Andrzej_M_ 14.03.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 no a gdzie go zainstalować znaczy jak? wywiercić dziurę czy i w którym miejscu? zaraz za piecem czy bliżej komina?,,,, Pamiętam jak Zawijan kiedyś przekazał nam iż pomiaru dokonują w odległości od kotła równej czterokrotnej średnicy czopucha. O ile sobie przypominam, to nie wiedział dlaczego akurat taka odległość. Jedynie można się domyślać, że przy tej odległości struga spalin w czopuchu jest już ustabilizowana. Niedawno zamieściłem tutaj http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14143-jak-to-jest-z-ta-sadza/page__st__100#entry143238 wykres u mnie na kotle temperatury strugi spalin w czopuchu i temperatury mierzonej przylgowo na czopuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5835966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 15.03.2013 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Wysłałem w środę soft do firmy, która produkuje kotły z podajnikiemtłokowym. Działa!!!! I to dobrze działa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 15.03.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 ,,,, Działa!!!! I to dobrze działa... Włodek obojętnie co bym nie napisał, odnośnie Twych samo-zachwytów, to ma wypowiedź nie będzie miała pozytywnego wydźwięku. Mam nieśmiałą propozycję. Chciałeś mi udostępnić Twe nowe oprogramowanie, niestety ja nie posiadam odpowiedniego sterownika. Czy mógłbyś mi wskazać, gdzie taki sterownik mogę na okres jednego miesiąca wypożyczyć. Mogę wpłacić wadium za sterownik i pokryć koszty przesyłki oraz jednomiesięcznej eksploatacji sterownika. Moja instalacja jest bardzo prosta. Nie ma podłogówki, CWU a zawór czterodrożny może być lub nie być użyty. Mogę uruchomić CO także grawitacyjnie, lecz wtenczas nie będzie odczytu z ciepłomierza. Oczywiście zamieszczę relacje z testów sterownika w Twoim temacie i dołączę jakieś skromne wykresy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 15.03.2013 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Muszę znać nastawy fabryczne Twojego kotła dla 100% mocy.czas podawaniapauzę między dawkami min obroty dmuchawy max obroty dmuchawy Jeśli masz tłoka, potrzebujęczas pełnego cyklu mechanizmupauzę między dawkami min obroty dmuchawy max obroty dmuchawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.03.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Włodek obojętnie co bym nie napisał, odnośnie Twych samo-zachwytów, to ma wypowiedź nie będzie miała pozytywnego wydźwięku. Mam nieśmiałą propozycję. Chciałeś mi udostępnić Twe nowe oprogramowanie, niestety ja nie posiadam odpowiedniego sterownika. Czy mógłbyś mi wskazać, gdzie taki sterownik mogę na okres jednego miesiąca wypożyczyć. Mogę wpłacić wadium za sterownik i pokryć koszty przesyłki oraz jednomiesięcznej eksploatacji sterownika. Moja instalacja jest bardzo prosta. Nie ma podłogówki, CWU a zawór czterodrożny może być lub nie być użyty. Mogę uruchomić CO także grawitacyjnie, lecz wtenczas nie będzie odczytu z ciepłomierza. Oczywiście zamieszczę relacje z testów sterownika w Twoim temacie i dołączę jakieś skromne wykresy. Jeśli Włodek nie będzie miał nic przeciw mogę ci podesłać Cobrę nawet z Buranem ( musisz mieć kabek sieciowy podciągnięty do kotłowni z netem do Burana ) żeby Włodek miał Cię na oku co kombinujesz hehe. Nie chcę żadnej kasy, pokryjesz tylko przesyłkę ( wyślę kurierem i odbiorę od ciebie kurierem po stawce jaką mi liczą ) Włodku co Ty na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 15.03.2013 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Super, bardzo się cieszę! Działajcie - jeden problem mamyz głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.03.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Jak to mówią jeden problem to nie problem, dwa problemy to jest problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.03.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Także jak Andrzeju jesteś nadal chętny to podaj namiary na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 15.03.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Muszę znać nastawy fabryczne Twojego kotła dla 100% mocy. czas podawania pauzę między dawkami min obroty dmuchawy max obroty dmuchawy ,,,, Włodek ja mam klasyczną retortę o mocy 38kW (ostatnio się dowiedziałem), ale jest ona przeze mnie zmodyfikowana. Wymiennik kotła żeliwny razem z dodatkowym wymiennikiem zamontowanym przez producenta według danych producenta posiada moc 24,6 kW. Także on jest radykalnie przeze mnie zmodyfikowany. Sterownik, który posiadam nie umożliwia mi nastawy czasu podawania i czasu pauzy pomiędzy dawkami. Cykl pracy sterownika opiera się na cyklu 30 sekundowym. Jeżeli np. czas podawania wynosi 3,2 sek to czas pauzy wynosi 26,8 sek. Ja w sterowniku nastawiam tylko : - kaloryczność węgla - przepływ pompy CO - wydajność dmuchawy Minimalnych oraz maksymalnych obrotów także nie potrafię Ci dokładnie podać bo one są zmienne. Co prawda ustawiam np. na sterowniku wartość 30, ale na słuch (bez żadnych przyrządów) słyszę, że obroty wentylatora przy tej samej wartości zadanej są inne, przy nastawionej kaloryczności węgla 20 MJ a inne przy 24 MJ. Obroty dmuchawy zmieniają się także w zależności od temperatury CO jak i od temperatury powrotu CO. Mogę Ci jedynie dokładnie podać odczyty z ciepłomierza z jednoczesnym w miarę dokładnym zużyciem opału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 15.03.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Także jak Andrzeju jesteś nadal chętny to podaj namiary na priva. Podam, ale najpierw niech Włodek się ustosunkuje do tego co mam mu podać, jako dane wejścowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 15.03.2013 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Musimy zrobić tak :Założysz sobie Cobrę w wersji PID (ściagnij sobie najnowszy soft ze strony Elektro-Miz W menu spalanie masz 4 nastawy, o których pisałem Jak je dobierzesz, podasz mi je Wygeneruję Ci program w wersji S Potem z pokorą przyjmę krytykę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5837989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 15.03.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Włodek ok. Jeszcze sprawa techniczna. Z tego względu, że mam obecnie prawie cały zasobnik mieszaniny węgla i trocin( taka mikstura brudzi paprochami wymiennik), to mogę do testów przystąpić gdzieś za twa tygodnie.Testy zrobię na tych przeróbkach fizycznych co mam w kotle. Twój sterownik porównywać możemy z moją ideom spalania w trybie ciągłym. Niestety arbitrem będzie tylko ciepłomierz i moje oko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 15.03.2013 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Nie ma sprawy, tylko że będzie trochę cieplej. Ale to nic nie szkodzi, sprawdzimy sobie tryb wiosna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 16.03.2013 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Wgrałem i ja nowy soft Włodka. Moje spostrzeżenia po pierwszej nocy grzania: 1. Praca na pewno stabilniejsza, choć ja nie mam tak płaskich wykresów jak wasze. Mam ładną sinusoide ale nie spada mi już poniżej histerezy. (jak na razie ) 2. Pierwsze co się rzuca w oczy a raczej w uszy to inna praca dmuchawy tj. taka skokowa mocno - obroty rosną i opadają ciągle. 3. Niestety spalanie jest większe niż na poprzednim sofcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 16.03.2013 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Jak by Włodek_PID zaprezentował na wykresie przebiegi zawarości CO i O2 w spalinach, to byś zobaczył dlaczego spalanie jest większe. O ile takowe posiada. Z drugiej strony, gdyby je widział pewnie nie sterował by w ten sposób nadmuchem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 16.03.2013 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Wgrałem i ja nowy soft Włodka. Moje spostrzeżenia po pierwszej nocy grzania: 1. Praca na pewno stabilniejsza, choć ja nie mam tak płaskich wykresów jak wasze. Mam ładną sinusoide ale nie spada mi już poniżej histerezy. (jak na razie ) 2. Pierwsze co się rzuca w oczy a raczej w uszy to inna praca dmuchawy tj. taka skokowa mocno - obroty rosną i opadają ciągle. 3. Niestety spalanie jest większe niż na poprzednim sofcie A jaki masz kocioł i jaka wersja softu? Chodzi mi nie tylko o to, co widzisz na wyświetlaczu, ale też o nazwę pliku. Czy bierzesz pod uwagę, że ta noc była wyjątkowo mroźna? Dziękuję za testy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 16.03.2013 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 A jaki masz kocioł i jaka wersja softu? Chodzi mi nie tylko o to, co widzisz na wyświetlaczu, ale też o nazwę pliku. Czy bierzesz pod uwagę, że ta noc była wyjątkowo mroźna? Dziękuję za testy! Kocioł 12k skamp. Wersja softu ostatnia: S08i W moich północnych regionach noc nie była taka mroźna, a nawet powiedziałbym cieplejsza bo szronu nawet rano nie było jak ostatnio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 16.03.2013 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Kocioł 12k skamp. Wersja softu ostatnia: S08i W moich północnych regionach noc nie była taka mroźna, a nawet powiedziałbym cieplejsza bo szronu nawet rano nie było jak ostatnio. Proszę podaj mi jeszcze nazwę pliku Co_v9 xxxxx.bin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 16.03.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Proszę podaj mi jeszcze nazwę pliku Co_v9 xxxxx.bin Prosze bardzo: Co v9_S08i SkamP_12kW RV13-40W 5_25_90_14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 16.03.2013 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2013 Wersja programu jest OK. O ile więcej pali? Możesz tylko regulować mocą palnika. Jeśli się nie uda,mamy przypadek, że S działa gorzej od PID. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/51/#findComment-5838526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.