Po 8 dniach na nowym sofcie stwierdzam że spalanie takie same (równo 8 dni zasobnik) ale temperatury na zewnątrz jednak dużo niższe były przez ostatni tydzień, dwie noce po - kilkanaście, więc w sumie raczej spalanie mniejsze.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5849532
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Po 8 dniach na nowym sofcie stwierdzam że spalanie takie same (równo 8 dni zasobnik) ale temperatury na zewnątrz jednak dużo niższe były przez ostatni tydzień, dwie noce po - kilkanaście, więc w sumie raczej spalanie mniejsze.

 

Dziękuję za info, to dobra wiadomość :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5850369
Udostępnij na innych stronach

W weekend pewnie skończę pogodówkę, po sprawdzeniu

na kotle w przyszłym tygodniu bedzie dostępny nowy soft.

 

Cały czas czekamy na wpisy o efektach pracy nowego

softu.

 

Witam. A co z tym czasem przerwy opisanym w powyższym poście?

Czy oprócz pogodówki będą jakieś korekcje?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5850479
Udostępnij na innych stronach

Włodek ok.15-ej podłączyłem Cobrę i zapodałem jej softa S..... :)

 

Mały zonk mi sie trafił, ale w rozmowie z Cypisem oświeciło mnie, co się działo.....

Czujnik pogodowy przykręcam jutro, czekam na sofcik do pogodowego...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5850791
Udostępnij na innych stronach

Kolejny dzień testów S08i zakończony. Dla mojej 17 -stki i wgranego softu dedykowanego do 12-ki skręciłem korekcję na -5. Kociołek rzadko wchodził w podtrzymanie, a jak już to na bardzo krótko. Spalanie spadło o kolejny 1 kg pomimo niższych w tym czasie temperatur. Problem tylko z tym spiekaniem wewnątrz palnika z tyłu.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5851122
Udostępnij na innych stronach

Witam:)

Zmieniona dysza w brucerze na dysze on MINERTU. i tu moje wielkie ukłony w jego strone piecyk teraz zaczął w końcu normalnie pracować. Podłączyłem znowu Scorpiona i spalanie też na bardzo przyzwoitym poziomie bez sadzy i niedopałów. Mam pytanie do pana Włodka czy skoro istnieje już licznik spalania w Cobrze to czy nie ma możliwości podzielenia się tym samym w Scorpionie? Chociaż spalanie dobowe?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5852092
Udostępnij na innych stronach

Witam:)

Zmieniona dysza w brucerze na dysze on MINERTU. i tu moje wielkie ukłony w jego strone piecyk teraz zaczął w końcu normalnie pracować. Podłączyłem znowu Scorpiona i spalanie też na bardzo przyzwoitym poziomie bez sadzy i niedopałów. ,,,,

 

No proszę tyle narzekań na oprogramowanie sterowników Włodka, a tu taka niespodzianka.

 

Producenci kotłów i palników uchodzili dotychczas jako "Święte Krowy". Może czas wreszcie pokazać te buble.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5852170
Udostępnij na innych stronach

Witam:)

Zmieniona dysza w brucerze na dysze on MINERTU. i tu moje wielkie ukłony w jego strone piecyk teraz zaczął w końcu normalnie pracować. Podłączyłem znowu Scorpiona i spalanie też na bardzo przyzwoitym poziomie bez sadzy i niedopałów. Mam pytanie do pana Włodka czy skoro istnieje już licznik spalania w Cobrze to czy nie ma możliwości podzielenia się tym samym w Scorpionie? Chociaż spalanie dobowe?

 

Będą zmiany w Scorpionie, ale dopiero latem. Teraz muszę skończyć Cobrę.

Proszę o wyrozumiałość.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5852368
Udostępnij na innych stronach

No proszę tyle narzekań na oprogramowanie sterowników Włodka, a tu taka niespodzianka.

 

Producenci kotłów i palników uchodzili dotychczas jako "Święte Krowy". Może czas wreszcie pokazać te buble.

 

I tu się z tobą Andrzeju, zgodzę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5852481
Udostępnij na innych stronach

Włodku czy prowadziłeś kiedykolwiek jakieś próby z zastosowaniem sondy lambda w kotle na ekogroszek?

 

Nie. Trzeba stosować szerokopasmową sondę, ale problemy to:

  • konieczność podgrzewania (pracuje > 300'C)
  • duży koszt
  • krótka żywotność (zapycha się sadzą)

Sondy w sprzęcie pomiarowym są czyszczone co 1h sprężonym

powietrzem...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5853370
Udostępnij na innych stronach

No proszę tyle narzekań na oprogramowanie sterowników Włodka, a tu taka niespodzianka.

 

Producenci kotłów i palników uchodzili dotychczas jako "Święte Krowy". Może czas wreszcie pokazać te buble.

 

Ale ja nigdy nie narzekałem jeśli już to pisałem co widzę w kotle i jakich innych sposobów sterowań próbowałem. A że super duper palnik okazał się do d..y to już nie moja wina niestety:( tylko teraz widzę co w piecu tworzy 50% sukcesu czyli palnik reszta to sterowanie i opał.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5853460
Udostępnij na innych stronach

Jakiś czas temu zapodałem na kociołek małą dmuchawkę od kotła pelletowego, sofcik S, ale napisany pod moją małą RV-13AMS i już myślałem,że będzie git, ale niestety zaczął się żar podnosić, robić spiek, pojawiac się zaczęły niedopały... a temp. spalin max. 120-130st.C i kupa...

 

Wgrałem chwilowo 33f, mam ustawione:

5sek praca / 30sek pauza

dmuchawa min.25% max.100%

modulacja na 0%, aktywny przedmuch...

Na maxa przy wypalaniu paliwa uzyskuje t.spalin 150st.C, więcej ten wentyl nie wyciśnie na dużej ekoenergii przy moim węglu.

Na moim antycznym WBS-ie z 2007r bez większych bóli jak dam na maxa spaliny pod 300st.C idą...

 

Przy obecnej temp. zewn. jakos daje radę, ale zobaczymy na wieczór, maja być znowu spore mrozy i możliwe, że będe musiał wentyl przekręcić,

zobaczymy...

 

Najwyżej przy porażce u mnie - pożyczę wentylek Dziubkowi, on ma w tej chwili mniejsza głowicę, wymiar dziury na wyjście paliwa jest w niej taki jak w moim małym palniku żeliwnym do kotłów 12-17kW. Dziubek spala dużo mniejsze ilości na dobę, więc zrobimy test, czy ten mały wentylek będzie się nadawał do mniejszego palnika i mniejszych kotłów.

 

Włodek przeczytaj drugiego maila :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/56/#findComment-5853877
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...