bobo30 21.04.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Po raz kolejny stwierdzam,że Darek B zna się na rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 21.04.2004 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 KaiM.To nie ja pisałem o kratce w drzwiach,ale to nieistotne.Po Twoim ostatnim poście wiem już trochę wiecej na temat Twojej kotłowni.Ale wiem nadal niewiele bo potrzeba byłaby wizja lokalna.Każdy otwór-to swego rodzaju czerpnia powietrza dla danego pomieszczenia. W przypadku kotłowni także dla kotła.Powietrze jest płynem.Zgodnie z wszelkimi prawami hydrauliki płynów powietrze z zewnątrz jako cięższe bedzie napływać otworem wlotowym do kotłowni i wypierać bedzie lżejsze powietrze(ogrzane) z kotłowni.Wypychać je bedzie do kratki wylotowej i do kotła, a oto nam chodzi.W kotle proces spalania bedzie przebiegał prawidłowo,nie bedzie dymienia(warunek-prawidłowy komin),z kolei zanieczyszczone (kurz,tlenek wegla itp)powietrze z samego pomieszczenia kotłowni bedzie wypychane do kratki wywiewnej. (Sorki,że tak pokrętnie piszę, ale nie jestem literatem) .Dlatego zmieniłem zdanie pisząc ,że rura doprowadzajaca powietrze w pobliże kotła jest sztuką dla sztuki.Powietrze do spalania dostarczy nam nawiew w ścianie.Dajac ten nawiew w pobliżu podłogi unikniemy przykrego odczuwania przeciagu.Powietrze zewnętrzne jako zimniejsze a co z tym się wiąże cięższe bedzie snuło się w pobliżu podłogi.Najlepiej to wziąć kartkę i rozrysować sobie ten ruch powietrza.Teraz wiem,że nie masz kotłowni zagłębionej w gruncie. Nic nie stoi wiec na przeszkodzie,zeby tę dodatkową rurę umieścić pod posadzką z wylotem w pobliżu kotła.Ale czy ma to jakikolwiek sens ? Najważniejsze,to tak wykonać wentylację kotłowni,aby nie było w niej podciśnienia.Można byłoby dać wentylator nadmuchowy,ale istnieje niebezpieczeństwo przenikania powietrza z kotłowni do pomieszczeń mieszkalnych.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 21.04.2004 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 A wydawalo mi się, ze powietrze jest gazem Bio, to nie jest tak do konca. Kociol zuzywa do spalania całą masę powietrza, jak kotlownia jest niewielka i posiada tylko kratke wentylacyjna w drzwiach, szybko "wyssie" powietrze równiez z reszty naszego super szczelnego mieszkania /domku/. A wtedy - gazy spalinowe mogą sie cofnąc - zatrucie gotowe - powietrze zostanie pobierane z kanalu wentylacyjnego /częsty przypadek/ - kocioł automatycznie sie wyłączy. Dla waszego bezpieczeństwa doprowadzajcie powietrze do kotlowni i do kominków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 21.04.2004 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 A wydawalo mi się, ze powietrze jest gazem Bio, to nie jest tak do konca. Kociol zuzywa do spalania całą masę powietrza, jak kotlownia jest niewielka i posiada tylko kratke wentylacyjna w drzwiach, szybko "wyssie" powietrze równiez z reszty naszego super szczelnego mieszkania /domku/. A wtedy - gazy spalinowe mogą sie cofnąc - zatrucie gotowe - powietrze zostanie pobierane z kanalu wentylacyjnego /częsty przypadek/ - kocioł automatycznie sie wyłączy. Dla waszego bezpieczeństwa doprowadzajcie powietrze do kotlowni i do kominków. Majko! Nie przeczytałaś dokładnie tego co napisałem.Ale od poczatku.Powietrze tak jak woda jest płynem.Powietrze jest gazem,a woda cieczą Nic nie pisałem Droga Majko o kratce w drzwiach.Sorki-pisałem,że to nie ja pisałem Masz rację,że kocioł wysysa powietrze,dlatego niezbedna jest odpowiednia czerpnia powietrza o której przecież napisałem. Dlatego należy stosować sie do przepisów dotyczących budowy kotłowni Żeby nie było już żadnych wątpliwości :do kotłowni musimy dostarczyć więcej powietrza niż potrzebuje kocioł.Jeżeli zastosujemy się do przepisów mówiących jakim wymagoniom ma sprostać kotłownia,wszystko bedzie oki.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 21.04.2004 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Zwracam honor do kieszeni. za szybko czytam muszę sie poprawić. Pisz proszę bardzo wyraźnie, tak aby wszyscy zrozumieli. Do prawidłowej pracy kotła, powinno doprowadzic się powietrze z zewnątrz serdecznie pozdrawiam. Majka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 21.04.2004 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Witam.To jak obliczyc ile tego powietrza trzeba dostarczyć więcej?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 21.04.2004 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Zostawmy tego typu rozwazania.Proszę.Zróbmy kotłownię wg przepisów i bedzie oki.Dla projektanta płacimy kasę.Niech on liczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 21.04.2004 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Robimy kotłownię sami. To znaczy z panem Jankiem hydraulikiem. Jak wcześniej pisałam w innym temacie przenosimy piec do pomieszczenia poniżej. I dlatego nie ma projektanta a chcelibyśmy sprawdzić pana Janka czy robi własciwie (człowiek raczej starszej daty). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 21.04.2004 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Pisz proszę bardzo wyraźnie, tak aby wszyscy zrozumieli. Majko!Nie jestem literatem,jak zaznaczyłem. Trudno opisać coś w kilkunastu zdaniach,na co fachowe podreczniki poswiecaja całe rozdziały.KaiM zwrócił sie do mnie i do Tomka o wyjasnienie sprawy.Może Tomek zrobi to lepiej,czego z całego serca mu życzę.Widzę,ze jako nauczyciel nie zarobiłbym na łyżkę soli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 21.04.2004 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Robimy kotłownię sami. To znaczy z panem Jankiem hydraulikiem. Jak wcześniej pisałam w innym temacie przenosimy piec do pomieszczenia poniżej. I dlatego nie ma projektanta a chcelibyśmy sprawdzić pana Janka czy robi własciwie (człowiek raczej starszej daty). Wy sprawdzicie Pana Janka, a Pan Janek podzeluje mi oczy Nie wchodzę w to .O prawidłowej wentylacji kotłowni napisano juz tutaj sporo.Teoria teorią,a praktyka praktyką. Chcesz mieć wszystko oki ?Odżałuj parę złotych na mistrza kominiarskiego.Mistrza kominiarskiego,a nie mistrza szewca.Jak ja, czy ktokolwiek inny moze Ci pomóc na odległość nie widząc konkretnego obiektu? Tutaj na forum mozna najwyżej w takiej sprawie zasygnalizować problem. Podpowiedzieć coś o co należałoby ewentualnie zapytać kominarza. Uwierz mi.Fachowcy z wieloletnim doswiadczeniem czesto spotykaja się na jakiejs budowie ,żeby wspólnie rozwiazać jakiś problem.Na budowie,nie przez telefon,chociaż czasami drobny problem mozna tez tak rozwiazać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 21.04.2004 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Mała 28 napisała To jak obliczyc ile tego powietrza trzeba dostarczyć więcej?? Suma powietrza wysysanego przez przewody kominowe (wentylacja, kocioł grzewczy, i inne odbiorniki pobierające tlen) musi się, co najmniej równać wlotowi(napływowi). Zrób pomiary tych przewodów a będziesz wiedzieć, jaki ma być nawiew. Bez konkretnych danych tyle mogę powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 21.04.2004 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Witam To ja też dorzucę swoje 3 grosze. Widzę z ostatnich postów rozwiązała się dyskusja a po co nawiew, a na co, bo ten powiedział tak a tamten inaczej. NAWIEW DO KOTŁOWNI (bez względu jakiej) MUSI BYĆ!!!! To powinien wiedzieć i wyliczyć pan projektant a mistrz kominiarski jest od tego żeby sprawdzić czy projekt i wykonanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami!!! Tak jak powiedział Bio - bez wizji lokalnej na sucho nikt Wam 100 % rady nie da. Lepiej dla Was - skontaktujcie się z UPRAWNIONYM mistrzem kominiarskim (np. członkiem Korporacji Kominiarzy Polskich lub z jakiejś spółdzielni kominiarskiej). On przyjedzie na miejsce i wtedy będzie Wam w stanie udzielić fachowej porady. A to jest tylko i wyłącznie dla Waszego bezpieczeństwa! Ludzie, Wy tam będziecie żyli, spali i dokładali do kociołka więc zróbcie wszystko tak, żeby miało ręce i nogi. Z całego serca tego Wam życzę Adam, nie wiem czy dostałeś mojego maila? A, jeszcze sobie pożyczę panów projektantów, a co. Ja się dziwię jednemu, jeżeli istnieje i obowiązuje w Polsce pewne prawo - czytaj Budowlane - do którego stosujemy się my (kominiarze - wiem, wiem, nie wszyscy) do dlaczego w dużym odsetku projektów i wykonań panowie projektanci, architekci i budowlańcy ZAPOMINAJĄ o tymże Prawie Budowlanym. Tylko zapomnieniem można nazwać takie rzeczy..np niedawno spotkaliśmy z sytuacją, gdzie pan projektant (mgr inż) wyrysował w piwnicy piec CO a na I p. kominek....do jednego przewodu kominowego... no i co wtedy taki kominiarz może zrobić? ręce załamać, powiedzieć prawdę a wtedy wykonawca razem z projektantem pokażą mu drzwi a inwestor nie zareaguje bo z wykonawcą jest przez całą budowę a kominiarza widzi pierwszy raz. No i co? Pozdrawiam Szacunek dla innych = szacunek dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 21.04.2004 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Do Ryszarda,który założył ten wątek: Dziś był czat ze specjalistą Muratora od systemów grzewczych i wentylacji. Dowiedzialam sie tam, że według przepisów nie ma wymogu doprowadzania powietrza do kominka osobną rurą. Powietrze może być pobierane z pomieszczenia, w którym jest kominek. W niektórych kominkach nie ma nawet rozwiązań pozwalających zastosować taką rurę. Powietrze do ogrzania mieszałoby się z powietrzem do palenia. Powinien istnieć jakiś nawiew powietrza do pokoju z kominkiem,np. nawiewnik okienny lub ścienny. Nawiew powinien byc co najmniej taki jak wywiew( kratką wentylacyjną wywiewową).Pogoń tego kominiarza, no chyba,że nie masz żadnego nawiewu.U nas będzie właśnie tak: kominek+ nawiewnik(i) w oknie +wylot wentylacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 21.04.2004 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Tak brzmi Dziennik ustaw nr 75Wnioski prosze wyciągnać samemu-----------------------------------------------------------------------------Instalacje ogrzewcze§ 132. 13. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej,b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 21.04.2004 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 I jeszcze w sprawie kominków Instalacje ogrzewcze § 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 21.04.2004 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Witam, ale się zdenerwowałemDz.U.Nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieRozdział 4Instalacje ogrzewczeParagraf 132 ustęp 3 "Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz nieskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:...3) posiadających przewody kominowe określone w par 140 ust. 1 i2 oraz par 145 ust 1 (dla zainteresowanych - przyp. Karmanquk)4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości: a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej, b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej" Dziękuję, i niech mi nikt nie mówi, że nie trzeba!!!A, i mam jeszcze jeden wątek, dla niektórych osób znany:(ten sam Dz.U)paragraf 133 ust. 7 Zabrania się zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczych wodnych systemu zamkniętego, wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze. No, to zapraszam do dyskusji. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś obiekcje.I tylko bez tekstów typu: przepisy są po to żeby je łamać, ponieważ jeżeli ktoś ma takie poglądy to ja się pytam co on ogóle robi na forum?? PozdrawiamSzacunek dla innych = szacunek dla siebie PS PRZEPRASZAM że powtórzyłem słowa Adama, ale tak długo pisałem tego posta, że on był szybszy;) a poza tym widać że mamy takie samo podejściePozdrawiam jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 21.04.2004 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Tomek o tym samym myślałem pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 21.04.2004 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 No to jak obliczyć te 10m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mała28 21.04.2004 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Sorrki to jeszcze raz ja. Jak mam piec (bo chyba pieców też to dotyczy) o mocy np. 7kW to jak oblicyć (jaką przyjąć kratkę) żeby napływało 70m3/h powietrza. Jest na to jakiś prosty wzorek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 22.04.2004 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 W rozporzadzeniu nr 75 nie jest napisane, że musi być dopływ powietrza bezpośrednio z zewnątrz do paleniska kominka.Tam jest napisane, że w pomieszczeniu powinien być możliwy dopływ powietrza do paleniska.Zatem, jeśli zapewnimy dopływ do całego pomieszczenia przez nawiewniki podokienne, zetownice lub w inny sposób (n.p. przez kratke z innego pomieszczenia), zaś palenisko pobiera powietrze z pomieszczenia, to też spełnimy wymagania.Oczywiście w tej sytuacji najpraktyczniej jest doprowadzić rure z zewnątrz pod palenisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania