instalator wytłumaczył mi wszystkie funkcje calormatica 430 - teraz już sobie moge "optymalnie sterować podłogówką"

 

Pozdrawiam

 

To się podziel doświadczeniem. Jaką masz krzywą na podłogówkę?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4513861
Udostępnij na innych stronach

3)instalator wytłumaczył mi wszystkie funkcje calormatica 430 - teraz już sobie moge "optymalnie sterować podłogówką"

 

Pozdrawiam

a ja prosze o wyjaśnienie: ustawiam na CM430 temp grzania 19, tryb auto, okienek czasowych nie mam ustawionych żadnych, a po nocy CM przestawia temperaturę na 20, dlaczego?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4513904
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
witam. Prosze o porade. Mam kociol na ekogroszek. Dol podlogowka, gora grzejniki. Na dole w salonie jest termosta i o niego chcilabym zapytac. Przy moim typie ogrzewania jakie jest najbardziej ekonomiczne ustawienie termostatu i zarazem pracy co. Czy

: stala tempaeratura np 21st przez cala dobe, czy

np noc 18 stopnie, dzien po powrocie 21, czy

zmiana temp noc/dzien co np 2 godziny i zmniejszenie roznicy tych temperatur

Jak sie wam wydaje, przy jakich ustawieniach termostatu bedzie najnizsze spalanie i zadoowolenie z temperatury

 

Jak już pisalem moim ( i nie tylko) zdaniem obniżenie nocne przynosi tylko pozorne oszczędności. Zaoszczędzony opał trzeba potem "oddać" na podniesienie temperatury.

 

Zgadzam sie całkowicie stała temperatura w domu oszędności i komfort użytkowania

 

Czy ktoś z was sprawdził to doświadczalnie, czy to tylko zasłyszana teoria (która de facto wydaje się logiczna)?

Pytam bo głowię się z tym samym problemem co Krzyżak74. Wszyscy piszą bo im się wydaje, a nie znalazłem jasnej opinii potwierdzonej faktami

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4552668
Udostępnij na innych stronach

I jeszcze jedno pytanie:

Jak ustawić poszczególne rotametry? Jest na nich skala przepływu (l/min)? Aktualnie mam ustawione na 1-1,5. Podłoga ciepła.

Pompa na mieszaczu na 1 biegu

Termostat (ręczny, taki jak na grzejnikach) daje aktualnie jakieś 36st. na wyjściu, na powrocie jest prawie 32st.

 

Co daje zwiększenie przepływu na rotametrach i zwiększenie na 2 lub 3 bieg na pompie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4552688
Udostępnij na innych stronach

Siema.

Mam zamiar ogrzewać dom piecem elektrycznym (Kospel 12kW) tylko w drugiej taryfie, Jakie sterowanie zastosować (ręcznie, automat), aby piec grzał tylko w II taryfie i temp. w pomieszczeniach była w miarę stała? Czy są jakieś sterowniki na tzw. "siłę"?

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4553224
Udostępnij na innych stronach

Pytasz o dwie rzeczy:

- sterownik czasowy

- regulator temperatury

Sterownik czasowy odpowiada za to, żeby piec pobierał energię elektryczną tylko w II taryfie. Tutaj musisz uważać, bo taryfa nocna obowiązuje w różnych godzinach u różnych dostawców. Musisz też uważać na czas letni <=> zimowy.

Więc, piec się nagrzewa = akumuluje ciepło. Potem przez kilkanaście godzin może oddawać ciepło (w czasie gdy jest taryfa dzienna).

Za oddawanie ciepła odpowiedzialny jest drugi sterownik - regulator temperatury. On z kolei uruchamia wentylator, który wydmuchuje ciepłe powietrze do pomieszczenia wtedy gdy trzeba.

 

Ściągnij sobie instrukcje do tego pieca, wszystko będzie rozpisane.

Jeśli utkniesz w czymś to podepnij link do konkretnego pieca, żebyśmy rozmawiali o konkretach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4553305
Udostępnij na innych stronach

WItam mam prosbe o ekspertyze mojej instalacji CO , moze podam co i jak : Na dole cały doł okolo 70m2 7 petli podlogowka , + garaz 1 petla , na gorze 4 petle podgłogowki i 5 grzejnikow w 3 pokojach (podłogówka 2 lazienki i holl i garderoba) Mam piec na pellet - zawor 3dr (ESBE) z silownikiem automatycznym , sterownik do pieca MANUET ...i sterownik pokojowy Euroster + sterowanie pogodowe. Zaczne od tego ze mam ustawiona stałą temp 21 przez 24h - bawilem sie z 19 ja jestem w pracy 21 po 16 ale piec podnosil sie pare godzin z tych 19 na 21 wiec zrezygnowalem z zabawy tak jak ktos pisal moze na gazowym to daje oszczednosci ale na kotłach z paliwem stalym nie bardzo ....moze kwestia tez ogrzania i akumulacji domu...ok do sedna , temp w salonie na dole jest 21 i jest ok sterownik mam własnie na barku osłoniety zeby slonce na niego nie padalo itd...ale mam na dole kafle i one nie sa cieple .(ale tez nie zimne)..moze i dobrze ale...czy nie powinna pompa dzialac cały czas przy poglogowce u mnie załacza sie wtedy kiedy sterownik pieca ja wlacza , czyli mam ustwiona np 55st wlacz pompe CO i ok dziala ...ale potem jak piec jest w podtrzymaniu to zalacza sie co 10min na 30sek...i tyle , chyba ze temp spadnie w salonie na 20,5 pompy wtedy sie właczaja i cala zimna woda wtlaczana jest do pieca z 62-65st obniza mi sie wtedy temp do 42...wiem ze to ma wplym na zywotnosc kotła ale tak mam , to w zasadzie 1 moja zima wiec ekperymentuje ale wszedzie czytam ze pompa powinna dzialac czesciej ale ja nie mam bufora zadnego ani wymiennika plytowego zwykle rozdzielacze Kan osobny jeden w garazu do dol i na gorze osobny do grzejnikow i podlogowki czy to tak ma dzialac czy mozna jakos osobno ustawic sterownie podlogowke ..( acha mam termostaty na rozdzielaczach podlogowki Herz z + kapilara zeby nie szlo wiecej niz 50st na podlogowke) co mozna tu poprawic , w zasadzie mam problem z gorna lazienka bo niemoge jej nagrzac wiecej niz 20st. Moje obserwcje sa tekie ze woda po poprostu sie wychladza jesli pompa nie dziala caly czas i wtedy tyle schlodzonej wody wpada na piec ) ale czy stale miesznie wody nie wplynie na to ze piec bedzie caly czas dzialał i zwiekszy to zuzycie paliwa ???? prosze o jakies podpowiedzi moge podeslac zdjecia jak mi sie uda ...pozdrawiam i dziekuje za pomoc ktora nadejdzie :-) Moze jakis terownik jest osobny potrzebny sam niewiem , pozatym bylo podejzenie ze zawor 3dr jest zle zalozony ale ostatnio bylo 2 nie zaleznych hydraulikow i podobno jest ok :-) Edytowane przez benik
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4553406
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się, że chyba nie do końca się zrozumieliśmy... Ja pytam o piec elektryczny i podłogówkę wodną, a Ty chyba piszesz, o piecu akumulacyjnym... Ja pytałem o sterownik czasowy, który można zastosować do zasilania trójfazowego.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4553602
Udostępnij na innych stronach

Sposób w jaki masz podłączoną pompę do sterowania zdałby egzamin przy samych kaloryferach. Euroster po osiągnięciu 21 st w salonie przełącza pompę na pracę cykliczną (tak mi się wydaje), przy kaloryferach jest to chyba ok. ale podłogówka w tym momencie stoi i wychładza się. Na Twoim miejscu odłączyłbym pompę i podpiął bezpośrednio pod zasilanie, żeby chodziła non stop. To jest rozwiązanie na już, a prawidłowe pospinanie to zadanie, dla tego, który wziął za to pieniądze. Robiąc próbe z bezpośrednim zasilaniem będziesz wiedział czego potrzebujesz. Podpinając pompę zwróć uwagę na przewody, odpowiednie połączenie.

 

Pozdrawiam

@dam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4553790
Udostępnij na innych stronach

Sposób w jaki masz podłączoną pompę do sterowania zdałby egzamin przy samych kaloryferach. Euroster po osiągnięciu 21 st w salonie przełącza pompę na pracę cykliczną (tak mi się wydaje), przy kaloryferach jest to chyba ok. ale podłogówka w tym momencie stoi i wychładza się. Na Twoim miejscu odłączyłbym pompę i podpiął bezpośrednio pod zasilanie, żeby chodziła non stop. To jest rozwiązanie na już, a prawidłowe pospinanie to zadanie, dla tego, który wziął za to pieniądze. Robiąc próbe z bezpośrednim zasilaniem będziesz wiedział czego potrzebujesz. Podpinając pompę zwróć uwagę na przewody, odpowiednie połączenie.

 

Pozdrawiam

@dam

 

Dzieki za podpowiedzi - w sumie wczoraj zrobilem test zamknalem sobie na gorze 3 petle zostawilem jedna od lazienki i podlaczylem przez przedluzacz pompe na 24godziny temp45 szybkosci 3 na pompie bo normalnie mam 1 i z 19 stopni w lazience po 24h zrobilo sie 23 ( no rozumiem ze moglbym sobie tym termostatem zmniejszac temp z np 45 na 35 i moze bylo by ok ) ale nie mialem mozliwosci przez 24h sprawdzic jak przelozy sie to na zuzycie paliwa w kotle ....w sumie jeszcze pomyslałem o odpowietrzeniu podlogowki a nie robilem tego dlugo ale objawow zapowietrzenia nie mam.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4554134
Udostępnij na innych stronach

Myślę, że na początek kocioł będzie palił więcej- dopóki nie ustabilizujesz temp. podłogi, póżniej spalanie zależeć będzie od aury. Kombinujesz w dobrym kierunku, tylko nie popadaj z skrajności w skrajność. Ja zacząłbym od 1 biegu i temp. 30st, poczekać dzień, poobserwować i ewentualnie podnieść temp. o 2 może 3 st, i znów obserwować. Na rozdzielaczach masz rotametry lub zawory, możesz nimi dokładnie wyregulować temperaturę w pomieszczeniach, ale zanim zaczniesz nimi kręcić, poczytaj o tym. Są chyba dwa wątki na ten temat. No i przede wszystkim dojdź do ładu z pompą. Swoją podłączyłem pod moduł pogodowy, po ustaleniu temperatur: lato, zima i jeszcze kilku parametrów, jest to praktycznie bezobsługowe. Pogodówka jeszcze dba latem o "niezastanie się " pompy.

 

Pozdrawiam

@dam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4554206
Udostępnij na innych stronach

Myślę, że na początek kocioł będzie palił więcej- dopóki nie ustabilizujesz temp. podłogi, póżniej spalanie zależeć będzie od aury. Kombinujesz w dobrym kierunku, tylko nie popadaj z skrajności w skrajność. Ja zacząłbym od 1 biegu i temp. 30st, poczekać dzień, poobserwować i ewentualnie podnieść temp. o 2 może 3 st, i znów obserwować. Na rozdzielaczach masz rotametry lub zawory, możesz nimi dokładnie wyregulować temperaturę w pomieszczeniach, ale zanim zaczniesz nimi kręcić, poczytaj o tym. Są chyba dwa wątki na ten temat. No i przede wszystkim dojdź do ładu z pompą. Swoją podłączyłem pod moduł pogodowy, po ustaleniu temperatur: lato, zima i jeszcze kilku parametrów, jest to praktycznie bezobsługowe. Pogodówka jeszcze dba latem o "niezastanie się " pompy.

 

Pozdrawiam

@dam

 

Hej wiem wiem ja dalem na 3 bieg pompe zeby przy okazji przegonic jakby byla zapowietrzona , ale poeksperymentuje dzieki podrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4554619
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Witam,

 

powiedzcie mi proszę który zawór lepszy 3- czy 4-drogowy i czy fakt, że ogrzewanie jest mieszane (podłogóka i grzejniki) ma tutaj znaczenie.

 

Mam też pytanie o sterowanie temperaturą. Jaki czujnik sugerujecie, aby zapewnić komfortową temperaturę. Wiele osób chwali czujnik pogodowy, ja póki co jestem za czujnikiem wewnętrznym, który chce umieścić na parterze w gabinecie. Tak, aby nie dochodziło tam powietrze z salonu ogrzane przez kominek i nie było w pomieszczeniu z podłogówką.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-4642057
Udostępnij na innych stronach

  • 8 months później...

Witam

Proszę o pomoc w ustawieniu kotła na pellet Heiztechnik Q Pellet Duo 15 KW. Mam nowy domek 150m2 powierzchni w całości z ogrzewaniem podłogowym. Do sterowania temperaturą mam podłączony termostat pokojowy Euroster 2026, woda płynie z kotła przez wymiennik do zaworu 3 drożnego sterowanego pogodowo przez kocioł/ sam kocioł ma wyłączone sterowanie pogodowe/ Zauważyłem, że termostat powoduje wychłodzenie podłogi choć temperatura tak jak dziś wewnątrz utrzymuje się na 22stC. Kocioł ma długie przestoje wychładza się do 30 stopni i później długo się nagrzewa. Możę ktoś pomoże laikowi. Dodam, że budynek dobrze docieplony po 15cm styropianu na podłogach i ścianach, 25 cm dobrej wełny na poddaszu , okna 3 szybowe.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-5029656
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
Witam

Dodam, że budynek dobrze docieplony po 15cm styropianu na podłogach i ścianach, 25 cm dobrej wełny na poddaszu , okna 3 szybowe.

Budynek jest słabo ocieplony :)

Jeśli w domu utrzymuje się temperatura zadana na sterowniku to jest ok.Podłoga nie może być gorąca.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-5029687
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Nie rozgrzewa sie podłogówka, jest to 2 sezon grzewczy..

 

Podłogówka jak na zdjęciu - http://images35.fotosik.pl/338/66b153ef4136079bm.jpg

 

Kocioł Vitodens 200, pogodówka + grzejniki w sypialniach.

Podłogówki 8 obiegów, około 80m.

 

Uruchomiona wczoraj wieczorem, temperatura na piecu 50 stopni, na zaworze termostatycznym ustawione na 40 stopni,

pompa na 2 biegu do rana ( 8 h ) wszystko zimne. ! Nie wiem jakim cudem, sąsiad podsunął mi myśl że zapowietrzona instalacja..

 

Pozamykałem poszczególne obiegi i otwierałem! Niby gra,

Rozdzielacze robią się ciepłe, a na obiegi nie idzie [;

Pompa na ustawieniu 1 - wszystko ciepłe

Pompa na ustawieniu 2 - nagle wszystko robi sie zimne! a woda niby krąży..

 

Czy to możliwe aby przez 24 godziny rozgrzewała sie podłoga?

I nadal było zimno?

Temperatura nie wzrasta, a spada..

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/2/#findComment-5036597
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...