d7d 30.12.2019 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Z jakiego materiału jest wykonana ta mata izolacyjna ? "osłona składa się z metalowego płaszcza i maty izolacyjnej" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 30.12.2019 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Ach te pytania . Powiedz przynajmniej wszystkim tu piszącym do czego ci potrzebna taka wiedza , ja wiem do czego ale inni nie wiedzą. Zaraz i tak przecież powiesz ,że to marketing i owijanie w bawełnę bo i tak w komin idą szkodliwe emitery . Cały czas czekam na twoja wypowiedź.Może w końcu się doczekam.................. Myślę ,że mata jest z jakiegoś rodzaju wełny szklanej w mojej subiektywnej ocenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 03.01.2020 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Witam W końcu znalazłem czas na zdjęcie tej wełny, pozbyłem się całej, zapaliłem i...znowu to samo, pali się przez chwilę, dokładnie 3-4 minuty, później się już tylko wędzi. Dym od samego początku rozpalania pcha się do domu, dolot powietrza z zewnątrz, od kominka na zewnątrz rura gdzieś mniej więcej 50 cm długości. Z zabudowy zostały tylko kafle i regipsy obok, góra zdjęta...dym przez komin na zewnątrz leci normalnie...nie mam pojęcia co jeszcze mogę tutaj przetestować. Przepustnica otwiera się normalnie i czuć nawiew powietrza. Czy dolot powietrza jest tylko w tych szparkach od góry kominka? W sumie to tylko tamtędy leci powietrze opcje sa tylko dwie - zatkany dolot albo komin, cała historia z otulina nie ma znaczenia, z opisu wynika że jest zatkany dolot i ciągnie powietrze ze srodka (otwarcie okna). może sterownik jest źle zaprogramowany i zamyka dolot na 0 od razu po rozpaleniu? . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
espagnol 07.01.2020 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 opcje sa tylko dwie - zatkany dolot albo komin, cała historia z otulina nie ma znaczenia, z opisu wynika że jest zatkany dolot i ciągnie powietrze ze srodka (otwarcie okna). może sterownik jest źle zaprogramowany i zamyka dolot na 0 od razu po rozpaleniu? . Witam ponownie, temat ogarnięty, rzeczywiście był zapchany komin ale na wyjściu z kominka, po otwarciu klapki w rurze dymowej, usunąłem resztki które się tam nagromadziły i wszystko pięknie ruszyło. Ten sypki pyłek to robi się poprzez palenie mokrego drewna? czy po prostu zawsze tak jest przy spalaniu drzewa? Dziwie się bo jak niektórzy zabudowują kominek to zostają bez dostępu do rury dymowej i nie mają jak tego wyczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 07.01.2020 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 O spirali chyba nie słyszałeś, wprowadzanej przez palenisko. Co prawda syf leci w dół, ale cóż, ważne że jest opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.01.2020 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Witam ponownie, temat ogarnięty, rzeczywiście był zapchany komin ale na wyjściu z kominka, po otwarciu klapki w rurze dymowej, usunąłem resztki które się tam nagromadziły i wszystko pięknie ruszyło. Ten sypki pyłek to robi się poprzez palenie mokrego drewna? czy po prostu zawsze tak jest przy spalaniu drzewa? Dziwie się bo jak niektórzy zabudowują kominek to zostają bez dostępu do rury dymowej i nie mają jak tego wyczyścić. Kominiarz nie czyścił komina czy to było zapchane na dojściu czopucha do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 07.01.2020 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Kominiarz nie czyścił komina czy to było zapchane na dojściu czopucha do komina? Dlaczego jesteś taki upierdliwy ? Kominiarz jakby czyścił toby stwierdził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
espagnol 08.01.2020 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2020 Kominiarz nie czyścił komina czy to było zapchane na dojściu czopucha do komina? Kominiarz był, czyścił i nawet stwierdził że komin jest w bardzo dobrym stanie. A ten cały bałagan to był własnie w czopuchu zaraz przy wejściu rury dymowej. Kominek od środka również czyściłem ale nie dało się tego wygarnąć niestety. Na szczęście mam taki projekt zabudowy że będzie dostęp na wysokości czopucha kominka do wszystkich zaworów jak i otworu rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.01.2020 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2020 Kominiarz był, czyścił i nawet stwierdził że komin jest w bardzo dobrym stanie. A ten cały bałagan to był własnie w czopuchu zaraz przy wejściu rury dymowej. Zapchane było na wejściu rury dymowej z kominka do czopucha czy na końcu czopucha czyli przy wlocie kominie? Tyle tego było że zatkało wylot i nie ulatywało przez komin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 09.01.2020 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2020 kominiarza (przynajmniej u mnie) nie interesuje rura miedzy kominkiem a kominem bo twierdzi że i tak nic sie tam nigdy nie zbiera. raz zażądałem to powiedział że pusto jak to wogóle mozliwe że to sie zasyfiło?jakie masz temperatury na płaszczu i w środku w czasie palenia?szamot jest biały czy czarny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 09.01.2020 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2020 kominiarza (przynajmniej u mnie) nie interesuje rura miedzy kominkiem a kominem bo twierdzi że i tak nic sie tam nigdy nie zbiera. raz zażądałem to powiedział że pusto jak to wogóle mozliwe że to sie zasyfiło? jakie masz temperatury na płaszczu i w środku w czasie palenia? szamot jest biały czy czarny? Myślę ,że zadajesz mu pytania ,które zostaną bez odpowiedzi. O jakim Ty mierzeniu mówisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
espagnol 10.01.2020 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Zapchane było na wejściu rury dymowej z kominka do czopucha czy na końcu czopucha czyli przy wlocie kominie? Tyle tego było że zatkało wylot i nie ulatywało przez komin? Leciał dym przez komin ale większość szła na do,. Aż tak dużo tego nie było ponieważ mało tego wciągnąłem odkurzaczem ale najwyraźniej przeszkadzało do odpowiedniego odbioru dymu. Orcio, szamot zawsze mam biały po skończeniu palenia, tmp niskie, pisałem już w tym temacie na początkowych stronach, mam ustawione załączanie pompy na 50 stopni, od razu uprzedzam następne pytania nie mam zaworu mieszającego zasilania z powrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 30.10.2020 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2020 no i padł mi sterownik do kominka .. (tatarek rt8p) piszczał, pompy przestały działać i wyświetlał się błąd 'rt8p 2v7' ktoś może wie co to oznacza? jesli chodzi o tatarka to dodzwonić się nie sposób a na maile też nie odpowiadają ktoś może poleci jakiś dobry sterownik bez bufora, który bierze pod uwagę temp spalin ? ten tatarek ma strasznie prostacki algorytm działania - przy ustawionej temperaturze wody w płaszczu ma 50% przepustnicy, każde pół stopnia więcej/mniej to 10% może ktos polecić dobrego hydraulika w okolicy Krakowa? z tym co u mnie montował straciłem kontakt, z tego co dzwoniłem po salonach kominkowych to też nie bardzo .. wszyscy wymieniaja kotły na dotacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.11.2020 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2020 no i padł mi sterownik do kominka .. (tatarek rt8p) piszczał, pompy przestały działać i wyświetlał się błąd 'rt8p 2v7' ktoś może wie co to oznacza? jesli chodzi o tatarka to dodzwonić się nie sposób a na maile też nie odpowiadają ktoś może poleci jakiś dobry sterownik bez bufora, który bierze pod uwagę temp spalin ? ten tatarek ma strasznie prostacki algorytm działania - przy ustawionej temperaturze wody w płaszczu ma 50% przepustnicy, każde pół stopnia więcej/mniej to 10% może ktos polecić dobrego hydraulika w okolicy Krakowa? z tym co u mnie montował straciłem kontakt, z tego co dzwoniłem po salonach kominkowych to też nie bardzo .. wszyscy wymieniaja kotły na dotacje Moim zdaniem nie miałeś szczęścia z tym telefonem. To chyba nie jest firma która olewa klienta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablocas 02.11.2020 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 Ciekawe po co Ci czujnik spalin? Ja mam tatarka G już dobre 12 lat u rodziców i zaznaczam - przy prawidłowym wykonaniu instalacji sprawdza się idealnie. Wcześniej mieliśmy problem, bo nie było podmieszania na powrocie, a na grzejnikach 250 metrów kominek nie wydalał nawet na najwyższych temperaturach. U siebie założyłem też ten sam G i już jadę na nim 4 rok. Nie zauważyłem tam nic "prostackiego" - bo utrzymuje mi zadaną temperaturę i z lekkim wyprzedzeniem ustawia skrzydło w odpowiedniej pozycji.... Miałem też awarię wiosną w tym roku, bo "spece" od elektryki grzebali u mnie na osiedlu i spalili nam od groma urządzeń, ale od razu wysłałem do nich z opisem ten sterownik i ze 3 -4 dni później dostałem z powrotem. Ciekaw jestem co z tym czujnikiem spalin??? Do czego niby on ma być? Bo nie bardzo wiem po co?.... Jak jest drewno i temperatura obok tej nastawionej, to przecież nie będzie zamykał na maxa tego skrzydła? Wtedy faktycznie macha jedynie tak o 10% - póki jest temperatura, bo jak spada - otwiera jeszcze mocniej, a jak nie wzrasta - przymyka i utrzymuje żar na dołożenie drewna... U mnie wszystko czyste - szybę ścieram raz w roku z pyłku takiego białego. Szamoty czyste przez cały czas palenia, a z komina tylko przy samym rozpaleniu poleci mi smużka dymu - przy czym palę już od góry dobre 2 lata i polecam!!! Żałuję jedynie, że wywaliłem kasę na gazówkę...mam teraz spory bufor i palę wyłącznie kominkiem!!! Na podłogówkę wystarcza mi tak na 3 dni w zimie z ciepłą wodą!!! Za to koszt żaden!!! Trzeba tylko kupować samemu drewno i układać do wysuszenia, bo w sieciach budowlanych jakaś porażka!!! Niby suche, a jak wbiłem miernik - w środku 38% wody!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluesdoctor 15.12.2022 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Dzień dobry... Użytkuję owy kominek od 10 lat. Po ostatnim czyszczeniu popielnika (kilka dni temu) zaobserwowałem duże problemy z paleniem. Jak ktoś napisał, palenie przypomina wędzenie. Tzn. po rozpaleniu kupa dymu, po spaleniu drobinicy szczapy się nie palą (nie ma płomienia tyko wszechogarniający dym). Pierwsza myśl, to brak tlenu. Sprawdziłem więc stan przpustnicy od CDP. Jest otwarta (foto 1), czuć dolot zimnego powietrza z zewnątrz. Dalej sprawdziłem czy wlot do komika CDP jest drożny (jest - patrz foto 2). Potem sprawdziłem, czy czuć ruch powietrza w dwóch lokalizacjach: 1. Otwory na ramie drzwi z przodu kominka (foto 3) -> czuć ruch zimnego powietrza. 2. Otwory w komorze popielnika -> BRAK ruchu powietrza, widoczny popiół (foto 4 i 5)-> POTENCJALNA PRZYCZYNA braku tlenu do spalania Próbowałem jakimś wężykiem odkurzyć ten popiół przez te otwory, ale jest to bardzo trudne -> trochę wyszło, ale na pewno nie wszystko. Po tej operacji brak poprawy. Zakładam, że komin jest drożny, bo od początku sezonu nie było problemu. Regres pojawił się nagle. Pytania: 1. Czy ktoś miał podobny problem? 2. Czy można jakoś usunąć ten popiół który się dostał pod komorę spalania poprzez otwory doprowadzające powietrze? 3. Jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić? Z góry dziękuję za odzew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.12.2022 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 (edytowane) Tam powinno wszystko się rozbierać. A przy otwartej szybie można normalnie palić, posiłkując się powietrzem z mieszkania? Edytowane 15 Grudnia 2022 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluesdoctor 15.12.2022 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Tam powinno wszystko się rozbierać. A przy otwartej szybie można normalnie palić, posiłkując się powietrzem z mieszkania? Hmmm... Ale mam wyjąć cały szamot i zobaczyć czy wtedy jest jakieś dojście? Trochę mnie to przeraża... Zanim zacznę rozbierać fajnie by było wiedzieć, czy to ma sens... Przy otwartej szybie pot ym jak cały dym wleci do mieszkania, zaczyna się ładnie palić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 15.12.2022 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Wyciągnięcie szamotu to żaden problem, powinieneś to robić teoretycznie co jakis czas zeby wyczyścićA płomieniówki czyścisz? różnica w sprawności kominka przed i po jest b. dużaJednak z tego zo pamietam nie wydaje mi sie żeby po wyciągnięciu dolnych płytek było dojście do dolotu powietrza i popielnika od dołu, to raczej gdzies pod kominkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.12.2022 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 (edytowane) Hmmm... Ale mam wyjąć cały szamot i zobaczyć czy wtedy jest jakieś dojście? Trochę mnie to przeraża... Zanim zacznę rozbierać fajnie by było wiedzieć, czy to ma sens... Przy otwartej szybie pot ym jak cały dym wleci do mieszkania, zaczyna się ładnie palić Na pewno producent to przewidział i są wyczystki, jak nie od środka to od zewnątrz. Jak przy otwartej szybie pali się, to masz otwory dolotu powietrza zasypane, Trzeba próbować jeszcze cienką ssawką wyciągnąć, albo cienkim wężykiem, jak nie da rady to rozbierać, oby tylko na szamocie się skończyło. A rura dolotu jest drożna, gdzie masz czerpnię? Na zewnątrz, sprawdź to jeszcze. Edytowane 15 Grudnia 2022 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania