Pyxis 11.02.2013 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Jako, ze adminowi ktos "zakapowac" proponuje przeniesc sie tutaj. PS. CZy w obliczeniach OZC podaje sie gdzies projektowe obciazenie cieplne dla kubatury? W ktorym miejscu wynikow podawane sa obliczenia w stosunku do kubatury? (pytam tych co takowe maja rzetelnie sporzadzone, bo wcale moje watpliwosci sie nie rozwialy co do tych m3) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 W każdych obliczeniach OZC masz podaną kubaturę ! A wskaźnik A/V cos Ci mówi ??A - jest sumą pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi), dachów i stropodachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nie ogrzewaną, stropów nad przejazdami, oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, liczonych po obrysie zewnętrznym,V - jest kubaturą ogrzewanej części budynku, obliczoną zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad obliczania kubatury budynków, powiększoną o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w piwnicy i pomniejszoną o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów wind, otwartych wnęk, loggii i galerii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2013 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 No dobra, ale czy podaje sie wartosci zwiazane z obciazeniem cieplnym budynku w stosunku do kubatury? Ze ona wystepuje w obliczeniach to wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Tu możesz sobie o tym poczytać http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i5/i8/i1/r1581/PanekA_AnalizaGodzinowego.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 m3 piwnica - 165m3 - 16-17C - 10cm styro na stropie parteru garaż - 110m3 - 5C (2 grzejniki 60x180 na pęli podłogówki z piwnicy) - 5cm styro na ścianie garaż/dom, tak na 95% - nieskończone... dom - coś koło 450-500m3, tutaj trzeba by pomierzyć a co ze strychem? - mam 15cm wełny na suficie i 15cm między krokwiami...strych jest grzany przez wyłaz A jaka temperatura na strychu ? 10 C 15 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 No dobra, ale czy podaje sie wartosci zwiazane z obciazeniem cieplnym budynku w stosunku do kubatury? Ze ona wystepuje w obliczeniach to wiem. O tym czy zużycie enregii zależy od wymienionego wskaźnika czy nie możesz sobie poczytać tutaj http://www.grupy.otopr.pl/wspolczynnik-ksztaltu,usn,5898072.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2013 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 O tym czy zużycie enregii zależy od wymienionego wskaźnika czy nie możesz sobie poczytać tutaj http://www.grupy.otopr.pl/wspolczynnik-ksztaltu,usn,5898072.html Sorki, ale tam jeszcze bardziej pierdziela niz u nas Mo chodzi o takie sprawdzenie, czy grupa laikow jakimi jestesmy w tym temacie nie bladzi odnoszac zuzycie do m3 a nie do m2, ktore to m2 sa "naturalna" jednostka obmiaru przyjeta w mieszkalnictwie (przynajmniej w handlu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Wniosek jest jeden nieco paradoksalny ale im większy budynek i bardziej zbliżony w kształacie do kuli ( ok. w realu do sześcianu ) tym łatwiej go ogrzać bo A - czyli pole powierzchni ścian zenętrznych- czyli tych prze które dochodzi do strat ciepła rośnie w kwadracie a V - czyli kubatura rosnie w sześcianie. Jak myślisz dlaczego słonie maja takie duże uszy - min. aby zwiększyć pole powierzchni utraty temperatury zo przy ich masie chroni je przed przegrzaniem. Paradoskalnie im mniejszy domek tym trudniej go ogrzać ( dużo m2 powierzchni przegród zewnętrznych - przez które jest ciepło tracone , a mało m3 kubatury gdzie ciepło jest zakumulowane - i nie chodzi tu o powietrze które jest w srodku ale o wszystko co jest w środku i ma zbliżóną temperaturę - akumulacja budynku jest istotna dla stabilizcji temperatury ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Sorki, ale tam jeszcze bardziej pierdziela niz u nas Mo chodzi o takie sprawdzenie, czy grupa laikow jakimi jestesmy w tym temacie nie bladzi odnoszac zuzycie do m3 a nie do m2, ktore to m2 sa "naturalna" jednostka obmiaru przyjeta w mieszkalnictwie (przynajmniej w handlu). Sorki czy to forum budowlane czy forum developerów. Pomyśl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2013 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Jak ktos tam trafnie zuwazyl, odpowiednio duzyi zwarty budynke byl by z definicji pasywniakiem. Chyba to nie do konca prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2013 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Sorki czy to forum budowlane czy forum developerów. Pomyśl. No ale czy projektowe obciazenie cieplne podaje sie w W/m3 ? Ja widzialem w W/m2 a to malo developerski parametr. Pomysl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 11.02.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) Przeca to jest proste. 99,9% dotyczy "standardowych" pomieszczeń od 2,5 do 3 m wysokości i podaje się w m2 powierzchni (ogrzewanej?).Jak ktoś ma wyższe to niech sobie przeliczy, na standardowe i finito. Ps. Podawane w projektach kubatury budynku, dotyczą kubatury zewnętrznej, która ma się nijak do tego o czym pisze się tutaj. Edytowane 11 Lutego 2013 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Truizmem jest przypomnienie że wszelkie wykusze, podcienie i itp odchylenia od geometri idealnej ( kuli ) w realu sześcianu zwiększją straty - bo prowdzą do tzw geometrycznych mostków cieplnych ( ps każdy róg domu jest takim geometrycznym mostkiem - trudniej go ogrzać niż prostą ścianę ) . Np eskimoskie iglo jest doskonałym przykładem odkrycia prawie idealnego do ogrzania w trudnym klimacie domku ( nasi przodkowie nie byli takimi ,,prymitywami'' jak niekótrzy sądzą ). min kolega Autorus buduje swój domek - kopuły - bardzo ciekwy jestem końcowego efektu i trzymam za niego kciuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.02.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Nie grzejemy tylko stóp, grzejemy również powietrze by i dla łba było ciepło. Grzejemy również wszystkie graty jakie mamy w domu. Gdybyśmy cały dom zalali szczelnie wodą to tą całą wodę byśmy grzali a nie tylko warstewkę przy podłodze. Kubatura przy grzaniu jest chyba najlepszym sposobem na podawanie wyników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2013 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Ps. Podawane w projektach kubatury budynku, dotyczą kubatury zewnętrznej, która ma się nijak do tego o czym pisze się tutaj. Tez to zaznaczalem zeby nie brac kubatury podanej w projekcie domu, bo to bedzie taz z 40% zawyzone w stosunku do realnej kubatury pomieszczen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.02.2013 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Gdybyśmy cały dom zalali szczelnie wodą to tą całą wodę byśmy grzali a nie tylko warstewkę przy podłodze. . Nie jestesmy rybami Liwko. Dlaczego nie podajesz kubatury swoejej dzialki budowlanej. Przeciez az po niebo wszystko Twoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.02.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Obciążenie nie wiem ale zapotrzebowanie tak. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 153,1 MJ/(m!+2!=·rok)Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 42,5 kWh/(m!+2!=·rok)Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 57,9 MJ/(m!+3!=·rok)Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 16,1 kWh/(m!+3!=·rok) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Przeca to jest proste. 99,9% dotyczy "standardowych" pomieszczeń od 2,5 do 3 m wysokości i podaje się w m2 powierzchni (ogrzewanej?). Jak ktoś ma wyższe to niech sobie przeliczy, na standardowe i finito. Ps. Podawane w projektach kubatury budynku, dotyczą kubatury zewnętrznej, która ma się nijak do tego o czym pisze się tutaj. Halo , halo mistrzu czytaj ze zrozumieniem V - jest kubaturą ogrzewanej częsci budynku a nie jego całej bryły - no chyba że temperetura na zewnątrz i wewnątrz tożsama. Ja nie neguje że można porównywać budynki o średni wysokści 2,5-2,75 a nawet 3,1 ze sobą bez uwzględniania kubatury, ale nie można tego powiedzieć o grzanych po podłogach skosach gdzie ta śrenia wysokośc jest czasami 1,6 metra - a to prawie 2x mniej niż 3,1 metra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 Przecztaj jeszcze raz V - to nie całkowita kubatura bryły ( domu ) po zewnetrznym zarysie tylko jego ( domu ) częsci ogrzewanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) Zobrazuję to tak - jeżeli ktoś dalej twierdzi że kubatura ogrzewanej części domu nie ma znaczenia dla bilansu ciplenego to niech zrobi prosty test , co się roztopi szybciej na słońcu ( patelni - whatever ) plasterek lodu o grubości 5cm czy 10 cm ???? Edytowane 11 Lutego 2013 przez surgi22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176205-m2-czy-m3-przy-zuzyciu/#findComment-5773273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania