No, to bardzo fachowy to on nie był, jak mi się wydaje...

 

Wpatrz się w to cudo:

Od lewej strony masz zaworek termostatyczny z czujnikiem na belce.

PRZED nim (gdzieś tam, daleko) masz baniaczek z ciepłą wodą.

W pionie, pomiędzy belkami masz pompkę.

W bateryjce elektrycznej przepływ prądu wymusza różnica potencjałów (napięcie).

W rurkach - różnica ciśnień.

Tę różnicę ciśnień TWORZY ta pompka, jak ją załączysz.

PLUS (nadciśnienie) masz na jej wylocie - czyli wejściu na górną belkę.

MINUS (podciśnienie) masz na dolnej belce i... baniaku z ciepłem!!!

 

Powinno być tak, aby z baniaka z ciepła wodą MIAŁO CO popychać wodę w ten obieg.

Gotowce nie zawsze są dobre, jak niewłaściwie dobrane.

TEN kręci w kółko wodą w podłogówce a NIE DOBIERA ciepłej z baniaka.

Lepiej by było, gdyby ta pompa była PRZED górną belką a nie POMIĘDZY NIMI.

A zamiast pompki - prosty kawałek rurki...

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-5870990
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 399
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Adam, rozumiem, że w takim układzie woda w podłogówce nigdy nie powinna być ciepła. Twierdzę jednak, iż do tej pory podłoga się nagrzewała tzn. pracowała w moim odczuciu OK. Dodatkowo grzejniki łazienkowe są na tych samych belkach i na bank szybciutko się nagrzewają.

 

Chyba zaworów nie uda mi się zamknąć manualnie bo są podłączone pod sterowniki w pokojach :( Rotometry też się nie obracają tak jak napisał zyzolek.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-5871028
Udostępnij na innych stronach

To masz tam jeszcze jedną pompkę, ale o niej nie piszesz/nie wiesz...

Działało i nie działa - TAK PISZ!

Szukamy uszkodzenia...

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-5871065
Udostępnij na innych stronach

Jakie masz temperatury na termometrach? Chyba są odwrotnie.

 

http://img.bazarek.pl/123728/14755/2215347/2423715604d99b026cd2a4.jpg

 

Napisz w którą stronę masz strzałkę na pompie.

Edytowane przez gersik
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-5871511
Udostępnij na innych stronach

Termometry wskazują następująco:

 

1. Pracująca tylko pompa obiegowa przy buforze wtedy zasilanie np. 40 stopni, a powrót ok. 25

2. Jeżeli włączę jeszcze drugą pompkę to faktycznie te wartości jakby zamieniają się wartościami.

 

Strzałka na pompie skierowania jest w dół, czyli od zasilania do powrotu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-5871704
Udostępnij na innych stronach

Adam, rozumiem, że w takim układzie woda w podłogówce nigdy nie powinna być ciepła. Twierdzę jednak, iż do tej pory podłoga się nagrzewała tzn. pracowała w moim odczuciu OK. Dodatkowo grzejniki łazienkowe są na tych samych belkach i na bank szybciutko się nagrzewają.

 

Chyba zaworów nie uda mi się zamknąć manualnie bo są podłączone pod sterowniki w pokojach :( Rotometry też się nie obracają tak jak napisał zyzolek.

Rotametry da się odkręcić trzeba zdjąć z każdego z nich czerwony kapturek zabezpieczający.Jest to rotametr który jeżeli nie ma przepływu to położenie czepienia jest w górnej części gdzie jest wyskalowane 0 natomiast przepływ cieczy powoduje wychylenie czepienia w dół

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-5871719
Udostępnij na innych stronach

Czyli pompa zmieszaną wodę pompuje do dolnej belki a z niej na pętle podłogowe i do górnej belki. Czyli termometr czerwony ma byc na dole i tam powinien wskazywać więcej niż na górze.(oczywiście podczas pracy pompy). Zaworek na dolnej belce otwórz na ful a na górnej przesuń dalej kapilarę żeby nie z czytywała temperatury z bajpasu bo nie otworzy termostatu. Pompka od podłogówki niech pracuje nonstop bo po jej zatrzymaniu pompa obiegowa tłoczy wodę do górnej belki i robi odwrotny przepływ.

Najlepiej byś zrobił wyrzucając pompę z rozdzielacza i przy pompie kotłowej zastosował mieszacz wtedy działać będzie bez problemowo ale trzeba by było zmienić też rozdzielacze lub zamienić powrót z zasileniem. Swoją drogą jeśli masz tylko podłogówkę to po co się pchałeś w ten rozdzielacz.

Edytowane przez gersik
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-5871728
Udostępnij na innych stronach

Wszystko się zgadza, ściągnąłem kapturki i kręcąc na maxa w lewo rotametrem doszedłem do oporu i max wartości 1,5 l/min.

 

Czy te nakładki elektrycznie regulujące zaworu od obiegów tez można spokojnie ściągać? Pytam bo może pozamykam obiegi i będę próbował odpowietrzać pojedynczo.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-5871748
Udostępnij na innych stronach

Tym co jest przed dolną belką. Jest on prawdopodobnie na klucz imbusowy. Musisz ściągnąć z niego nakrętkę. Jeżeli masz coś kasy to przerób to i daj mieszacz z siłownikiem sterowany pogodowo. Będzie ci instalacja pracowała bez problemu i co nieco zaoszczędzisz na obniżeniu temperatury przesyłu( im temperatura wyższa tym większe straty). Edytowane przez gersik
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-5871812
Udostępnij na innych stronach

- naklejki na belkach "zasilenie, powrót" tycza się tylko przyłączy,

- termometry są zamienione,

- górna belka to powrót podłogówki, tam powinien być termometr niebieski,

- dolna belka to zasilenie podłogówki, tam powinien być termometr czerwony,

 

Kluczowe jest tez przeniesienie kapilary z górnej belki na dolną,

czyli na belkę zasilającą podłogówkę.

 

Ten typ mieszacza nadaje się doskonale do instalacji, gdzie zasilenie jest cały czas w okolicy 60C.

Niestety nie sprawdza się gdy temperatura zasilania spada.

Najmniejsza ilość "powrotu" jaką można wysterować to 50%.

Czyli gdy w buforze mamy 40C a na powrocie mamy 30C,

to zasilenie podłogówki będzie w okolicy 35C (a chcemy 40C, bo tyle możemy zabrać z bufora)

 

Rozwiązaniem jest zastosowanie mieszacza z zaworem 3D (termostatycznym lub z siłownikiem i sterownikiem np. pogodowym)

 

Pozdrawiam

GREGOR

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-5871891
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za informacje.

 

A co byłoby w przypadku gdybym bufor naładował sobie w nocy np. do 80 stopni i pompę obiegową oraz od podmieszania włączyłby np. o godzinie 10 ? Czy może to spowodować, że na podłogówkę pójdzie zbyt wysoka temperatura? Czy pompa, która odpowiedzialna jest za podmieszanie jakoś wyrównuje temp. do tej zadanej na termostacie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-5872132
Udostępnij na innych stronach

Jak nie zmienisz położenia kapilary to na 100% te prawie 80C trafi na podłogówkę.

(80C zmiesza się 60C powrotu co pewnie da ze 70C)

Po chwili kapilara na powrocie przymknie zasilenie z bufora, ale będzie już po jabłkach.

Kapilara na powrocie to jest "prawie" RTL tylko mieszający.

 

Generalnie prawidłowo zainstalowany mieszacz zamknie/mocno przymknie zawór z termostatem gdy na wejście (zasilenie z bufora) temperatura raptownie skoczy.

(radykalna zmiana proporcji mieszania)

 

W stanie ustalonym zawór termostatyczny jest zawsze lekko otwarty,

aby następowało ciągłe mieszanie zimnego powrotu z podłogi i zasilenia z bufora do wartości zadanej.

 

Pozdrawiam

GREGOR

Edytowane przez xmsg
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-5872202
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...
Witam. Jaknajtaniej wyregulować podłogówkę tak żeby we wszystkich pokojach była mniej więcej taka sama temp. Wyjaśniam,że mam wszędzie ogrzewanie podłogowe. W części domu podłoga jest z płytek a w drugiej części są panele podłogowe. Tam gdzie są panele było zimno pomimo, że wszystkie pętle grzeją tak samo. Chciałbym zmniejszyć ogrzewanie na 5-ciu pętlach a na 5-ciu kolejnych zwiększyć. Rozumiem,że panele nie przewodzą tak ciepła jak ceramika ale wymiana podłogi nie wchodzi w grę na dzień dzisiejszy...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174233-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/7/#findComment-5973134
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...