ERECIK 08.01.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Do p. Jarecki79Dziękuje panu za tak szybką odpowiedz.Mam jeszcze do Pana jedno pytanie. Przeglądałem Pana wcześniejsze fora i wpisy. Sugerował Pan nastawy na PID 1, jak nastawiłem u siebie pid 1 ni3 to podajnik podawał z częstotniwością co 3,30m paliwo, czy tak powinno być? wedle instrukcji podawać powinien co ok 19,4m. Może przestawić coś w menu serwisowym?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.01.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 ?? Jaki to jest Ognik tłokowy czy ślimakowy?Sprawdź jaka tam siedzi wersja softu Pierwsze literki SL - softy ślimakowe, TL - softy tłokowe W zależności od wersji softu możemy dalej rozmawiać, bo w zgadywanie, to czasu nam nie starczy do wieczora.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ERECIK 08.01.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Podam że ogrzewam dom kostka gierkowska nie ocieplony, nowe okna, około 140m podpiwniczony piwnica nie ogrzewana. nastawy:PID 0ni 4pp -6 dmuchawa 70%ekogroszek czeski spalanie przy temp. - 5 ok 35 kg. przy temp + ok 28 - 30kg. myslę że to dobry wynik. czy da się jeszcze troszeczkę obniżyć spalanie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ERECIK 08.01.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Dziękuje za zainteresowanie sl 47 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.01.2015 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 W Elektro-miz twierdzą,że sl.47 jest dobrym softem do ślimaków, do tłoków wgrywają z kolei bodajże tl.54 jak masz dobrze zrobiona instalację, która nie szarpie, to warto pracować z pid-emTrzeba go jednak dobrze ustawić wyjściowo do danego palnika, dmuchawyTrzymając guzik minus wyskoczy Ci napis CODEpotwierdź środkowym i wbij numer kodu 3111zmień tylko parametr P.35 (fabryczna nastawa) na P.45więcej w tym menu nie kombinuj- przeleć do końca i tyle.... możesz jeszcze raz wbić menu kodowe i wbij kod 1709tym razem zmien tylko parametr PnC.0 na PnC.1 - na wyświetlaczu będzie Ci zamiennie pokazywać %wykorzystania mocy Dla węgla kamiennego już w normalnym menu daję wyjściowo:PP.-5 pod PP-7 (co daje odpowiednio czas podawania 10sekund lub 8sekund) d.82 pod d.85 dla WBS6aALni2 pod ni.3 Dla czeskiego możliwe,że wówczas PP będzie 0 lub na wartości plusowejNie bawiłem sie czeskim na ogniku przy ślimaku, więc nie wiem, kwestia próby Praca na PID.0 jest dla ciężkich opałów, trudnych w spalaniu i spiekających lub na skitrane instalacje szarpiące mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ERECIK 08.01.2015 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Czyli jak zmienie w menu tak jak pan podał to zostać na PId 0? Jak zmienie ekogroszek na lepszy to PId 1/ Chyba dobrze zrozumiałem. Dziękuje Panu jeszcze raz. o efektach napewno poinformuję na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 11.01.2015 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Witam . Doszedłem do ładu z moim kociołkiem . Wina chyba była zapowietrzonego układu. Teraz mam taaki problem że włącza się ochrana kosza i wysuwa węgiel. za długo jest w podtrzymaniu i cofa się żar do podajnika. Cobra pid ustawienia na dwustanie. Co teraz zrabić jak przestawić sterownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 11.01.2015 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Jaką moc minimalną masz ustawioną w menu spalanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.01.2015 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Witam . Doszedłem do ładu z moim kociołkiem . Wina chyba była zapowietrzonego układu. Teraz mam taaki problem że włącza się ochrana kosza i wysuwa węgiel. za długo jest w podtrzymaniu i cofa się żar do podajnika. Cobra pid ustawienia na dwustanie. Co teraz zrabić jak przestawić sterownik obniż moc w czasie pracy wydłużając przerwę i obniżając nadmuch po osiągnięciu zadanej będzie miał mniejszy zapas na palniku i mniej przeciągnie ponad zadaną i na krócej się odstawi i problem ustąpi dodatkowo palnik jest chłodzony powietrzem z wentylatora w fazie pracy a rozgrzewa się od złoża w podtrzymaniu. jak praca krótka a podtrzymanie długie to sie nie zdąży wystudzić i rozgrzewa się coraz mocniej aż do alarmu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 11.01.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Minimalna moc kotła to 2 . Pale węglem ekoret. Podawanie 11 przerwa 40 dmuchawa 78/10. Przedmuch wyłączony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 11.01.2015 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 timon120777 bardzo Ci dziękuje za szybką i konkretną odpowiedz. Przerwe zwiększyłem na 50 a dmuchawe obniżyłem do 75. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 11.01.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 (edytowane) Ja bym jeszcze sprawdził, czy pokrywa zasobnika jest szczelna. Jeżeli nie będzie szczelna a jest mało paliwa w zasobniku - też może się cofać żar do podajnika. Jakimś rozwiązaniem może być też minimalne zwiększenie mocy minimalnej - np. na 2,5%. W podtrzymaniu wtedy ślimak trochę częściej podsunie dawkę paliwa w stronę rynny i przesunie tym samym zarzewie żaru w stronę kotła. Stratę w podtrzymaniu rekompensuje szybszy start palnika w trybie pracy i kocioł szybciej nabiera temperatury.Temperaturę podajnika możesz sprawdzić w menu "1982" Edytowane 11 Stycznia 2015 przez trammel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 11.01.2015 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Mogło tak być, bo w nocy miałem około 10 kg paliwa i uchyloną pokrywę. Dzięki bardzo. Zaraz opuszczam kotłownię na 3 dni i żona musi radzić sobie sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 11.01.2015 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Nie pal więcej z uchyloną pokrywą zasobnika, bo to grozi nawet pożarem , a w najlepszym wypadku sporym zadymieniem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 11.01.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 timon120777 bardzo Ci dziękuje za szybką i konkretną odpowiedz. Przerwe zwiększyłem na 50 a dmuchawe obniżyłem do 75. to zbyt mała korekta miałeś stosunek podawanie/przerwa 11/40((1:3,6) zrobiłeś 11/50(1:4,5) jak ma się uspokoić to zrób 1:8 czyli jakieś 11/90 dodatkowo zmniejszyłbym czas podawania zamiast 11 to 5sek i przeliczył przerwę aby została ta sama moc czyli zamiast 11/90 to 5/40-41 do tego obniżyć nadmuch do okolic 60% myślę jednak że ten zabieg to jak wrócisz za 3 dni żeby małżonki nie zostawiać z ewentualnym problemem z niepoprawnym spalaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 16.01.2015 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Witam po kilku dniach. I powiem krótko. Chyba zatrudnie żone do kotlowni. Zatankowałem 85kilo w niedziele a dzisiej (piątek) zostało około 15 kilo. Opał to ekoret, w domu 23st. Wszystko super ale przeraża mnie trochę ilość sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 17.01.2015 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 może za mało wiatru dajesz?zdjęcia jak się pali, jaki popiół i jak wygląda wymiennik wrzuć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 22.01.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 (edytowane) Wina sadzy to ekoret. Teraz pale zwykłym GROSZKIEM (nie eko). temperature osiąga błyskawicznie nie ma sadzy i przechodzi długo w podtrzymanie. Ale problem jest taki że szybko się spala i gaśnie w piecu. Jak ustawić sterownik aby w podtrzymaniu podał trochę węgla. Przypomnę że sterownik Cobra PID. Edytowane 22 Stycznia 2015 przez karas22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.01.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Zwiększ minimalną moc kotła.Pisałeś że masz na 2, daj na 3 jeśli będzie mało to jeszcze podnieś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karas22 22.01.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 zwiększyłem nawet na 10 i nic nie daje. Mam częstrze przedmuchy ale podać nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.