Najaktywniejsi w wątku

Najdziwniejsze jest to że; zasilanie do zaworu 3D ma powiedzmy 40st i przechodzi na wymiennik (lewa górna)prawą stronę wymiennika góra i dół zostawiamy bo to układ zamknięty. Powrót wymiennika (dół lewy) ma temp około 25st a ten powrót który podłączony jest do zaworu 3d ma około 35st. Dodam że 3D otwarty na full. Pomocy.

Nie wiem czy jasno to napisałem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695343
Udostępnij na innych stronach

Temperatura na kotle 39st a na powrocie przy piecu 31,5st .Dodam jeszcze że zadana temp. na CWU to 40st a powrót z niego jest zimny bo temperature ma osiągniętą i pompka nie pracuje. To wychodzi na to że ciepły powrót który trafia teraz do kotła to z zaworu 3D. :bash:
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695653
Udostępnij na innych stronach

Palisz teraz na PID-zie, czy na dwustanie? Trochę nie kapuję, dlaczego tak się ta instalacja po drugiej stronie ( układ zamknięty ) wymiennika wychładza. Ja mam zawór 4 drożny całkowicie otwarty , na kotle 50 stopni a temperatura na powrocie 47 stopni...I też podłogówka i grzejniki. Jaką masz temperature w domu? Edytowane przez trammel
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695793
Udostępnij na innych stronach

No to masz gdzieś bardzo duże straty ciepła. Kocioł zalewa chłodna woda i dlatego z trudem dochodzi do zadanej temperatury.Jak dasz większą moc na kotle - to będzie szybciej dochodził , ale też dużo więcej palił.

Trzeba by się zastanowić gdzie to ciepło ucieka.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695837
Udostępnij na innych stronach

No tak, ale gdyby całe ciepło wracało przez zawór na kocioł, to kocioł z łatwością osiągnąłby temperaturę zadaną i wszedł w podtrzymanie. A tobie tej temperatury nie może osiągnąć jak piszesz. Jakby nie było odbioru to w 10 min miałbyś zadane 50 stopni.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695858
Udostępnij na innych stronach

Jaka by ta instalacja nie była - przy takich różnicach w zasilaniu i na powrocie - są gdzieś straty ciepła. Może jakieś grzejniki w garażu, jakichś pomieszczeniach gospodarczych które z natury są chłodniejsze. Może gdzieś hydraulicy zapomnieli założyć izolację na rury w posadzce. I grzeje się niepotrzebnie fundament.

Możliwości błędów jest trochę. Może za mało styropianu pod podłogówką. Trzeba by podejrzane obwody sieci CO odłączyć i wtedy zobaczyć co się dzieje.

Edytowane przez trammel
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695884
Udostępnij na innych stronach

Zrobiłem tak; Zwiększyłem dawkę podawania na 13 pauza na 60 i dwustan. Zadana temp to 50st. Piec dochodzi do 50 i spoczywa. W tym czasie spoczynku dobija sobie do 51,5 i schodzi do 48st. Powrót mam w granicach 43st. Zawór 3D mam ustawiony na 3 i za wymiennikiem płytowym mam 30st. W domu 24 stopnie. Jeśli zawór 3D przestawie na 4 to w chacie sauna. A jeśli otworze go na full to szybko spada temp na kotle. Za kilka dni załącze termostat i pobawie się pompami. Jestem tylko ciekawy spalania. Ale wyczytałem że trzeba być cierpliwym a korekcje wprowadzać minimalnie i czekać. Dzięki wszystkim. Jestem z wami.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6696593
Udostępnij na innych stronach

Zrobiłem tak; Zwiększyłem dawkę podawania na 13 pauza na 60 i dwustan. Zadana temp to 50st. Piec dochodzi do 50 i spoczywa. W tym czasie spoczynku dobija sobie do 51,5 i schodzi do 48st. Powrót mam w granicach 43st. Zawór 3D mam ustawiony na 3 i za wymiennikiem płytowym mam 30st. W domu 24 stopnie. Jeśli zawór 3D przestawie na 4 to w chacie sauna. A jeśli otworze go na full to szybko spada temp na kotle. Za kilka dni załącze termostat i pobawie się pompami. Jestem tylko ciekawy spalania. Ale wyczytałem że trzeba być cierpliwym a korekcje wprowadzać minimalnie i czekać. Dzięki wszystkim. Jestem z wami.
Na podłogówkę masz zawór trzydrogowy termostatyczny przed skrzynką rozdzielacza. Jaką masz na nim ustawioną temperaturę? Grzejniki masz z głowicami termostatycznymi czy non stop grzeją? Jaka przy takim ustawieniu 3D jest temperatura na zasilaniu wymiennika? Wydaje mi się że ten 3D obniża przepływ z kotła przez wymiennik na tyle skutecznie, że zamknięta strona instalacji nie ma z czego odebrać więcej ciepła i stąd Ci wychodzi tak niska temperatura na zasilaniu instalacji. No ale jeżeli to wystarcza do komfortu a spalanie jest w porządku - to nie ma co się z tym bawić.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6698738
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich formowiczów.

Mam Putanie. Jestem posiadaczem kotła 21kw z Pleszewa oraz sterownika Ognik plus Pid 2, całość zakupiona w kwietniu 2014r. jak sprawdzić jaki mam wgrany soft.

 

Wyłącz sterownik i go ponownie załącz, przez chwilę na wyświetlaczu będzie numer softu. np. SL.47 albo SL.54....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6698761
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...