witam... mam rozdzielacz/mieszacz jak na zdjęciu, został tylko wykręcony ten zawór kontowy odcinający na powrocie do pieca

m0204.jpg

w obecnej chwili kocioł(na ekogroszek) podaje ciepło tylko na mieszacz i temp na kotle ustawiona na 62st.C

rurka zasilająca mieszacz gorąca a za pompą już tylko 20st wskazuje - termostat nawet na 60st nie pomaga

powrót zimny a przepływomierze wskazują do 2l/min

bypass otwarty a gdy zakręcę go to temperatura na belce zasilającej i powrotnej jeszcze bardziej spada(poniżej 20st)

sytuacja nieco się poprawia gdy zamykam kolejne pętle - przy termostacie nawet na 60 i otwartej jednej pętli temp zasilania ok 30-35st

pompa HALM 25/40 na 3biegu; 6 obwodów 80-100m

dla mnie wygląda to tak jakby pompa zaciągała więcej zimnej wody z powrotu niż z zasilania, poza tym pompa na 3biegu i 2l/min to nie za mało? na 1biegu przepływy spadają nawet poniżej 1l/min

podłogówka zalana i uruchomiona kilka dni temu gdy wew budynku temp była -4st, w obecnej chwili ok +7st

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174619-zimna-podlog%C3%B3wka/
Udostępnij na innych stronach

W którą stronę tłoczy pompa, czy na pewno na górną belkę?

Bo jeśli na dolną to ten zawór kątowy jest konieczny gdyż przydławiasz nim powrót przez co zmieszana woda idzie na podłogówkę, ale wtedy zawór termostatyczny ustawiałby temperaturę powrotu a nie zasilania - ale takie rozwiązania też są.

Edytowane przez odyseuszek
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/174619-zimna-podlog%C3%B3wka/#findComment-5654767
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...