karas22 05.01.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Teraz zadana 48st a rzeczywista 36 st i taka jest za zaworem. Powrót to ten który idzie w dół tak jak napisałeś. Jak temperatura troszke podskoczy to za zaworem też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Najdziwniejsze jest to że; zasilanie do zaworu 3D ma powiedzmy 40st i przechodzi na wymiennik (lewa górna)prawą stronę wymiennika góra i dół zostawiamy bo to układ zamknięty. Powrót wymiennika (dół lewy) ma temp około 25st a ten powrót który podłączony jest do zaworu 3d ma około 35st. Dodam że 3D otwarty na full. Pomocy.Nie wiem czy jasno to napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 05.01.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Sprawdź jaką ma temperaturę powrót niżej na linii zawór 3D - kocioł. Bliżej kotła, nie przy samym zaworze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Temperatura na kotle 39st a na powrocie przy piecu 31,5st .Dodam jeszcze że zadana temp. na CWU to 40st a powrót z niego jest zimny bo temperature ma osiągniętą i pompka nie pracuje. To wychodzi na to że ciepły powrót który trafia teraz do kotła to z zaworu 3D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 05.01.2015 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 39 st na kotle pokazuje i sterownik i termometr mechaniczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 tak i sterownik i termometr mechaniczny. Teraz zamknąłem grzanie cwu i otwarty na full 3D. Kocioł spada do 36 st a jak przymknę 3D na połowę to się poprawia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 05.01.2015 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Palisz teraz na PID-zie, czy na dwustanie? Trochę nie kapuję, dlaczego tak się ta instalacja po drugiej stronie ( układ zamknięty ) wymiennika wychładza. Ja mam zawór 4 drożny całkowicie otwarty , na kotle 50 stopni a temperatura na powrocie 47 stopni...I też podłogówka i grzejniki. Jaką masz temperature w domu? Edytowane 5 Stycznia 2015 przez trammel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Teraz pale na PID-zie W domu mam 22 st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 05.01.2015 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Wbij na Cobrze kod "1982" i odczytaj jaka jest temperatura powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 30.3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 05.01.2015 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 No to masz gdzieś bardzo duże straty ciepła. Kocioł zalewa chłodna woda i dlatego z trudem dochodzi do zadanej temperatury.Jak dasz większą moc na kotle - to będzie szybciej dochodził , ale też dużo więcej palił.Trzeba by się zastanowić gdzie to ciepło ucieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Powinno być tak jak mówi kobra64 aby całe ciepło szło na wymiennik(pomijając cwu) a ciepło ucieka przez 3D na powrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 05.01.2015 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 No tak, ale gdyby całe ciepło wracało przez zawór na kocioł, to kocioł z łatwością osiągnąłby temperaturę zadaną i wszedł w podtrzymanie. A tobie tej temperatury nie może osiągnąć jak piszesz. Jakby nie było odbioru to w 10 min miałbyś zadane 50 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 05.01.2015 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Faktycznie masz racje, bo jak zamkne 3D to szybko dochodzi do zadanej. Ale mam przeczucie że jest coś skopane w instalacji. Ręce rozkładam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 05.01.2015 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Jaka by ta instalacja nie była - przy takich różnicach w zasilaniu i na powrocie - są gdzieś straty ciepła. Może jakieś grzejniki w garażu, jakichś pomieszczeniach gospodarczych które z natury są chłodniejsze. Może gdzieś hydraulicy zapomnieli założyć izolację na rury w posadzce. I grzeje się niepotrzebnie fundament.Możliwości błędów jest trochę. Może za mało styropianu pod podłogówką. Trzeba by podejrzane obwody sieci CO odłączyć i wtedy zobaczyć co się dzieje. Edytowane 5 Stycznia 2015 przez trammel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 06.01.2015 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 styropian pod rurami od 10 do 12 cm. Grzejniki i podłogówka tylko w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6695898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 06.01.2015 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Zrobiłem tak; Zwiększyłem dawkę podawania na 13 pauza na 60 i dwustan. Zadana temp to 50st. Piec dochodzi do 50 i spoczywa. W tym czasie spoczynku dobija sobie do 51,5 i schodzi do 48st. Powrót mam w granicach 43st. Zawór 3D mam ustawiony na 3 i za wymiennikiem płytowym mam 30st. W domu 24 stopnie. Jeśli zawór 3D przestawie na 4 to w chacie sauna. A jeśli otworze go na full to szybko spada temp na kotle. Za kilka dni załącze termostat i pobawie się pompami. Jestem tylko ciekawy spalania. Ale wyczytałem że trzeba być cierpliwym a korekcje wprowadzać minimalnie i czekać. Dzięki wszystkim. Jestem z wami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6696593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ERECIK 08.01.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Witam wszystkich formowiczów.Mam Putanie. Jestem posiadaczem kotła 21kw z Pleszewa oraz sterownika Ognik plus Pid 2, całość zakupiona w kwietniu 2014r. jak sprawdzić jaki mam wgrany soft. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6698732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 08.01.2015 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Zrobiłem tak; Zwiększyłem dawkę podawania na 13 pauza na 60 i dwustan. Zadana temp to 50st. Piec dochodzi do 50 i spoczywa. W tym czasie spoczynku dobija sobie do 51,5 i schodzi do 48st. Powrót mam w granicach 43st. Zawór 3D mam ustawiony na 3 i za wymiennikiem płytowym mam 30st. W domu 24 stopnie. Jeśli zawór 3D przestawie na 4 to w chacie sauna. A jeśli otworze go na full to szybko spada temp na kotle. Za kilka dni załącze termostat i pobawie się pompami. Jestem tylko ciekawy spalania. Ale wyczytałem że trzeba być cierpliwym a korekcje wprowadzać minimalnie i czekać. Dzięki wszystkim. Jestem z wami. Na podłogówkę masz zawór trzydrogowy termostatyczny przed skrzynką rozdzielacza. Jaką masz na nim ustawioną temperaturę? Grzejniki masz z głowicami termostatycznymi czy non stop grzeją? Jaka przy takim ustawieniu 3D jest temperatura na zasilaniu wymiennika? Wydaje mi się że ten 3D obniża przepływ z kotła przez wymiennik na tyle skutecznie, że zamknięta strona instalacji nie ma z czego odebrać więcej ciepła i stąd Ci wychodzi tak niska temperatura na zasilaniu instalacji. No ale jeżeli to wystarcza do komfortu a spalanie jest w porządku - to nie ma co się z tym bawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6698738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.01.2015 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Witam wszystkich formowiczów. Mam Putanie. Jestem posiadaczem kotła 21kw z Pleszewa oraz sterownika Ognik plus Pid 2, całość zakupiona w kwietniu 2014r. jak sprawdzić jaki mam wgrany soft. Wyłącz sterownik i go ponownie załącz, przez chwilę na wyświetlaczu będzie numer softu. np. SL.47 albo SL.54.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/106/#findComment-6698761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.