Nie wiem co masz tam za oprogramowanie bo ja już od dawna Cobrą się nie bawiłem ale kiedyś nie było takiego problemu. Zwiększałem minimalną moc, częściej podawała w podtrzymaniu i przedmuchiwała żeby utrzymać żar.

Jeśli obecnie takie działania nie przynoszą skutku, zmniejszyłbym moc kotła.

Jeśli chodzi na Pid zmniejsz nastawy wyjściowe dla 100% mocy, jeśli w dwustanie rozciągnij przerwą i zmniejsz nadmuch trochę.

Będzie dłużej pracował i mniej się opierdzielał ( stał w podtrzymaniu ) :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/108/#findComment-6715291
Udostępnij na innych stronach

Podawać musi. Pod kodem 1982 masz na samej górze ilość sekund do następnego podania.

Przerwa w podtrzymaniu = przerwa podzielona przez min. moc kotła * 100

 

Piszesz wcześniej, że przerwę zwiększyłeś na 50 a moc masz 2. Na podstawie ww. wzoru wychodzi, że w podtrzymaniu podaje co 41 min.

50 / 2 = 25 * 100 = 2 500 / 60 = 00:41:40

 

przykładowe nastawy dla min mocy dla przerwy 50 sec:

 

[moc]   [s]     [g:m:s]2,0	2500	00:41:402,5	2000	00:33:203,0	1667	00:27:473,5	1429	00:23:494,0	1250	00:20:504,5	1111	00:18:315,0	1000	00:16:40

 

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/108/#findComment-6715333
Udostępnij na innych stronach

Jeśli nadal utrzymujesz podawanie 13 to teraz zrobiłeś za duży skok. Nie wiem jak długo kocioł chodzi u ciebie w podtrzymaniu, ale na moje oko, podawanie co niecałe 7 min to może przesypać żar do popielnika.

Zacznij od powiedzmy niecałych 17 min (przerwa 50, moc 5).

 

Mi jak na razie Sztoker 15 chodzi stabilnie przy podawanie 5, przerwa 30, moc 3.

Ale pewnie jak znów przyjdą wiatry to mi zacznie wydmuchiwać żar w podtrzymaniu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/108/#findComment-6715535
Udostępnij na innych stronach

teraz mam ustawienia ; podawanie 10, przerwa 50 moc 15 i jest ok, ale widzę że dużo zjada opału. Dobrze że tylko miałem 25 kilo tego groszku. Spala się super (dobry na duże mrozy), popiół jak z papierosa. Jutro wsypie eko i wrócę do normalnych ustawień. FTP jeszcze raz dzięki. Kto pyta nie błądzi.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/108/#findComment-6715646
Udostępnij na innych stronach

karas

na stronie firmowej masz najnowszy soft a33n

spróbuj z nim

a jak chcesz to mogę Ci S-kę jakąś podesłać jak chcesz się pobawić- to seria testowa i ma możliwość wprowadzenia ustawień startowych

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/108/#findComment-6715742
Udostępnij na innych stronach

Po czterech dobach ( żona w kotłowni ja na wyjeździe) spalanie w granicy 17-18 kg na dobę

Średnia temp w domu 22,5 C.

Wpadłem na taki pomysł tylko nie wiem co z tego będzie, ale zapowiada się dobrze.

Na kotle mam 2 wyjścia na termometr, do którego mam podpięty czujnik temp C.O.

Za zaworem 3D mam następne gniazdo z termometrem który pokazuje mi 6 stopni więcej niż na kotle.

Wobec tego czujnik od sterownika podpiąłem za zawór 3D. Pompy załączane sterownikiem pokojowym. ( + załączają się co 7 min na 2 min.)

Moje ustawienia to zadana 50 i wchodzi w podtrzymanie. Dobija sobie około 3 stopnie więcej i pomału maleje.

Spadnie do 51 i włączają się pompy. W tym przypadku ciepło pcha pompa kotłowa i wzrasta temperatura za zaworem co podnosi temp na 52.

Później znowu spada do około 48 i podnosi się po załączonej pompie.Takich cykli jest około 6 zanim spadnie do 47,9 i zacznie pracować.

Zostawie tak kilka dni i ocenie spalanie. Na tym sofcie mogę sobie kuknąć na spalanie w kilogramach - dzięki.

Myślę że napisałem to zrozumiale.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/108/#findComment-6725326
Udostępnij na innych stronach

cz ty masz podłogówkę czy kalafiory? wpisz może w stopkę opis domu i instalacji będzie łatwiej z niektórymi tematami

 

moim zdaniem próg załączenia pompy powinien być niżej- w okolicy 40st- nie powoduje to cykliccznego zalewania kotła zimną wodą z układu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/108/#findComment-6725531
Udostępnij na innych stronach

Po raz kolejny zwróciłem uwagę, że nie działa alarm "brak opału". Budzę się o 3 w nocy, kaloryfery zimne ale dochodzi mnie dźwięk pracującego podajnika... z wykresu wynika, że temperatura spada od dobrych dwóch godzin a podajnik nadal wywala groszek do popielnika bo kocioł chodzi na 100% próbując podnieść temp.

Pod 0000 sprawdzałem kilkukrotnie - alarm jest aktywny.

 

W razie czego to nie wiem czy może się skończyć przepchanie 40 czy więcej kilogramów opału :jawdrop:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/108/#findComment-6726148
Udostępnij na innych stronach

karas

jak pisałem przestaw próg załączenia pompy na okolice 40st to ustabilizuje układ

potem zerknij w menu czy jest tam opcja regulacji temperaturą zadaną czy tylko możliwość wyłaczenia pompy przy współpracy z termostatem

z tego co kojarzę to w którymś sofcie(tylko nie wiem już w którym) była taka możliwość.

jeśli w tym jest to wykorzystaj i zamiast wyłaczać pompę to niech pracuje na niższej temperaturze, to również poprawi stabilność układu i sprawi że się tak mocno nie wychłodzi

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/108/#findComment-6726336
Udostępnij na innych stronach

a33p - swego czasu gasło mi co noc (bardzo mały odbiór ciepła) i nie było z alarmem problemu.

 

By ściągnąć ten soft nie mogę znaleźć kabla od drukarki, bezprzewodowa to kabel gdzieś wsiąkł ;)

Edytowane przez FTP
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/108/#findComment-6726431
Udostępnij na innych stronach

z oficjalnych mam a33n jedynie ale to nie jest pod sztokera typowy- tam chyba inaczej wiatrem steruje z tego co pamiętam ale mogę być w błędzie

spróbuj napisać do Włodka moze odpisze na priva chociaz rzadko zagląda - moze on coś pomoze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/108/#findComment-6726446
Udostępnij na innych stronach

Tą wersję wgrał mi serwisant przy pierwszym uruchomieniu kotła, facet obeznany w Sztokerach, widać że wie o czym mówi. Raczej nie wsadziłby mi czegoś co nie jest do tego kotła przeznaczone. Edytowane przez FTP
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/108/#findComment-6727199
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...