......... na rozdzielaczu zamontowane odpowietrzniki automatyczne - beda zapowietrzać układ ...

 

Dlaczego twierdzisz że automatyczne będą zapowietrzały układ? Mam takie, analogicznie montowane i prawie po 3 sezonach grzania nie zauważyłem problemów z zapowietrzaniem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176755-ogrzewanie-jak-dla-blondynki/page/3/#findComment-5819058
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 47
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Dlaczego twierdzisz że automatyczne będą zapowietrzały układ? Mam takie, analogicznie montowane i prawie po 3 sezonach grzania nie zauważyłem problemów z zapowietrzaniem.

Napewno masz identyczny układ ??? Z doświadczenia wiem że w takich układach odpowietrznik automatyczny może zapowietrzać układ w określonych sytuacjach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176755-ogrzewanie-jak-dla-blondynki/page/3/#findComment-5819068
Udostępnij na innych stronach

Kocioł kondensacyjny, potem trójnik rozdzielający zasilanie na rozdzielacze grzejników, a druga gałązka idzie na termostatyczny zawór trójdrogowy ESBE, potem pompa i rozdzielacz podłogówki. W każdym rozdzielaczu czy to grzejników, czy podłogówki po dwa automatyczne odpowietrzniki, tak więc różnicy specjalnie nie widzę, poza źródłem ciepła ale skoro obie instalacje dystrybucyjne są układami zamkniętymi to dla zapowietrzania nie ma to raczej znaczenia.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176755-ogrzewanie-jak-dla-blondynki/page/3/#findComment-5819222
Udostępnij na innych stronach

Kocioł kondensacyjny, potem trójnik rozdzielający zasilanie na rozdzielacze grzejników, a druga gałązka idzie na termostatyczny zawór trójdrogowy ESBE, potem pompa i rozdzielacz podłogówki. W każdym rozdzielaczu czy to grzejników, czy podłogówki po dwa automatyczne odpowietrzniki, tak więc różnicy specjalnie nie widzę, poza źródłem ciepła ale skoro obie instalacje dystrybucyjne są układami zamkniętymi to dla zapowietrzania nie ma to raczej znaczenia.

Widzisz i w twoim układzie jest mała a może duża subtelna różnica. Pompa w innym miejscu inny układ sterowania temperatura - a takie "pierdoły" mają w instalacjach naprawde duże znaczenie. W inatalacjach niestety jest tak że czasem jedno głupie kolanko może wprowadzić w instalacje bardzo duże zamieszanie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176755-ogrzewanie-jak-dla-blondynki/page/3/#findComment-5819246
Udostępnij na innych stronach

Moje pytanie dotyczyło twojego twierdzenia iż automatyczne odpowietrzniki zapowietrzają układ, a nie poprawności bądź nie instalacji.

Robi się nie na temat, a główny inicjator wątku i tak zamilkł.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176755-ogrzewanie-jak-dla-blondynki/page/3/#findComment-5819337
Udostępnij na innych stronach

w twoim układzie nie będa zapowietrzac w przypadku który był omawiamy beda zapowietrzać. Automat nie zawsze bedzie działał prawidłowo a w niektórych sytuacjach takich jak tutaj omawiana bedzie zapowietrzać układ.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176755-ogrzewanie-jak-dla-blondynki/page/3/#findComment-5819358
Udostępnij na innych stronach

inicjator tematu zgłupiała totalnie. Instalację widziało już dwóch niezależnych instalatorów ( w tym serwisant od galmetu)

I nikt nie sugerował zmiany instalacji.

każdy niezależnie kazał wygrzewać, na początek w niskich temperaturach aby kocioł miał łatwiej dojścia do temperatury zadanej. Odpowietrzać podłogówkę do skutku. No ewentualnie zmienić ekogroszek. I jeszcze jeden pomysł : korzystając z dodatkowego rusztu wygrzać podłogówkę paląc innym paliwem (szybciej nagrzeje się podłoga) a gdy temperatura powrotu będzie zbliżona do wyjścia to wtedy z powrotem przejść na palenie ekogroszkiem z podajnika.

 

W każdym bądź razie dzięki za opinie.

Przekonały mnie że jednak jako laik nie mam zbyt wielkiego wyboru i muszę zaufać fachowcom.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176755-ogrzewanie-jak-dla-blondynki/page/3/#findComment-5819415
Udostępnij na innych stronach

Posprawdzaj to co ci wszyscy napisali, bo namiętnie wykonawcy lubią zamieniać powrót z zasilaniem, nie rozróżniając zastosowanych rotametrów (o czym może świadczyć ze nie pokazują przepływu) lub stosować elementy nie bardzo wiedząc do czego służą - zawór termostatyczny z zamontowaną na powrocie kapilarą pozbawił trochę sensu twoją instalację podłogową bo jeżeli się zamknie to pompa będzie mielić w miejscu, a dodatkowo nie gwarantuje iż w rurki nie pójdzie woda o zbyt wysokiej temp., jeżeli zaś na dole jest zasilanie to wiadomo dlaczego rotametry nic nie pokazują, ale zawór też bez sensu bo jego rola sprowadza się do ochrony instalacji, a nie to regulacji temp. czynnika grzewczego.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176755-ogrzewanie-jak-dla-blondynki/page/3/#findComment-5819460
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...