Planuję ocieplić poddasze użytkowe ok. 150m2 pow. do ocieplenia.

Wybór wełny na docieplenie padł na ISOVER (dlatego że w mojej okolicy jest w każdym składzie budowlanym).

Grubość 25 lub 30cm -tu mam dylemat?

Otóż Gdybym wybrał wariant:

1. grubość 25cm (15+10) o lambdzie 0,033 (SUPER MATA)

to wspólczynnik U wyniósł by U=0,13 (proszę mnie sprawdzić nie jestem w tym dobry)

a koszt wełny w najbliższym składzie wyniósł by 5640zł

2. grubość 30cm (15+15) o lambdzie 0,039 (UNI MATA)

to wspólczynnik U wyniósł by również około U=0,13

a koszt zakupu wełny 3750zł

 

Różnica:1890zł

Czy nie popełniłem jakiegoś błędu?

Czy idąc tym tokiem myślenia wybierając grubszą warstwę za mniejszą cenę o tych samych parametrach izolacyjnych

dokonam dobrego wyboru?

Jak jest z trwałością w czasie obu rodzai wełny?

Proszę o podzielenie się swoimi uwagami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dobrze kombinujesz, jedynym minusem warstwy 30cm jest pomniejszenie kubatury ale co to jest 5 cm. Ja bym wybrał wariant ekonomiczny tym bardziej że wychodzi na to samo (izolacyjność)

Pomniejszenie kubatury o 5cm w moim przypadku nie jest minusem - mam z czego.

Bardziej zależy mi na trwałośći izolacji no i koszcie też.

Podobno SUPER MATĘ 0,033 lepiej się układa bo jest twardsza i tak nie osiada jak UNI 0,039.

Czy ktoś ma jakieś dane porównawcze jak zachowują się obie maty po kilku latach pod dachem?

Może ktoś w tym czasie zmienial pokrycie, lub robił jakąś poprawkę i miał wgląd na matę po kilku latach jej użytkowania

to proszę o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Nie chodzi tu o wełnę ISOVERA może być każda inna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pomniejszenie kubatury o 5cm w moim przypadku nie jest minusem - mam z czego.

Bardziej zależy mi na trwałośći izolacji no i koszcie też.

Podobno SUPER MATĘ 0,033 lepiej się układa bo jest twardsza i tak nie osiada jak UNI 0,039.

Czy ktoś ma jakieś dane porównawcze jak zachowują się obie maty po kilku latach pod dachem?

Może ktoś w tym czasie zmienial pokrycie, lub robił jakąś poprawkę i miał wgląd na matę po kilku latach jej użytkowania

to proszę o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Nie chodzi tu o wełnę ISOVERA może być każda inna.

 

z tą kubaturą to tak tylko powiedziałem, 5 cm to żadna zauważalna różnica a komfort i oszczędności większe

 

ja u siebie mam uni i musiałem sznurkować na skosach ale nie sądze żeby to był minus, Isover to dobra firma, nie sądzę żeby coś złego miało się z tym dziać

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ze względu na mostki w postaci krokwi izolacja znajdująca się miedzy nimi nie musi mieć aż tak niskiego współczynnika przewodzenia ciepła, dodatkowo wiatroizolacja chroni wełnę przed przewiewami..

A wiesz że o tym to nie wiedziałem.

Gdybym zrobił tak jak polecasz to super mate można dać 10cm, co łącznie z unimatą 15cm da U=0,14.

Cenowo takie rozwiązanie było by 345zł droższe na całym dachu w porownaniu z 2x15cm unimata.

Różnica cenowa akceptowalna. Zastanowię się nad tym rozwiązaniem.

Narazie dzięki za pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A wiesz że o tym to nie wiedziałem.

Gdybym zrobił tak jak polecasz to super mate można dać 10cm, co łącznie z unimatą 15cm da U=0,14.

Cenowo takie rozwiązanie było by 345zł droższe na całym dachu w porownaniu z 2x15cm unimata.

Różnica cenowa akceptowalna. Zastanowię się nad tym rozwiązaniem.

Narazie dzięki za pomoc.

ja dałem 30 cm najtanszej knaufa z caso uwazam ze 30 cm jaka by nie była to i tak na nasz warunki bardzo dużo

jak ktos daje mniej 20 -25 moze patrzec na wsp cieplne ale przy 30 czy powyżej nie ma sensu

jak jest jeszcze dobrze połozona z kontrolą inwestora to naprawde ciepło

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
  • 2 weeks później...

Proponowałbym rozważenie zastosowania produktów ze skalnej wełny mineralnej, która dzięki większym gęstościom zachowuje swoją stabilność wymiarową oraz charakteryzuje się bardzo dobrą sprężystością. Wełna ta jest również hydrofobizowana, czyli zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci.

 

Przy zastosowaniu produktów TOPROCK oraz SUPERROCK ( lambda 0,035 W/mK) gr 27cm uzyskasz współczynnik przenikania na poziomie <0,15 W/m2K, a koszt ocieplenia wyniesie 5677,7zł (cena cennikowa)

Przy zastosowaniu 30cm grubości ocieplenia z płyt MEGAROCK oraz ROCKMIN o lambdzie 0,039 W/mK koszt ocieplenia wyniesie 4348,5 zł. Podane ceny są cenami cennikowymi, a więc u dystrybutrów pewnie wyglądać to będzie jeszcze korzystniej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 months później...
Mam w planie ocieplenie poddasza. Grubość krokwi wynosi 16 cm, pełne deskowanie dachu na to papa. Chciał bym między krokwie dać wełnę o grubości 15 cm. Szczelina wynosiła by tylko 1 cm, zastosować sznurkowanie i dodatkowo przyczepić między krokwie najtańszą membrane dachową żeby zachować szczeline. Na krokwie planuje dać 10 cm wełny. Czy dobrze kombinuje? Czy ta szczelina nie będzie za mała?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...