mkm silesia 12.10.2015 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 temperatura na zewnątrz -6 *C , zaraz po defroście temperatura grubej rury dochodzi do 49 *C ,natomiast woda w rurkach około 32-33 *C, szału nie ma i raczej nie będzie lepiej. A jaką masz temp. powrotu z inst. c.o. ? Może po prostu niskie skraplanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6933608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 12.10.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 a jaką masz temp. Powrotu z inst. C.o. ? Może po prostu niskie skraplanie... 27*c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6933616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorecki 12.10.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 (edytowane) Witam.Koledzy , pragnę zauważyć ,że julcia przy temp. -7 w danych katalog. wyda w laboratorium 3,24 kW; spodziewam sie ,ze w "domu" będzie to 15-20% mniej czyli okolo 2,6-2,75 kW. Jeśli zasilanie jest 32-33 stopnie, powrót 27, to chyba w tej chwili jest wszystko ok.Qubic sprawdź przy odszranianiu, czy cały jest pokryty szronem, czy tylko w jakiejś części.pozdrawiamu mnie teraz pompa ciepła produkuje ok. 13,75 kWh i dziwię się gdzie to się podziewa...jest teraz niecałe +2 na dworze, a pamiętam w duuże mrozy dom potrzebował ok 22 kW na grzanie Edytowane 12 Października 2015 przez Dorecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6933668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 12.10.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 Witam. Koledzy , pragnę zauważyć ,że julcia przy temp. -7 w danych katalog. wyda w laboratorium 3,24 kW; spodziewam sie ,ze w "domu" będzie to 15-20% mniej czyli okolo 2,6-2,75 kW. Jeśli zasilanie jest 32-33 stopnie, powrót 27, to chyba w tej chwili jest wszystko ok. Qubic sprawdź przy odszranianiu, czy cały jest pokryty szronem, czy tylko w jakiejś części. pozdrawiam u mnie teraz pompa ciepła produkuje ok. 13,75 kWh i dziwię się gdzie to się podziewa... jest teraz niecałe +2 na dworze, a pamiętam w duuże mrozy dom potrzebował ok 22 kW na grzanie Biorąc pod uwagę temp. skraplania może być dużo mniej niż 20% i to wszystko tłumaczy z zastrzeżeniem że moje gdybanie jest na podstawie wpisów na forum i w związku z tym to tylko gdybanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6933693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 12.10.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2015 27*c na próbę przełącz obiegówkę na najniższy bieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6933696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 16.10.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 dzisiaj zrobiłem eksperyment. temperatura zewnętrzna 9-10*Czmniejszyłem pompe obiegowa na minimum pobierała 3W i nastawiłem na max . PC Jula zagrzała wodę do 43*C powrot 28*C,gruba rura 45,6*C a cienka 43*C , przepływ 0,22 m3/h moc 4,1 kW pobór prądu 1341 Wpo przestawieniu pompy obiegowej na 2 (21W) zasilanie 36*C powrót 28*C przepływ 0,55 , gruba rura 43,4*C cienka 33,7*C.nie wiem jak to zinterpretować w świetle niedawnych niedogrzewań.?reklamować przed zimą czy się wstrzymać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6937244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 16.10.2015 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Mógłbyś podać temperatury grubej przy tej samej GZ i DZ, ale różnych mocach min i max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6937291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 16.10.2015 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 temperatura zewnętrzna 8*C pompa obiegowa na 2 stopniu pobór 21 Wpobór sprężarki 1150 Wtemperatura zasilania 34 *Ctemperatura powrotu 26 *Ctemperatura grubej rury 40 *Ctemperatura cienkiej rury 31 *Cprzepływ 0,59 pompa obiegowa na max stopniu pobór 42 Wpobór sprężarki 1220 Wtemperatura zasilania 33 *Ctemperatura powrotu 27 *Ctemperatura grubej rury 36 *Ctemperatura cienkiej rury 32 *Cprzepływ 0,79 pompa obiegowa na min stopniu pobór 5 Wwyłączyła się ponieważ szybko doszło do temperatury zasilania 40 *C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6937691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 16.10.2015 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 po kilku minutach załączyła się ponownie i po ustabilizowaniu - wartości: pompa obiegowa na min stopniu pobór 5 Wpobór sprężarki 950 Wtemperatura zasilania 34 *Ctemperatura powrotu 25 *Ctemperatura grubej rury 38,3*Ctemperatura cienkiej rury 37 *Cprzepływ 0,21 bardzo szybko osiąga założoną temperaturę i się wyłącza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6937700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 16.10.2015 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 instalacje freonową na pewno masz szczelną ?freonki nie emigrują do atmosfery? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6937728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 16.10.2015 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 niedawno była napełniana bo zachodziło podejrzenie , że coś lekko uciekło bo niedogrzewała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6937730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 16.10.2015 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 Gruba rura czyli Tks ma właściwie tyle co skraplanie, a to ewidentnie świadczy i tym, że czynnik paruje w sprężarce, czyli jest zalewana przez niewłaściwie działający, albo sterowany EZR. Porównaj sobie te temperatury z testów rok temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6937741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 16.10.2015 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2015 instalacje freonową na pewno masz szczelną ? freonki nie emigrują do atmosfery? Jak by miał duże braki, to by ta rura patrzyła i przegrzanie było by ogromne, a jego właściwie brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6937743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 17.10.2015 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2015 Gruba rura czyli Tks ma właściwie tyle co skraplanie, a to ewidentnie świadczy i tym, że czynnik paruje w sprężarce, czyli jest zalewana przez niewłaściwie działający, albo sterowany EZR. Porównaj sobie te temperatury z testów rok temu. dokładnie. w zeszłym roku to inaczej wyglądało. dzięki Vld. na twoją profesjonalną wiedzę o pompach ciepła zawsze można liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6937830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 17.10.2015 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2015 Nie przesadzaj, nie profernalną i nie zawsze, tylko jak mi się chce chcieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6937868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorecki 16.11.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Witam.Hallo Qubic.Zyjesz? Pompa chyba nie wybuchła...Tak dla zainteresowanych - mam dostęp do juli 9 kw /starszy model/ z ciepłomierzem i watomierzem.Mogę dać trochę danych.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6962614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik37 09.12.2015 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 Hej Qubic . Jak sie sprawuje Julka ? A tak przy okazji na mojej przy 7 stopniach na plusie zaobserwowałem defrost . Czy to normalne ? W sumie to chyba dość wysoka temperatura... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6981850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 21.12.2015 00:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 ktoś wie co w końcu z tym ustrojstwem było na rzeczy?działa nie działa grzeje czy nie kolega co sobie elewację przyozdobił kilkoma sztukami może spać czy już przerabia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6990971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.12.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Witam. Hallo Qubic. Zyjesz? Pompa chyba nie wybuchła... Tak dla zainteresowanych - mam dostęp do juli 9 kw /starszy model/ z ciepłomierzem i watomierzem. Mogę dać trochę danych. Pozdrawiam witam, żyję pompa też nie chce wyzionąć ducha temperatura praktycznie cały czas na plusie więc troszkę mi się zapomniało o Julce ...hehehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6991540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.12.2015 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Hej Qubic . Jak sie sprawuje Julka ? A tak przy okazji na mojej przy 7 stopniach na plusie zaobserwowałem defrost . Czy to normalne ? W sumie to chyba dość wysoka temperatura... Julka chodzi cały czas w taniej taryfie i sprawuje się dobrze. defrost zależy również od wilgotności więc może tak być...... albo trzeba sprawdzić termometr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/94/#findComment-6991543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania