Zapomniałem dokończyć zdanie "Po 12 latach rurki pękają w podłogówce ze śmiechu ! "Bo mam już ponad 12 lat i nic nie pęka ;)

Papierza wybrali i kliknąłem za szybko .

Napiszę więcej ,przerabiałem w jednym miejscu scanię kilka lat temu i musiałem rozkuć kawałek podłogówki odkryć rurę jeden zwój i przegiąć przesunąć w inne miejsce ,potem zalać betonem i nic nadal nie cieknie .

 

No, bez takich mi tutaj ;)

"a jego trwałość gwarantowana jest przez okres 50 lat przy jego ciągłym działaniu" - kopiuj wklej z Prandelli

Ja zamierzam więc za 50 lat swoje rurki wyciągnąć wyczyścić i wystawić na allegro jako używane. :D :D :D

"a jego trwałość gwarantowana jest przez okres 50 lat przy jego ciągłym działaniu" - kopiuj wklej z Prandelli

Ja zamierzam więc za 50 lat swoje rurki wyciągnąć wyczyścić i wystawić na allegro jako używane. :D :D :D

 

dobre uśmiałam się do łez:lol2:

No wiesz, podlogowka ma tez wady. Ja jednego dnia zagrzejesz a drugiego jest slonce, to masz w domu 32*C zamiast 22, ale do tego mozna przywyknac, bo po tygodniu jest juz 25*C tylko.

 

Zartuje celem rozdmuchania tych 2% ;)

wcale mnie nie przestraszyłeś tymi 32 * stopniami, ja jestem ze zmarżlaków więc myślę że zbytnio nie przeszkadzałoby mi to aż tak bardzo, co innego mój mąż on to chyba w takiej sytuacji wolałby chyba spać na balkonie hihi:lol2:

  • 2 weeks później...
POMOCY! Projekt podlogowki robi nam czlowiek z firmy TECE - wczoraj zadzwonil, ze jak polozymy panele w sypialni, to bedziemy miec niedogrzane, bo na panel mozna tylko 26stopni puscic (juz nie wiem, co z innymi mniejszymi pokojami) - aaale o co chodzi, bo nie napotkalam sie nigdzie na takie informacje...-ze musza to byc specjalne panele, takie za 2,3 stowy albo jakis egzotyk...nie za bardzo chce miec plytki, a tym bardziej kaloryferow...
POMOCY! Projekt podlogowki robi nam czlowiek z firmy TECE - wczoraj zadzwonil, ze jak polozymy panele w sypialni, to bedziemy miec niedogrzane, bo na panel mozna tylko 26stopni puscic (juz nie wiem, co z innymi mniejszymi pokojami) - aaale o co chodzi, bo nie napotkalam sie nigdzie na takie informacje...-ze musza to byc specjalne panele, takie za 2,3 stowy albo jakis egzotyk...nie za bardzo chce miec plytki, a tym bardziej kaloryferow...

Mozna z tym sobie poradzic np. dajac gesciej rurki.

aaale o co chodzi

 

Sam się chętnie dowiem. U mnie panel ma być wszędzie, kto wie czy nie w łazience nawet.

Wydaje mi się że producent powinien podać temperaturę dopuszczalną dla panela. W wolnej chwili sprawdzę jakiś.

Edytowane przez pniowek

Ja planuję mieć podłogówkę w całym domu, łącznie z gospodarczym gdzie może czasem pranie będzie schło. Łazienka jak najbardziej, właśnie w mokrych pomieszczeniach jest z niej pożytek jak byle kropla ładnie wysycha. Ze względu na wymogi do łazienek będą dodawane grzejniki z grzałką aby "docieplić"

 

Posadzką... wstępnie planowaliśmy kafelki na parterze i panele na piętrze, jednak jest tak dużo ładnych kafli drewnopodobnych (z sukcesem wizualnym), że się jeszcze zastanowimy.

 

Ktoś pisał o awaryjności... cóż, kaloryfery też zaleca się wymieniać co x lat. W moim mieszkaniu mają 20 lat i wołają o pomstę. Nie przeciekają, ale ich właściwości grzewcze są bardzo słabe (nawet po odpowietrzeniu)

Posadzką... wstępnie planowaliśmy kafelki na parterze i panele na piętrze, jednak jest tak dużo ładnych kafli drewnopodobnych (z sukcesem wizualnym), że się jeszcze zastanowimy.

 

Sam "sukces" wizualny, to nawet nie 1/3 sukcesu. Dom caly w plytkach to jakies nieporozumienie.

 

Co do podlogowki i paneli to jakies straszliwe "zabobony" sa powtarzane. U mnie jest przynajmniej 75% podlocg w panelach (niedrogie, ale przystosowane do wodnej podlogowki) i pompa ciepla grzeje mi dom za 270 zl (w styczniu) do temperatury 22*C nie puszczajac w podloge wiecej jak 32*C i to tylko w duze mrozy (na powrocie mam wtedy 26*C).

 

Generalnie - jesli dasz panele oznaczone jako do wodnej podlogowki i podklady do podlogowego, to przy rurkach w podlodze co 15cm bedzie to dzialalo bdb.

bo na panel mozna tylko 26stopni puscic

 

A nawet gdyby to co? Moja podłoga podczas dużych mrozów ma właśnie te +26 stopni. Zasilanie jest maksymalnie do +35 ale sama podłoga ma 26.

Sam "sukces" wizualny, to nawet nie 1/3 sukcesu. Dom caly w plytkach to jakies nieporozumienie.

 

Co do podlogowki i paneli to jakies straszliwe "zabobony" sa powtarzane. U mnie jest przynajmniej 75% podlocg w panelach (niedrogie, ale przystosowane do wodnej podlogowki) i pompa ciepla grzeje mi dom za 270 zl (w styczniu) do temperatury 22*C nie puszczajac w podloge wiecej jak 32*C i to tylko w duze mrozy (na powrocie mam wtedy 26*C).

 

Generalnie - jesli dasz panele oznaczone jako do wodnej podlogowki i podklady do podlogowego, to przy rurkach w podlodze co 15cm bedzie to dzialalo bdb.

 

To panele sa z oznaczeniem ze sa przeznaczone do podlogowki? Rozgladalem sie ostanio i w kilku miejscach goscie przekonywal mnie ze nie ma serii produkowanych typowo do podlogowego ogrzewania:eek: wspomnieli aby zastosowac podklady dedykowane, sam tez szukalem na opakowaniach badz instrukcji i nieznalazlem takowych oznaczen...

Wniosek jest jeden

poprosić Pana aby się postarał bo można to zrobić albo poszukać firmy której się będzie chciało znaleźć rozwiązanie. Ja też będę miał panele (grubość 12mm) i nie widzę w tym problemu.

To panele sa z oznaczeniem ze sa przeznaczone do podlogowki? Rozgladalem sie ostanio i w kilku miejscach goscie przekonywal mnie ze nie ma serii produkowanych typowo do podlogowego ogrzewania:eek: wspomnieli aby zastosowac podklady dedykowane, sam tez szukalem na opakowaniach badz instrukcji i nieznalazlem takowych oznaczen...

 

Na opakowaniach mialem oznaczenie, ze "mozna stosoac na wodnym ogrzewaniu podlogowym". Jedne to mialy a inne nie. Bralem te, ktore mialy, \zeby w razie "w" miec jakies podstawy gwarancyjne, bo te bez oznaczenia na zimnej na dotyk podlodze tez by sie pewnie sprawdzily :-)

Wielkie dzieki za tak duzy odzew :) Bede informowac na biezaco, co dalej. Wiem jedno po dzisiejszych odwiedzinach sklepow z panelami, ze co producent, to inne parametry oporu przewodzenia ciepla (nawet przy takiej samej grubosci i scieralnosci) - niestety, trzeba tego sie dowiadywac bezposrednio u zrodla, bo takie informacje nie sa ogolnodostepne (przepraszam, jedyny producent balterio mial podane w katalogu info - 0,054m2K\W) ...

Jak trafisz na taki z naprawde duzym poprem cieplnym, to ogac chalupe zamiast styro ;)

A powaznie, to sie zastanow jak moze zepsuc sprawe ogrzewania 7mm materialu, Nawet styro niewiele by dalo a panel na wielokrotnie mniejszy opor cieplny. To naprawde malo istotne przy wyborze paneli.

Wielkie dzieki za tak duzy odzew :) Bede informowac na biezaco, co dalej. Wiem jedno po dzisiejszych odwiedzinach sklepow z panelami, ze co producent, to inne parametry oporu przewodzenia ciepla (nawet przy takiej samej grubosci i scieralnosci) - niestety, trzeba tego sie dowiadywac bezposrednio u zrodla, bo takie informacje nie sa ogolnodostepne (przepraszam, jedyny producent balterio mial podane w katalogu info - 0,054m2K\W) ...

 

Jak ogrzewasz pompką ciepła to warto poszukać dobrze przewodzących paneli .

Mialem robiona kalkulacje materialow+robocizna i na grzejniki i na podlogowe. Roznica w kosztorysie byla jakas symboliczna (na poziomie 500 zl). Nie pamietam juz na korzysc ktorej oferty.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...