Pyxis 11.02.2013 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Jako, ze adminowi ktos "zakapowac" proponuje przeniesc sie tutaj. PS. CZy w obliczeniach OZC podaje sie gdzies projektowe obciazenie cieplne dla kubatury? W ktorym miejscu wynikow podawane sa obliczenia w stosunku do kubatury? (pytam tych co takowe maja rzetelnie sporzadzone, bo wcale moje watpliwosci sie nie rozwialy co do tych m3) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 W każdych obliczeniach OZC masz podaną kubaturę ! A wskaźnik A/V cos Ci mówi ??A - jest sumą pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi), dachów i stropodachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nie ogrzewaną, stropów nad przejazdami, oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, liczonych po obrysie zewnętrznym,V - jest kubaturą ogrzewanej części budynku, obliczoną zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad obliczania kubatury budynków, powiększoną o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w piwnicy i pomniejszoną o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów wind, otwartych wnęk, loggii i galerii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2013 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 No dobra, ale czy podaje sie wartosci zwiazane z obciazeniem cieplnym budynku w stosunku do kubatury? Ze ona wystepuje w obliczeniach to wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Tu możesz sobie o tym poczytać http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i5/i8/i1/r1581/PanekA_AnalizaGodzinowego.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 m3 piwnica - 165m3 - 16-17C - 10cm styro na stropie parteru garaż - 110m3 - 5C (2 grzejniki 60x180 na pęli podłogówki z piwnicy) - 5cm styro na ścianie garaż/dom, tak na 95% - nieskończone... dom - coś koło 450-500m3, tutaj trzeba by pomierzyć a co ze strychem? - mam 15cm wełny na suficie i 15cm między krokwiami...strych jest grzany przez wyłaz A jaka temperatura na strychu ? 10 C 15 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 No dobra, ale czy podaje sie wartosci zwiazane z obciazeniem cieplnym budynku w stosunku do kubatury? Ze ona wystepuje w obliczeniach to wiem. O tym czy zużycie enregii zależy od wymienionego wskaźnika czy nie możesz sobie poczytać tutaj http://www.grupy.otopr.pl/wspolczynnik-ksztaltu,usn,5898072.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2013 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 O tym czy zużycie enregii zależy od wymienionego wskaźnika czy nie możesz sobie poczytać tutaj http://www.grupy.otopr.pl/wspolczynnik-ksztaltu,usn,5898072.html Sorki, ale tam jeszcze bardziej pierdziela niz u nas Mo chodzi o takie sprawdzenie, czy grupa laikow jakimi jestesmy w tym temacie nie bladzi odnoszac zuzycie do m3 a nie do m2, ktore to m2 sa "naturalna" jednostka obmiaru przyjeta w mieszkalnictwie (przynajmniej w handlu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Wniosek jest jeden nieco paradoksalny ale im większy budynek i bardziej zbliżony w kształacie do kuli ( ok. w realu do sześcianu ) tym łatwiej go ogrzać bo A - czyli pole powierzchni ścian zenętrznych- czyli tych prze które dochodzi do strat ciepła rośnie w kwadracie a V - czyli kubatura rosnie w sześcianie. Jak myślisz dlaczego słonie maja takie duże uszy - min. aby zwiększyć pole powierzchni utraty temperatury zo przy ich masie chroni je przed przegrzaniem. Paradoskalnie im mniejszy domek tym trudniej go ogrzać ( dużo m2 powierzchni przegród zewnętrznych - przez które jest ciepło tracone , a mało m3 kubatury gdzie ciepło jest zakumulowane - i nie chodzi tu o powietrze które jest w srodku ale o wszystko co jest w środku i ma zbliżóną temperaturę - akumulacja budynku jest istotna dla stabilizcji temperatury ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Sorki, ale tam jeszcze bardziej pierdziela niz u nas Mo chodzi o takie sprawdzenie, czy grupa laikow jakimi jestesmy w tym temacie nie bladzi odnoszac zuzycie do m3 a nie do m2, ktore to m2 sa "naturalna" jednostka obmiaru przyjeta w mieszkalnictwie (przynajmniej w handlu). Sorki czy to forum budowlane czy forum developerów. Pomyśl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2013 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Jak ktos tam trafnie zuwazyl, odpowiednio duzyi zwarty budynke byl by z definicji pasywniakiem. Chyba to nie do konca prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2013 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Sorki czy to forum budowlane czy forum developerów. Pomyśl. No ale czy projektowe obciazenie cieplne podaje sie w W/m3 ? Ja widzialem w W/m2 a to malo developerski parametr. Pomysl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 11.02.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) Przeca to jest proste. 99,9% dotyczy "standardowych" pomieszczeń od 2,5 do 3 m wysokości i podaje się w m2 powierzchni (ogrzewanej?).Jak ktoś ma wyższe to niech sobie przeliczy, na standardowe i finito. Ps. Podawane w projektach kubatury budynku, dotyczą kubatury zewnętrznej, która ma się nijak do tego o czym pisze się tutaj. Edytowane 11 Lutego 2013 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Truizmem jest przypomnienie że wszelkie wykusze, podcienie i itp odchylenia od geometri idealnej ( kuli ) w realu sześcianu zwiększją straty - bo prowdzą do tzw geometrycznych mostków cieplnych ( ps każdy róg domu jest takim geometrycznym mostkiem - trudniej go ogrzać niż prostą ścianę ) . Np eskimoskie iglo jest doskonałym przykładem odkrycia prawie idealnego do ogrzania w trudnym klimacie domku ( nasi przodkowie nie byli takimi ,,prymitywami'' jak niekótrzy sądzą ). min kolega Autorus buduje swój domek - kopuły - bardzo ciekwy jestem końcowego efektu i trzymam za niego kciuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.02.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Nie grzejemy tylko stóp, grzejemy również powietrze by i dla łba było ciepło. Grzejemy również wszystkie graty jakie mamy w domu. Gdybyśmy cały dom zalali szczelnie wodą to tą całą wodę byśmy grzali a nie tylko warstewkę przy podłodze. Kubatura przy grzaniu jest chyba najlepszym sposobem na podawanie wyników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2013 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Ps. Podawane w projektach kubatury budynku, dotyczą kubatury zewnętrznej, która ma się nijak do tego o czym pisze się tutaj. Tez to zaznaczalem zeby nie brac kubatury podanej w projekcie domu, bo to bedzie taz z 40% zawyzone w stosunku do realnej kubatury pomieszczen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2013 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Gdybyśmy cały dom zalali szczelnie wodą to tą całą wodę byśmy grzali a nie tylko warstewkę przy podłodze. . Nie jestesmy rybami Liwko. Dlaczego nie podajesz kubatury swoejej dzialki budowlanej. Przeciez az po niebo wszystko Twoje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.02.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Obciążenie nie wiem ale zapotrzebowanie tak. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 153,1 MJ/(m!+2!=·rok)Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 42,5 kWh/(m!+2!=·rok)Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 57,9 MJ/(m!+3!=·rok)Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 16,1 kWh/(m!+3!=·rok) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Przeca to jest proste. 99,9% dotyczy "standardowych" pomieszczeń od 2,5 do 3 m wysokości i podaje się w m2 powierzchni (ogrzewanej?). Jak ktoś ma wyższe to niech sobie przeliczy, na standardowe i finito. Ps. Podawane w projektach kubatury budynku, dotyczą kubatury zewnętrznej, która ma się nijak do tego o czym pisze się tutaj. Halo , halo mistrzu czytaj ze zrozumieniem V - jest kubaturą ogrzewanej częsci budynku a nie jego całej bryły - no chyba że temperetura na zewnątrz i wewnątrz tożsama. Ja nie neguje że można porównywać budynki o średni wysokści 2,5-2,75 a nawet 3,1 ze sobą bez uwzględniania kubatury, ale nie można tego powiedzieć o grzanych po podłogach skosach gdzie ta śrenia wysokośc jest czasami 1,6 metra - a to prawie 2x mniej niż 3,1 metra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Przecztaj jeszcze raz V - to nie całkowita kubatura bryły ( domu ) po zewnetrznym zarysie tylko jego ( domu ) częsci ogrzewanej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) Zobrazuję to tak - jeżeli ktoś dalej twierdzi że kubatura ogrzewanej części domu nie ma znaczenia dla bilansu ciplenego to niech zrobi prosty test , co się roztopi szybciej na słońcu ( patelni - whatever ) plasterek lodu o grubości 5cm czy 10 cm ???? Edytowane 11 Lutego 2013 przez surgi22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania