Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Może to tylko u mnie wystarczy skorygować moc? Od 24h znów mam włączoną pogodówkę, od rana CW jest wyłączone. Przed chwilą zaglądałem, nie było widać żaru, w trybie ręcznym podmuchałem, podałem trochę opału i dopiero było widać, że 2-3 węgielki jeszcze się tlą (udało mi się to rozdmuchać)

 

U mnie też gaśnie przy samym cwu i też muszę w trybie ręcznym przedmuchać i podać trochę opału zwłaszcza kiedy nie korzystam z ciepłej wody przez jakiś czas. Także korekta mocy minimalnej jak najbardziej wskazana. Poza tym soft lepszy od poprzedniego, kocioł bardziej dynamicznie reaguje na spadek temperatury.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/111/#findComment-6816190
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Korekta na plus czy minus?

 

To że soft lepszy nie podlega wątpliwości. Dużo lepsze reakcje.

 

Korekta na plus, oczywiście mam na myśli moc minimalną teraz jest ustawiona na stałe 3 procent myślę że przy 4 procentach piec by nam nie gasł. Ale to już jest prośba do Włodka.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/111/#findComment-6816228
Udostępnij na innych stronach

Zagrilowałem, wczoraj była sobota, ładna pogoda...

 

Ftp albo masz zawaloną skrzynkę, albo źle zapisałem sobie Twój adres, podrzuć na priva maila

Wysyłam soft tylko do sas i Ciebie, zobaczcie, czy jest ok i dopiero wyśle reszcie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/111/#findComment-6816674
Udostępnij na innych stronach

zarzucony dam znać jutro.

"FTP" - już Ci zgasł ja przed chwilą zaglądałem to żar jeszcze jest, ale gdy postałem przez jakieś 10 minut przy piecu to ani razu nie włączyła się dmuchawa, podczas gdy w poprzednim sofcie włączyła by się z kilka razy... nie wiem może tak ma być, poczekam do jutra.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/111/#findComment-6816923
Udostępnij na innych stronach

zarzucony dam znać jutro.

"FTP" - już Ci zgasł ja przed chwilą zaglądałem to żar jeszcze jest, ale gdy postałem przez jakieś 10 minut przy piecu to ani razu nie włączyła się dmuchawa, podczas gdy w poprzednim sofcie włączyła by się z kilka razy... nie wiem może tak ma być, poczekam do jutra.

 

Tak ma być. Dmuchawa włączy się przy podawaniu opału.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/111/#findComment-6816950
Udostępnij na innych stronach

potwierdzam gaśnie na CWO

jakie są minimalne wymagane ustawienia aby nie zgasł ? .... może głupie pytanie bo

na Co z jednym grzejnikiem aktywnym dawał radę a jak przełączyłem na CWO to padł .

Ps

poproszę też poprawiony soft na 15

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/111/#findComment-6817043
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za zaangażowanie ;) zgłosiłem od razu problem do supportu, bo na żaden z moich adresów ".eu" nie dochodzą/wychodzą wiadomości.

 

k1krzysztof, dokładnie tak samo mam, na jednym grzejniku pracował 3 dni bez nadzoru, po powrocie i przełączeniu na CWU - padł. Nie robiłem żadnej korekty mocy.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/111/#findComment-6817055
Udostępnij na innych stronach

No i zgasł... na poprawionym sofcie. Być może mam ustawioną za dużą histerezę na cwu, w nocy aż 8 stopni w dzień 6.Od 21. 00 nie było odbioru ciepłej wody, przez co piec nie pracował i do rana zgasł. Zmniejsze do 4 i po obserwuje ale to już po pracy.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/111/#findComment-6817150
Udostępnij na innych stronach

Mam tylko 2°C histerezy i w nocy jak pogodówka zasilała CW (jedną drabinkę w łazience) było ładnie.

Od rana 4 godziny na samym CWU, raz podgrzał zasobnik i po kolejnych 2h już się nie paliło.

 

DSC_1112.jpg DSC_1113.jpg

-8h | +0h

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/111/#findComment-6817627
Udostępnij na innych stronach

Mam tylko 2°C histerezy i w nocy jak pogodówka zasilała CW (jedną drabinkę w łazience) było ładnie.

Od rana 4 godziny na samym CWU, raz podgrzał zasobnik i po kolejnych 2h już się nie paliło.

 

[ATTACH=CONFIG]314752[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]314753[/ATTACH]

-8h | +0h

 

A może to wina opału.U mnie od 7 dni chodzi kocioł tylko na ćwu i ani raz nie wygasł a mam mały pobór wody,2 osoby.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/111/#findComment-6817647
Udostępnij na innych stronach

Mam tylko 2°C histerezy i w nocy jak pogodówka zasilała CW (jedną drabinkę w łazience) było ładnie.

Od rana 4 godziny na samym CWU, raz podgrzał zasobnik i po kolejnych 2h już się nie paliło.

 

[ATTACH=CONFIG]314752[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]314753[/ATTACH]

-8h | +0h

Zgasł Ci na tym poprawionym sofcie?

Ja też zmniejszyłem histerezę do 2 stopni i na razie się pali, ale zobaczę po nocy kiedy nie będzie odbioru cwu.

"Zejman7" jakiego softu używasz?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/175774-sterowanie-wg-w%C5%82odka_pid/page/111/#findComment-6817660
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...