tatrzan 04.12.2013 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 (edytowane) Jak podnieść kopczyk w sofcie S ?Trochę się mi sie nie podoba że węgiel rzadko tworzy kopczyk a raczej jest to "równina". Pracuję teraz na nastawie ok -20 do - 15 . Nie chciałbym podnosić mocy ponieważ palę Wesołą i trochę mi się spieka przy większym wietrze. A rozumiem ze zwiększenie nastawy zwiększy mi czas podawania i odpowiednio zwiększa wiaterek. ( tak w uproszczeniu ) Chyba że się mylę to mnie oświeć przy okazji jak bede bardzoej swiadomy to mniej bedę zawracał Wam głowę.Chyba że jedyne wyjście to powrót do softu A ? Tak mnie jeszcze zastanawia jak w sofcie S działa parametr moc minimalna. Mam teraz 2 % czy nią mogę podregulować kopiec na niskich mocach bez zwiększania spalania ( strat na postoju ) ? pozdrawiam Edytowane 4 Grudnia 2013 przez tatrzan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6215210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.12.2013 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Dmuchawa nie wyjdzie wyżej od softowego ograniczenia, dla rv-13ams 90%Podnieś moc a jak widzisz,że za mocno dmuchnie- przysłoń na dmuchawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6215443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 04.12.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 I tak przesłaniam dmuchawę, natomiast przy większej mocy czasem mi coś przesypie - to tak jakby podczas pracy kopczyk był OK ale długi postój to równina ... nie krater bo ten zlikwidowałem terminatorem ciągu ( swoją drogą musiałem go podrasować ) . Dlatego się zastanawiam czy podniesienie mocy minimalnej - albo może obniżenie - podwyższy mi kopczyk.Spalam poniżej 10 kg na dobę ( przy przeliczniku 17 kg/h) więc kociołek się raczej nudzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6215520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.12.2013 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Przy takim małym spalaniu ciężko o wypukły kopczykjak jest jednak płasko, to na taki rozbiór poprawnie, grunt,że nie ma krateru do slimakaNa maila coś Ci wysłałem, spróbuj to wgrać i zobaczyć..... Przy takim malutkim spalaniu najlepiej unikać wszelkich pieklorzy czy nawet ekoretu, przy długim postoju palniki żeliwne mocniej się grzeją, węgiel suszy się bliżej kosza, wykrapla się wszystko w dolnych częściach kosza zasypowego i mocniej i szybciej zaczyna kosz zjadać..... Słabsze groszki na taki malutki odbiór ciepła. Jak masz tam tuningowany terminator, to już coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6215547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzy00 04.12.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Jarku tak jak prosiłeś- dziś rano dopiero znalazłem troszkę czasu i wgrałem ten soft do miału S10r, zgodnie z zaleceniem przepiąłem podajnik bez czasówki i zaraz po odpaleniu ustawiłem -10 % moc min 2% tempCO52 CWU 50 i puściłem w ruch trybiki . Na samym początku kilka około 8 razy podał miał i dmuchał, po czym tylko dmuchał i doszedł do zadanej, ale jeszcze kiklka razy podał. Po jakiejś godzinie zajrzałem na palnik i niestety przesypał i to strasznie , a temperatura oscylowała około zadanej, nie maiłem czasu na dalsze testy, więc podpiąłem przekaźnik czasowy z poprzednią nastawą - czyli skraca czas podawania do ok 1,5 -1,7 sek , a nie tak jak w sofcie 5 sek i na razie daje rade, trzyma zadaną, nie przesypuje, nie zapada i tak będę musiał zostawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6215681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KASSAR 09.12.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 A jakie zmiany w sofcie 9 A33 m ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6222647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazurybka 10.12.2013 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Czy sterownik Fuzzy Logic 310LG RTC który mam w piecu Metal Fach Sokół SEG BIO 14kw mogę jakoś tak zaprogramowac,żeby zmienić temperaturę załączania pompy CO, ponieważ przeczytałam na forum,że :(cytat)"Najmniej finalnie spala przy zalaczeniu pomp przy 45st i max tem 75st. Histeryza 20st.Czyli dogrzewa do 75st na 100pr mocy pozniej zmniejsza moc tak zeby utrzymac te 75st, jak zejdzie do 20pr i temperatura nadal wzrasta, wylacza piec. Jak temperatura spadnie do 55st wlacza ponownie piec."(koniec cytatu) jak pisał jeden z forumowiczów i zamarzyło mi się mniejsze spalanie. Na dzień dzisiejszy zżera mi 30 kilo pelletu na ogrzanie 100 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6226335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 11.12.2013 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Włodek teraz poważnie - kiedy będzie soft S bez przesypywania węgla. Bo muszę się pozbyć wersji "p" z powodu zwiększenia spalania ... jak nie planujesz wysłać go w najbliżyszym czasie to wrócę do wersji "h" , która raczej z tym nie miała problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6226680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 11.12.2013 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Soft będzie w tym tygodniu. Skończę go pisać pewniejutro, ale muszę go jeszcze testować, więc do wysyłkibędzie w poniedziałek. Na razie wróć na wersję "h". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6226691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 11.12.2013 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Ok. Zatem sytuacja jasna i wiem co począć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6226708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_wach 11.12.2013 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Włodek teraz poważnie - kiedy będzie soft S bez przesypywania węgla. Bo muszę się pozbyć wersji "p" z powodu zwiększenia spalania ... jak nie planujesz wysłać go w najbliżyszym czasie to wrócę do wersji "h" , która raczej z tym nie miała problemu. Spalasz poniżej 10kg na dobę i masz zwiększone zużycie? To ile chcesz osiągnąc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6226741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 11.12.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 (edytowane) miałem ( wydawało mi się ) poniżej 10 ale przelicznik był nie do końca - przestawiłem przelicznik na 18kg/h //.. zatem było to ok 12 kg/dobę. Ale po zmianie softu wskoczyło na poziom ok 16 kg/dobę. Zatem osobiście zauważyłem zwiększenie spalania... zwłaszcza że nie mogłem nie zauważyć niespalonego węgla a popielniku. Wszytko dlatego że uwierzyłem w promocję nowej wersji ( mimo że mam w zwyczaju czekać aż soft będzie już trochę w użyciu ) ... i złamałem swoją zasadę ... lepsze jest wrogiem dobrego. Z wersji "h" byłem zadowolony choć miałem "płaski kopczyk" to spalało się dobrze bez większych spieków i bez przesypywania ... co w wersji "p" zmieniło się znacznie ( są i spieki i jest przesypywanie ) . Ale mam nadzieje że chociaż przyczyniłem się do ewolucji algorytmu Już nawet byłem bliski wsypaniu tej szuflady popioło-koksów w całości z powrotem ... obniżyło by mi to moc wesołej i dopaliło resztę Edytowane 11 Grudnia 2013 przez tatrzan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6226782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_wach 11.12.2013 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Ja też czekam na jakąć ewolucje w sofcie S, odnosnie ekoretu... >26MJ, może dlatego te spieki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6226875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wmaciej 11.12.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Ewolucję bądź rewolucję .. bo nikt (prawie) nie wie co tam się szykuje w tym nowym sofcie S Pozostaje poczekać i sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6226911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarM 15.12.2013 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Witam. Ja też zauważyłem znaczny wzrost zużycia na wersji "p" w porównaniu do "h". Spalanie z 18 wzrosło na 24 kg w takich samych warunkach atmosferycznych. Korekcja mocą niewiele dawała więc przesiadłem się z powrotem na "h". Teraz czekam na tę nową wersję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6234319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 15.12.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Witam. Ja też zauważyłem znaczny wzrost zużycia na wersji "p" w porównaniu do "h". Spalanie z 18 wzrosło na 24 kg w takich samych warunkach atmosferycznych. Korekcja mocą niewiele dawała więc przesiadłem się z powrotem na "h". Teraz czekam na tę nową wersję. fajny soft ten automatyczny Teraz zamiast zmieniać ustawienia sterownika zmienia się wersję sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6234418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 16.12.2013 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 (edytowane) gdzie ten nowy soft u ?bo mi nawet wersja p przesypuje....Włodek jeśli jest na stronie elektro to podlinkuj bo ja znaleźć nie mogę. może inaczej ... czy wersja softu u jest już dla wszystkich kotłów i dmuchaw ?bo jak nie to przejdę sobie na soft A . Edytowane 16 Grudnia 2013 przez tatrzan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6235423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_wach 16.12.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Soft s masz juz na stronce komiz'u, ludzie na razie zadowoleni. Ja spróbuję za jakieś 2 doby, jak paliwo wypale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6236515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 16.12.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 no czyli dla skampów jeszcze nie ma ... ok. poradze se jakoś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6236620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 16.12.2013 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 no czyli dla skampów jeszcze nie ma ... ok. poradze se jakoś Już są.... Wysłałem do Jareckiego79. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/89/#findComment-6236678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.