Vld 04.09.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 a tu są zdjęcia jak to wyglądało przed montażem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212810-Pompa-ciep%C5%82a-JULA&p=6585756&viewfull=1#post6585756 Nie tu nie widać, bo są zatyczki. A może ona jednak była bez czynnika z samym azotem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 04.09.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 z tego wszystkiego wynika, że Jula mocno zaskakuje nas wszystkich. mam nadzieję na taki sam efekt zimą, w działaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 04.09.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Nie tu nie widać, bo są zatyczki. A może ona jednak była bez czynnika z samym azotem? nie, chyba by nie grzała bez czynnika? odpalaliśmy i rury się gorące robiły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.09.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Zimą przy delcieT pomiędzy Tz podłogówki a temp pomieszczenia na poziomie 10st (32/22) do podniesienia temp o 4st potrzeba kilku dni. Zakładając bezpieczną temp powyżej punku rosy na poziomie 18st - to ile on musiałby pędzić tą podłogówkę żeby obniżyć o 4st;) Sorry, ale nie bardzo w to wierzę. Chyba, że do tego wspomagał się roletami/markizami, wentylacją z GWC, itp to wtedy może. Nie zwykłem na forum opowiadać bajek, jest porównanie z poprzednim sezonem bez takiego chłodzenia i sezon obecny z chłodzeniem, jezeli chcesz to podam na PW tel. tego klienta, jezeli mieszkasz obok wWrocławia to mozesz osobiscie wstąpic i porozmawiac. Oczywiscie ze sa rolety zewnętrzne ale były one w poprzednim i obecnym sezonem, jest wm, ale bez gwc. To ze chłodzenie było właczone ciągle to fakt, z racji mniejszej wydajnosci musi byc włączone cały czas, ale nie jest to problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 04.09.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Q. cieplomierz kupiles mechaniczny czy ultradzwiekowy? Tez sie zastanawiam aby w koncu taki zaistalowac... moglem w sumie wymagac w cenie ... przy montazu... Moze by dorzucili hehe trzeba było bo trochę drogie to ustrojstwo. ja mam chyba mechaniczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 04.09.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Oczywiscie ze sa rolety zewnętrzne ale były one w poprzednim i obecnym sezonem, jest wm, ale bez gwc. To ze chłodzenie było właczone ciągle to fakt, z racji mniejszej wydajnosci musi byc włączone cały czas, ale nie jest to problem Jeżeli jest włączone cały czas to nie ma o czym gadać - w takim przypadku w połączeniu z regulacją nasłonecznienia jest oczywiście możliwe utrzymanie w mirę komfortowej temp. Ja odniosłem się tylko do faktu obniżenia temp o 4st sama podłogówką - i tu też nie twierdzę, że to niemożliwe, ale jak powiedziałem trwałoby to kilka dni. Nie oszukujmy się chłodzenie podłogówką niewiele ma wspólnego z klimatyzacją i nie można racjonalnie tych systemów porównywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.09.2014 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 hehe trzeba było bo trochę drogie to ustrojstwo. ja mam chyba mechaniczny. Odpaliles juz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.09.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Jeżeli jest włączone cały czas to nie ma o czym gadać - w takim przypadku w połączeniu z regulacją nasłonecznienia jest oczywiście możliwe utrzymanie w mirę komfortowej temp. Ja odniosłem się tylko do faktu obniżenia temp o 4st sama podłogówką - i tu też nie twierdzę, że to niemożliwe, ale jak powiedziałem trwałoby to kilka dni. Nie oszukujmy się chłodzenie podłogówką niewiele ma wspólnego z klimatyzacją i nie można racjonalnie tych systemów porównywać. Nie chce nikogo oszukiwac, wazny jest efekt koncowy a ten jest zadawalający i to bez zadnych dodatkowych kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 04.09.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Krzywą grzewczą mam ustawioną: dla +10st / 33st zasilania, a dla -15st / 37st zasilania. Jest to akuratna temp zarówno dla mojej podłogówki jak i klimakonwektorów. Natomiast ta pompa ma moc 9kW również dla temp zasilania 55st przy temp zewnętrznej -15st - dlatego napisałem Ci, że temp. jest taka, jaką ustawię Tu masz tabelę wydajności: Jak widać przy -10st i zasilaniu 50st COP będzie w okolicach 2, a moc grzewcza jest stała dla całego zakresu pracy i wynosi 9kW. No niema co jest lepsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 04.09.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Odpaliles juz? prawdopodobnie jutro to nastąpi jeśli chodzi o ciepłomierz to nie mam pojęcia co tam się ustawia, dużo ma różnych funkcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.09.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Nie graj znowu matolka foto. Widzisz jakie sa skutki wlozenia malej ilosci rruki w podloge. Co sie dzieje z Tz? Chyba, ze uwazasz, ze tam jest bardzo duzo rury. Wtedy nie mam pytan, bo i czasu szkoda. Już Ci tyle razy pisałem, ze zagęszczenie rur powinno byc dobrane do obciążenia cieplnego pomieszczeń. Nie ma sensu kłaść tyle samo rur w pomieszczeniu o stratach 20W/m2 co w pomieszczeniu 40W/m2. Już to przerabialiśmy, prawda ? Jeszcze panowie od ekogroszku nie zagęścili map'owi rur w pomieszczeniach o największym obciążeniu cieplnym, to nie ma opcji - musi grzać wyzej, żeby te właśnie pomieszczenia dogrzać. Wystarczyło lepiej zadbać o te pomieszczenia, by wyrażnie zejsc z Tz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.09.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Wystarczy założyć t zasilania o 5C niższą i już proporcjonalnie we wszystkich pomieszczeniach "zagęszczasz" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.09.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 To czywiste, gdybym chcial powalczyć o te 5C to zagęsciłbym łazienke z aktualnych 10 do 7cm, a sypialnie proporcjonalnie z 15-20 na 10-15cm.Ale jeżeli map'owi ułożyli "wszędzie 20", to zeby ogrzać pomieszczenia o największym obciążeniu musi grzać wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.09.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Jak zapłacił i przypilnowal, to tak mu i zrobili, ale zależność niezależnie od tego istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.09.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Wystarczy założyć t zasilania o 5C niższą i już proporcjonalnie we wszystkich pomieszczeniach "zagęszczasz" On tego nidy nie zrozumie. Nie wiem czy nie jest w stanie, czy tylko z przekory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.09.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 prawdopodobnie jutro to nastąpi Kurde promy kosmiczne latwiej na orbite wywalali. Ruchy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 05.09.2014 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Kurde promy kosmiczne latwiej na orbite wywalali. Ruchy! instalator wróci z pracy i będziemy odpalać....3.....2....1..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.09.2014 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 On tego nidy nie zrozumie. Nie wiem czy nie jest w stanie, czy tylko z przekory. Podobnie, jak tobie się nie da wbić do lba, że nie ma sensu ładowac tyle samo rur do pomieszczenia, które ma o 30-50% mniejsze straty, co inne Chciałem podkreślić, że Vld tam napisał "proporcjonalnie" Czyli, jak się ma policzony projekt na temperature zasilania np 38C z rozstawami 10, 15 i 20cm w poszczególnych pomieszczeniach, to chcąc obniżyć Tz musisz zagescić rozstawy wszedzie. Proporcjonalnie. Zageszczenie TYLKO tam, gdzie jest 15 I 20cm da niewiele, albo nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.09.2014 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Podobnie, jak tobie się nie da wbić do lba..., Ty naprawde jestes jelopem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.09.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Podobnie, jak tobie się nie da wbić do lba, że nie ma sensu ładowac tyle samo rur do pomieszczenia, które ma o 30-50% mniejsze straty, co inne Chciałem podkreślić, że Vld tam napisał "proporcjonalnie" Czyli, jak się ma policzony projekt na temperature zasilania np 38C z rozstawami 10, 15 i 20cm w poszczególnych pomieszczeniach, to chcąc obniżyć Tz musisz zagescić rozstawy wszedzie. Proporcjonalnie. Zageszczenie TYLKO tam, gdzie jest 15 I 20cm da niewiele, albo nic. Tytułem sprostowania, zagęszczenie proporcjonalne oznacza w takim przypadku ze dla obnizenia temp. zasilania trzeba rozstawy zmniejszyc ale nie proporcjonalniea wg wg obliczeń, wzrost mocy w ogrzewaniu podłogowym nie jest wprost proporcjonalny do rozstawu, jest to zaleznosc nieliniowa. Podzielam zdanie kol. fofttohobby ze nie ma sensu stosowania takiego samego rozstawu w pomieszczniach o róznych mocach strat, zageszczenie tam gdzie straty są mniejsze na m2 jest tylko ładowaniem kasy w kieszen sprzedawcy i instalatora. Oczywiscie nikt nie broni stosowania takich rozstawów, ale w mysl reklamy, "jezeli nie widac róznicy to po co przepłacać" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/17/#findComment-6567820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania