no a gdzie go zainstalować znaczy jak? wywiercić dziurę czy i w którym miejscu? zaraz za piecem czy bliżej komina?,,,,

 

Pamiętam jak Zawijan kiedyś przekazał nam iż pomiaru dokonują w odległości od kotła równej czterokrotnej średnicy czopucha.

O ile sobie przypominam, to nie wiedział dlaczego akurat taka odległość. Jedynie można się domyślać, że przy tej odległości struga spalin w czopuchu jest już ustabilizowana.

 

Niedawno zamieściłem tutaj http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14143-jak-to-jest-z-ta-sadza/page__st__100#entry143238 wykres u mnie na kotle temperatury strugi spalin w czopuchu i temperatury mierzonej przylgowo na czopuchu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5835966
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

,,,, Działa!!!! I to dobrze działa...

 

Włodek obojętnie co bym nie napisał, odnośnie Twych samo-zachwytów, to ma wypowiedź nie będzie miała pozytywnego wydźwięku.

 

 

Mam nieśmiałą propozycję.

Chciałeś mi udostępnić Twe nowe oprogramowanie, niestety ja nie posiadam odpowiedniego sterownika.

 

Czy mógłbyś mi wskazać, gdzie taki sterownik mogę na okres jednego miesiąca wypożyczyć.

Mogę wpłacić wadium za sterownik i pokryć koszty przesyłki oraz jednomiesięcznej eksploatacji sterownika.

 

Moja instalacja jest bardzo prosta.

Nie ma podłogówki, CWU a zawór czterodrożny może być lub nie być użyty. Mogę uruchomić CO także grawitacyjnie, lecz wtenczas nie będzie odczytu z ciepłomierza.

 

Oczywiście zamieszczę relacje z testów sterownika w Twoim temacie i dołączę jakieś skromne wykresy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837857
Udostępnij na innych stronach

Muszę znać nastawy fabryczne Twojego kotła dla 100% mocy.

  • czas podawania
  • pauzę między dawkami
  • min obroty dmuchawy
  • max obroty dmuchawy

 

Jeśli masz tłoka, potrzebuję

  • czas pełnego cyklu mechanizmu
  • pauzę między dawkami
  • min obroty dmuchawy
  • max obroty dmuchawy

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837883
Udostępnij na innych stronach

Włodek obojętnie co bym nie napisał, odnośnie Twych samo-zachwytów, to ma wypowiedź nie będzie miała pozytywnego wydźwięku.

 

 

Mam nieśmiałą propozycję.

Chciałeś mi udostępnić Twe nowe oprogramowanie, niestety ja nie posiadam odpowiedniego sterownika.

 

Czy mógłbyś mi wskazać, gdzie taki sterownik mogę na okres jednego miesiąca wypożyczyć.

Mogę wpłacić wadium za sterownik i pokryć koszty przesyłki oraz jednomiesięcznej eksploatacji sterownika.

 

Moja instalacja jest bardzo prosta.

Nie ma podłogówki, CWU a zawór czterodrożny może być lub nie być użyty. Mogę uruchomić CO także grawitacyjnie, lecz wtenczas nie będzie odczytu z ciepłomierza.

 

Oczywiście zamieszczę relacje z testów sterownika w Twoim temacie i dołączę jakieś skromne wykresy.

Jeśli Włodek nie będzie miał nic przeciw mogę ci podesłać Cobrę nawet z Buranem ( musisz mieć kabek sieciowy podciągnięty do kotłowni z netem do Burana ) żeby Włodek miał Cię na oku co kombinujesz hehe.

Nie chcę żadnej kasy, pokryjesz tylko przesyłkę ( wyślę kurierem i odbiorę od ciebie kurierem po stawce jaką mi liczą )

Włodku co Ty na to ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837891
Udostępnij na innych stronach

Muszę znać nastawy fabryczne Twojego kotła dla 100% mocy.

  • czas podawania
  • pauzę między dawkami
  • min obroty dmuchawy
  • max obroty dmuchawy ,,,,

 

Włodek ja mam klasyczną retortę o mocy 38kW (ostatnio się dowiedziałem), ale jest ona przeze mnie zmodyfikowana.

Wymiennik kotła żeliwny razem z dodatkowym wymiennikiem zamontowanym przez producenta według danych producenta posiada moc 24,6 kW.

Także on jest radykalnie przeze mnie zmodyfikowany.

 

Sterownik, który posiadam nie umożliwia mi nastawy czasu podawania i czasu pauzy pomiędzy dawkami. Cykl pracy sterownika opiera się na cyklu 30 sekundowym. Jeżeli np. czas podawania wynosi 3,2 sek to czas pauzy wynosi 26,8 sek.

 

Ja w sterowniku nastawiam tylko :

- kaloryczność węgla

- przepływ pompy CO

- wydajność dmuchawy

 

Minimalnych oraz maksymalnych obrotów także nie potrafię Ci dokładnie podać bo one są zmienne.

Co prawda ustawiam np. na sterowniku wartość 30, ale na słuch (bez żadnych przyrządów) słyszę, że obroty wentylatora przy tej samej wartości zadanej są inne, przy nastawionej kaloryczności węgla 20 MJ a inne przy 24 MJ. Obroty dmuchawy zmieniają się także w zależności od temperatury CO jak i od temperatury powrotu CO.

 

Mogę Ci jedynie dokładnie podać odczyty z ciepłomierza z jednoczesnym w miarę dokładnym zużyciem opału.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837969
Udostępnij na innych stronach

Musimy zrobić tak :

  • Założysz sobie Cobrę w wersji PID (ściagnij sobie najnowszy soft ze strony Elektro-Miz
  • W menu spalanie masz 4 nastawy, o których pisałem
  • Jak je dobierzesz, podasz mi je
  • Wygeneruję Ci program w wersji S

Potem z pokorą przyjmę krytykę. :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837989
Udostępnij na innych stronach

Włodek ok.

 

Jeszcze sprawa techniczna.

Z tego względu, że mam obecnie prawie cały zasobnik mieszaniny węgla i trocin( taka mikstura brudzi paprochami wymiennik), to mogę do testów przystąpić gdzieś za twa tygodnie.

Testy zrobię na tych przeróbkach fizycznych co mam w kotle.

Twój sterownik porównywać możemy z moją ideom spalania w trybie ciągłym. Niestety arbitrem będzie tylko ciepłomierz i moje oko.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838042
Udostępnij na innych stronach

Wgrałem i ja nowy soft Włodka.

 

Moje spostrzeżenia po pierwszej nocy grzania:

1. Praca na pewno stabilniejsza, choć ja nie mam tak płaskich wykresów jak wasze. Mam ładną sinusoide ale nie spada mi już poniżej histerezy. (jak na razie )

 

2. Pierwsze co się rzuca w oczy a raczej w uszy to inna praca dmuchawy tj. taka skokowa mocno - obroty rosną i opadają ciągle.

 

3. Niestety spalanie jest większe niż na poprzednim sofcie :sad:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838379
Udostępnij na innych stronach

Jak by Włodek_PID zaprezentował na wykresie przebiegi zawarości CO i O2 w spalinach, to byś zobaczył dlaczego spalanie jest większe. O ile takowe posiada. Z drugiej strony, gdyby je widział pewnie nie sterował by w ten sposób nadmuchem.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838387
Udostępnij na innych stronach

Wgrałem i ja nowy soft Włodka.

 

Moje spostrzeżenia po pierwszej nocy grzania:

1. Praca na pewno stabilniejsza, choć ja nie mam tak płaskich wykresów jak wasze. Mam ładną sinusoide ale nie spada mi już poniżej histerezy. (jak na razie )

 

2. Pierwsze co się rzuca w oczy a raczej w uszy to inna praca dmuchawy tj. taka skokowa mocno - obroty rosną i opadają ciągle.

 

3. Niestety spalanie jest większe niż na poprzednim sofcie :sad:

 

A jaki masz kocioł i jaka wersja softu?

Chodzi mi nie tylko o to, co widzisz na wyświetlaczu,

ale też o nazwę pliku.

 

Czy bierzesz pod uwagę, że ta noc była wyjątkowo mroźna?

 

Dziękuję za testy!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838442
Udostępnij na innych stronach

A jaki masz kocioł i jaka wersja softu?

Chodzi mi nie tylko o to, co widzisz na wyświetlaczu,

ale też o nazwę pliku.

 

Czy bierzesz pod uwagę, że ta noc była wyjątkowo mroźna?

 

Dziękuję za testy!

 

Kocioł 12k skamp.

Wersja softu ostatnia: S08i

 

W moich północnych regionach noc nie była taka mroźna, a nawet powiedziałbym cieplejsza bo szronu nawet rano nie było jak ostatnio.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838460
Udostępnij na innych stronach

Kocioł 12k skamp.

Wersja softu ostatnia: S08i

 

W moich północnych regionach noc nie była taka mroźna, a nawet powiedziałbym cieplejsza bo szronu nawet rano nie było jak ostatnio.

 

Proszę podaj mi jeszcze nazwę pliku Co_v9 xxxxx.bin

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838498
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...