Pyxis 08.09.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Dla +xx,x*C -> COP=5,2 Ciekawe jak to sie bedzie utzrymywalo dla nizszych T zewnetrznych. Jaka masz obecnie T zasilania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 po 1h 13 min wyprodukował 0,02 GJ (202,84-202,86) po czym inwerter zmniejszył moc pobieraną na 650 a po chwili na 750 W zmniejszyłem pompę obiegową na około 2 czyli pobiera 20W dT 6,32 przepływ 0,52 moc 3,5 kW Tz 34,22 Tp 27,90 temp.grubej rury 57 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Dla +xx,x*C -> COP=5,2 Ciekawe jak to sie bedzie utzrymywalo dla nizszych T zewnetrznych. Jaka masz obecnie T zasilania? obecnie 34,24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.09.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 W "normalnej" istalacji z podlogowka mial bys Tz na poziomie max 30*C. Widac wade zbyt malej ilosci rury w podlodze, bo Tp jest znacznie wyzsza od temperatury samej wylewki. Oczywiscie fotohobby powie, ze "teoretycznie" to bez znaczenia, ale praktyka pokazuje, ze znaczenie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.09.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Ale obracamy sie okolicach tych 3kW nominalnych. Moze niech zada 30*C. Zobaczymy jak zmoduluje moc.Pozyjemy - zobaczymy. Jak juz testuje, to jakies wnioski mozna sprobowac wyciagac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.09.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 W "normalnej" istalacji z podlogowka mial bys Tz na poziomie max 30*C. Widac wade zbyt malej ilosci rury w podlodze, bo Tp jest znacznie wyzsza od temperatury samej wylewki. Oczywiscie fotohobby powie, ze "teoretycznie" to bez znaczenia, ale praktyka pokazuje, ze znaczenie ma. To może mu powiedz,żeby ustawił 30C, co ? Przecież to qubic wybrał Tz, nie pompa.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 po 1 godzinie i 36 minutach pobór 750WdT 6,26 *Cprzepływ 0,52moc 3,7 kWzeżarł 1,355 kWhtemp. grubej rury 56,7 *C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 To może mu powiedz,żeby ustawił 30C, co ? Przecież to qubic wybrał Tz, nie pompa.... wybrałem takie Tz bo chyba tak podają wszędzie temp. zew. 15*C i 35 *C zasilanie. no to będzie do porównań. zostawiać do rana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 08.09.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 przy 34-35 na zasilaniu temperatura gazu na tłoczeniu 57C jest jak najbardziej w normie. Zakładając +3K do skraplania i - 5K do parowania, przegrzanie wynosiło by ok 5K. Jednym słowem "działa" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.09.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 (edytowane) wybrałem takie Tz bo chyba tak podają wszędzie temp. zew. 15*C i 35 *C zasilanie. no to będzie do porównań. zostawiać do rana? Chyba w instalacji fotohobbego. Ja mam 35*C na zasilaniu pod koniec wygrzewania posadzki nad ranem jak na dworze w nocy jest 15*C ale na minusie. Nie ma sensu, chyba, ze chcesz pompke przetestowac tak calosciowo PS. Sprawdzilem w "notatkach". Nie mialem chyba jeszcze tak wysokiej temperatury zasilania w praktyce. Edytowane 8 Września 2014 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.09.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 wybrałem takie Tz bo chyba tak podają wszędzie temp. zew. 15*C i 35 *C zasilanie. no to będzie do porównań. zostawiać do rana? Raczej -15C i 35C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 przy 34-35 na zasilaniu temperatura gazu na tłoczeniu 57C jest jak najbardziej w normie. Zakładając +3K do skraplania i - 5K do parowania, przegrzanie wynosiło by ok 5K. Jednym słowem "działa" no i dziękuję za komentarz fachowca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.09.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Chyba w instalacji fotohobbego. Z ciebie to jednak jest ćwok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Chyba w instalacji fotohobbego. Ja mam 35*C na zasilaniu pod koniec wygrzewania posadzki nad ranem jak na dworze w nocy jest 15*C ale na minusie. Nie ma sensu, chyba, ze chcesz pompke przetestowac tak calosciowo Pyxis wszyscy wiedzą, że masz największą pompę ale jesteśmy w temacie JULA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Raczej -15C i 35C potem zrobię test 10/35, 0/35, -2/35, -5/35, -7/35 no i może jeszcze niżej hehehehe będzie kompleksowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.09.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Z ciebie to jednak jest ćwok Hehe... otworzylem niopatrznie korek od buteki i "dzin" sie pojawil. Jak zwykle pelna kulturka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.09.2014 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Pyxis wszyscy wiedzą, że masz największą pompę ale jesteśmy w temacie JULA Daj spokoj.... duza pompa przeszkadza w uzykaniu niskiej Tz. To zaleta gestej podlogowki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.09.2014 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Pyxis wszyscy wiedzą, że masz największą pompę ale jesteśmy w temacie JULA W ramach testów, możesz ustawić 30C na jutrzejszą noc. Tyle tylko, ze (przynajmniej u mnie) następna noc będzie chlodniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 mała korekta temperatury zewnętrznej, jest prawie północ a u mnie na termometrze zewnętrznym 11*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 08.09.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 W ramach testów, możesz ustawić 30C na jutrzejszą noc. Tyle tylko, ze (przynajmniej u mnie) następna noc będzie chlodniejsza nie ma sprawy, też zrobię od 22 do 8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/29/#findComment-6571150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.