Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Sterowanie wg Włodka_PID


Wlodek_PID

Recommended Posts

Moim zdaniem potwierdzony testami, to im wyższa temperatura na kotle tym większe straty przesyłowe i kocioł im bardziej gorący tym więcej ciepła oddaje do kotłowni. Izolacja rur rozprowadzających ciepło także nie jest za bogata (u mnie oryginalne "tutki" z pianki) i także ucieka ciepło na zewnątrz.

Dodatkowo nie da się idealnie ocieplić całej armatury w kotłowni i to także powoduje straty ciepła, a im wyższa temperatura czynnika grzewczego to straty są wyższe. U mnie zawór 4D z siłownikiem + ster pogodowy i temperatura za zaworem na tą chwilę: 40oC , a za oknem: +1,5oC - więc rurki rozprowadzające nie są zbyt gorące co bezpośrednio przekłada się na obniżenie strat ciepła.

Pozdrawiam.

 

W Nowym 2014 roku życzę wszystkim zdrówka, szczęścia, unikania częstego przebywania w kotłowni :D, dobrego opału i oczywiście ciepełka w domu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 2,5k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Ja mam sztokera 25kw w grany nowy soft S10U temperatura zadana na kotle 60 st. jak dałem korekcje mocy na 0" to spadały do popielnika nie dopalone kawałki groszku tak jak by trochę za dużo było podawane co zrobić czy jeszcze podnieść korekcje mocy jeżeli podniose to czy zwiększy się podawanie czy tylko mocniejszy nadmuch
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam sztokera 25kw w grany nowy soft S10U temperatura zadana na kotle 60 st. jak dałem korekcje mocy na 0" to spadały do popielnika nie dopalone kawałki groszku tak jak by trochę za dużo było podawane co zrobić czy jeszcze podnieść korekcje mocy jeżeli podniose to czy zwiększy się podawanie czy tylko mocniejszy nadmuch

 

Zmniejsz moc palnika. Daj korekcję na -20.

 

Będzie podawał rzadziej i dmuchał słabiej, a węgiel będzie

miał więcej czasu, żeby się dopalić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jerzy00

A jakim ty miałem palisz? Ja Piastem i mam gorszy popiół niż ty, tzn. sporo szlaki mam w popiele ale mniej niedopału niż u ciebie. U mnie obecnie wykres temperatury CO to niemal płaska linia ale ja nie mam żadnych termostatów i mam równy odbiór ciepła.

 

 

Włodek

Po ostatnich testach stwierdzam, że przy poprawnie ustawionych parametrach na sofcie S pali mi trochę mniej opału niż na sofcie A z włączonym ADC. Różnica ok 20%, chociaż dokładnie ciężko stwierdzić bo pogoda nie sprzyja testom (za małe zapotrzebowanie na energię cieplną). Na dwustanie też nie udało mi się mniej spalić niż S-ka. Będę nadal testował, chociaż chyba koronę palnika będe musiał zdjąć, wyczyścić i wkleić na nowo, bo po ostatnim czyszczeniu kotła i zatankowaniu do pełna miału zaczęło mi jakoś dziwnie dmuchać i pali się tylko z jednej strony palnika

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jerzy00

przy niskim odbiorze ciepła i odłączonej pompie CO przez termostat będziesz miał takie przeciąganie

spróbuj zejść z mocą nawet do "-40%" powinno się wypłaszczyć

chciałbym miec taki popiół:yes::yes::yes:

 

na wypadek gdyby to był mój ostatni post w tym roku:

 

Wszystkim

 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2014 ROKU

bez problemów z kotłami i opałem i z niższym spalaniem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czechu77 miał jak już wcześniej pisałem ze sklady wegla pl . chciałbym włączyć CO na stałe, ale z racji, że jestem elektrykiem przeliczam wszystko na zużycie energii i wychodzi mi, że musiałbym dołożyć 20 zł/mies aby ona non stop chodziła, może po nowym roku na kilka dni załączę- regulację CO mam na zaworze trójdrożnym termostatycznym. timon120777 ja taki popiół bez niedopaleń miałem poprzedniego sezonu na Kazimirz-Juliusz eko i teraz do tego dążę lecz przy sporo niższej cenie :) ten miał był za 550/t a eko 900- więc ekonomia bierze górę. Wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku i nie za wysokich rachunków za ogrzewanie :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziś po raz drugi wrzuciłem soft PS12e jeżeli dobrze pamiętam symbol , na początku dopalało się super , jednak miałem problem z dopasowaniem , brakowało paliwa dla podtrzymania , lub było go za dużo na palniku przy przejściu w potrzymanie ale wystarczało do następnego cyklu pracy . Wróciłem do nastaw gdy paliwa minimalnie brakowało dla podtrzymania . Zmniejszyłem moc kotła -10% . Wcześniejszy nadmuch 45% na ucho pracował jak 40 % . Czas musiałem wydłużyć z 204 do 310 i to wciąż mało , od razu po zauważeniu problemu wróciłem do normalnej mocy kotła - brak reakcji , dalej pracuje z mniejszą mocą . Zwiększyłem do 320 i zobaczę co będzie . wykres temperatury wykazuje mniejsze i rzadsze skoki temperatury Edytowane przez mietek440
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panie Włodku na moim tłoku PS12e rozjeżdża się , obniżenie mocy kotła o -10 powoduje zmniejszenie mocy dmuchawy , którą czasami można skorygować podnosząc jej obroty , czasami nie reaguje na to . Można ustawić dmuchawę 100 % dmucha i tak koło 40 . Obniżenie mocy kotła nie powoduje wydłużenia czasu na spalenie paliwa wskutek czego na palniku robi się za dużo opału wskutek czego cały żar spadnie do popielnika . Cykl pracy kończy się 1,5 st. przed wyznaczoną temperaturą kotła , w potrzymaniu przebija ok 1,5 st . Przez cały czas jaki udało mi się utrzymać kocioł na chodzie skoki temperatury były bardzo małe . Gdyby udało się jeszcze dopasować pauzę dla pracy byłoby super .

Czy jeżeli nie zmniejszę mocy kotła praca dmuchawy będzie taką jaką wyznaczyłem , czy mimo wszystko będzie obniżona ?

Chyba za szybko pojechałem z obsługą programu , jutro wrzucę go po raz trzeci . Wklepię nastawy na których powinno działać bez obniżania mocy .

Edytowane przez mietek440
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panie Włodku na moim tłoku PS12e rozjeżdża się , obniżenie mocy kotła o -10 powoduje zmniejszenie mocy dmuchawy , którą czasami można skorygować podnosząc jej obroty , czasami nie reaguje na to . Można ustawić dmuchawę 100 % dmucha i tak koło 40 . Obniżenie mocy kotła nie powoduje wydłużenia czasu na spalenie paliwa wskutek czego na palniku robi się za dużo opału wskutek czego cały żar spadnie do popielnika . Cykl pracy kończy się 1,5 st. przed wyznaczoną temperaturą kotła , w potrzymaniu przebija ok 1,5 st . Przez cały czas jaki udało mi się utrzymać kocioł na chodzie skoki temperatury były bardzo małe . Gdyby udało się jeszcze dopasować pauzę dla pracy byłoby super .

Czy jeżeli nie zmniejszę mocy kotła praca dmuchawy będzie taką jaką wyznaczyłem , czy mimo wszystko będzie obniżona ?

Chyba za szybko pojechałem z obsługą programu , jutro wrzucę go po raz trzeci . Wklepię nastawy na których powinno działać bez obniżania mocy .

 

Widze mietek ze tez sie troszke meczysz ze sterownikiem, ty tez masz tego Neon czyli skorpion plus?

Jesli mozesz powiedz jakie teraz masz ustawione kazde parapetry. ja ogolnie mam problem aby czasmi dojsc do zadanej temp i aby pozniej zostalo na podtrzymaniu, jak juz dojdzie do temp zadanej to dmuchawa i tak chodzi nawet gdy przekroczy 2st. a gdy wylacze pid to dochodzi przy 2 moze czasmi 3 podaniach do temp dadanej i wszytsko sie wylancza, powoli urosnie jeszcze moze z 2 st i pozniej powoli spada.

dzwonilem do serwisu Grobelny i powiedzieli mi ze

podawanie ustawic na 200 sek

dmuchawe gore na 70-75 %

dmuchawe dol na 0

min moc kotla na 6

temp zadana mam na 53

pozniej kazal mi pan patrzec na groszek czy dopala nie nie dopala i wtedy ewentualnie zmniejszczac lub zwiekszac podawania o 10 nie o wiecej o obserwowac

znajomy ma ten sam piec tylko na sterowniku ognik plus i jest zadowolony

Wiec nie wiem gdzie lezy problem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na temat obsługi grobelnego nie wypowiem się bo musiałbym mięsem porzucać . Mam cobrę za którą dopłaciłem 400 zł aby obsłużyć siłownik zaworu 4D . W standardzie jest neon . Trochę żałuję , za 600 zł można kupić Iryd pid , na lato chyba zdecydowanie lepszy , obsługuje sterowanie siłownikiem zaworu , nie musiałbym kupować aligatora . Wyszłoby taniej i chyba lepiej . Moje nastawy

pauza pracy 204

max moc dmuchawy 43 %

min moc dmuchawy 0

moc minimalna 7

Są małe ilości niedopałków i trochę najdrobniejszej frakcji miału w popielniku , to efekt silnego przedmuchu softu A33m cobry . Tak jak wszyscy piszą nastawy musisz dopasować sam do swojego opału , sterownika .

Ja nie mam problemu z osiągnięciem temperatury , może masz coś nie tak z instalacja . Z tym ci nie pomogę .. Mam termometr w czopuchu i teraz widzę jakie mogą być straty kominowe . Przy moich nastawach max temperatura spalin 210 st , Z grobelnego polecali mi kiedyś praca 180 , dmuchawa 65-70% , moc min 8 . Nastawy na odczepnego aby nie wygasło . Duża strata kominowa , temperatura spalin 300 st , długo stoi w podtrzymaniu . Co do twoich nastaw postaraj się ustawić jak najdłuższy tryb praca , obroty dmuchawy w podtrzymaniu 0 , będziesz mógł ustawić mniejszą moc min. Ja w podtrzymaniu miałem min obroty 8 . Aby nie Zabrakło opału w podtrzymaniu moc min musiałem ustawić 14 , teraz mam 7 i nie wygasa .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Popracowal Skorpion plus u mnie i w tej chwili pracuje na dwustanie. Na zalaczonym wykresie jest to ustabilizowane stalym odbiorem temperatury, ale przy zmianie odbioru badz temperatury na piecu reakcja strasznie wolna. O kilka stopni wystepuja wahania. Gdy dochodzi do zadanej temperatury dalej zwieksza moc nawet jak ja przekroczy. Spalanie wieksze niz na dwustanie. Przydalo by sie aby glebokosc modulacji dzialala tez w dwustanie bo to ciekawa opcja, oraz szybsza i bardziej dynamiczna reakcja sterownika w trybie pid.

DSC_0237.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...