Poprawiony schemat:

http://img51.imageshack.us/img51/5384/rozdzielnicaprojekt.jpg

 

 

Jeszcze pytanie, czy zakładać różnicówkę przed odkurzacz czy wpiąć go w inny obwód (np gniazdka) czy zostawić z samą "S"-ką?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176270-rozdzielnica-w-piwnicy/page/2/#findComment-5791661
Udostępnij na innych stronach

Jest ok - trzymaj się zasady - zasilanie od dołu - odpływy od góry.

Pamiętaj o ochronnikach przepięć, kontrolkach obecności faz, Jeżeli jest to rozdzielnica główna w budynku - szyna PE musi być połączona z GSU.

Odkurzacz zapewne będzie podłączony do gniazda poprzez wtyczkę - wszystkie obwody gniazdowe do 20A wymagają RCD. zrób go na osobnym obwodzie, taka jak narysowałeś - nie wiem ile będziesz miał podłączonych odbiorników - każda dodatkowa różnicówka zwiększa funkcjonalność instalacji elektrycznej.

Kiedyś spotykało się zależność - jeden obwód elektryczny = 1 wyłącznik nadmiarowo-prądowy, obecnie coraz więcej projektantów i instalatorów stosuje słuszną zasadę - jeden obwód elektryczny = 1 RCBO.

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176270-rozdzielnica-w-piwnicy/page/2/#findComment-5792321
Udostępnij na innych stronach

.....

Kiedyś spotykało się zależność - jeden obwód elektryczny = 1 wyłącznik nadmiarowo-prądowy, obecnie coraz więcej projektantów i instalatorów stosuje słuszną zasadę - jeden obwód elektryczny = 1 RCBO.

Pzdr

Mam akurat na tapecie instalacje w przychodni lekarskiej..... jedna różnicówka 3 fazowa i ponad 60 bezpieczników na niej wiszących.

Przekonaj laika (lekarza), że potrzeba wprowadzić więcej (droższych) aparatów i powiększyć rozdzielnicę bo się nie zmieścisz z aparatami.

Projekt z czerwca 2012r, może w 2013r się coś zmieniło w tej materii.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176270-rozdzielnica-w-piwnicy/page/2/#findComment-5792948
Udostępnij na innych stronach

Witu102, bardzo to ładnie w końcu narysowałeś, ja Ci tylko przypomnę, że projektujesz instalację w piwnicy + kotłowni. Ile tam masz pomieszczeń, gniazdek, oświetlenia?

Brązowa gałąź - możesz dać jeden RCBO (różnicówka zintegrowana z nadprądówką).

Kotłownie (wymagana duża niezawodność) dajesz na jednej różnicówce z gniazdami, gdzie może się zdarzyć urządzenie o większej upływności (choćby ta nieszczęsna stara lodówka czy pralka awansowana z mieszkania do piwnicy), co spowoduje wywalenie różnicówki i wyłączenie zasilania kotłowni.

Podział między fazy jest tu sztuką dla sztuki. Jakie tam będziesz miał obciążenia? I jak się mają do obciążeń pozostałej części Twojego domu? Jeśli w domu jest po równo, rób jak narysowałeś, jeśli w domu jest asymetria, to wepnij wszystko w tą najmniej obciążoną.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176270-rozdzielnica-w-piwnicy/page/2/#findComment-5793106
Udostępnij na innych stronach

Hej, piwnica to dwa pomieszczenia w jednym piec lodówka, warsztat i przechowalnia w drugim stojaki na wino i regały na produkty spożywcze, obecnie gniazdek jest 8 a źródeł światła 2.

W domu jest po równo, co do obciążeń to dwa główne i największe w piwnicy to odkurzacz (max 1800W) oraz obwody ogrodowe (7x60W+40W+1200W (kosiarka) =1660W) poza tym na stałe chodzi piec i pompy (15W) i lodówka (70W) do gniazdek czasem podłączany jest odkurzacz "przemysłowy" 2200W, wiertarka, piła.

Idąc za waszą radą na osobnej różnicówce dam piec i pompy (będę musiał dołożyć przewód, bo obecnie do gniazdek od pompy i pieca podłączony jest szereg gniazdek piwnicznych) i dam różnicówkę na odkurzacz...z perspektywy czasu największym problemem są obwody zewnętrzne które w warunkach wysokiej wilgotności lubią czasem wybić a za nimi leci cała piwnica z piecem, lodówką i cyrkulacją włącznie

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176270-rozdzielnica-w-piwnicy/page/2/#findComment-5793205
Udostępnij na innych stronach

Mam akurat na tapecie instalacje w przychodni lekarskiej..... jedna różnicówka 3 fazowa i ponad 60 bezpieczników na niej wiszących.

Przekonaj laika (lekarza), że potrzeba wprowadzić więcej (droższych) aparatów i powiększyć rozdzielnicę bo się nie zmieścisz z aparatami.

Projekt z czerwca 2012r, może w 2013r się coś zmieniło w tej materii.

 

Takie kwiatki niestety się zdarzają, często projektanci takich instalacji to ludzie "wiekowi" żyjący jeszcze w poprzedniej epoce. Miałem całkiem niedawno inspektora elektrycznego który był zaskoczony: "jakie fajne macie złączki do przewodów - co to takiego?" chodziło o Wago :)

To co opisujesz, normalne nie jest (akurat skończyłem malutką przychodnię prywatną gdzie są 4 różnicówki dla 9 obwodów), jeżeli jest tam inspektor elektryczny bądź kierownik branżowy, porozmawiaj z nimi, bo znając życie jak zacznie "wyrzucać" cały budynek - pretensję będą mieli do elektryka - powinieneś dokonać wpisu do dziennika budowy, zwrócić uwagę, że przy dopuszczalnych prądach upływu choćby samych komputerów (dla jednostki stacjonarnej wraz z drukarką do 5mA) - ta instalacja jest błędnie zaprojektowana, pomijam już ryzyko spalenia urządzeń w sytuacji uszkodzenia tej RCD 3fazowej.

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176270-rozdzielnica-w-piwnicy/page/2/#findComment-5794159
Udostępnij na innych stronach

Prądy upływu z kilku komputerów to nic.

Na tym RCD wisi pracownia z aparatem RTG, kotłownia węglowa i około 60 lamp metalohalegonowych i fluorescencyjnych.

 

Od strony formalnej projekt jest zgodny z przepisami, od strony praktycznej i użytecznej to porażka.

Ale pieczęć projektanta z UB jest i to się liczy.

 

Nie ma inspektora elektrycznego, dłuższa historia ale tam jest więcej niedociągnięć.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176270-rozdzielnica-w-piwnicy/page/2/#findComment-5794181
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za dotychczasową pomoc i wskazówki.

Doatkowo chciałbym przerobić lekko instalacje oświetleniową aby można było sterować całością z przedpokoju (aby po zapomnieniu zgaszenia światła w drugim pomieszczeniu nie trzeba było lecieć na dół i aby podczas dłuższej bytności w piwnicy można było zgasić światło na schodach z dołu).

Stwierdziłem, że zdecyduje się na przekaźniki bistabilne.

Oglądałem instrukcje zawarte na stronie Zamela, ale nie wiem czy dobrze interpretuje ich schemat:

schemat oryginalny:

http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fobrazki.elektroda.net%2F56_1233762879.jpg

 

Tylko nie rozumiem dlaczego w tych schematach żarówka wisi na samym przewodzie neutralnym (N)

 

Schemat mój:

http://img545.imageshack.us/img545/3496/przekaznikbistabilny.jpg

 

Jeszcze pytanie czy rozłącznik izolacyjny na samym początku rozdzielnicy dać 3-torowy na L1, L2 i L3 czy 4-ro torowy na L1, L2, L3 i N

Edytowane przez witu102
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176270-rozdzielnica-w-piwnicy/page/2/#findComment-5797637
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za pomoc:)

Czyli reasumując dla każdego obwodu sterowanego w ten sposób mamy:

wchodzące 3x1,5mm2 z rozdzielnicy głównej i wychodzące 2x1,0 jako sterujące na każdy obwód i 3x1,5 do każdej lampy:

http://img689.imageshack.us/img689/3496/przekaznikbistabilny.jpg

 

Zgadza się wszystko?

Aha i czemu powinienem stosować odłącznik 3 polowy a nie 4 czy są jakieś przeciwwskazania dla 4-ro torowego?

Edytowane przez witu102
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176270-rozdzielnica-w-piwnicy/page/2/#findComment-5797729
Udostępnij na innych stronach

Zgadza się wszystko?

Aha i czemu powinienem stosować odłącznik 3 polowy a nie 4 czy są jakieś przeciwwskazania dla 4-ro torowego?

 

witu102, czy Ty na Forum Muratora chcesz się nauczyć kładzenia instalacji elektrycznych i zdobyć nowy zawód?

Seria Twoich pytań i ich poziom mówi sam za siebie, nie znasz podstaw elektrotechniki. Daj sobie spokój, zatrudnij elektryka.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176270-rozdzielnica-w-piwnicy/page/2/#findComment-5798538
Udostępnij na innych stronach

ależ ja nie zamierzam kłaść żadnych.kabli sam, zaznaczyłem to na początku. Zwyczajnie lubię zgłębiać swoją wiedzę i z tego prawa korzystam, nie masz obowiązku odpowiadać na moje pytania "na poziomie" ale nie rozumiem Twojego oburzenia świętego, ze bez posiadania uprawnień SEP śmiałem się udzielać w temacie o elektryce...
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176270-rozdzielnica-w-piwnicy/page/2/#findComment-5798685
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...