Recommended Posts

Ja osobiście byłbym rad gdyby dałoby się wprowadzić dodatkową funkcję "schładzania", która polegałaby na tym, że w momencie wejścia kotła w podtrzymanie następowałoby automatyczne załączanie pompy CWU do czasu ponownego osiągnięcia zadanej temperatury CO. Byłoby super. Oczywiście gdyby tak, to ta funkcja musiałaby być tylko aktywna w trybie "zima".

Panie Włodku co Pan na to?:)

 

Cześć,

 

Po pierwsze dziękuję za testy!

 

Schładzanie kotła przez grzanie CWU ma kilka wad:

  • większe zużycie opału
  • woda w bojlerze nie może zbyt mocno przekraczać nastawy, bo grozi to poparzeniem użytkowników
  • użytkownicy, widząc nastawę CWU 50'C a odczyt np. 60'C sięgną po telefon...

Pozdrowienia,

 

Włodek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5845389
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

timon, testujesz nowy soft S ?

 

Jeśli tak to spadło Ci spalanie?

 

cześć art-e

testuję oczywiście

spalanie mam minimalnie niższe w porównaniu ze standardowymi softami. prowadzę statystyki z uwzględnieniem temperatur dobowych i porównuję sobie wyniki softów serii S z tymi zwykłymi. zmieniłem teraz opał z ekoreta na "opał z kopalni w Sosnowcu" to cytat Pana ze składu w którym nabyłem drogą kupna bo mi się ekoret skończył a na rankingu piszą chłopaki że spieka więc szukam alternatywy.

jeśli faktycznie kupiłem węgiel z Sosnowca to powinien to być Kazimierz Juliusz chyba czyli ciut słabszy niż ekoret.

 

mam porównanie. odpaliłem wersję "g" jeszcze na końcówce ekoreta i potem dosypałem nowego. widać różnicę.

nowy nie spieka, pojedyncze koksiki mam tylko i czasem jak grzeje CWU i potem z zapasem opału na palniku się odstawi to coś tam się spiecze. a popiołu mam 1/3 tego co z ekoretu. generalnie wychodzi mi około 1kg mniej na nowym sofcie("g" oraz "i") i nowym opale. to na podstawie krótkiego testu, jak spalę cały zapas tego nowego będę miał bardziej miarodajne wyniki do porównań

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5845405
Udostępnij na innych stronach

cześć art-e

testuję oczywiście

spalanie mam minimalnie niższe w porównaniu ze standardowymi softami. prowadzę statystyki z uwzględnieniem temperatur dobowych i porównuję sobie wyniki softów serii S z tymi zwykłymi. zmieniłem teraz opał z ekoreta na "opał z kopalni w Sosnowcu" to cytat Pana ze składu w którym nabyłem drogą kupna bo mi się ekoret skończył a na rankingu piszą chłopaki że spieka więc szukam alternatywy.

jeśli faktycznie kupiłem węgiel z Sosnowca to powinien to być Kazimierz Juliusz chyba czyli ciut słabszy niż ekoret.

 

mam porównanie. odpaliłem wersję "g" jeszcze na końcówce ekoreta i potem dosypałem nowego. widać różnicę.

nowy nie spieka, pojedyncze koksiki mam tylko i czasem jak grzeje CWU i potem z zapasem opału na palniku się odstawi to coś tam się spiecze. a popiołu mam 1/3 tego co z ekoretu. generalnie wychodzi mi około 1kg mniej na nowym sofcie("g" oraz "i") i nowym opale. to na podstawie krótkiego testu, jak spalę cały zapas tego nowego będę miał bardziej miarodajne wyniki do porównań

 

Nie wiadomo co daje ci te wyniki, czy lepszy opał czy soft nowy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5845878
Udostępnij na innych stronach

Jarecki, nie wiem na czym polega różnica w sofcie moim sztokerowym, a tym zmodyfikowanym, który mi przysłałeś, ale różnica na wykresach temperatury jest widoczna, szczególnie w nocy, gdy nie jest grzana cwu i napewno nie są włączane grzejniki. Popiół na zerowej korekcji mocy znacznie lepszy niż na sztokerowym sofcie przy ustawieniu -30 (dużo mniej niedopalonych fragmentów węgla). Na dzisiejszą noc spróbuję z korekcją -20, może uda się jeszcze wypłaszczyć.

Sama podłogówka (ostatnia godzina włączone grzanie cwu):

2013-03-20 18.11.13.jpg

 

Z rana, na początku włączone grzejniki i cały czas grzana cwu, w ciągu dnia możliwe, że grzejniki się załączały, ale nie mam pewności:

2013-03-20 18.11.44.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5846667
Udostępnij na innych stronach

Palenie na awaryjnym ruszcie

 

Ktoś mnie o to pytał, nie wiem, gdzie. Aby wyłączyć podajnik,

należy obniżyć moc palnika na -70%. Pojawi się ikona przekreślonego

rusztu i podajnik nie będzie pracował.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5846678
Udostępnij na innych stronach

Włodek więc z utęsknieniem czekam na pogodówkę . Mam tylko pytanie czy nie mając siłownika na zaworze będzie można wysterować bezpośrednio pompą zasilaną z modułu aligator. Pytam bo do tej pory pompa chodzi 24 h / dobę a aligator jest podłączony ale niewykorzystany.

Co do nowego softu. Ostatnio na kilka dni wgrałem soft 33c na którym pomimo różnych kombinacji ustawień podawania i dmuchawy nie udało mi się osiągnąć ani wykresów zbliżonych do tych osiąganych na seri s ani też wyglądu popiołu zbliżonego do tego na nowym sofcie. Generalnie z popiołem nie jest jeszcze tak jak być powinno ale jest dużo lepiej niż na starym sofcie. Gdy piec pracuje na mocy do 50 % to węgiel jest dosyć ładnie wypalony i pozostaje w miarę ładny popiół, problem natomiast pojawia się gdy piec idzie z większą mocą a szczególnie przy grzaniu CWU, gdy moc pieca jest większa od 70 % to spieki robią się bardzo duże głównie z tyłu palnika. Obecnie pracuję na korekcji -40 i takie ustawienie wydaje się optymalne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5846951
Udostępnij na innych stronach

Cześć,

 

Po pierwsze dziękuję za testy!

 

Schładzanie kotła przez grzanie CWU ma kilka wad:

  • większe zużycie opału
  • woda w bojlerze nie może zbyt mocno przekraczać nastawy, bo grozi to poparzeniem użytkowników
  • użytkownicy, widząc nastawę CWU 50'C a odczyt np. 60'C sięgną po telefon...

Pozdrowienia,

 

Włodek

 

Panie Włodku i tak i nie. Jeśli założymy, że w podtrzymaniu procesy spalania zostają "zamrożone" to ma Pan rację - zastosowanie mojej propozycji (schładzania) wygeneruje zwiększenie spalania. Ale niestety w podtrzymaniu nadal następuje spalanie opału tylko, że małokaloryczne. Jeśli podtrzymanie trwa krótko to nie ma problemu. Problem pojawia się w przypadku długiego czasu podtrzymania, w którym to dochodzi do wypalenia opału w palniku i powstanie przysłowiowego krateru. Po czymś takim, jak kocioł wychodzi ze stanu podtrzymania potrzeba długiego czasu aby w palniku powstały znowu warunki (napełnienie palnika opałem) do palenia. Można by temu zaradzić następującymi zabiegami:

1. nie doprowadzać do wchodzenia kotła w stan podtrzymania np. poprzez większą korekcję mocy przy zbliżaniu się do zadanej temperatury proporcjonalnej do przyrostu temperatury w jednostce czasu;

2. spowodowanie szybszego wyjścia kotła ze stanu podtrzymania np. poprzez jego schładzanie załączeniem CWU. Wcale nie trzeba długiego czasu tego schładzania (u mnie wystarczy 2-3 min) i nie powoduje to wcale znacznego (odczuwalnego) przyrostu temperatury wody CWU;

3. zapewnienie, po wyjściu kotła z podtrzymania dogodnych warunków do wznowienia procesu spalania np. poprzez jednorazowe podanie większej ilości opału proporcjonalnie do czasu postoju kotła w podtrzymaniu.

Proszę się jeszcze ustosunkować do tworzenia się spieku wewnątrz palnika, który według mnie powstaje w wyniku przedmuchu o znacznym czasie trwania bez podawania paliwa w tym czasie. Z moich obserwacji to ponad 300 sekund, kiedy wentyl dmucha a podajnik nie podaje paliwa. Muszą powstać spieki. Najgorsze jest to, że powstają one wewnątrz palnika i zaburzają cały proces spalania aż do czasu wywalenia ich z palnika.

Pozdrawiam i czekam na komentarz

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5846978
Udostępnij na innych stronach

Na jakim sofcie wcześniej pracowałeś i czy próbowałeś wtedy coś na nim optymalizować czy jechałeś na standardowych parametrach?

 

jaką masz moc kotła?

 

Oczywiście, że kombinowałem. Bywało lepiej i gorzej ale nigdy tak dobrze jak na tym sofcie. Pracowałem na A31, A32 i A33. Mój kociołek to 17kW ale soft nam wgrany z ustawieniami do 12kW.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5846995
Udostępnij na innych stronach

 

Schładzanie kotła przez grzanie CWU ma kilka wad:

  • większe zużycie opału
  • woda w bojlerze nie może zbyt mocno przekraczać nastawy, bo grozi to poparzeniem użytkowników
  • użytkownicy, widząc nastawę CWU 50'C a odczyt np. 60'C sięgną po telefon...

 

Żeby nie było że się tylko czepiam:)

 

Adn 1 Spalanie zwiększy się naprawdę nieznacznie (praktycznie niezauważanie dla użytkownika)

Adn 2 Do zasobników z CWU (jak mądry instalator) montuje się zawór trójdrożny z regulacja temp, i praktycznie jaką temp wody się ustawi taka poleci z kranu ( przydatne zwłaszcza przy kotle + solary) solary latem potrafią nagrzać wodę do 95st -jakby nie było zaworu 3 drog to ludzie faktycznie mogliby się poparzyć

Adn 3 eeee bez przesady... będą się cieszyć jaką mają gorącą wodę w zasobniku..

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5847020
Udostępnij na innych stronach

Włodek więc z utęsknieniem czekam na pogodówkę . Mam tylko pytanie czy nie mając siłownika na zaworze będzie można wysterować bezpośrednio pompą zasilaną z modułu aligator. Pytam bo do tej pory pompa chodzi 24 h / dobę a aligator jest podłączony ale niewykorzystany.

 

Pogodówka będzie zmieniać nastawy temperatury na kotle

i na Aligatorach. Pompa będzie działać bez przerwy.

 

Co do nowego softu. Ostatnio na kilka dni wgrałem soft 33c na którym pomimo różnych kombinacji ustawień podawania i dmuchawy nie udało mi się osiągnąć ani wykresów zbliżonych do tych osiąganych na seri s ani też wyglądu popiołu zbliżonego do tego na nowym sofcie. Generalnie z popiołem nie jest jeszcze tak jak być powinno ale jest dużo lepiej niż na starym sofcie. Gdy piec pracuje na mocy do 50 % to węgiel jest dosyć ładnie wypalony i pozostaje w miarę ładny popiół, problem natomiast pojawia się gdy piec idzie z większą mocą a szczególnie przy grzaniu CWU, gdy moc pieca jest większa od 70 % to spieki robią się bardzo duże głównie z tyłu palnika. Obecnie pracuję na korekcji -40 i takie ustawienie wydaje się optymalne.

 

Jeśli robią Ci się spieki, jedynym sposobem jest obniżenie mocy

palnika - oczywiście poniżej pewnego poziomu grzanie będzie trwało

dłużej...

 

Dziękuję za testy!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5847049
Udostępnij na innych stronach

Proszę się jeszcze ustosunkować do tworzenia się spieku wewnątrz palnika, który według mnie powstaje w wyniku przedmuchu o znacznym czasie trwania bez podawania paliwa w tym czasie. Z moich obserwacji to ponad 300 sekund, kiedy wentyl dmucha a podajnik nie podaje paliwa. Muszą powstać spieki. Najgorsze jest to, że powstają one wewnątrz palnika i zaburzają cały proces spalania aż do czasu wywalenia ich z palnika.

Pozdrawiam i czekam na komentarz

 

Tak jest rzeczywiście, ale nadmuch jest na tyle mały, że nie

powinno być dramatu. Ten nadmuch musi być, bo są paliwa,

które inaczej się nie dopalą.

 

Jeśli obniżasz moc palnika, nadmuch się zmniejsza.

 

Kocioł po nagrzaniu CWU wchodzi w podtrzymanie na niedługi

okres czasu, ale jeszcze nad tym pomyślę, czy nie da się tego

skrócić.

 

Zrzucanie ciepła do CWU tylko trochę skróci czas postoju, nie warto.

 

Dziękuję za sugestie i testy!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5847069
Udostępnij na innych stronach

Żeby nie było że się tylko czepiam:)

 

Adn 1 Spalanie zwiększy się naprawdę nieznacznie (praktycznie niezauważanie dla użytkownika)

Adn 2 Do zasobników z CWU (jak mądry instalator) montuje się zawór trójdrożny z regulacja temp, i praktycznie jaką temp wody się ustawi taka poleci z kranu ( przydatne zwłaszcza przy kotle + solary) solary latem potrafią nagrzać wodę do 95st -jakby nie było zaworu 3 drog to ludzie faktycznie mogliby się poparzyć

Adn 3 eeee bez przesady... będą się cieszyć jaką mają gorącą wodę w zasobniku..

 

Cześć Piotrek,

 

Cieszę się, że normalnie ze mną rozmawiasz. Jeśli chodzi o zawór

na CWU, to jest mnóstwo instalacji bez takiego zaworu.

 

Miałem telefony, że CWU jest przegrzana o 5'C... Ludzie to ludzie..

 

Może zakopiemy topór wojenny i wypalimy fajkę pokoju?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5847083
Udostępnij na innych stronach

 

Może zakopiemy topór wojenny i wypalimy fajkę pokoju?

 

Jak piszesz po ludzku w jednym wątku i nie filozofujesz, to zawsze można pogadać...ja NIGDY nie mam nic do ludzi- tylko do ich produktów:) widzisz że nawet jak kolega na literę J nie udziela sie wszędzie tylko w ''Swoich'' wątkach to siedzę cicho (chociaż czasem mnie korci ;) ) zawsze wychodziłem z założenią ze jak ja coś polecam,pochwalam,czy jestem o tym przekonany, to biorę za te słowa PEŁNĄ odpowiedzialność...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5847147
Udostępnij na innych stronach

Jak piszesz po ludzku w jednym wątku i nie filozofujesz, to zawsze można pogadać...j

 

Jeśli nikogo nie obrażam, mam prawo pisać co chcę i gdzie chcę

- od tego jest forum... :)

 

Piszę dużo mniej od Ciebie, dodatkowo na 3 wątkach - Ty piszesz

pewnie na kilkunastu.

 

a NIGDY nie mam nic do ludzi- tylko do ich produktów:) widzisz że nawet jak kolega na literę J nie udziela sie wszędzie tylko w ''Swoich'' wątkach to siedzę cicho (chociaż czasem mnie korci ;) ) zawsze wychodziłem z założenią ze jak ja coś polecam,pochwalam,czy jestem o tym przekonany, to biorę za te słowa PEŁNĄ odpowiedzialność...

 

Daj się przekonać, że nie wszystko wiesz i nie na wszystkim się

znasz. Więc nawet jeśli jesteś o czymś na 100% przekonany, to

warto zachować trochę dystansu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5847183
Udostępnij na innych stronach

Spróbuję jeszcze jutro zrobić małą zmianę - zobaczymy, czy

spieki się zmienią i w którą stronę... :)

 

Pogodówka dla kotła działa - jeszcze muszę dorobić ją dla

Aligatorów. Ogólnie koło piątku - soboty będzie nowy soft.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5847368
Udostępnij na innych stronach

Tak jest rzeczywiście, ale nadmuch jest na tyle mały, że nie

powinno być dramatu. Ten nadmuch musi być, bo są paliwa,

które inaczej się nie dopalą.

 

Jeśli obniżasz moc palnika, nadmuch się zmniejsza.

 

Kocioł po nagrzaniu CWU wchodzi w podtrzymanie na niedługi

okres czasu, ale jeszcze nad tym pomyślę, czy nie da się tego

skrócić.

 

Ja również dziękuję za odpowiedź. Osobiście zgadzam się, że najlepszym rozwiązaniem jest nie wprowadzać kotła w podtrzymanie a jeśli już to na krótko. Jeśli kolejne modyfikacje oprogramowania pójdą w tym kierunku to będzie super. Podając propozycję "schładzania poprzez CWU" miałem na myśli chyba najprostsze rozwiązanie ale przyznaję się, że wcale nie najlepsze.

Co do tego nadmuchu to nie wiem czy rozmawiamy o tym samym. Mnie chodzi o znaczne zwiększenie (wydłużenie) czasu przerwy między kolejnymi dawkami paliwa, które u mnie wynoszą różnie, ale z reguły od ok. 200 do ok. 400 sekund w zależności od mocy dmuchawy w danym momencie. Przed napisaniem tego postu poobserwowałem to zjawisko. Akurat był moment kiedy grzał się bojler po kąpieli. Piec wszedł na 100%, temperatura rosła, stosunek czasu podawania do przerwy 5/21 i po kilku cyklach zrobiło się 5/280. Przy mocy dmuchawy równej 100% zrobił się spiek z tyłu palnika i wypaliło się paliwko prawie do samego ślimaka. Po tym czasie (280 sek.) znowu zrobiło się 5/21. Zanim woda w bojlerze zagrzała się, ten cykl powtórzył się chyba 3 razy. Gdy kociołek pracuje na mniejszej mocy np. 26% to z 5/40 robi się co jakiś czas 5/350, tylko, że przy 26% nie jest to tak "spiekorodne"

Pozdrawiam i przepraszam za moje elaboraty

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/55/#findComment-5847411
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...