Zauważyłem, że termostat powoduje wychłodzenie podłogi choć temperatura tak jak dziś wewnątrz utrzymuje się na 22stC. Kocioł ma długie przestoje wychładza się do 30 stopni i później długo się nagrzewa.

Taki dom przy dzisiejszej pogodzie potrzebuje na oko koło 3-4kW. Twój kocioł pracuje z większą mocą więc musi mieć długie przerwy we wpompowywaniu energii do Twojego domu, bo inaczej będziesz miał 30 stopni, a nie 22. Wolno się nagrzewa, bo pracuje pewnie z minimalną mocą i dobrze. To co obserwujesz jest normalne, podłogówka stabilizuje temperaturę i nie musi być ciepła, żeby w domu było ciepło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 399
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Ok

Wyłączyłem już termostat pokojowy i jadę tylko na pogodówce z kotła podłoga cały czas przyjemnie letnia.

 

Pytanie moje dotyczy teraz wysterowania obiegów na rozdzielaczu czy zaczynać od pierwszego obiegu z rozdzielacza , czy najzimniejszego co i gdzie przykręcać (rozdzielacz Gorgiela z przepłowymnierzami)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Witam

Dlaczego przy pracującej podłogówce włączają się grzejniki.Mam ustawiony program gdzie podłogówka powinna pracować cały dzień a grzejniki mają być wyłączone.W odwrotnej sytuacji gdy włączam program na grzejniki pracują one a podłogówka jest zimna.

 

Nieznam twojegoo systemu grzewczego nie wiem czy masz 2 niezależne obwody grzewcze 1 na grzejniki 2 na podłogówkę ani jak jest zrealizowane rozdzielenie obwodów? Grupy pompowe z zaworami trójdrożnymi? Sprzęgło hydrauliczne? Jakie sterowanie?A może rozdzielacz z podmieszaniem, wklej jakieś zdjęcia i opis to coś poradzę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Według mnie twoja podłogówka pracuje tylko wtedy gdy pracują grzejniki, ponieważ tak została skonfigurowana (praca na wysokich parametrach na zasilaniu rozdzielacza OP z podmieszaniem).

Wybór w sterowniku kotła opcji grzejniki uruchamia ci całość instalacji CO i kocioł pracuje na wyższych parametrach 45-50*C.

Wybór opcji podłogówka obniża temperaturę pracy kotła do poziomu 35*C i podłogówka przestaje grzać choć grzejniki są jeszcze ciepłe.

 

nilsan

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Program na grzejnik mam całkowicie wyłączony(temperatura 5 stopni dzień,noc),żeby móc sprawdzić czy się włącza.Nie wiem jak sprawdzić temperaturę wody podawanej na grzejniki.Czy to jest temperatura kotła,czy temperatura powrotu .Podłogówkę mam nastawioną na cały dzień na 20 stopni i temperatura podłogówki wynosi 35 stopni. Edytowane przez kgolebiowski
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Oczywiście :-). Ja akurat mam rotametry, ale nic nie wskazują, może mam za mały przepływ.

 

Otwierasz wszystkie zawory przy pętlach i sprawdzasz temperaturę we wszystkich pomieszczeniach po jakimś czasie.

 

Pętle pomieszczeń, których temperaturę byś chciał obniżyć skręcasz na zaworze, stopniowo po kawałku i kontrolujesz zmiany aż uzyskasz pożądany efekt.

 

Wymaga to sporo czasu (wymaga ładnych kilku, kilkunastu dni) i w miarę stałej temperatury zewnętrznej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Techniką macaną nie wyczujesz wg mnie na tyle dużych różnic żeby się zorientować. Najlepsza technika to cierpliwość i logika. Jeśli masz kilka pętli w jednym pomieszczeniu to zamykałbym je w miarę równomiernie i obserwował co się dzieje.

 

Poszukaj moich postów (dużo ich nie mam) - chyba nie tak dawno komuś radziłem nieco bardziej szczegółowo jak próbować to regulować.

 

PS. Pytasz bo masz już instalację, czy tak na przyszłość?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zasilania układu mieszanego (podłogówka/kaloryfery).

Sytuacja:

Gorny poziom to głównie grzejniki i jedna petla podłogówki na RTLu.

Dolny poziom to 3 grzejniki i rozdzielacz z 10 petlami podłogówki.

Podłogówka na dole z podmieszaniem na ręczym zaworze 3d z pompką sterowaną temperaturą na zasilaniu podłogówki.

Schemat typowy: z pieca do zaworu 3D, druga odnoga zaworu 3D z powrotów, wyjście zaworu 3d do pompki i na rozdzielacz.

Moje pytania są nastepujące:

1. Czy ten układ mieszający powinien mieszac zasilanie z powrotu z podłogówki tylko, czy też z całego układu?

2. Czy na drugiej odnodze, dochodzacej do zaworu 3D z powrotów układu, nie powinno byc zaworu zwrotnego?

Gdy go nie ma, ustawiając zawór mieszający na np. 50%/50% i temperaturę zasilania podłogówki jest taka, ze pompa nie działa, to czy piec nie jest w jakims tam stopniu bypasowany?

Piec to DieDietrich i jak mu na powrocie przyjdzie gorąca woda to przestaje grzac i tylko pompuje wode.

Będę wdzięczny za podpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Witam,

 

Zastanawiam sie czy uklad Co/Cwu u mnie zbudowany jest prawidlowy, zwlaszcza w kwestii sterowania.

 

Mam

piec jednofunkcyjny kondensat BaxiRoca Platinium 24AF

Zasobink Co 100l

Ogrzewanie to sama podlogowka ok 850 m rury, 150 mkw (sa dwa grzejniki w lazienkach ale wpiete w uklad podlogowki)

Dwa 5-sekcyjne rozdzielacze (po jednym na pietrze).

 

Piec ma dwa wyjscia zasilania Co i Cwu, ktore przelacza sam piec rzecz jasna. Wyjsie Cwu do zasobnika. Wyjscie CO do zasilania calego ukladu ogrzewania.

Powrot jest wspolny, tzn z zasobnika Cwu i powrot z podlogowki lacza sie razem zwyklym trojnikiem i wracaja do pieca.

 

W zasadzie wszytko jest ok, ale

Przez zime ustawiona mialem temp 35 na wyjsciu i bylo okej ale teraz jak sie robi cieplo to musze zmniejszac obecnie mam 28C. Nie jest to az tak upierdliwe, w ciagu miesiaca dwa razy zmienialem temp.

 

ale byc moze powinienem miec sterownie pogodowe.

Czy takie sterownie przynosi korzysci ekonomiczne? Czytam na forum ze wlasciwie wszyscy to maja.

 

Druga rzecz co mnie martwi to to ze normalna praca CO wyglada u mnie tak.

Pompa w piecu pracuje non-stop i co kilka dziesiat minut piec wlacza gas i ogrzewa przez tak ok minutki.

Zastanawiam sie czy ta pracujaca pompa 24h nie jest marnotrastwem.

(W instrukcji mojego pieca wyczytalem ze mozna sobie"wyciagnac" czujnik temp z panela i sterowac nim CO, choc nie wiem co bedzie sterowane? temp wody na wyjsciu czy poprostu wlacz-wylacz.)

Piec tez mam mozliwosc dolaczanie dodatkowych paneli z czujnikami (w sensie jeden na pomieszczenie), ale ja w rozdzielaczach mam zwykle kurki i raczej brak mozliwosci montazu elektrozaworow)

 

Trzecia mala rzecz to temp wody uzytkowej.

Ja mam u siebie 45C i jest w miare dobrze, ale gdzies wyczytalem ze powinno sie ustawiac 55.

 

Bede serdecznie wdzieczny za wszelkie uwagi

 

pozd

Sebastian

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...