jacglowacki 13.02.2013 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2013 Witam.Stoję przed wyborem odpowiedniego systemu wentylacji mechanicznej dla domku - domek parterowy, 112m2, ze stryszkiem, ocieplonym dachem 20cm wełna i stropem również 20cm wełny). Chciałbym żeby rekuperator umieszczony był właśnie na stryszku i rury rozprowadzone po stropie. Zbieram oferty od różnych firm i niestety nie jestem nic mądrzejszy dlatego proszę o pomoc. Moje pytania:- wymiennik krzyżowy czy przeciwprądowy(chodzi o sprawność, głośność pracy i zużycie prądu) ?- silnik prądu stałego czy zmiennego(koszty) ?- rury izolowane typu flex czy z blachy ocynkowanej izolowanej wełną na folii aluminiowej(czyli elastyczne czy sztywne)?- czy decydować się na dodatkowe nagrzewnice?Pod uwagę biorę rekuperatory: mistral 300duo, brink renovent hr300, komfovent domek rego 200 - od osób posiadających byłaby super informacja jak się sprawują(głośność, pobór prądu, usterki, itp.)Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc.Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michał dereń 18.02.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 (edytowane) 1. wymiennik przeciwprądowy zdecydowanie przy rego 200 jest chyba obrotowy ale to też ok. jak masz kupić reku z wymiennikiem krzyżowym to szkoda pieniędzy i lepiej nie robić WM wcale a dobrze wietrzyć i później grzać. 2. silniki prądu stałego są tańsze w eksploatacji i mają jeszcze jedną bardzo ważną zaletę czyli że można je regulować od 0 do 100%. ale przy małych reku jest ma to mniejsze znaczenie 3. na pewno nie flexy. reszta do wyboru. ale jak masz nie używane poddasze i da radę tam rury prowadzić to taniej za pewne wyjdzie na rurach spiro. 4. ciężko powiedzieć. zależy czy masz naddatek na piecu i czy chcesz inwestować w to pieniążki. nagrzewnica ok 1500 zł plus jej podłączenie hydrauliczne do pieca. najlepiej jest to zrobić na oddzielnym mieszaczu a nie jak zwykły dodatkowy grzejnik a to generuje koszty. czy warto? Edytowane 20 Lutego 2013 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacglowacki 18.02.2013 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 WitamDziękuje za odpowiedz a w zasadzie utwierdzenie mnie w moim wyborze. Jeśki chodzi o wykonawstwo to prosze przedstawic oferte do wskazanych parametrów i uwzględniajac swoje odpowiedzi(tylko instalacja w Komorniki pod Poznaniem- nie wiem czy sie płaca). Mój mail [email protected]Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaxxx 20.02.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Witam,od 3 lat użytkuję Renowent HR medium w domu z poddaszem użytkowym ~ 160m2.Jest w garażu, gdzie temp. nie spada poniżej 10stopni. Sądzę, że jeżeli umieścisz go na nieogrzewanym strychu to bez zastosowania wstępnych nagrzewnic w bardzo mroźnym okresie możesz mieć kłopoty. Ja nagrzewnic nie posiadam i do -20 stopni nie ma problemu - poniżej tej temperatury spada wydajność , tzn. intensywniej załącza się system antyzamrożeniowy kosztem ilości wymienianego powietrza i poziomu hałasu.Wybrałem go z uwagi na wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy oraz małe zużycie prądu i jestem zadowolony z wyboru - żadnych awarii. Rury z blachy ocynkowanej + tłumiki na rekuperatorze i nawiewach. Przy wymianie do ok.120m3/h ja nic nie słyszę , wyższe prędkości będziesz używać okazjonalnie (impreza, przypalone kotlety) więc nie ma to większego znaczenia. Przy zakupie rekuperatora kupiłem również sterownik z możliwością programowania pracy rekuperatora - pieniądze wyrzucone w błoto, skorzystałem kolka razy i tyle. Uważam, że podstawowy sterownik w zestawie (123-biegi) wystarczy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacglowacki 20.02.2013 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Dzięki za odpowiedz. Własnie takiej od użytkownika oczekiwałem. Poddasze nie będzie ogrzewane dodatkowo jednak zarówno strop jak i dach bede ocieplone welna 20cm - myślisz że to nie wystaczy? zdecydowalem się własnie na renoventa + rury spiro a programamtor tygodniowy mam w cenie wiec chyba nie bede rezygnował. Jeszcze raz dzieki za odpowiedz.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaxxx 23.02.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Jeżeli strop masz izolowany, a poddasze nieogrzewane to izolacja poddasza niewiele tu zmieni. Wg mnie, zakładając, że poddasze nie ma ogrzewania i jest wentylowane (rekuperacja raczej się tutaj nie opłaca) to w okresie zimowym temperatura z pewnością spadnie poniżej 0. Wg zaleceń producenta Renowent HR rekuperator powinien być w pomieszczeniu o temp. powyżej 5 stopni (tak przynajmniej zapamiętałem). Dodatkową niedogodnością może okazać się obsługa rekuperatora, np. zmiana ustawień, wymiana filtrów, wyłączenie - zależnie oczywiście od dostępu do poddasza i Twojej odporności na zmiany temperatur.Jeżeli nie masz innego miejsca to dobrze zaizoluj rekuperator (np. skrzynka ze styropianu) i w projekcie instalacji weź poprawkę na zamontowanie nagrzewnicy - mam na myśli układ przewodów i oddzielny obwód elektryczny. Po jednym sezonie stwierdzisz czy nagrzewnica będzie potrzebna czy nie. Wydać kasę zawsze zdążysz więc nie ma co się spieszyć.Dodam jeszcze, że u siebie przewody wentylacyjne na nieogrzewanym poddaszu zaizolowałem dodatkowo wełną grubości 10cm (razem będzie ok. 13cm). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michał dereń 24.02.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 nie jestem pewny ale renowent chyba już wprowadził w standarcie nagrzewnicę wstępną w swoich reku, a na pewno w exelentach. dodatkowa izolacja kanałów w strefie nie ogrzewanej jest zawsze wskazana więc sebaxxx bardzo dobrze zrobiłeś i każdemu swojemu klientowi to doradzam.co do poznania to stanowczo za daleko i nie chodzi tu o to że mi się nie opłąca bo dało by radę ale później ewentualny serwis jest dla Pana nie opłącalny. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebaxxx 24.02.2013 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 mój Renowent nie ma nagrzewnicy - może w tej chwili są w standardzie - nie wiem. Muszę jednak dodać, że w moim przypadku nagrzewnica nie jest potrzebna, no ... może przydałaby się gdy temp. spada poniżej -20stopni, ale są to tak krótkie okresy, że sobie odpuściłem ze względu na koszt nagrzewnicy i koszty jej używania. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michał dereń 24.02.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2013 są to nagrzewnice pulsacyjne o ok 1 kW mocy więc jak sam zauważyłeś przy tak nie wielkiej ilości dni poniżej -15 st. to nie zużyje nie wiadomo jakich ilości prądu. U mnie jako instalatora nikt nie kupi reku bez nagrzewnicy wstępnej. mnie interesuje jak działa reku własnie w tych kilka dni w roku, bo w resztę każdy działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAJA01 25.02.2013 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2013 Hej mam pytanie czy to co mi zaproponowali jest ok? A mianowicie: urządzenia firmy: BARTOSZtyp: VENA 4.0 STwydajność 500m3/h-przewody wentylacyjne sztywne typ SPIRO-przewody wentylacyjne elastyczne typ Flex, cena urządzenia opcja ST(na prąd zmienny):6250 nettoautomatyka do opcji ST: 1950netto cena usługi 4900 netto Opcje do wyboru :Panel sterujący graficzny PS-G 600 zł/nettoAutomatyczny by-pass 325 zł/netto Sygnalizacja zabrudzenia filtrow P 230 zł/nettoNagrzewnica wodna 1400 zł/nettoSterowanie GWC 880 zł/netto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michał dereń 26.02.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2013 niestety ja nie lubie bartosza i nie wiem za dużo na ich temat więc niestety nie pomogę, a anty reklamy nie chcę robić. ja ich nie montuje i koniec kropka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 27.02.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 dokładnie to samo ja mam u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAJA01 28.02.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 kangaxx - jesteś zadowolony? wszystko działa poprawnie? A oferta cenowa - u Ciebie wyszło podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.02.2013 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 licząc OZC swojego parterowego, zrobiłem takie obliczenia dla strumienia wentylacyjnego 100m3/h: samo GWC - min. temp nawiewu w sezonie grzewczym 5,6stCi to samo GWC z rekuperatorem 70% odzysku - min. temp 15.6stC liczyłem to SANKOMEM 3D przy harmonogramie grzewczym tak jak się to na ogół ma w domach do tej pory, czyli cykl godzinowy 6-22, obniżenie 3stC. różnica roczna wyszła 946 kWh. nawet biorąc ogrzewanie prądem, gdzie sens instalacji z rekuperatorem za min. 12000zł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 28.02.2013 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Przy normalnej wydajności (średnio około 200m3/h i lepszym reku >80% sprawności) oszczędności są rzędu 3500-4500 kWh rocznie. Jednak dla tak małego średniego przepływu i słabego reku podane wartości w granicach 1000 kWh/rok są mniej więcej prawidłowe. Oprócz gołych liczb, istnieje coś takiego jak komfort. Jak go sprawdzić? A bardzo prosto, tylko trzeba poszukać ochotników wśród właścicieli reku z kasetą letnią. Mam prośbę o założenie na dzisiejszą noc tej kasety (temperatura będzie taka sama jak po GWC), i następną o w miarę kulturalne opowiedzenie jutro wrażeń z nocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.02.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 przeliczyłem swojego jak napisałeś - 180m3/h różnica 1873kWh - req 70% dla req 80% - 2185 kWh, więc twoje 4000 kWh to coś nie halo poza tym, ile za req z taką średniosezonową sprawnością? koszt instalacji wzrośnie do 15000 pln? I co..? Dalej nie widzę sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 28.02.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 kangaxx - jesteś zadowolony? wszystko działa poprawnie? A oferta cenowa - u Ciebie wyszło podobnie? jak kupowałem był drozszy jeszcze, do dzisiaj wszystko działa bez zagladania, ale sam montowałem to i nie zamarza tzn raz zamarzł jak miałem filtr wyciągu zapchany, poza tym że to wielka krowa to nie mam zastrzezeń no ale taki musi być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 28.02.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 A jak liczysz uzysk z GWC? Programy liczą podobnie, więc pewnie w sposobie obliczeń GWC jest problem. Ale to mały pikuś, wentylację montuje się głównie dla komfortu, a nie dla 1873 czy 3500 kWh oszczędności rocznie. Podobno wentylacja z reku jest w porównaniu do samego GWC bardzo droga, bo aż 15 tysiaków na cały dom; proszę więc o podanie ceny z montażem GWC o takiej wydajności, że zapewni przy przepływie 200m3/h nie mniej niż +8'C przez cały rok - zleceń będzie ode mnie od groma, bo skoro jest to wielokrotnie tańsze od rekuperacji, to jestem zainteresowany w dodawaniu tego do każdej instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.03.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 proszę więc o podanie ceny z montażem GWC o takiej wydajności, że zapewni przy przepływie 200m3/h nie mniej niż +8'C przez cały rok - zleceń będzie ode mnie od groma, bo skoro jest to wielokrotnie tańsze od rekuperacji, to jestem zainteresowany w dodawaniu tego do każdej instalacji nie stać by cię było na tantiemy z innej beczki - cały czas opisuję swój dom, żeby nie było że uogólniam to powinno być w oknach, ale pociągnę tutaj okna w jednym przypadku dwuszybowe Ufix=1,1 przepuszczalność promieniowania 0,67, w drugim - trzyszybowe adekwatnie 0,8 i 0,50 różnica na korzyść drugiego 262 kWh - prądem 131 zł /rok mam wycenę z kilku firm jednocześnie na jedne i drugie z ciepłym montażem - nie dożyję zwrotu różnicy w cenie, może w połowie drugiego życia, a dopiero przeżyłem 50% pierwszego To samo co z req Jaki sens wyceniać pakiet dwukomorowy superciepły , który notabene kosztuje przyzwoite i akceptowalne pieniądze, a potem dowalić za dwa wory kasiory "super-hiper-mega-nowoczesny-profil PVC", który z tego oszklenia w całym oknie wywali 50% parametrów szyby. I jeszcze mają czelność żądać za to kupę kasiory i z uśmiechem na ustach ci taki jeden z drugim pociska ciemnotę że " Panie najcieplejsze, no jak w puchu. A profil? A, no profil mega nowoczesny Panie to i kosztować musi". No w pale się nie mieści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 02.03.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Jest odwrotnie - skoro to GWC jest wielokrotnie tańsze od reku, to bardzo chętnie zlecę Twojej firmie jego budowę na każdej instalacji. Jeśli kompletne działające GWC zrobisz za 2 tysiaki (gdzie ja za samą czerpnię płacę 1000zł, bez żadnych rur), to jestem zainteresowany współpracą. Jakie tantiemy? Zarobisz sobie przy robocie, i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania