Na razie do dziś wymęczyło się 97kWh, więc jest szansa, że 110 pęknie, ale zobaczymy.

 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

Ciekawe by było ,gdybyś podstawił tam swoje dane i porównał z realem.To co wychodzi z programu z tym co osiągnąłeś.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/67/#findComment-6646601
Udostępnij na innych stronach

Niepokojące te temperatury.

W prawidłowo działającej PC Tks - grubej powinna rosnąć przed defrostem. W miarę spadania parowania i przymykania zaworu rozprężnego.

U ciebie wygląda tak jak by zawór rozprężny nie przymykał się, a nieodparowany czynnik zalewał sprężarkę. Być może dlatego właśnie nie następuje wcześniej defrost.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/67/#findComment-6646611
Udostępnij na innych stronach

Twoje relacje się czyta jak najlepszy kryminał. Rodzina zaciska zęby ze strachu :D.

Dobrą robotę robisz.

 

hehe.... nie chcę wyjść na postrach forum :evil: ale coraz bardziej się przekonuję, że nie ma systemu idealnego . wszystko bardzo szybko się zmienia i gdyby tak to dokładnie przemyśleć to trzeba nowego spojrzenia na ogrzewanie domu.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/67/#findComment-6646614
Udostępnij na innych stronach

Niepokojące te temperatury.

W prawidłowo działającej PC Tks - grubej powinna rosnąć przed defrostem. W miarę spadania parowania i przymykania zaworu rozprężnego.

U ciebie wygląda tak jak by zawór rozprężny nie przymykał się, a nieodparowany czynnik zalewał sprężarkę. Być może dlatego właśnie nie następuje wcześniej defrost.

 

coś tam rośnie przed samiutkim defrostem ale może jakieś 2*C .a o ile powinna wzrastać ta temperatura?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/67/#findComment-6646620
Udostępnij na innych stronach

Ciekawe by było ,gdybyś podstawił tam swoje dane i porównał z realem.To co wychodzi z programu z tym co osiągnąłeś.

Moje uzyski roczne można znaleźć na dole strony http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=15 więc można porównać z pvgis-em z tym, że 4,4kWp działa dopiero od maja.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/67/#findComment-6646624
Udostępnij na innych stronach

Masz w sterowniku gdzieś w zaawansowanych/ukrytych itd parametry typu min/max otwarcie zaworu rozprężnego/EZR?

 

hehehe ty chyba tego sterownika nie widziałeś ? :D tam nie ma takiej opcji żeby jakieś opcje były :lol2: poszukam na szwedzkim forum może ktoś coś opisał ,w innym razie musiałbym się jakoś podłączyć z kompem czy coś takiego

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/67/#findComment-6646653
Udostępnij na innych stronach

Należało by jeszcze uwzględnić spadek mocy i tym samym t na zasilaniu. Więc ten wzrost przegrzania mógłby zostać zniwelowany i zostało by ok 53C, ale ten 20C spadek świadczy o tym, że parowanie kończy się w sprężarce, a to grozi jej przyspieszonym zgonem.

Jak nic nie znajdziesz przemyśl zgłoszenie reklamacji.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/67/#findComment-6646658
Udostępnij na innych stronach

jeszcze sprawdziłem i jest tak samo .

dość długo utrzymuje się dT około 2*C i potem spada pobór na około 500W potem słychać zawór spada na 200W i powoli zaczyna kręcić wysoko do 1130W.po kilku minutach w znowu taki sam przebieg i później już normalnie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/67/#findComment-6646673
Udostępnij na innych stronach

hehe.... nie chcę wyjść na postrach forum :evil: ale coraz bardziej się przekonuję, że nie ma systemu idealnego . wszystko bardzo szybko się zmienia i gdyby tak to dokładnie przemyśleć to trzeba nowego spojrzenia na ogrzewanie domu.

 

nic się nie martw na zapas

3 x droższe PC tez mają defrosty

ostatnie 2 noce to defrostowa mini katastrofa u mnie

ostatnie 2 noce to 45 min pracy 8 min defrost

 

po uruchomieniu PC po przerwie 14-15h pierwsze 2 defrosty bynajmniej u mnie chyba na samym prądzie bo licznik zasuwa

potem jak się PC nagrzeje to lepiej

sprężarka u mnie idzie z oszronionymi lamelami przy +2*C i 92% wilgotności na 48

a rano bardziej sucho, +3*C i licznik prądu prawie stoi, sprężarka na 30

 

 

jakbym zażądał jak Ty na PC 34*C (bo mam 32*C) to chyba dom w 7h teraz ogrzeję

myślałem już czy nie puścić tego od 11 do 18 bo od 13-16 mam tanią taryfę, 10kWh i dom nagrzany

bo nocą same defrosty to strzelam z 6kWh

 

ale nie płacze bo nabiłem ok 370kWh od pierwszej połowy października z wygrzaniem domu i średnia temp jest ok 23*C

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/67/#findComment-6647002
Udostępnij na innych stronach

Twoje relacje się czyta jak najlepszy kryminał. Rodzina zaciska zęby ze strachu :D.

 

Żeby tylko w tragedię się to nie przerodziło :popcorn:.

Ja po zachwalaniu Qubica puściłem się z wrodzoną zachłannością z dwiema Julkami, a teraz się okazuje, że chyba niezłego syfa od nich złapałem :cry:.

Jak się to potwierdzi, to ktoś tu zostanie bez kulek :rotfl:.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/67/#findComment-6647539
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...