po 1h 13 min wyprodukował 0,02 GJ (202,84-202,86)

 

-fUKDREp0aUBKsmCji15EfKArGHQ8-iwR78ejpAf9BI=w746-h545-no

 

po czym inwerter zmniejszył moc pobieraną na 650 a po chwili na 750 W

zmniejszyłem pompę obiegową na około 2 czyli pobiera 20W

dT 6,32

przepływ 0,52

moc 3,5 kW

Tz 34,22

Tp 27,90

temp.grubej rury 57

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571107
Udostępnij na innych stronach

W "normalnej" istalacji z podlogowka mial bys Tz na poziomie max 30*C. Widac wade zbyt malej ilosci rury w podlodze, bo Tp jest znacznie wyzsza od temperatury samej wylewki.

Oczywiscie fotohobby powie, ze "teoretycznie" to bez znaczenia, ale praktyka pokazuje, ze znaczenie ma. ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571111
Udostępnij na innych stronach

W "normalnej" istalacji z podlogowka mial bys Tz na poziomie max 30*C. Widac wade zbyt malej ilosci rury w podlodze, bo Tp jest znacznie wyzsza od temperatury samej wylewki.

Oczywiscie fotohobby powie, ze "teoretycznie" to bez znaczenia, ale praktyka pokazuje, ze znaczenie ma. ;)

 

To może mu powiedz,żeby ustawił 30C, co ?

Przecież to qubic wybrał Tz, nie pompa....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571119
Udostępnij na innych stronach

To może mu powiedz,żeby ustawił 30C, co ?

Przecież to qubic wybrał Tz, nie pompa....

 

wybrałem takie Tz bo chyba tak podają wszędzie temp. zew. 15*C i 35 *C zasilanie. no to będzie do porównań.

 

zostawiać do rana?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571123
Udostępnij na innych stronach

wybrałem takie Tz bo chyba tak podają wszędzie temp. zew. 15*C i 35 *C zasilanie. no to będzie do porównań.

 

zostawiać do rana?

 

 

Chyba w instalacji fotohobbego. Ja mam 35*C na zasilaniu pod koniec wygrzewania posadzki nad ranem jak na dworze w nocy jest 15*C ale na minusie. :D

 

Nie ma sensu, chyba, ze chcesz pompke przetestowac tak calosciowo :)

 

PS.

Sprawdzilem w "notatkach". Nie mialem chyba jeszcze tak wysokiej temperatury zasilania w praktyce.

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571130
Udostępnij na innych stronach

przy 34-35 na zasilaniu temperatura gazu na tłoczeniu 57C jest jak najbardziej w normie. Zakładając +3K do skraplania i - 5K do parowania, przegrzanie wynosiło by ok 5K. Jednym słowem "działa"

 

no i dziękuję za komentarz fachowca :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571137
Udostępnij na innych stronach

Chyba w instalacji fotohobbego. Ja mam 35*C na zasilaniu pod koniec wygrzewania posadzki nad ranem jak na dworze w nocy jest 15*C ale na minusie. :D

 

Nie ma sensu, chyba, ze chcesz pompke przetestowac tak calosciowo :)

 

Pyxis wszyscy wiedzą, że masz największą pompę ale jesteśmy w temacie JULA ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571139
Udostępnij na innych stronach

Pyxis wszyscy wiedzą, że masz największą pompę ale jesteśmy w temacie JULA ;)

 

 

:)

W ramach testów, możesz ustawić 30C na jutrzejszą noc.

Tyle tylko, ze (przynajmniej u mnie) następna noc będzie chlodniejsza

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571147
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...