Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Użytkuje Sztokera mini i tak się zastanawiam : czy wersje softu ze strony producenta Cobry nie są inne niż producent kotła wgrywa na etapie produkcji?

Jeżeli są różne to gdzie znajdziemy te którymi operuje producent kotła?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/109/#findComment-6727234
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • 1 month później...

Włodku nowe informacje brzmią bardzo optymistycznie.

Trzymam kciuki, aby dwa nowe projekty szybko i możliwie razem ujrzały światło dzienne a trzeci w niedalekim czasie przed nowym sezonem.

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/109/#findComment-6779806
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Czy można stworzyć automatyczny algorytm procesu spalania?

Oczywiście tak, ale jak na razie, nikt w to nie wierzy.

Wersja programu -S11u nie ma żadnych nastaw procesu spalania,

nawet nie ma nastawy podtrzymania ognia. Użytkownik może

korygować moc palnika - gdy w popielniku pojawia się niedopalony

opał, należy obniżyć moc palnika, a w przypadku spalania węgla

brunatnego lub biopaliwa - podnieść moc.

 

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, w przyszłym roku

dojdzie funkcja automatycznej analizy paliwa - sterownik sam

dobierze moc palnika. Zniknie ostatnia nastawa.

Edytowane przez Wlodek_PID
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/109/#findComment-6810905
Udostępnij na innych stronach

Czy można stworzyć automatyczny algorytm procesu spalania?

Oczywiście tak, ale jak na razie, nikt w to nie wierzy.

Wersja programu -S11u nie ma żadnych nastaw procesu spalania,

nawet nie ma nastawy podtrzymania ognia. Użytkownik może

korygować moc palnika - gdy w popielniku pojawia się niedopalony

opał, należy obniżyć moc palnika, a w przypadku spalania węgla

brunatnego lub biopaliwa - podnieść moc.

 

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, w przyszłym roku

dojdzie funkcja automatycznej analizy paliwa - sterownik sam

dobierze moc palnika. Zniknie ostatnia nastawa.

na każdym kotle, w każdym sezonie i przy zastosowaniu każdego opału może się wydarzyć coś niespodziewanego. Tak to już niestety jest. I żaden automat tego nie ogarnie.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/109/#findComment-6811025
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy pełny automat jest możliwy, ale cieszę się że projekt jest rozwijany. Obawiałem się że prace z jakichś powodów stanęły w miejscu.

Szkoda że nowa wersja nie pojawiła się trochę wcześniej bo można by ją przetestować w warunkach bardziej zimowych. Przy aktualnej pogodzie wykresy temperatury na kotle u mnie wyglądają tak:

1958.jpg1960.jpg1961.jpg1962.jpg1963.jpg

Wykres temperatury CWU jest bzdurny bo mam źle zamontowany czujnik.

Zakłócenia na wykresach temperatury CO są spowodowane głównie pracą zaworu 4d sterowanego aligatorem i termostatem pokojowym. Myślę że spowolnienie reakcji zaworu wygładziłoby wykres. Jak dla mnie płaski wykres temperatury nie jest priorytetem. Bardziej zależało by mi na wypłaszczeniu wykresu mocy. Najlepiej jak by kocioł nie wchodził w podtrzymanie (o ile w danych warunkach jest to możliwe).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/109/#findComment-6811060
Udostępnij na innych stronach

na każdym kotle, w każdym sezonie i przy zastosowaniu każdego opału może się wydarzyć coś niespodziewanego. Tak to już niestety jest. I żaden automat tego nie ogarnie.

 

Rzeczywiście - automat nie ogarnie ekstremalnych przypadków. Idea

jest taka, że użytkownik ma sprawny palnik i opał, który można na tym

palniku spalić. Jak kupi kamienie, automat pewnie się nie sprawdzi.

 

Jednak jeśli uda się ułatwić życie chociaż 80% użytkowników, warto

pracować. A poza tym - pokusa napisania tego algorytmu działa na

mnie jak kocimiętka na kota....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/109/#findComment-6811170
Udostępnij na innych stronach

Jak dla mnie płaski wykres temperatury nie jest priorytetem. Bardziej zależało by mi na wypłaszczeniu wykresu mocy. Najlepiej jak by kocioł nie wchodził w podtrzymanie (o ile w danych warunkach jest to możliwe).

 

Dziękuję za wykresy. W tym algorytmie, przy małym odbiorze mocy kocioł

będzie wchodził w podtrzymanie.

 

Płaski wykres temperatury cieszy oko, ale priorytetem jest zużycie paliwa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/109/#findComment-6811189
Udostępnij na innych stronach

eresz - to znaczy, że nie ma połączenia z dodatkowym modułem (Aligator, Ethernet, etc).

 

Ogólnie pierwsze wrażenia to dużo lepsza logika spalania. Parę dłuższych podań opału i przerwa 20 min podczas której spokojnie wyrównał spadek temperatury spowodowany włączeniem zasilania CWU.

Wykresy wrzucę jak będę miał dłuższe.

 

EDIT:

Pojawiła się "krzywa pogodowa" (o ile mogę to tak nazwać?) jaki czujnik jest potrzebny do aktywacji tej opcji?

Edytowane przez FTP
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/109/#findComment-6811575
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za wykresy. W tym algorytmie, przy małym odbiorze mocy kocioł

będzie wchodził w podtrzymanie.

 

Płaski wykres temperatury cieszy oko, ale priorytetem jest zużycie paliwa.

 

 

Zgadza się i czekam na sterownik, który wyręczy mnie w regulacji bo będzie równie skuteczny :cool:

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/109/#findComment-6811748
Udostępnij na innych stronach

 

EDIT:

Pojawiła się "krzywa pogodowa" (o ile mogę to tak nazwać?) jaki czujnik jest potrzebny do aktywacji tej opcji?

 

Do tego we wcześniejszych softach serii S był wykorzystywany odczyt wcześniejszego czujnika powrotu.

Czyli musisz sobie przedłużyć i wystawić za okno czujnik z temp. powrotu, aby działała pogodówka.

Kojarzę,że miała być zmiana tego na czujnik wewnętrzny, to jednak wyjasni Włodek, bo nie miałem czasu sprawdzić a testowy, nowy sterownik, który aktualnie używam tego akurat nie ma.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/109/#findComment-6811910
Udostępnij na innych stronach

 

EDIT:

Pojawiła się "krzywa pogodowa" (o ile mogę to tak nazwać?) jaki czujnik jest potrzebny do aktywacji tej opcji?

 

Musisz podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej w miejsce

czujnika powrotu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/109/#findComment-6811942
Udostępnij na innych stronach

Nie, tutaj są wykorzystywane KTY 81-210

przedłuż przewód do czujnika powrotu (2x 0,5mm kabel) i wystaw to za drzwi, to wystarczy

(czujka powrotu w sztokerze wychodzi z tego plastikowego pudełeczka pod koszem zasypowym i jest w tulejce tam przy dole kotła.)

tak miałem za oknem kotłowni jak testowałem wcześniej starszą S-kę na cobrze

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/109/#findComment-6812136
Udostępnij na innych stronach

DSC_1037.jpg DSC_1036.jpg DSC_1035.jpg DSC_1034.jpg

 

Wykresy z ostatnich 24h (przerwa na początku to przerwa na aktualizację). To jest bez Aligatora, dopiero teraz go włączyłem, z początku się dogadać nie mógł ze sterownikiem ale zatrybił po pierwszym ruszeniu podajnika.

 

Rozumiem, że sterownik nie potrzebuje do niczego temperatury powrotu i można bez konsekwencji "zabrać" go do pogodówki?

DSC_1034.jpg

DSC_1035.jpg

DSC_1036.jpg

DSC_1037.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/109/#findComment-6812326
Udostępnij na innych stronach

 

Rozumiem, że sterownik nie potrzebuje do niczego temperatury powrotu i można bez konsekwencji "zabrać" go do pogodówki?

 

Dla programu serii S odpowiedź brzmi tak.

Wykorzystaj go jako pogodowy

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/109/#findComment-6812342
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...