Witam

Pisze do Panstwa bo chciałem zapytać o opinie co moze byc przyczyną problemu z kominem, tzn. posiadam piec defro akm 22 kw i problem tkwi w tym ze pale ekogroszkiem a komin sie posi, tzn po scianie na pietrze cegly komina sa mokre. Dołączam zdjecia ktore pokazuja co sie dzieeje ze sciana ;/

Piec ustawiony na CO 60 stopni.DSC00087.jpgDSC00086.jpgDSC00085.jpgDSC00084.jpg

Problem tkwi w piecu ?? w ekogroszku?? czopuch nad kominem jest zazwyczaj zimny. (tzn reka da sie normalnie wytrzymac)

Eko jest dobrze dopalony jak wygarniam to poprostu proszek.

Jaki porady??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Problem tkwi w piecu ?? w ekogroszku?? czopuch nad kominem jest zazwyczaj zimny. (tzn reka da sie normalnie wytrzymac)

 

Wydaje się, że:

1. Zbyt niska temperatura spalania - na ścianach osadza się para wodna

2. Nie ocieplony komin

3. Brak wkładu kominowego(zbudowany z cegły i mieszanina sadzy z parą wodną pochodzącą z paliwa wytworzyły związki które "przeżarły się" przez zaprawę łaczącą cegły komina.

Dodatkowo muszę Cię uprzedzić, że ten przeciek(jesli pochodzi z mieszaniny pary wodnej i sadzy) jest toksyczny i bardzo szkodliwy.

 

Takie jest moje zdanie, może Ktoś napisze coś bardziej optymistycznego - Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale na scianach w piecu nie osadza sie para hmm

podwyższyłem temp na piecu do 65 i bede obserwowal co dalej??

No wiesz w piecu, to raczej rzadko osadza się para, natomiast gdy jest niska temperatura spalania to w kominie który ma wewnętrzny wkład czy to stalowy czy ceramiczny dochodzi w górnej jego części(chłodniejszej) do skraplania pary wodnej, para ta osadza się na ściankach komina i jeśli jest jej dużo spływa w postaci czarno brunatnej mazi o odczynie kwaśnym lub alkalicznym do pieca, niszcząc jego ścianki, lub do odskraplacza komina skąd powinna być usuwana.

Ocieplenie komina ma na celu przesunięcie punktu (miejsca) skraplania poza komin, a więc spaliny wraz z zawartą w nich wilgocią usuwane są na zewnątrz.

Jeśli komin jest nieocieplony to wyższa temperatura spalania powoduje nagrzanie się komina i efekt jest podobny. Jednak część energii zostaje bezpowrotnie utracona gdyż ciepło ucieka wraz ze spalinami do atmosfery.

 

U Ciebie nasiąka obecnie komin począwszy od jego góry i postępując w dół, przy okazji z widocznym śladem na zewnątrz.

Wykluczam w tym przypadku przecieki w okolicach komina(obróbkę) bo to zakładam, że sprawdzone i jest dobrze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

moze ocieplic komin ktory jest z klinkieru??

 

a mysle tez nad takim wentylatorem ktory poprawi ciag ??

 

http://www.firmy.net/W4F4B,wentylator-wyciagowy-spalin-kominowych,S27X.html

 

 

ludzie doradzcie bo nie wiem co robic a to postepuje coraz gorzej sciany zaczynaja sie sypac a dom ma dwa lata ;/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ludzie doradźcie bo nie wiem co robić a to postępuje coraz gorzej ściany zaczynają się sypać a dom ma dwa lata ;/

 

Jeśli mógłbym zaproponować to zapytaj jakiegoś fachowca(605 568 727) z Twojego terenu o możliwość zamontowania-wbudowania wkładu ze stali żaroodpornej - taki wkład w 100% rozwiąże Twój problem.

Inaczej może dojść do kłopotliwego remontu, niebezpiecznych zjawisk w kominie a przede wszystkim jest to szkodliwe dla Twojego zdrowia i Twoich najbliższych.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W niższych temperaturach spalania wytwarza się kondensat to jest mieszanina skroplonej pary wodnej z spalinami i sadzą która nie została wyrzucona poza szacht komina. Tlen zostaje spalony a woda pozastaje, ot zwykłe zjawisko fizyczne. to ta brunatna ciecz która przeniknie przez wszystkie warstwy kominów ceramicznych. jedynie wkład z stali kwaso i żaroodpornej (nie tylko kwaso) pozwoli na oddzielenie od środowiska ceramicznego.

Z pewnością przy kupnie pieca powinna była być wzmianka że wszystkie typy pieców na paliwa stałe lub płynno-gazowe niskotemperaturowe wytważają kondasat zżerajacy i niszczący wszystko w co wnikną. To jest specyfika tych pieców. Montazysta takiego pieca powinien również poinformować o takich przyszłych skutkach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

Orientowałem się i przeliczano mi w sklepie "rudex bis"

okolo 8m wkładu plus dodatki to okolo 3,5 tys ;/ plus zalozenie z 1 tys napewno

 

Podano mi ze ma byc to stal żaro i kwaso odporna o grubosci 1mm

 

a temperatura na czopuchu nie wiem > ale czopuch normalnie dotykam reka i ma tak kolo 40 sopni

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie tez byla niska ,

Sprobuj podnieść do min 100.

Ja miałem mocno zasyfioną sadzą rure od pieca do komina ,(przektój był o polowe mniejszy)

zwiększyłem temp na wyjsciu na 65 stopni, oraz zaizolowałem rure od pieca do komina wełną,

teraz mam tam temp powyżej 100 stopni podczas normalnej pracy (nie w podtrzymaniu)

 

Zobaczymy może moje zabiegi pomogą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrobiłem małą modyfikacje czpucha i jakby lepiej.

 

Ocieplile czpuch wełna kominkową i owinołem ja folią aluminiową.

 

Spaliny są cieplejsze i ściana od komina tez.

 

Poziom skraplania napewno przeniósł sie wyzeji mam nadzieje ze juz poza komin.

 

DSC00556.jpgDSC00556.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...