Pancerny

to co oznaczyłeś na zdjęciu to klapka regulatora ciągu

powinna być tak wyregulowana by podczas postoju dmuchawy opadała i nie puszczała powietrza do palnika a podczas pracy powinnasię unosić swobodnie by dostęp powietrza był.

przesłona powinna być z boku wentylatora. Ty jej nie masz

 

http://www.lutech.pl/fotki/g110m.jpg

wygląda np tak.

możesz sam ustrugać z kawałka choćby sztywnego kartonu albo jak masz materiały metalowe to z nich.

teoretycznie przy pracy automatycznej wiatrak powinien mieć pełny dostęp powietrza ale wszystkie montowane sa zbyt duże do mocy kotłów i palników i czasem taka przesłona się przydaje. łatwiej wtedy sterować nadmuchem.

możesz na próbę kawałkiem kartonu zasłonić jakieś 70% otworu i porównać efekty.

jak będzie gorzej to zdejmiesz i po sprawie.

reszta poszła na priv

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6269359
Udostępnij na innych stronach

Niestety piec z wcześniejszymi nastawami gaśnie ciągle co kilka godzin.Jednak większym problemem jest teraz dla mnie pomimo wygaśnięcia palnika i spadania temperatury ,ciągłe podawanie węgla przez podajnik przez kilka godzin co prowadzi do zasypania całego popielnika i późniejszym problemem z wyciągnięciem tego popielnika i oddzieleniu groszku od popiołu.

Pytanie do Wlodek_PID.Co mogę z tym zrobić by uniknąć takich sytuacji na przyszłość?

Mój zestaw to skam-p plus 12Kw i sterownik puma z softem v7 A20m WEGIEL BIO.bin

Edytowane przez 1bestia
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6270507
Udostępnij na innych stronach

Masz najświeższy soft pumy:

http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_puma_pid.html

 

Na których nastawach Ci gaśnie?

Możesz kupić na próbę groszku o nazwie retopal? ok. 4-5woreczków?

Jak nie będzie takiego zjawiska na retopalu, to pomyślec o dokupieniu np. 1tony i wymieszać z tym o nazwie silesia czy co to tam było....

W sterownikach Włodka nie ma typowo nastaw podtrzymania i można tylko zmieniać moc minimalną, niby prościej, ale nie na wszystkie kombinacje instalacji i opałów.

Szedłbym zatem w stronę dokupienia i wymieszania z innym paliwem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6270630
Udostępnij na innych stronach

jest jakis blad z tym softem bo po wgraniu wyskakuje blad i nie odpala sterownik. pokazuje blad wersji.

 

To może być kwestia różnicy płytki v2, v4 czy v5...

są 2softy jeden pod v2 a drugi pod te wersje v4,v5

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6270637
Udostępnij na innych stronach

Mój ostatni post tego nie dotyczy, chodzi w nim o soft pid, taki nieco bardziej zaawansowany jak w ogniku pid.

Wcześniejszy mój post n/t pumy także dotyczy oficjalnej wersji, bo w pumie także jeszcze eSki nie ma.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6270754
Udostępnij na innych stronach

Też wydaje mi się, że winę za gasnący kocioł ponosi raczej kiepski opał, ale co jest nie tak ze sterownikiem, że nie zawsze po wygaśnięciu groszku zatrzymuje podajnik i nie sygnalizuje brak opału?Chyba tak nie powinno być?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6270800
Udostępnij na innych stronach

W kwestii softu to Włodka trzeba zapytac, on je pisze...

 

 

Jak jest kłopot z wygaszeniem przy schodzeniu na niższe moce, to trzeba zmusic palnik do częstszej pracy (skoro nie ma rozbudowanego trybu przedmuchu, to radzimy sobie inaczej)

 

Musisz dobrac jakies krótkie czasy pracy 2 góra 3sekundy

i do tego dobrać pauzę.

np. spróbować 2sek praca na ok. 12-14sek pauza (i spokojnie rozciągac po 12h obserwacji pauzę obserwując, czy sie nie zapada kopczyk, przy mocniejszym rozciąganiu pauzy trzeba będzie korygować górę nadmuchu)

 

albo 3sek praca na ok.18-21sek pauza.

 

Troszkę ściagnąć nadmuch pod 80-85% na początek? Jakoś do tego węgla trzeba sie dobrać, na wszystko jest metoda.

Edytowane przez Jarecki79
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6271116
Udostępnij na innych stronach

Właśnie wysłałem. :)

 

drugi sotf tak jak mowiles jest dobry od razu odpalil. tylko jest problem bo bylu ustawione pod slimak. weszlem kodem 3111 i zmienilem na tlok, ale tam jest jeszcze pozycja powrot krancowy i tam jest 15 sek i kolejna to max pobor mocy 1,5 A.

Mam tylko zmienic slimak na tlok czy cos jeszcze.

Piec to EKT 25kw grobelny - tlok

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6271532
Udostępnij na innych stronach

uu szkoda,że nie spisałeś....

 

Zobacz w DTR czy instrukcji stera, którą dostałeś czy masz wpisany czas obrotu krańcówki (to pozycjonowanie tłoka)

Producenci stosują różne przekładnie, może być większy silnik i przekładnia ślimakowa, mniejszy i walcowo-ślimakowa lub jeszcze mniejszy i dwie przekładnie ślimakowe...

W zależności od tego tłok wykonuje pełen cykl od ok.4-5sekund do jakiś 45-50sekund....

 

Jak nie masz zapisanego czasu, to go zmierz stoperem.... i musisz wpisać w ten powrót krańcówki...

 

ten "pobór mocy" jest do wpisania w zależności od mocy silnika.... zobacz na tabliczce znamionowej silnika i wówczas zapytaj Włodka co wpisać albo zadzwoń do producenta kotła

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6271600
Udostępnij na innych stronach

Mój ostatni post tego nie dotyczy, chodzi w nim o soft pid, taki nieco bardziej zaawansowany jak w ogniku pid.

Wcześniejszy mój post n/t pumy także dotyczy oficjalnej wersji, bo w pumie także jeszcze eSki nie ma.

 

To może piszcie o tym na jakimś innym wątku, bo robicie zamęt.

Ja myślałem, np. że to chodzi o ten najnowszy soft S, dla którego Włodek_PID założył ten wątek.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6271751
Udostępnij na innych stronach

Włodek wyjaśnił w pierwszym poście o czym chce rozmawiać.

 

Jego celem są prace nad tym softem S, ale to dotyczy teraz tylko Cobry.

Moim zdaniem jeszcze sporo pracy w tym zakresie, ja wolę soft oficjalny na chwile obecną, w moim układzie, gdzie pracuje siłownik zaworu mieszającego eSka nie pracowała moim zdaniem dobrze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6272246
Udostępnij na innych stronach

Włodek wyjaśnił w pierwszym poście o czym chce rozmawiać.

 

Jego celem są prace nad tym softem S, ale to dotyczy teraz tylko Cobry.

Moim zdaniem jeszcze sporo pracy w tym zakresie, ja wolę soft oficjalny na chwile obecną, w moim układzie, gdzie pracuje siłownik zaworu mieszającego eSka nie pracowała moim zdaniem dobrze.

 

No eska z tego co wiem też oficjalna ale mogę się mylić.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6275007
Udostępnij na innych stronach

Zawijan' date=' a może wreszcie napiszesz coś mądrego, bo krytykować i szukać dziury w całym to nawet ja potrafię :) Tylko proszę nie wysyłaj mnie na swoje wątki bo czytałem i szału nie ma... Proszę spręż się... Może zmienię zdanie na Twój temat[/quote']

 

Nie tylko ty ;]

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6275009
Udostępnij na innych stronach

Zawijan' date=' a może wreszcie napiszesz coś mądrego, bo krytykować i szukać dziury w całym to nawet ja potrafię :) Tylko proszę nie wysyłaj mnie na swoje wątki bo czytałem i szału nie ma... Proszę spręż się... Może zmienię zdanie na Twój temat[/quote']

Nie tylko ty ;]

Wasze zdanie to ja ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6275253
Udostępnij na innych stronach

No eska z tego co wiem też oficjalna ale mogę się mylić.

 

eSka jest testowa, została wklejona na strony E-M pod kotły sztoker, bo Włodek dostawał dużo wiadomości i ciężko indywidualnie do każdego cos podsyłać.

 

Poszło to dość daleko, ale jeszcze troszeczkę pracy włożyć trzeba. Do eSki jeszcze nie ma instrukcji.

U mnie paliwo dopalała, ale jak tylko zakombinowała, to już z drugim sterem od zaworu sie nie dogadał i cały wykres się mocno rozjechał.

Wyciągam wniosek taki,że u mnie z moim drugim sterem od siłownika zaworu nie mogło sie to dogadać.

Mam jednak swoich klientów, którym wysyłałem eSke i w większości sa zadowoleni.

 

Ja ostatnio ćwiczyłem troszkę soft 33N, jest zgodny z oficjalna instrukcją a zmiana w nim to możliwość wyłączenia alarmu wygaszenia oraz wyskalowanie licznika spalania w kg zamiast w/g czasu pracy.

 

Czekam co jeszcze Włodek chce wymyślić, aby eska też dawała radę z miałem i sprawdzimy, jak się wyrobimy do końca sezonu

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/97/#findComment-6275583
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...