dulus1 11.12.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Witam, dostałem taką charakterystykę, jest to jej fragment. Dotyczy budynku o powierzchni 110 m2. Czy zapotrzebowanie na Energię Końcową jest duże? roczne wynosi ok 16500 kWh, Ile trzeba będzie spalić węgla / drewna rocznie na ogrzewanie CWU i CO ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 12.12.2012 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Zapotrzebowanie na EK 154kWh/m2, a nie powinno być większe niż 132,5kWh/m2. Ktoś spierdzielił ten budynek ( jego izolacyjność termiczną) i ratował się zastosowaniem do ogrzewania PCi lub spalaniem biomasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dulus1 12.12.2012 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 A czy taki wynik może być zawyżony przez to, że do budynku został "doklejony" garaż, który jest ocieplony styropianem 10cm a nie 15 jak reszta domu?A i jeszcze ściana między garażem a domem -zaprojektowano na ocieplenie tylko 5cm.Wg mnie chyba mało, a garażu na pewno nie będę ogrzewał do temp 20 stopni - a tak zostało przyjęte w obliczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania